Autor Téma: Jak vzniká kondenzovaná voda ve skříních s vysokým krytím?  (Přečteno 851 krát)
Tým Elektrika
Redaktoři portálu právě konající službu
*
Offline Offline




WWW
« kdy: 29.10.2024, 08:17 »

Technické informace tvorba kondenzátu a protiopatření
    Jak vzniká kondenzovaná voda ve skříních s vysokým krytím? Kondenzace v rozvaděčích může být problém, zejména pokud jsou umístěny v prostředí s vysokou vlhkostí a velkými teplotními výkyvy. Aby se zabránilo škodlivé kondenzaci, je důležité zajistit správné ...
   

    Související ...
    ... elektrovinka k tomuto diskusnímu vláknu zde!
   



   
Jak byste reagovali na tuto související otázku vy?
   
Jak vzniká kondenzovaná voda ve skříních s vysokým krytím?
   
Zaznamenáno
František Šohajda
*
Offline Offline


RT E2-A


« Odpověď #1 kdy: 29.10.2024, 09:01 »

To jistě zná každý z nás...Zejména ve sklípcích (vinných) jsem dokonale utěsnil krabice typu ACIDUR ,pořádně dotáhnul aby guma těsnila,potom jsem vyzkoušel i silikonem obtočit vývodky,pod víčko také dát silikon.....Ví c jsem nemohl udělat.. Asi po 10 letech zkrat v jedné ACIDUR (pramínek zuhelnatělý v bakelitu)...
Krabice byli s vodou, někde bylo i pár ml vody!! Smutek
Sklípek byl dojmem  suchý!
Určitě by pomohlo dostat nějak vodu krabic pryč.
Zaznamenáno

RT -EZ   - elektroinstala ce domovní, specializace na zdravotnické rozvody... revize ve zdravotnictví ...už 40 let....
Juraj Rojko
*
Offline Offline



« Odpověď #2 kdy: 29.10.2024, 11:15 »

Víc jsem nemohl udělat..

Ve skutečnosti jste měl udělat méně. Utěsnil jste krabici proti vodě v kapalném stavu, ale tělo krabice je paropropusné. To platí i pro mnoho jiných materiálů u kterých by to člověk nečekal (různé plasty). Vlhkost se tam tedy dostane bez ohledu na vaši pečlivost a pokud zkondenzuje, tak už nemá cestu kudy se dostat ven. Takže v podobném prostředí důležitější než IP je větrání a odvod kondenzátu. V extrémním případě by pomohlo krabici lehoučce vyhřívat. Nevím zda pro tento účel existují profesionální řešení…
Zaznamenáno
Milan Hudec
*
Offline Offline



« Odpověď #3 kdy: 29.10.2024, 11:49 »

To jistě zná každý z nás...Zejména ve sklípcích (vinných) jsem dokonale utěsnil krabice typu ACIDUR ,pořádně dotáhnul aby guma těsnila,potom jsem vyzkoušel i silikonem obtočit vývodky,pod víčko také dát silikon.....Ví c jsem nemohl udělat.. Asi po 10 letech zkrat v jedné ACIDUR (pramínek zuhelnatělý v bakelitu)...
Krabice byli s vodou, někde bylo i pár ml vody!! Smutek
Sklípek byl dojmem  suchý!
Určitě by pomohlo dostat nějak vodu krabic pryč.
Ve vinných sklípcích už jedu na jistotu acidurky zalité gelem.
Slepých cest co nej krytí, či nějakého odvětrání jsem zažil až až.
Zaznamenáno
Jiří Kantner
Neverifikovaný uživatel @7
*******
Offline Offline



« Odpověď #4 kdy: 29.10.2024, 14:44 »

Ono nejde jen o acidurky ale třeba domácí vodárna ve sklepě mívala motor v provedení IP44 a na jednom ložiskovém štítu býval ve spodní části otvor cca 4mm právě kvůli odvětrání, kdo ho při "údržbě" zamazal barvou, měl za pár let jednu starost navíc.
Zaznamenáno
Jiří Schwarz
*
Offline Offline




« Odpověď #5 kdy: 29.10.2024, 16:44 »

Když si nastudujete něco o vlivu teploty na relativní a absolutní vlhkost vzduchu, zjistíte, že řešením může být lehké temperování vnitřku elektrického předmětu, ale to není vždy jednoduché udělat.
Takže raději minimalizovat co v daném problematickém prostoru mít
Zaznamenáno

Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!
Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)
Pavel Čermák
*
Offline Offline



« Odpověď #6 kdy: 29.10.2024, 18:38 »

Tak tak, už v učení nám jeden mistr říkával: nejlepší těsnení je dírka
( a  doplint nástřikem bílou vodoodpudivou vazelínou nekrytých spojů v krabicích)
Zaznamenáno
Jirka Š. Svejkovský
*
Offline Offline



Chomutov, projekty, revize E1A, E1B, E1-C2


WWW
« Odpověď #7 kdy: 29.10.2024, 22:06 »

