Jiří Schwarz
Offline
|
|
« Odpověď #8 kdy: 21.10.2024, 15:46 » |
|
Podle starší normy se provádí typová zkouška, podle novější normy se dělá tzv. ověření návrhu. Je logické, že výrobce rozvaděče nebude dělat několik ověření pro "stejné" rozvaděče, kde bude jen o nějaký okruh více nebo méně.
Takže je celkem běžné, že se provede ověření návrhu nějaké sestavy, která je považována za maximální (tady jde o maximální proud a o oteplení). O není problém vyrobit rozvaděč stejné koncepce, ale s neúplným osazením, a dá se pak někdy doplnit nějaký okruh, pokut by to zapadlo jako rezerva do původního návrhu Ale k tomu je třeba mít podklady výrobce s původním návrhem A samozřejmě se udělá po montáži tzv. kusové ověření, které by mělo najít případnou montážní chybičku...
|
Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl! Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)
|
|
|