Autor Téma: Kolik vodičů stejného průřezu může být pod svorkou jističe?  (Přečteno 1096 krát)
Jiří Černých
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline



« kdy: 28.11.2024, 23:24 »

Kolik vodičů stejného průřezu může být pod svorkou jističe, nebo jiných přístrojů co jsou v rozvaděčích, jako chrániče atd...
Často vidím, že i zkušení elektrikáři dávají pod svorkou jednoho jističe 2 vodiče stejného průřezu (CYKY vodiče) .
Ale je tu norma ČSN EN 61439-1ed 2 článek 8.6.3 "obvykle má být pouze jeden vodič ve svorce"
Jak to vidíte vy? Takových rozvaděčů, kde jsou pod svorkou jističe 2 vodiče je dost, revizi mají taky.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Pavel Horský
ČESKÝ ŽIVNOSTNÍK
*
Offline Offline



Podbořany - projekční a revizní činnost E2A, E2B


WWW
« Odpověď #1 kdy: 29.11.2024, 08:18 »

Již se to tu několikrát probíralo. Pro vyhledání starších diskusních vláken použijte lištu vyhledávání v horní části diskusí.
U některých výrobců je možné připojit více vodičů pod jeden třmen. Vždy by to mělo být uvedeno v jejich katalogu a když ne, je pak potřeba dotazovat výrobce např. kontaktováním jejich obchodního zástupce.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B
Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví
Návrhy a výpočty umělého osvětlení
Návrhy ochrany před bleskem a přepětím
Revizní technik E2A, E2B
http://www.severocech.cz/ mob. 721 141 602
email: horac@podborany.cz
Jiří Černých
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline



« Odpověď #2 kdy: 29.11.2024, 09:01 »

Pane Horský děkuju za odpověď.
Tady jde o to, když jsou ty příspěvky starší, jak píšete, zda jsou aktuální.
Normy se v elektro oboru neustále mění
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jiří Blažej
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline



« Odpověď #3 kdy: 29.11.2024, 09:33 »

Uveďte prosím konkrétní příklady, kteří výrobci umožňují připojení více vodičů (2) do jednoho třmenu.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Kvita Ladislav
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline



« Odpověď #4 kdy: 29.11.2024, 10:35 »

Uveďte prosím konkrétní příklady, kteří výrobci umožňují připojení více vodičů (2) do jednoho třmenu.


* Bonega.png (77.86 KB, 973x370 - prohlédnuto 139 krát.)
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Ondřej Šebesta
Neverifikovaný uživatel @5
*****
Offline Offline



« Odpověď #5 kdy: 29.11.2024, 11:03 »

Uveďte prosím konkrétní příklady, kteří výrobci umožňují připojení více vodičů (2) do jednoho třmenu.

Jističe LTN od OEZ - dokonce 4x vodič (2x + 2x vodič stejného průřezu)


* LTN.png (285.08 KB, 1215x699 - prohlédnuto 104 krát.)
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Pavel Horský
ČESKÝ ŽIVNOSTNÍK
*
Offline Offline



Podbořany - projekční a revizní činnost E2A, E2B


WWW
« Odpověď #6 kdy: 29.11.2024, 11:16 »

Uveďte prosím konkrétní příklady, kteří výrobci umožňují připojení více vodičů (2) do jednoho třmenu.

 poklona  kolegům za uvedení vámi poptávaného. Docela dobře jste si to mohl najít sám. Nic na tom není.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B
Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví
Návrhy a výpočty umělého osvětlení
Návrhy ochrany před bleskem a přepětím
Revizní technik E2A, E2B
http://www.severocech.cz/ mob. 721 141 602
email: horac@podborany.cz
Jan Yossarian
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline




« Odpověď #7 kdy: 29.11.2024, 11:21 »

Pane Horský děkuju za odpověď.
Tady jde o to, když jsou ty příspěvky starší, jak píšete, zda jsou aktuální.
Normy se v elektro oboru neustále mění
Příspěvky starší jsou mnohdy cennější než některé aktuální. Normy se sice mění ale váš dotaz s normou nemá nic společného. Pan Horský odpověděl správně. Každý výrobce deklaruje správný způsob zapojení vodičů do svého přístroje. Protože výrobce vyrábí vlastní konstrukci. Norma říká nějaké obecné doporučení ale výrobci svým návodem dávají přesný závazný návod.
A určitě tu bylo probíráno, že to chce nějaký minimální základ z učiliště prvního ročníku. Jak vypadá svorka, jaký je její třmen. Jak se třmen bude chovat, pokud připojím jiné průřezy a víc vodičů ...
To je pořád dokola. To se musí stále apetovat jen proto, že se nechce někomu hledat?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Marketing ti kreslí svou mapu ke štěstí na celý život, ale co když chceš jít vlastní cestou?
Jiří Černých
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline



