Autor Téma: Jaké jsou požadavky na bytové rozvaděče pro navýšení příkonu?  (Přečteno 1043 krát)
Martin Babrňák
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline



« kdy: 23.10.2024, 11:29 »

 poklona  budu řešit rekonstrukci bytu a s tím bych chtěl spojit i změnu rezervovaného příkonu z 1*20B na 3*20B. Žádost mám již podanou a ČEZ poslal smlouvu s tím, že požadují revizní zprávu upraveného rozvaděče.
Poptal jsem několik firem zabívajících se elektromontáže ma a jedna mi řekla, že není problém, že to nedávno dělali a další mi řekla, že s tím může být problém jelikož dle norem je nutné vyměnit komplet celý rozvaděč za nehořlaví což znamená stavební úpravy, projekt atd.
Chtěl bych se tak zeptat kde je pravda, vím že to musí splňovat připojovací podmínky ČEZu, ale jaké další normy na to navazují už bohužel nevím. Když jsem se na to přímo zeptal bylo mi řečeno, že pokud se tam vejde a  bude revizní zpráva nemají s tím problém.

Připojil jsem fotky současného rozvaděče, ten je umístěn na chodbě hned přede dveřmi do bytu, chodba je pak společná pro celkem dva byty a od výtahů je oddělena dveřmi.


(Požadavky na bytové rozvaděče?)


* rozvaděč 3 kopie.jpg (646.75 KB, 1613x1210 - prohlédnuto 131 krát.)

* rozvaděč 2 kopie.jpg (670.29 KB, 1613x1210 - prohlédnuto 110 krát.)

* rozvaděč 4 kopie.jpg (495.74 KB, 1613x1210 - prohlédnuto 110 krát.)
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jiří Schwarz
*
Offline Offline




« Odpověď #1 kdy: 24.10.2024, 10:54 »

Pokud má někdo "černou" desku v dřevěné bedně, tak to dnes neprojde...
Ale ten váš rozvaděč by podle fotek neměl být problém, solidní elektrikář by měl zvládnout přípravu na změnu podle platných připojovacích podmínek.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!
Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)
Pavel Horský
ČESKÝ ŽIVNOSTNÍK
*
Offline Offline



Podbořany - projekční a revizní činnost E2A, E2B


WWW
« Odpověď #2 kdy: 24.10.2024, 11:49 »

Nedělal bych z komára velblouda.
Vydrátovat odbornou firmou měřící místo dle požadavků platných připojovacích podmínek, nahoru osadit novou RSA svorkovnici pro připojení napájecího kabelu bytového rozvaděče, dolu instalovat nový jistič 3x25A/B/10kA pomocí retromodulu, na to si nechat sepsat revizi a svět poběží bez problémů dál.  na zdravi
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B
Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví
Návrhy a výpočty umělého osvětlení
Návrhy ochrany před bleskem a přepětím
Revizní technik E2A, E2B
http://www.severocech.cz/ mob. 721 141 602
email: horac@podborany.cz
Martin Babrňák
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline



« Odpověď #3 kdy: 24.10.2024, 12:01 »

Vydrátovat odbornou firmou měřící místo dle požadavků platných připojovacích podmínek, nahoru osadit novou RSA svorkovnici pro připojení napájecího kabelu bytového rozvaděče, dolu instalovat nový jistič 3x25A/B/10kA pomocí retromodulu, na to si nechat sepsat revizi a svět poběží bez problémů dál.  na zdravi

Jeden z elektrikářů se kterými jsem to konzultoval navrhnul tu svorkovnici úplně vynechat a natáhnout přívod až k elektroměru bez přerušení.


Takže prostě nechat natáhnout 5*6 do bytu, osadit jistič, nechat napsat revizní právu a hotovo? Právě mě vyděsili ty informace o nutnosti překopat celej rozvaděč, kdybych je dostal jen z jednoho zdroje tak neřeknu, ale bylo to právě od více zdrojů.

Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jan Palička
*
Offline Offline



« Odpověď #4 kdy: 24.10.2024, 12:48 »

Tady jsou dva pohledy - stavební a elektro. Pohled elektro není problematickým, pokud bude ČEZ spokojen s postupem jaký uvedl pan Horský, tak je vše OK. Pohled stavební je od letoška trochu složitější, ač taková úprava je podle stavebního zákona v daném případě drobnou stavbou (nepředpokládám, že by bytový dům byl kulturní památkou a že by změna zasáhla do nosných konstrukcí stavby),  o které není řízení  o povolení záměru nezbytné. Pokud je ale v platném PBŘ schodiště definováno jako chráněná úniková cesta, je z hlediska požární bezpečnosti požadavek na takovou stavební upravu ER, aby splňoval odolnost EI30 DP1.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Martin Babrňák
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline



« Odpověď #5 kdy: 24.10.2024, 15:31 »

Pokud je ale v platném PBŘ schodiště definováno jako chráněná úniková cesta, je z hlediska požární bezpečnosti požadavek na takovou stavební upravu ER, aby splňoval odolnost EI30 DP1.

a to je možná ten pohled ze kterého na to nahlíželi ti co mluvili o kompletní výměně rozvaděče.

