Vlado Konrád
Neverifikovaný uživatel @7
*******
Offline Offline



« Odpověď #18 kdy: 16.10.2024, 16:55 »

Áno je .
Prečo si myslíš, že v ER je hlavný istič podľa podmienkach disrtibučiek 10kA  a nie deión 30kA ? Asi neexistuje na 25A a ak je ,  bo l o by to  kua drahé, čo platia všetci odberatelia pripojení na také trafo.   A ako zareaguje  10kA istič na skratový prúd trafa 34 kA Pri uk 6 a prečo by som v byte mal mať takýto skratový výkon ? Aby mi zhorela aj plastová rúra od záchodu ? Obrazne povedané.


 No preto.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Milan Hudec
*
Offline Offline



« Odpověď #19 kdy: 16.10.2024, 21:16 »

10kA jističe jsou mimo jejich povětšinou bytelnějšího provedení předepsány hlavně díky možnosti použití pojistky s větším In před. oproti 6kA.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Vlado Konrád
Neverifikovaný uživatel @7
*******
Offline Offline



« Odpověď #20 kdy: 17.10.2024, 05:15 »

Ono sa to ale neráta od konca, ale od začiatku. Máte pravdu že predradená poistka môže byť väčšia pri 10kA ističi, ale skratový výkon siete musí byť tak nízky aby skratový prúd poistkou bol obmedzený na hodnotu nižšiu ako je Ik ističa, a tak vysoký aby istenie vypínalo v predpísanom čase
Ten istič 10kA tam nie je preto, aby sa mohli použiť väčšie poistky.

Trafo 630kVA  Ik 15.2kA  uk 6% sieť kábelová v meste ,  poistky v SR 80A gG ističe pred ER 25A
Poistky obmedzia Ik na 8kA. No a občas je sieť kruhovaná a máte príspevok k Ik aj od druhého trafa.



Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Milan Hudec
*
Offline Offline



« Odpověď #21 kdy: 17.10.2024, 07:17 »

Jistič 10kA je tam právě proto, aby bylo možno používat vyšší In pojistek.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Vlado Konrád
Neverifikovaný uživatel @7
*******
Offline Offline



« Odpověď #22 kdy: 19.10.2024, 12:30 »

Aj u trafa 160 kVA ?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Milan Hudec
*
Offline Offline



« Odpověď #23 kdy: 19.10.2024, 23:44 »

Aj u trafa 160 kVA ?
Kolego, můj původní dotaz byl koncipován ve smyslu: silný zdroj- pojistka-jistič.
Vy uvedete trafíčko, trošku unfér nemyslíte?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jiří Buben
*
Offline Offline



Revize a údržba elektrických zařízení a strojů


WWW
« Odpověď #24 kdy: 20.10.2024, 12:19 »

Definujte jedno bežné v DS s max hodotou S .  Fabriky na výrobu hlinníka, oblúkové pece, meniarne pre trakciu ....  ,      tam poistky nenájdete neberte do úvahy . Kde nájdem Ik 50kA?

V průmyslu to možné je. Například v bodě kde máme spojené paralelně 3 trafostanice o výkonu 1,6 MVA máme Ik" dle výpočtů 73 kA. Jde samozřejmě o předpokládaný počáteční rázový zkratový proud.  Jedná se o místo na přípojnickovém rozvodu a od trafostanic je to velmi krátký kousek trasy. Ale pokusem či měřením ho opravdu zjišťovat nebudu. Již jednou jsem měl velkou kliku kdy mi pouze 5 minut hučelo v uších a všichni jsme to jinak přežili bez úhony.
Jinak na těch přípojnicových rozvodech běžně pojistky najdete i v tom průmyslu. Navíc mnohdy máte do technologie paralelně dva kabely, takže máte na začátku i na konci paralelně i pojistky. Tam už omezení moc nefunguje. Proto se v rozvaděčích vždy před malými jističi dávají další pojistky pro omezení zkratových proudu a dělí se to do sekcí. Pokud řešíte velké zátěže, tak tam už se používají jističe trochu jiné konstrukce s vyššími zkratovými odolnostmi a volí se za základě velikosti zkratového proudu v místě instalace který se porovnává s Icn, Ics, Icu, dle toho co přichází v úvahu a také to závisí na jiných okolnostech, jako je kvalifikovaná obsluha, důležitost technologie atp. Nicméně čím jste dále od traf, tím výrazněji klesají zkratové poměry utlumené impedancí vedení.
Nicméně pár mást s Ik" větším než 50 kA v provozu máme.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Revizní technik E2/A
Údržba a opravy elektrických zařízení strojů, průmyslových elektroinstala cí a hromosvodů.
Dřevozpracujíc í průmysl a prostory se zvýšeným nebezpečím požárů.
Stále se učím.....
Vlado Konrád
Neverifikovaný uživatel @7
*******
Offline Offline