« Odpověď #8 kdy: 29.11.2024, 12:04 »

Příspěvky starší jsou mnohdy cennější než některé aktuální. Normy se sice mění ale váš dotaz s normou nemá nic společného. Pan Horský odpověděl správně. Každý výrobce deklaruje správný způsob zapojení vodičů do svého přístroje. Protože výrobce vyrábí vlastní konstrukci. Norma říká nějaké obecné doporučení ale výrobci svým návodem dávají přesný závazný návod.
A určitě tu bylo probíráno, že to chce nějaký minimální základ z učiliště prvního ročníku. Jak vypadá svorka, jaký je její třmen. Jak se třmen bude chovat, pokud připojím jiné průřezy a víc vodičů ...
To je pořád dokola. To se musí stále apetovat jen proto, že se nechce někomu hledat?
Mě taky zajímá ten pohled na spor  REVIZAK x CO PÍŠE VÝROBCE a jak se na to díváte vy, revizaci zde
Když si REVIZAK postaví hlavu a trvá na pouze jednom vodiči a argumentuje tou normou co píšu v úvodu dotazu.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jan Palička
*
Offline Offline



« Odpověď #9 kdy: 29.11.2024, 13:00 »

Mě taky zajímá ten pohled na spor  REVIZAK x CO PÍŠE VÝROBCE a jak se na to díváte vy, revizaci zde
Když si REVIZAK postaví hlavu a trvá na pouze jednom vodiči a argumentuje tou normou co píšu v úvodu dotazu.
Pokud výrobce uvede v návodu způsob použití výrobku a výrobek má na ten způsob použití certifikován, tak je názor kohokoliv jiného irelevantní. Je ale potřeba v tom návodu přesně číst, CO, JAK a KOMU výrobce povolil. Což by měl každý absolvent ZŠ poměrně úspěšně zvládnout.

Jinak slovo "obvykle" má také svůj význam, který se od slova "výlučně" nebo "pouze" dost liší.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Kvita Ladislav
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline



« Odpověď #10 kdy: 29.11.2024, 13:05 »

Když si REVIZAK postaví hlavu a trvá na pouze jednom vodiči a argumentuje tou normou co píšu v úvodu dotazu.

To, že něco má obvykle být nějak, není asi dost pádný argument.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Milan Hudec
*
Offline Offline



« Odpověď #11 kdy: 29.11.2024, 13:08 »

Jenže:
Pokud se stane, že se vodiče ve třmenu mírně překříží (což se u 1,5 2,5 prostě může stát) pak spoj bude stát za prdlajs a to bez ohledu na certifikát výrobce.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jan Palička
*
Offline Offline



« Odpověď #12 kdy: 29.11.2024, 13:19 »

Jenže:
Pokud se stane, že se vodiče ve třmenu mírně překříží (což se u 1,5 2,5 prostě může stát) pak spoj bude stát za prdlajs a to bez ohledu na certifikát výrobce.
To, že je montér trochu flink, neznamená, že je systém jako celek špatný. Koneckonců nikdo ho do té možnosti nenutí
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Karel Bělohlávek
*
Offline Offline



« Odpověď #13 kdy: 29.11.2024, 14:14 »

Ale je tu norma ČSN EN 61439-1ed 2 článek 8.6.3 "obvykle má být pouze jeden vodič ve svorce"
Jak to vidíte vy?

Mě taky zajímá ten pohled na spor  REVIZAK x CO PÍŠE VÝROBCE a jak se na to díváte vy, revizaci zde
Když si REVIZAK postaví hlavu a trvá na pouze jednom vodiči a argumentuje tou normou co píšu v úvodu dotazu.

Ono je vždy dobré ty články norem uvádět celé, tj. neuvádět pouze části těch požadavků. Potom se ten spor revizák vs. požadavky výrobce jeví v naprosto odlišném světle.