Chápu pohled hasičů v tomto směru, ale popravdě pokud by to tak skutečně mělo být tak by vlastně extrémně ztížili všem v podobných panelácích změnu z 1 fáze na 3 fázové připojení jelikož si nedovedu dost dobře představit co všechno bych já jakožto žadatel a tudíž ten kdo vyvolal onen požadavek musel platit. Když se podívá co vše vede v tom rozvaděči tak si nedovedu představit jednoduché řízení i kdyby bylo SVJ sebevíc ochotné.

Vede tam elektrika, internet a kdo ví co ještě dalšího a to ten internet je tam třeba od 4 poskytovatelů a každej tam má svůj kabel.

Jako z pohledu ČEZu je jim asi jedno jak je na tom PBŘ. Vím, že se nedávno dělala revize odvětrávání schodiště a požárního systému co tam je. Předseda ještě bude řešit i pravidelnou revizi elektro ve společných prostorech. Vím, že má v plánu nechat udělat kontrolu aby zjistil jak na tom je jelikož má v plánu nechat zrekonstruovat elektro na společných prostorech a tam asi narazí na tento požadavek což mu nezávidím.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Pavel Horský
ČESKÝ ŽIVNOSTNÍK
*
Offline Offline



Podbořany - projekční a revizní činnost E2A, E2B


WWW
« Odpověď #6 kdy: 24.10.2024, 15:54 »

Co se týče PBŘ a rozvaděčů s požární odolností, musela by být vaše úniková cesta hodnocena jako CHÚC (chráněná úniková cesta),  kde by pak bezesporu byly nároky na rozvaděče s požární odolností. Vzhledem k tomu jak to tam dodnes máte a jak vypadá rozvaděč na přiložených fotografiích (typ JOP),  jsem přesvědčen, že takový požadavek v objektu nemáte. To už by hasiči skákali dva metry vysoko při jakékoli revizi.

Myslím, že vám to někteří dělají mnohem těžší, než to ve skutečnosti je.
Někteří odborníci to dělají ze svého osobního zažitého principu, kdy jim to zřejmě hodně a příjemně dráždí jejich libido.

Nicméně, jak psal kolega Palička, abyste měl klid, vyžádejte si zmiňované PBŘ a v něm se dočtete to o čem je tu řeč.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B
Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví
Návrhy a výpočty umělého osvětlení
Návrhy ochrany před bleskem a přepětím
Revizní technik E2A, E2B
http://www.severocech.cz/ mob. 721 141 602
email: horac@podborany.cz
Jan Palička
*
Offline Offline



« Odpověď #7 kdy: 24.10.2024, 16:24 »

a to je možná ten pohled ze kterého na to nahlíželi ti co mluvili o kompletní výměně rozvaděče.

Chápu pohled hasičů v tomto směru, ale popravdě pokud by to tak skutečně mělo být tak by vlastně extrémně ztížili všem v podobných panelácích změnu z 1 fáze na 3 fázové připojení .......

.......Vím, že se nedávno dělala revize odvětrávání schodiště a požárního systému co tam je. .......
Trochu bych se obávál, že je-li nucené odvětrání..... .no, nebudu vás třeba zbytečně strašit

Ono s těmi hasiči je to stejné jako se všemi - dokud se něco nemění, sice skřípou zuby, ale nekonají anžto nemohou konat. Ovšem jak porušíte status quo.......

My se s tím jako správci potkáváme naprosto běžně, zatímco premixové desky historicky poházené po schodišti bytového domu všude, kam se vešly, mohou být i nadále, pro umístění a volbu nového elektroměrovéh o centrálního rozvaděče je předepsáno množství podmínek, něco si k tomu pak přidá PRE a výsledkem je, že elektroměrové rozvaděče pro větší dům stojí šestimístnou částku. Ale tak to prostě je, to poznáte až budete měnit rozvody

Nicméně to je přestavba. Drobná stavba, což by měla být vaše plánovaná akce, se nekolauduje... ......
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Martin Babrňák
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline



« Odpověď #8 kdy: 29.10.2024, 07:57 »

to odvětrávání je součástí hlavního schodiště, které je od prostoru kde je rozvaděč odděleno přes dvoje dveře.
Probral jsem to ještě s několika dalšími a dospěli jsme k názoru, že pokud ČEZ nepožaduje nějakou spešl úpravu a stačí mu jen natažení přívodu a umístění jističe což se obejde bez nějakého zásahu do konstrukce rozvaděče) tak se nemusím obávat nějakého extrémního požadavku na výměnu za protipožární rozvaděče (pokud by to tak bylo a stal se z toho nějaká precedens tak tím kompletně znemožní lidem v podobné situaci jako sem já přejít na 3F měření. Skrze ten rozvaděč totiž opravdu vede kde co a to vše by se vlastně muselo komplet natáhnout znovu skrze protipožární záslepky.)