« Odpověď #25 kdy: 20.10.2024, 14:26 »

Diskusia je o distribúcii. Tá sa týka 100% populácie .  A tam väčšie trafo ako 630kVA nenájdete. Dôvody sú popísané vyššie
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Miroš Jan
OSVČ - živnostník
*
Offline Offline



telefon +420 604791991


« Odpověď #26 kdy: 20.10.2024, 19:48 »

Nemáš pravdu.
V Hradci Králové, je v jedné trafačce, v bytové zástavbě, 2 ks traf 1MWA tanecek
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

elektromontér, RT E2/A, strojní zařízení,průmyslové instalace
Jiří_Hrubý
Neverifikovaný uživatel @7
*******
Offline Offline



« Odpověď #27 kdy: 20.10.2024, 20:48 »

Ne že by neexistovaly, ale ve stanicích v majetku distribuce, se používají zřídka. I v tom Hradci je třeba proto, že je tam špitál a dva takový stroje má bazén, akorát že jsou jejich.
Z praktických důvodu se drží distribuce max. výkonu 630 a V 99% to stačí. Vyšší výkony v běžné zástavbě nejsou obvyklé. Posílení nad 630 je řešení spíše nedostatečného výkonu bez stavby další DTS, nebo v případě specifického odběru, jako třeba špitál.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jiří Buben
*
Offline Offline



Revize a údržba elektrických zařízení a strojů


WWW
« Odpověď #28 kdy: 21.10.2024, 02:05 »

Diskusia je o distribúcii. Tá sa týka 100% populácie .  A tam väčšie trafo ako 630kVA nenájdete. Dôvody sú popísané vyššie

Reagoval jsem na váš příspěvek:

[
Definujte jedno bežné v DS s max hodotou S .  Fabriky na výrobu hlinníka, oblúkové pece, meniarne pre trakciu ....  ,     tam poistky nenájdete neberte do úvahy . Kde nájdem Ik 50kA?

Sice píšete o distribuci, ale i o tom, že ve fabrikách pojistky nenajdeme. Chtěl jste vědět, kde najdete Ik 50 kA. Tak jsem vám odpověděl a uvedl příklad, že v průmyslu pojistky najdete.

Co se diskutovaných pojistek týče, jejich parametry v tabulce v katalogu OEZ chápu tak, že se jedná o max. Zkratový proud, který pojistka omezí tak, že je jistič za ní instalovány chráněn a propuštěnou energii vydrží. Cokoliv nad uvedenou hodnotu již jistič neochrání. Proč je ale pojistka 80 A gG dle tabulky omezit vyšší proud než její menší kolegyně netuším. Bývá to právě naopak, že menší pojistky omezí více, než pojistky vyšších hodnot. Rád si počkám na odpověď výrobce.
Myslím, že pojistkám a jejich vlastnostem je naprosto jedno zda jsou použity v DS, nebo v průmyslu. Důležité je, abychom je při jejich aplikaci dokázali správně navrhnout a pokud by mohl být údaj v katalogu špatný, pak by to mohlo vést ke špatnému návrhu. A je jedno kde to bude.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Revizní technik E2/A
Údržba a opravy elektrických zařízení strojů, průmyslových elektroinstala cí a hromosvodů.
Dřevozpracujíc í průmysl a prostory se zvýšeným nebezpečím požárů.
Stále se učím.....
Vlado Konrád
Neverifikovaný uživatel @7
*******
Offline Offline



« Odpověď #29 kdy: 21.10.2024, 04:31 »

Všetko to chápem. Viem kde nájdeme vysoké Ik. Nie je to ale DS.
Tie poistky . Podľa mňa tam majú prieklep. EFEN to má inak a správne


* 500-obmedzenie poistka pn 00.jpg (135.6 KB, 658x630 - prohlédnuto 41 krát.)
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Vlado Konrád
Neverifikovaný uživatel @7
*******
Offline Offline



« Odpověď #30 kdy: 21.10.2024, 05:04 »