ČSN EN 61439-1 ed. 2, čl. 8.6.3
Obvykle mý být pouze jeden vodič připojen k jedné svorce, připojení dvou nebo více vodičů k jedné svorce je přípustné pouze v těch případech, kdy jsou svorky pro tento účel navrženy.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Elektrikář
Jan Yossarian
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline




« Odpověď #14 kdy: 29.11.2024, 17:40 »

Ono je vždy dobré ty články norem uvádět celé, tj. neuvádět pouze části těch požadavků. Potom se ten spor revizák vs. požadavky výrobce jeví v naprosto odlišném světle.

ČSN EN 61439-1 ed. 2, čl. 8.6.3
Obvykle mý být pouze jeden vodič připojen k jedné svorce, připojení dvou nebo více vodičů k jedné svorce je přípustné pouze v těch případech, kdy jsou svorky pro tento účel navrženy.

Přesně tak!

Třměn pevný, rozdílné průřezy = naprd, viz Milan Hudec.
Třmen pohyblivý, dva rozdílné průřezy, OK.
Ale myslím, že na to stačí zdravý úsudek po prozkoumání konstrukce.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Marketing ti kreslí svou mapu ke štěstí na celý život, ale co když chceš jít vlastní cestou?
Jan Franěk
Český elektrikář - živnostník
*
Offline Offline



váš elektrikář a revizní technik


« Odpověď #15 kdy: 29.11.2024, 21:01 »

.....
Ale je tu norma ČSN EN 61439-1ed 2 článek 8.6.3 "obvykle má být pouze jeden vodič ve svorce"
Jak to vidíte vy? Takových rozvaděčů, kde jsou pod svorkou jističe 2 vodiče je dost, revizi mají taky.

A proč citujete a oháníte se pouze částí té věty?   podivej

Celá věta : Obvykle má být pouze jeden vodič připojen ke svorce; připojení dvou nebo více vodičů k jedné svorce je přípustné pouze v těch případech, kdy jsou svorky pro tento účel navrženy.

Když tuto větu přečtete celou, máte přece jasnou odpověď na vaši otázku.  podivej na zdravi


Jedna svorka jeden vodič platí především pro rozvaděče DBO a svorkovnice PE a N . Jednak je to praktické a bezpečnější a pak nejde o svorky určené pro více jak jeden vodič.

Za mne jsou skvělé bezšroubové svorkovnice, které prostě neumožní ignorantům jiné připojení než to výrobce doporučené. Myšleno z pohledu počtu vodičů ve svorce.

Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci.
Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci.
Revize el. a hromosvodů do 1000V
Topné kabely k vytápění i ochraně majetku.

www.fraja.cz ,  revize@fraja.cz ,  tel: 728171585
Jiří Schwarz
*
Offline Offline




« Odpověď #16 kdy: 29.11.2024, 21:05 »

...
Normy se v elektro oboru neustále mění
A proto můžeme být rádi za pravidlo, podle kterého se elektrická zařízení a rozvody mohou provozovat a revidovat podle norem platných v době uvedení do provozu

A pokud výrobce dokáže připravit řešení, které je srovnatelně kvalitní jako to, co norma napovídá jako obvyklé, jako RT s tím nemám problém
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!
Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)
Jiří Černých
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline



« Odpověď #17 kdy: Včera v 00:16 »

Máte pravdu, nevěděl jsem, že mnou citovaná norma není úplná. Použil jsem to, co použil revizák. Vytrhnul si z toho jen to co se mu hodilo
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Stran: [1] Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

