.......... Mám tam dělat revizi.
V zadání objednávky na provedení revize musí být stanovený její rozsah.
Často jsou vystavené objednávky na provedení revize se základní údržbou.
Někdy je trafo v majetku provozovatele.
Pak musíte určit rozah revize, kde je její začátek a kde konec, podle jednopólového schéma
revidovaného elektrického zařízení. Jinými slovy, kde končí distribuce a kde začíná EZ provozovatele.
Přikláním se k příspěvku kolegy "rozvodáka", pokud máte provést revizi,
to je zhodnocení stavu s provozní dokumentaci a vyjádřit se k bezpečnosti
EZ, pak uvedete, že HV není funkční s porušením x norem.
Co provede provozovatel s odstraněním závady není věc revize, ani RT.
Můžete vypracovat Návrh řešení, ale to je v rámci technické pomocí....
kde se vystaví poptávka, vy reagujete cenovou nabídkou a pokud bude CN akceptováná,
provedete realizaci ( opravou ARV, nebo jeho výměnu....příp
adně vypracováním MPBP a nakreslení nového schématu zapojení.)
Hlavní vypínač je jedna technická záležitost, ale druhá bude otázka jištění zkratových proudu. Zkrat na jističi před elektroměrem bude řešit ochrana na straně vn trafa. Pak úvahy o tom, zda mezi trafem a jističi před EM bude, nebo nebude jištění proti zkratu je na úvahu projektanta. Bez analyzy rizika byl bych opatrný na jeho vynechání. Za 40 roků praxe RT jsem viděl vyhořené rozvodny, kde byl nefunkční ARV 2500, včetně trafa při selhání ochrany na straně vn. Pokud je tam ARV 1000, tak Izkr může dosahovat desítky kA.....buďte opatrný a ostražitý. Špatně provedená PR může mít nepříjemné následky. Na jakou částku máte své pojištění?