A má to správne aj OEZ v charakteristik ách.
Na tej strane  katalógu Minia B34 je text:

V případě vzniku zkratu za jističem LTS s předřazenou pojistkou je zaručena
selektivita konkrétní kombinace do hodnoty zkratového proudu Ik“
uvedeného v tabulkách.
To znamená, že při vzniku zkratového proudu konkrétní kombinace pod
hodnotou Ik“ dojde k vybavení pouze jističe. Pokud vznikne zkratový proud
větší, než je hodnota Ik“,  dojde i k vybavení předřazené pojistk

Teda nie je to o obmedzovacej charakteristik e poistky. Ale o maximálnom Ik dodaného zdrojom, ak má byť dodržaná selektivita pre daný istič a danú poistku.

Hneď príspevok #1 to vyriešil  a výrobca má za katalóg 1*
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Miroslav Revús
RTEZ E1 A, B
*
Offline Offline




« Odpověď #31 kdy: 21.10.2024, 07:46 »

S takým výkonom distribučné ? Štandard je do 630kVA. A zrejme sa bude sieť trafostaníc zahusťovať a výkony znižovať keď už tu máme tú éru FVE

Aby ste sa nehádali, tak to upresním:
Trafo 2000kVA je síce distribučné, ale nie je majetkom distribútora SSD, iba je pripojené k jeho sieti. Napája výrobnú halu s kaliacimi pecami.

Trafo 315kVA je trafo VS v prečerpávacej vodnej elektrárni, ktoré slúži ako záložné napájanie vlastnej spotreby zo siete 22kV distribučnej spoločnosti VSD. Prakticky je vypnuté takmer počas celej svojej životnosti.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

You don´t have to be old to be wise. (Judas Priest)
But I am :-)
Milan Hudec
*
Offline Offline



« Odpověď #32 kdy: 21.10.2024, 08:10 »

A má to správne aj OEZ v charakteristik ách.
Na tej strane  katalógu Minia B34 je text:

V případě vzniku zkratu za jističem LTS s předřazenou pojistkou je zaručena
selektivita konkrétní kombinace do hodnoty zkratového proudu Ik“
uvedeného v tabulkách.
To znamená, že při vzniku zkratového proudu konkrétní kombinace pod
hodnotou Ik“ dojde k vybavení pouze jističe. Pokud vznikne zkratový proud
větší, než je hodnota Ik“,   dojde i k vybavení předřazené pojistk

Teda nie je to o obmedzovacej charakteristik e poistky. Ale o maximálnom Ik dodaného zdrojom, ak má byť dodržaná selektivita pre daný istič a danú poistku.

Hneď príspevok #1 to vyriešil  a výrobca má za katalóg 1*

Ale kdeže....
1.selektivita, tj.jistič vybaví dríve než pojistka
2.omezení energie, tj.pojistka (čím má vlákno slabší tím více) omezí proud který by jinak jistič nepřežil

Jedná se o dva požadavky s průnikem lišícím se případ od případu.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Miroš Jan
OSVČ - živnostník
*
Offline Offline



telefon +420 604791991


« Odpověď #33 kdy: 21.10.2024, 09:39 »

Ne že by neexistovaly, ale ve stanicích v majetku distribuce, se používají zřídka. I v tom Hradci je třeba proto, že je tam špitál a dva takový stroje má bazén, akorát že jsou jejich.
Z praktických důvodu se drží distribuce max. výkonu 630 a V 99% to stačí. Vyšší výkony v běžné zástavbě nejsou obvyklé. Posílení nad 630 je řešení spíše nedostatečného výkonu bez stavby další DTS, nebo v případě specifického odběru, jako třeba špitál.


Ty trafa, jsou na Slezkém Předměstí. tanecek
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

elektromontér, RT E2/A, strojní zařízení,průmyslové instalace
Vlado Konrád
Neverifikovaný uživatel @7
*******
Offline Offline



« Odpověď #34 kdy: 21.10.2024, 12:33 »