 Jak prodoužit kabel v zemi?
 Jak spojit sběrnice v rozvaděčích?
 Jaký je praktický postup při svorkování Al vodičů PEN do svorkovnic?
 Jak napojit Al a Cu (jenom venecky, nebo i siroke Wago (napr. 5ti, na kraje)
 Jak spojit AL s CU vodiče různých průřezů?
 Jak spojit měděný a hlinikový vodič?
 Kde je zaneseno, jakým minimálním průřezem lan CYA lze napojit např. FeZn?
 Kdy se musí použit podložky Cupal?
 Jaká norma řeší připojení CU vodičů na Al přípojnici ?
 Lze připojit 35mm2 vodič k 25mm2 svorkovnici?
 Je možné nějak spojit hliníkový a měděný vodič?
 Existují lisovací dutinky na způsob CupAl podložek na menší průřezy Al vodičů?
 Jakou amperickou zátěž snese kroucený spoj?
 Mohu prodloužit kabel AYKY kabelem CYKY?
 Jak naspojkovat kabel SYFKY?
 Je možné spojenie kablov CYKY 5Cx1,5 a CYKY 5Cx2,5 paralelne?
 Existuje náhrada normy ČSN 370640?
 Ako spojiť v zásuvkovom obvode viacej vodičov?
 Nebude problém se spojením AYKY a CYKY v zásuvce s malým odběrem?
 Mozu sa v elektroinstalacii spajat pevne medene vodice cinovanim?
 Jak vyřešit kombinaci hliníkových a měděných vodičů v rozvaděči?
 Čím spojit vodiče v krabici?
 Je možno ke spojování vodičů v pevné instalaci používat pájené spoje?
 Jak dopadla zkouška různých metod spojování vodičů?
 Dělají se u zásuvek na vodičích ještě očka?
 Jak řešit nastavení kabelu CYKY 24x1,5?
 Je správne skrútiť dva vodiče pri pripojení do strmeňovej svorky ističa?
 Jaké používáte podložky, šrouby, matky?
 Je oprava porušeného CYKY v zemi pomocí krabice Acidur a hmoty K2 postačující?
 Ako najrozumnejse spojit AYKY 4x16 a 50?
 Lze Cu postříbřená lisovací kabelová oka GPH použít na hliník?
 Mám použít Wago svorku při zapojení více drátů do jističe?
 Je možné spojit měděný vodič s hlinikovým do jednoho kolíku?
 Jaký typ krimpovacích kleští na spojkování kabelů?
 Ako rozdeliť prepojovaciu lištu?
 Jaký konektor použít na helukabel jz-500 100x0,5?
 Jak kvalitně spojit tři vodiče o různém průřezu?
 Lze provést kvalitní spoj AL+CU pod omítku?
 Ako spojovať signálne káble typu JE-Y(St)Y?
 Jak připojit více vodičů zásuvkových obvodů na jeden jistič?
 Jakou zvolit spojku na navrtaný kabel?
 jak připojit 3-4 vodiče pod jednu svorku jističe ?
 Spojování vodičů
 Čím spojit vodiče v krabici?
 Je toto vodivé propojení?
 Je možné u rozvaděče nn používat mezi dvěma připojovacími zařízeními kabely se zkrucovanými nebo páj
 Mohu použít Wago svorky v pojistné skříni?
 ENIKA: Sloupová verze kabelové spojky Techno
 Do šroubového spoje použít raději kabelové dutinky nebo očka?
 Mohu skrýt čokoládu do LED reflektoru?
 Mohu pro posun rozvaděče stávající vedení napojit podomítkovou krabicí?
 Lze instalovat dva vodiče stejného průřezu pod hlavičku jednoho šroubu?
 Jakou použít vhodnou zemní kabelovou spojku na hlavní přívod do rodinného domu?
 Co je to na fotografii ta typ zakončení vodiče?
 Kterému typu spoje v průmyslových rozvodech dáváte přednost?
 Už jste testovali teplem smrštitelné trubice/bužírky Shrink-Kon?
 Sú povolené zatáčané spoje?
 Jak funguje hořák pro smršťování teplem smrštitelných trubic?
 Jak rozbočit kabel 4x10mm2?
 Proč je třeba pravidelně dotahovat šroubové spoje elektroinstalace?
 Mohou být pod jednou hlavou šroubu dva rozdílné průřezy vodičů?
 Lze dát pod jeden šroubek hliníkový a měděný vodič i když se nebudou dotýkat?
 Jak v rozvaděči prodloužit krátký vodič když musí být spoj pevně uchycený?
 Jaké důvody byste uvedli proč nepoužívat v instalaci čokoládu?
 Čekali byste u kabelové spojky nn zářezovou technologii?