Ano, kontrolovat rosný bod. Buď ho ovlivním (regulace rozdílu tlaku) nebo se mu přizpůsobím (regulace teploty).
Nebo se mu vysměju. Ventil ve spodní části použije profesionál, malou dírku zkušený profesionál.
Zaznamenáno

Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov),  revizní technik E1A, E1B, E1-C2
Martin Kurka
*
Offline Offline



Projektant automatizace a strojů


« Odpověď #8 kdy: 30.10.2024, 01:25 »

Ano, dírku, jednosměrný ventil, nebo paropropustnou membránu. Dirka je nejlacinější, ale selhává když jde o mobilní, nebo jinak polohu měnící zařízení (jeřáby apod.) a zařízení pracující trvale v na vodní páru bohatém prostředí (myčky, prádelny, bazény, ČOV...)
Zaznamenáno

Nikdy není dost času,aby se to udělalo dobře. Ale pak je dost času, aby se to udělalo znovu

Teorie=vše víme ale nic nefunguje
Praxe=vše funguje a nevíme proč
Teorie spojena s praxí=nic nefunguje a nikdo neví proč

Vysoce odborných omylů se dopouští jen specialisté

Ďábel je skryt v detailu
Stran: [1] Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

 Co je to rovnocenná izolace?
 Co děláte se spotřebičem,který nemá štítek a s přechodovým odporem 2,5 Ohm?
 Kdo vyrábí keramické korálky k topným tělesům?
 Proč dochází k průrazu při napěťové zkoušce rozváděče?
 Proč je tak velký svod u topných těles?
 Platí třída izolace pro všechny části elektromotoru?
 Nechali byste kvůli špatné izolaci hned sundat sádrokarton?
 V jaké ČSN a jak je definována doplňková izolace?
 Jaké jsou min. izolační vzdálenosti na DPS mezi fázemi a nulou?
 Používáte často hlídače izolačního stavu?
 K čemu se dnes používá textilní izolační páska?
 Podle které ČSN je nutné použití dielektrických koberců před rozváděči nn?
 Připojuje se na gumový koberec pospojování?
 Může se dotýkat vodič s jednoduchou izolací kostry?
 Čím jsou kabely omotány a k čemu toto omotání služilo?
 Je vám jasný pojem dvojitá izolace?
 Má barvivo přidávané do hmoty izolace vodičů vliv na izolační pevnost?
 Jak je stanovena normalizovaná jmenovitá doba trvání zkratu pro výpočty?
 Jaké jsou požadavky na základní izolaci živých částí?
 Jak správně zapojit svítidlo s dvojitou izolací s ohledem na splnění EMC normy?
 Jak se měří izolace v rozvaděčích?
 Není troufalost výrobce označit tento USB napáječ označením dvojitá izolace?
 Za jakých podmínek se dělá revizní zkouška výrobku 4kV na průraz?
 Existuje nějaké efektivní řešení na ochranu a regeneraci izolace kabelu?
 Čím nouzově izolovat kovovou skříň rozvaděče?
 Izolační materiál pro nízkonapěťové stroje
 Existuje přenosná (=lehká) izolační podložka pod nohy pro napětí alespoň 10kV ?
 Je možno u sporáku použít kovovové knoflíky na přepínačích?
 Jaká vidíte pozitiva/negativa v připojování měřidel propíchnutím izolace?
 Jakou elektrikářskou izolační pásku byste doporučili?
 Který spotřebič při revizi nelze uložit izolovaně?
 Jaké jsou zásady pro používání vodičů se silikonovou izolací v rozvaděčích?
 Je bežné, že sa pri pokládke kábla vysunú medené žily z izolácie?
 Opravné teplem smrštitelné pásky
 #EH: Zkoušení jakosti isolace (1905)
 Jaký druh izolace "nechutná" myším?
 Dáte tip na využití dielektrického maziva v elektroinstalacích?
 Jaké značky izolačních pásek používáš ty?
 Co vědět o hořlavosti stavebních materiálů?
 Musí byť odpad pod sprchou pripojený na ochranný vodič?
 Mohu vést kabely v drážce s vedením vody v plastu?
 Může být teplovodní topení v rozvodně nn?
 Rieši nejaká norma prácu vo vode?
 Máte někdo zkušenost s revizí spotřebičů používaných v akvaristice?
 Může v drátěném závěsném systému vést voda a elektřina dohromady?
 Může být elektrické vedení přímo na vodovodní trubce?
 Jak se kladou kabely do vody a vodních cest?
 Jak instalovat LED RGB pásek pod vodní hladinu?
 Kudy v dílně táhnout vodu přes elektrické vedení?
 Jak vyhodnotit při revizi kapky vody na Cu přípojnicích?
 Uškodí nějak průtok elektřiny pitné vodě?
 Co vše může způsobit odpojení vody u jiných technologií?
 Lze kabely křížit vodovodní trubkou s teplou vodou cca 65°C?

Příbuzné diskuse a články z Kutil.elektrika.cz