Nechám to udělat elektrikářem, který řekl, že s tím nebude problém a dodá mi i revizní zprávu a hotovo. SVJ s tím problém nemá.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jiří Schwarz
*
Offline Offline




« Odpověď #9 kdy: 29.10.2024, 17:25 »

S tou chráněnou únikovou cestou je lepší moc nestrašit...
Aby to někdo nevzal vážně...
Nebo přijde radikální hasič a nedáte si na chodbu ani polystyrénovou nástěnku s rozpisem služeb...
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!
Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)
Stran: [1] Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

Příbuzné diskuse a články z Kutil.elektrika.cz

 Jak si mohu zpočítat soudobý elektrický příkon?
 Jaký musí být přívod do domovního rozvaděče pro přímotopy?
 Je 15A jistič dostačující pro provoz elektrické trouby ?
 Ktera norma pojednava o prurezu vodice v napajecim kabelu k pocitaci?
 Je mozné provést el.instalaci drátem 1,5 pro zásuvky a jistit to 16A jisticem?
 Je přívodní kabel 4B x 25 pro stroj 150kW dostačující?
 Jaký použít průřez vodičů pro přívod 400V k peci o výkonu 16kW?
 Spočítáte mi prosím, zda náš hlavní jistič zvládne další akumulační kamna?
 Jak velký jistič zvolit před elektroměr?
 Jaký typ a průřez kabelu použít pro vedení v zemi k dílně?
 Čím může být způsobeno toto podpětí?
 Je správné vedení k RD s jističem 3x25A kabelem 4x10mm2?
 Jak se vypočítá tloušťka kabelu na světla a zásuvky?
 Jak vyměnit jistič 15A za 25A ?
 Postačí posílit stávající vedení o další kabel CYKY 5Cx2,5?
 Poradíte mi s příkonem pro větší hospodářskou místnost?
 Bude mi stačit pro 6kW motor kabel 5x2,5 CYKY?
 Pomůže další jistič s jinou charakteristikou proti vybavování původního?
 Jaký je vzorec pro výpočet průřezu přívodního kabelu?
 Pomůže mi měnič 230/110 pro napájení nabíječky u USA?
 Co znamená označení 16 (4) A u maximálního proudu spínače?
 Je kabel CYKY 5Cx6 dostatečný pro přívod bytu?
 Jak zjistím, že přívod do domu je dostačující pro změnu jističe z 1x25A na 3x25A
 Stačil by mi CYKY 1,5 pro napájení svítidla 60W a jednoho PC?
 Jaký použít kabel a jistič na jištění el trouby zapojený se sklokeramikou?
 Aký istič pre 5kW bojler?
 Utáhne menič z 12v na 220v třeba laptop?
 Mohu se zeptat na doporučený průřez vodiče a potřebné jištění spotřebiče 9W?
 Jak navýšit příkon pro TČ se stávajícím vedením?
 Kolik stojí navýšení příkonu?
 Jaký průměr vodičů pro prodlužovací kabel k přístroji o výkonu 3kW?
 Jak obstarat dočasné navýšení příkonu?
 Bude ventilátor 3F/480W fungovat při CU1,5 na délce 80m?
 Jak výkoný elektroagregat mám pořídit pro chatku?
 Stačí CYKY 5x4 pro přívodní kabel od elektroměru k bytové rozvodnici?
 Jaký kabel zvolit když mám hl. jistič 25A?
 Jak vypočítat jakým proudem lze zatížit kabel ke stavebnímu rozvaděči?
 Jaký zvolit průřez delšího vedení pro TV a plazmu?
 Jaký jistič, přívodní kabel a jeho zapojení by jste doporučovali pro 40kW?
 Musim při vyměně hlavniho jističe (z 25A na 32A) nechat udělat revizi?
 Bude stačit zásuvka 32A na motor 15kW 28,5A?
 Bude tento privodni kabel do RD dostačující ?
 Může bojler způsobovat přetížení jističe?
 Postačuje 5Cx2,5 při 85m na 1500+1500+3000W?
 Jaký maximální soudobý příkon může být u hlavního jističe 40A?
 Mohu zapojit do zásuvky jištěné 16A prodlužku 3x1mm2 max. 10A?
 Jaké je nutný jistič a průřez vodiče pro automatickou pračku o příkonu 1,5 kW?