To či TS je v majetku distribúcie alebo ide o koncovú TS hovorí spôsob merania. Ak je distribučné patrí pod DS a je jedno aký je spôsob  merania . Ak je  v TS fakturačné ( jedno aké) ,  je to koncová TS a nepatrí pod DS. Distribučná je taká, ktorá má súčtové distribučné meranie v TS a merané fakturačne sú jednotlivé odbery. A tá nemá viac ako 630 kVA. A tá druhá je taká, že rozúčtováva odbery napočítané v nepriamom meraní jednotlivým odberateľom a aj im to fakturuje 1:1. Teda DS priama fakturačný vzťah, Mimo DS prostredník . A ten môže mať trafo  15+bcqrd.5683kVA, hocijaké a nepatrí pod distribúciu. Neradi berú budúce problémy s "zhorenými " domami na seba . Ak je niekde výnimka, je individuálna ,  osobná a v prípade problémov bude po zásluhe odmenená
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jiří_Hrubý
Neverifikovaný uživatel @7
*******
Offline Offline



« Odpověď #35 kdy: 21.10.2024, 13:28 »


Ty trafa, jsou na Slezkém Předměstí. tanecek
Slezské předměstí, ta obytná polovina, je vesměs na desítce. Ta druhá industriální, tam má ve vlastnictví distribuce asi jeden 1MVA stroj, vedle něj cizí.
Jak říkám, netvrdím že nejsou, ale využívají se velmi sporadicky a ne pro běžnou zástavbu RD či bytovky. Vždycky tam je velkoodběr na nn, který se nevešel do rezervace, nebo nesosáh na vlastní trafo a podobně.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Stran: 1 [2] Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

 Co je to za typ pojistek NV?
 Existuje tavna pojistka s kapalnym hasivem?
 Kde je lepší použít pojistky a kde jistič?
 Co si představit pod značkou BUSSMANN?
 Co znamená pojem pojistky slabé vazby?
 Jakou zvolit hodnotu pojistek pro přepěťové ochrany?
 Jaké průřezy mají vlákna v pojistkách?
 Preco musi byt v elektromerovom rozvadzaci istic a nie poistka?
 Je možné v pojistkovém soklu E33 použít pojistkovou vložku pro E27?
 Sú lepšie poistky alebo istič?
 Jak vyměnit pojistkový spodek s ulomeným praporcem v HDS?
 Věříte víc jističi nebo pojistce?
 Ako fungujú polovodičové poistky?
 Kolik ampér vydrží trubičková pojistka 8A 250V připojená na 12V?
 Víte o náhradě pojistky tenkým spojem na PCB (/DPS)?
 Kolik by měl seriózní výrobce přepěťových ochran věnovat místa v katalogu svých produktů?
 Podzimní kvíz pro odlehčení - k čemu slouží 3ks pojistek E27?
 Setkali jste se s trubičkovými pojistkami vadnými z výroby?
 Co dělat když nefunguje starý závitový jistič? Nahradit pojistkovou patronou?
 Už jste zažili požár vlivem špatného předjištění na vlastní kůži?
 Jaká platí pravidla pro společné osazení pojistek a plynoměru?
 Kdy musí být ve spotřebiči pojistka a kdy ne?
 Dává se vždycky pojistka do držáku se stejnou velikostí pojistkového spodku?
 Ochrana proti přetížení
 Jak vypočítat trubičkovou pojistku v daném obvodu?
 OEZ roadshow16: Lištové pojistkové přístroje Varius
 Jakým principem se určí největší hodnota pojistky?
 Kde sehnat trubičkové pojistky 5x20mm na 12VDC, popř. jiný typ?
 Jak se označovaly jističe které se šroubovaly do pojistkových spodků?
 Jakou hodnotu by měla mít pojisková vložka E27 aby vypadla při 15V/16A?
 maxGUARD - inovativní elektronická pojistka
 K čemu slouží/sloužily tyto válcové pojistky?
 Řešíte nějakým způsobem nesourodé pojistky v HDS ?
 Z jakého období mohou být tyto pojistky a hlavní vypínač?
 #EH: Víte, jak vznikla pojistka?
 Jak a čím jsme jistili v roce 1970?
 Umíte objasnit charakteristiku vypínací doby jističe a pojistky vůči proudu?
 Soustružníkova pojistka.
 Jak se určí velikost trubičkové pojistky k síťovému transformátoru?
 Lze někde sehnat sklíčka do pojistkových hlavic E33?
 Jakou rychlost znamená "D" na staré skleněné trubičkové pojistce 5x20?
 Co nás učí o pojistkách a jističích?

Příbuzné diskuse a články z Kutil.elektrika.cz

Aktuální slova (1)



Poháněno MySQL Poháněno PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006, Simple Machines Validní XHTML 1.0! Validní CSS!
+420 910 100 100
Stránka vytvořena za 0.063 sekund, 23 dotazů.