Pavel Horský
ČESKÝ ŽIVNOSTNÍK
Offline
Podbořany - projekční a revizní činnost E2A, E2B
|
|
« Odpověď #1 kdy: 29.11.2024, 08:18 » |
|
Již se to tu několikrát probíralo. Pro vyhledání starších diskusních vláken použijte lištu vyhledávání v horní části diskusí. U některých výrobců je možné připojit více vodičů pod jeden třmen. Vždy by to mělo být uvedeno v jejich katalogu a když ne, je pak potřeba dotazovat výrobce např. kontaktováním jejich obchodního zástupce.
|
Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví Návrhy a výpočty umělého osvětlení Návrhy ochrany před bleskem a přepětím Revizní technik E2A, E2B http://www.severocech.cz/ mob. 721 141 602 email: horac@podborany.cz
|
|
|
|
|
|
|
|
Pavel Horský
ČESKÝ ŽIVNOSTNÍK
Offline
Podbořany - projekční a revizní činnost E2A, E2B
|
|
« Odpověď #6 kdy: 29.11.2024, 11:16 » |
|
Uveďte prosím konkrétní příklady, kteří výrobci umožňují připojení více vodičů (2) do jednoho třmenu.
kolegům za uvedení vámi poptávaného. Docela dobře jste si to mohl najít sám. Nic na tom není.
|
Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví Návrhy a výpočty umělého osvětlení Návrhy ochrany před bleskem a přepětím Revizní technik E2A, E2B http://www.severocech.cz/ mob. 721 141 602 email: horac@podborany.cz
|
|
|
|
|
Jan Palička
Offline
|
|
« Odpověď #9 kdy: 29.11.2024, 13:00 » |
|
Mě taky zajímá ten pohled na spor REVIZAK x CO PÍŠE VÝROBCE a jak se na to díváte vy, revizaci zde Když si REVIZAK postaví hlavu a trvá na pouze jednom vodiči a argumentuje tou normou co píšu v úvodu dotazu.
Pokud výrobce uvede v návodu způsob použití výrobku a výrobek má na ten způsob použití certifikován, tak je názor kohokoliv jiného irelevantní. Je ale potřeba v tom návodu přesně číst, CO, JAK a KOMU výrobce povolil. Což by měl každý absolvent ZŠ poměrně úspěšně zvládnout. Jinak slovo "obvykle" má také svůj význam, který se od slova "výlučně" nebo "pouze" dost liší.
|
|
|
|
|
|
Jan Palička
Offline
|
|
« Odpověď #12 kdy: 29.11.2024, 13:19 » |
|
Jenže: Pokud se stane, že se vodiče ve třmenu mírně překříží (což se u 1,5 2,5 prostě může stát) pak spoj bude stát za prdlajs a to bez ohledu na certifikát výrobce.
To, že je montér trochu flink, neznamená, že je systém jako celek špatný. Koneckonců nikdo ho do té možnosti nenutí
|
|
|
|
Karel Bělohlávek
Offline
|
|
« Odpověď #13 kdy: 29.11.2024, 14:14 » |
|
Ale je tu norma ČSN EN 61439-1ed 2 článek 8.6.3 "obvykle má být pouze jeden vodič ve svorce" Jak to vidíte vy?
Mě taky zajímá ten pohled na spor REVIZAK x CO PÍŠE VÝROBCE a jak se na to díváte vy, revizaci zde Když si REVIZAK postaví hlavu a trvá na pouze jednom vodiči a argumentuje tou normou co píšu v úvodu dotazu.
Ono je vždy dobré ty články norem uvádět celé, tj. neuvádět pouze části těch požadavků. Potom se ten spor revizák vs. požadavky výrobce jeví v naprosto odlišném světle. ČSN EN 61439-1 ed. 2, čl. 8.6.3 Obvykle mý být pouze jeden vodič připojen k jedné svorce, připojení dvou nebo více vodičů k jedné svorce je přípustné pouze v těch případech, kdy jsou svorky pro tento účel navrženy.
|
Elektrikář
|
|
|
Jan Yossarian
Neverifikovaný uživatel @6
Offline
|
|
« Odpověď #14 kdy: 29.11.2024, 17:40 » |
|
Ono je vždy dobré ty články norem uvádět celé, tj. neuvádět pouze části těch požadavků. Potom se ten spor revizák vs. požadavky výrobce jeví v naprosto odlišném světle.
ČSN EN 61439-1 ed. 2, čl. 8.6.3 Obvykle mý být pouze jeden vodič připojen k jedné svorce, připojení dvou nebo více vodičů k jedné svorce je přípustné pouze v těch případech, kdy jsou svorky pro tento účel navrženy.
Přesně tak! Třměn pevný, rozdílné průřezy = naprd, viz Milan Hudec. Třmen pohyblivý, dva rozdílné průřezy, OK. Ale myslím, že na to stačí zdravý úsudek po prozkoumání konstrukce.
|
Marketing ti kreslí svou mapu ke štěstí na celý život, ale co když chceš jít vlastní cestou?
|
|
|
Jan Franěk
Český elektrikář - živnostník
Offline
váš elektrikář a revizní technik
|
|
« Odpověď #15 kdy: 29.11.2024, 21:01 » |
|
..... Ale je tu norma ČSN EN 61439-1ed 2 článek 8.6.3 "obvykle má být pouze jeden vodič ve svorce" Jak to vidíte vy? Takových rozvaděčů, kde jsou pod svorkou jističe 2 vodiče je dost, revizi mají taky.
A proč citujete a oháníte se pouze částí té věty? Celá věta : Obvykle má být pouze jeden vodič připojen ke svorce; připojení dvou nebo více vodičů k jedné svorce je přípustné pouze v těch případech, kdy jsou svorky pro tento účel navrženy. Když tuto větu přečtete celou, máte přece jasnou odpověď na vaši otázku. Jedna svorka jeden vodič platí především pro rozvaděče DBO a svorkovnice PE a N . Jednak je to praktické a bezpečnější a pak nejde o svorky určené pro více jak jeden vodič. Za mne jsou skvělé bezšroubové svorkovnice, které prostě neumožní ignorantům jiné připojení než to výrobce doporučené. Myšleno z pohledu počtu vodičů ve svorce.
|
Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci. Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci. Revize el. a hromosvodů do 1000V Topné kabely k vytápění i ochraně majetku. www.fraja.cz , revize@fraja.cz , tel: 728171585
|
|
|
Jiří Schwarz
Offline
|
|
« Odpověď #16 kdy: 29.11.2024, 21:05 » |
|
... Normy se v elektro oboru neustále mění
A proto můžeme být rádi za pravidlo, podle kterého se elektrická zařízení a rozvody mohou provozovat a revidovat podle norem platných v době uvedení do provozu A pokud výrobce dokáže připravit řešení, které je srovnatelně kvalitní jako to, co norma napovídá jako obvyklé, jako RT s tím nemám problém
|
Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl! Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)
|
|
|
|