Autor Téma: Jakou vlastností se vymykají pojistky gG 80A?  (Přečteno 1871 krát)
Milan Hudec
*
Offline Offline



« kdy: 30.09.2024, 09:01 »

Např.katalog OEZ Minia, strana B34.
Zkráceně:
Poj.63A omezí zkratový proud 50kA pro celou řadu jističů.
Poj.80A omezí zkratový proud 70kA.
Poj.100A omezí zkratový proud 10 až 25kA.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Ivan Polínek
OSVČ
*
Offline Offline



Praha; působiště celá ČR


« Odpověď #1 kdy: 30.09.2024, 16:13 »

Ono je to trochu jinak.
Při dané kombinaci jističe a  předřazené pojistky nesmí být zkratový výkon v síti vyšší než uvádí tabulka.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

RT - E1/B; pro laiky: revizní technik bez omezení napětí i v prostředí s nebezpečím výbuchu
Milan Hudec
*
Offline Offline



« Odpověď #2 kdy: 30.09.2024, 17:00 »

Ono je to trochu jinak.
Při dané kombinaci jističe a  předřazené pojistky nesmí být zkratový výkon v síti vyšší než uvádí tabulka.
Ano
Naražim na nelinearitu oné 80A, zjednodušeně, čím menší pojistka, tím větší omezovací schopnost, toto pravidlo lze z tabulek v katalogu vyčíst, jen u 80A je to jinak.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Ivan Polínek
OSVČ
*
Offline Offline



Praha; působiště celá ČR


« Odpověď #3 kdy: 30.09.2024, 17:45 »

To není nelinearita, ale snížení vstupního zkratového proudu. Pojistka to omezí až do hodnoty ca 120kA,ale při vyšší hodnotě pojistky prošlou energii již nezvládá jistič. Proto je v tabulce u vyšších pojistek nižší hodnota zkratového proudu. To není omezovaný zkratový proud pojistkou ,  ale max hodnota zkratového proudu na vstupu. 
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

RT - E1/B; pro laiky: revizní technik bez omezení napětí i v prostředí s nebezpečím výbuchu
Milan Hudec
*
Offline Offline



« Odpověď #4 kdy: 30.09.2024, 18:06 »

80A má možný zkratový proud vyšší nežli 50A či 63A, to je to o čem hovořím.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jozef BABJAK
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline



« Odpověď #5 kdy: 08.10.2024, 07:35 »

Ano
... zjednodušeně, čím menší pojistka, tím větší omezovací schopnost, ...

Z údajov v pôovodnom dotaze vyplýva presný opak i pri vynechaní onej excentrickej 80-ky.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Milan Hudec
*
Offline Offline



« Odpověď #6 kdy: 08.10.2024, 11:30 »

Z údajov v pôovodnom dotaze vyplýva presný opak i pri vynechaní onej excentrickej 80-ky.
To rozhodně nikoli.
Např.pro použití jističe 10kA v obvodu se zkratovým proudem 50kA vyhoví pojistka dejme tomu do 63A, vyšší hodnoty pojistek již dostatečně neomezí.
S tou 80A záhada stále trvá, psal jsem na oez, zatím bez odpovědi.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Vlado Konrád
Neverifikovaný uživatel @7
*******
Offline Offline



« Odpověď #7 kdy: 08.10.2024, 14:57 »

Např.pro použití jističe 10kA v obvodu se zkratovým proudem 50kA vyhoví pojistka dejme tomu do 63A,

Čo dodá ten skratový prúd 50kA ? Už som sa na to pýtal x+1 krát ,  odpoveď žiadna . Fakt by som to chcel vedieť
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Milan Hudec
*
Offline Offline



« Odpověď #8 kdy: 08.10.2024, 18:40 »

Čo dodá ten skratový prúd 50kA ? Už som sa na to pýtal x+1 krát ,   odpoveď žiadna . Fakt by som to chcel vedieť
Např. v programu SICHR máte takových traf s vysokým zkratovým proudem hafo.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Vlado Konrád
Neverifikovaný uživatel @7
*******
Offline Offline



« Odpověď #9 kdy: 08.10.2024, 19:30 »

Definujte jedno bežné v DS s max hodotou S .  Fabriky na výrobu hlinníka, oblúkové pece, meniarne pre trakciu ....  ,  tam poistky nenájdete neberte do úvahy . Kde nájdem Ik 50kA?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Milan Hudec
*
Offline Offline



« Odpověď #10 kdy: 08.10.2024, 20:14 »

V tom vám neporadím, nejsem vysokoampérový odborník.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Václav Třetí
*
Offline Offline



« Odpověď #11 kdy: 09.10.2024, 08:28 »

Když nad tím tak přemýšlím, tak si říkám, zda to není obyčejný překlep.

Takové chyby se stávají. Jedna taková příhoda se stala. Za nezvykle vysokým obsahem železa ve špenátu byl překlep vzniklý posunutím desetinné čárky při přepisu údajů. Tato chyba se pak léta přepisovala do dalších materiálů. Měla positivní vliv na spotřebu jinak všestranně zdravého špenátu a dala vzniknout postavičce Pepka Námořníka a jeho příběhů, které byly zpočátku reklamní záležitost.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Václav 3

Stejně jako u kol. Jiřího Schwarze jsou příspěvky psané kurzivou myšleny ironicky.