 Jak zapojit pilu 1800W v domě s hlavním jističem domu 3x16A?
 Jaký je postup vyměny zaplombovaného rozvaděče pod elektroměrem?
 Jakou velikost jističe zvolit pro ponorné čerpadlo když znám jen přikon a vykon?
 Bude nutná výměna jističe 1x25A pro klimatizaci 2,55kW?
 Co vše mohu s příkonem 1x20A uvažovat za spotřebiče?
 Proč mi nejde vyměnit pojitka 20A za vyšší?
 Proč elektrocentrála 750W neutáhne ledovač 160W?
 Jakou velikost jističe použít pro vypalovací pec o příkonu 12 kw?
 Jaké je maximální možné zatížení domovního rozvodu jištěného 25A jističem?
 Proč je u spotřebiče se sítovou vidlicí doporučováno jištění 20A?
 Jakou velikost jističe a přívodního kabelu použít pro 27,7kW?
 Jaký průřez vodiče z elektroměrového do bytového rozvaděče? Dle projektanta.
 Jakou velikost jističe zvolit pro troubu (15kW)?
 Je výměna hlavního jističe od elektrikáře levnější než od ČEZu?
 Jaký zvolit kabel pro připojení filtračního domku?
 Můžete mi prosím spočítat potřebný příkon?
 Stačí pro indukcni desku Mora 230V/16A hlavní jistič 20A?
 Poradíte zda můj příkon zvládne ještě kombinovaný sporák 3,4kW?
 Postačí 3x16A pro plně elektrifikovaný byt?
 Jak rozchodit "3kW soustruh" na 16A 3F jističi char.B?
 Existuje sklokeramika s troubou na jednu fázi?
 Jakou velikost jističů dát za původní staré v bytě s 1F přívodem ?
 Jakou zvolit velikost hlavního jističe dle níže uvedených spotřebičů?
 Jaký je max. odběr proudu u průtokového ohřívače, který je 9kW a 3x400V?
 Jaké jsou možnosti využití hlídacího proudového relé v domácnosti?
 Vydrží mi pojistky pokud omezím vyšší příkon ohřívače?
 Lze provozovat více spotřebičů než zvládne hlavní jistič?
 Kolik mě bude stát změna z 1/20A na 1/25A nebo z 1/20A na 3/20A u ČEZU?
 Jaký rozpočet uvažovat pro navýšení jistice v paneláku na tři fáze?
 Proč není dostatečný přívod 16A/5x2,5 pro 3 fázovou desku 7kW?
 Jak zvýšit nedostatečný rozběhový proud čerpadla napájeného elektrocentrálou?
 Lze připojit vířivku 5,4kW na jednofázovou zásuvku 16A?
 Lze sušičku zapojit na sdílený jistič?
 Lze přetížit jistič 3x10A na jedné fázi o 1A?
 Jak definovat příkon prodejního stánku aby nedocházelo k výpadku jističů?
 Jakou velikost jističe zvolit pro zahradní chatu?
 Jak vyhovět požadavku výrobce svařovacího invertoru na 22A v 1f zásuvce?
 Utáhne stávající elektroinstalace průmyslový bojler?
 Zvládne jednofázový jistič 15A vaření a pečení?
 Lze sloučit tři fáze do jedné?
 Vyplatí se pro byt 2+1 třífázový příkon?
 Podle čeho mohu odhadnout spotřebu budoucích elektrospotřebičů do bytu?
 Jak výkonný elektrokotel lze připojit na třífázový hlavní jistič 25A?
 Může být jistič 16A dostatečný pro myčku i elektrickou troubu?
 Jak se vejít do příkonu 3x20A s nadlimtním odběrem dalších spotřebičů?
 Jak zvýšit napětí na dálkovém kabelu?
 Proč elektrikáři říkají, že 3x25A není 75A?
 Proč stojí změna jističe z 1x25A na 3x25A 11.000Kč?
 Lze provozovat 15kW elektrokotel s jištěním 3x16A?
 Jak změřit maximální odběr spotřebičů?
 Utáhne rozvodnice (kombinace 400V + 230V) myčku i gril?
 Jde elektricky sporak s prikonem 7.8kW pripojit do jednofazove 16A zasuvky?
 Stačí v bytě pro běžné domácí spotřebiče jistič 3x16A?

Aktuální slova KUTIL (1)



Poháněno MySQL Poháněno PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006, Simple Machines Validní XHTML 1.0! Validní CSS!
+420 910 100 100
Stránka vytvořena za 0.076 sekund, 22 dotazů.