 TIP na kabelovou spojku pro vícežilové ovládací kabely SVCZV 12x1,5-2,5
 Lze kabel CYKY v podlaze prodloužit pomocí CU spojek?
 Jak udělat černý odběr seriózním provedením?
 Povolí se vodič s očkem snadněji než nestočený?
 Vodiče SYKFY kabelů ranžírujete, narážíte nebo letujete?
 Zkusili jste rychlé spojování vodičů systémem QPD?
 Spoj odolný prachu i vodě - Hirschmann série CA
 Doporučujete vodiče spojit pájením, nebo svorkou?
 LAPP: 5 trendů v oblasti spojovacích technologií
 Co je to kompenzační podložka?
 Je spojení hliníku v krabici WAGO svorkami + pasta u světel OK?
 Vznikne při použití kontaktní pasty u Cu a Al vodiče ve wagosvorce článek?
 Jak správně spojit větší průřez Al vodiče s nižším Cu?
 Rychlé zapojení vodičů s WAGO MCS MAXI 6
 Ako riešite spájanie Cu vodičov so svorkami iného elektrochem. potenciálu?
 WAGO: Nosným tématem je páčková technika
 Kdy a proč se zdvojují spoje jímací soustavy?
 Je rozdělení Al PEN vodiče v zásuvce WAGO svorkou s pastou opravdu dobré řešení?
 Jaké existují metody na kontrolu stavu vodiče?
 CRITO 185 Power připojovací svorky
 Kabelová oka a spojky s trhacími šrouby
 Čím nejlépe propojit vodiče v krabici?
 Jakou svorku použít na vodič AES 95?
 Může se spojit v zemním kabelovém souboru ayky 4x16 z novou cyky 4x10?
 Jak správně provést spoj v podhledu nad bodovkami?
 Jaké nejvhodnější spojení kabelu AYKY v zemi?
 Za jakých okolností nadstavit kabel CYKY bezhalogenovým kabelem?
 Není prodloužení vodičů v rozvaděči pomocí Wago svorek špatně?
 Jak v RZ řešit dva vodiče pospojování v jedné svorce?
 Pouzivalo sa niekedy mazanie zatahovacej rurky grafitom?
 Jak vložit různé průřezy pod jistič EATON?
 Opravné teplem smrštitelné pásky
 Montážní předpis pro montážní ukončovací sadu pro spojku 22kV
 OBO: Podrobný rozbor sortimentu VBS
 Jakými svorkami prodloužit hliníkový vodič 6mm2?
 Lze do nulovací svorkovnice připojit AL i CU vodiče současně?
 Jakou, co nejmenší svorkou spojit vodiče Al 4 s Cu 2,5 v krabici 97mm?
 Jak pospojit 34 vodičů 0,5mm?
 Jak spojit kabel CYKY 5x25 s CYKY 5x10?
 Jaký může být důsledek špatně přitáhnutého vodiče v rozbocovaci krabici?
 Zakazuje nějaký předpis/norma používání kroucených spojů?
 Kde v praxi nachází uplatnění stahovací pružina 3M?
 Jak se spojovaly kabely v minulosti?
 Jak se provádí dnešní kabelové spojky?
 Kde je chyba pokud lisovací oka nedrží na vodiči?
 Jak správně spojit vodiče krimpovací spojkou?
 Jaké nebezpečí hrozí při špatné montáži kabelové spojky 22kV?
 Jak řešíte napojení svítidel v CHÚC?
 Jak se provádí zkouška spojitosti vodičů v praxi?
 Jakou svorkou odbočit z CYA 35mm?
 Neklouže při smršťování Wago svorka 2773-2401 na provrtané vodiče ve zdi ?
 Je nutné použít na hrubě slaněný vodič lisovací dutinku?
 Jak často používáte spojky pro ovládací kabely s izolovanou lisovanou spojkou?
 Znáte někdo řadu průmyslových konektorů Datamate Harwin?
 Jak prodloužit vodiče ještě před vstupem do rozvaděče?
 Jak správně propojit dva pevné vodiče 1,5 se slaněným vodičem?
 Lze připojit vodiče 25mm2 do el-měr. rozvaděče na max. průřez vodiče 16mm2?
 Dáte kabelovým koncovkám Elpress svou kladnou referenci?
 Nemáte tip na postup montáže, zpracování kabelových ok a spojek?
 Používáte a doporučíte samovulkanizační spojku NITTO?
 Jaký typ spojek používáte v mrazu?

Příbuzné diskuse a články z Kutil.elektrika.cz

Aktuální slova (1)



Poháněno MySQL Poháněno PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006, Simple Machines Validní XHTML 1.0! Validní CSS!
+420 910 100 100
Stránka vytvořena za 0.061 sekund, 22 dotazů.