Řidič tvrdej život má... ,  stejně tak vesnickej elektrikář
Milan Hudec
*
Offline Offline



« Odpověď #12 kdy: 09.10.2024, 08:36 »

To není vyloučeno.
Ale osmdesátky teď půjdou na dračku tanecek
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Ivan Polínek
OSVČ
*
Offline Offline



Praha; působiště celá ČR


« Odpověď #13 kdy: 10.10.2024, 14:15 »

Definujte jedno bežné v DS s max hodotou S .  Fabriky na výrobu hlinníka, oblúkové pece, meniarne pre trakciu ....  ,   tam poistky nenájdete neberte do úvahy . Kde nájdem Ik 50kA?
V distribuci se s tím běžně nesetkáte, ale stačí trafo 2,5MVA s připojenými běžícími motory.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

RT - E1/B; pro laiky: revizní technik bez omezení napětí i v prostředí s nebezpečím výbuchu
Vlado Konrád
Neverifikovaný uživatel @7
*******
Offline Offline



« Odpověď #14 kdy: 10.10.2024, 18:51 »

Ešte raz :
Fabriky na výrobu hlinníka, oblúkové pece, meniarne pre trakciu ....  ,    tam poistky nenájdete neberte do úvahy . Kde nájdem Ik 50kA?

Teoreticky váš príklad s príspevkom Ik od motorov je možný, len sa nevyskytuje . Trafo takéhoto výkonu je na vn strane chránené pred skratom na nn strane a nn strana je chránená pri takomto výkone ochranami . A neplatí doba skratu 5s. A motory v ťažkej prevádzke nie sú na Uz 400V a istenie nie je poistkami 80A gG tie by totiž nevypli preťaženie. Teoreticky vieme určite vymyslieť aj iné vražedné kombinácie. Už sa tu pár krát prejednával skratový prúd v rodinnom dome 50kA a vyskákanie armatúry z betónových podláh. Jen kde ho vzít ?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Stran: [1] Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

 Co je to za typ pojistek NV?
 Existuje tavna pojistka s kapalnym hasivem?
 Kde je lepší použít pojistky a kde jistič?
 Co si představit pod značkou BUSSMANN?
 Co znamená pojem pojistky slabé vazby?
 Jakou zvolit hodnotu pojistek pro přepěťové ochrany?
 Jaké průřezy mají vlákna v pojistkách?
 Preco musi byt v elektromerovom rozvadzaci istic a nie poistka?
 Je možné v pojistkovém soklu E33 použít pojistkovou vložku pro E27?
 Sú lepšie poistky alebo istič?
 Jak vyměnit pojistkový spodek s ulomeným praporcem v HDS?
 Věříte víc jističi nebo pojistce?
 Ako fungujú polovodičové poistky?
 Kolik ampér vydrží trubičková pojistka 8A 250V připojená na 12V?
 Víte o náhradě pojistky tenkým spojem na PCB (/DPS)?
 Kolik by měl seriózní výrobce přepěťových ochran věnovat místa v katalogu svých produktů?
 Podzimní kvíz pro odlehčení - k čemu slouží 3ks pojistek E27?
 Setkali jste se s trubičkovými pojistkami vadnými z výroby?
 Co dělat když nefunguje starý závitový jistič? Nahradit pojistkovou patronou?
 Už jste zažili požár vlivem špatného předjištění na vlastní kůži?
 Jaká platí pravidla pro společné osazení pojistek a plynoměru?
 Kdy musí být ve spotřebiči pojistka a kdy ne?
 Dává se vždycky pojistka do držáku se stejnou velikostí pojistkového spodku?
 Ochrana proti přetížení
 Jak vypočítat trubičkovou pojistku v daném obvodu?
 OEZ roadshow16: Lištové pojistkové přístroje Varius
 Jakým principem se určí největší hodnota pojistky?
 Kde sehnat trubičkové pojistky 5x20mm na 12VDC, popř. jiný typ?
 Jak se označovaly jističe které se šroubovaly do pojistkových spodků?
 Jakou hodnotu by měla mít pojisková vložka E27 aby vypadla při 15V/16A?
 maxGUARD - inovativní elektronická pojistka
 K čemu slouží/sloužily tyto válcové pojistky?
 Řešíte nějakým způsobem nesourodé pojistky v HDS ?
 Z jakého období mohou být tyto pojistky a hlavní vypínač?
 #EH: Víte, jak vznikla pojistka?
 Jak a čím jsme jistili v roce 1970?
 Umíte objasnit charakteristiku vypínací doby jističe a pojistky vůči proudu?
 Soustružníkova pojistka.
 Jak se určí velikost trubičkové pojistky k síťovému transformátoru?
 Lze někde sehnat sklíčka do pojistkových hlavic E33?
 Jakou rychlost znamená "D" na staré skleněné trubičkové pojistce 5x20?
 Co nás učí o pojistkách a jističích?

Příbuzné diskuse a články z Kutil.elektrika.cz

Aktuální slova (1)



Poháněno MySQL Poháněno PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006, Simple Machines Validní XHTML 1.0! Validní CSS!
+420 910 100 100
Stránka vytvořena za 0.046 sekund, 22 dotazů.