| | |-+  Je možné ponechat světla v TN-C a rozvést zásuvky v TN-C-S?
0 uživatelů a 1 Host prohlíží toto téma. « předchozí další »
Stran: [1] Dolů Poslední příspěvky Tisk

Upozornění!
Odpovědi na témata nejsou právně závazné!
Na elektrickém zařízení smí pracovat pouze osoba s příslušnou kvalifikací dle nařízení vlády 194/2022 Sb. Podrobnosti zde!

Autor Téma: Je možné ponechat světla v TN-C a rozvést zásuvky v TN-C-S?  (Přečteno 1357 krát)
00Lukáš00
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« kdy: 18.09.2024, 23:53 »


Připravuji rekonstrukci elektroinstala ce v panelákovém bytě.

Jsou zde rozvody pro světla pomocí dvouvodičového rozvodu s PEN. Rozvody pro zásuvky chci určitě udělat nové, třívodičové se zemnícím kolíkem PE+N. Ale, rozvody pro světla jsou zde vedená v panelech v trubkách, vypínače jsou v zárubních, a tak si říkám, že kdyby nemusely lišty vést i ke světlům, opticky by to vypadalo lépe. (drážkování zde není možné).

Chtěl bych se tedy zeptat, je možné mít světla vedené v TN-C, a zásuvky rozvést nově v TN-C-S?

Má to vůbec smysl? Nechávat si hliníkové vedení? (Kromě vizuální stránky).
Samotnou výměnu elektroinstala ce bude samozřejmě provádět elektrotechnik, ale vzhledem k tomu jaké mají všichni termíny bych chtěl vědět nějaké informace o tomto problému, abych mu pak jen řekl svou ucelenou představu.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Milan Hudec
*
Offline Offline



« Odpověď #1 kdy: 19.09.2024, 10:42 »

Už kvůli oněm vypínačům si dopřejte nové rozvody, při troše snahy a odkrytí omítky většinou v rozích panelů se dá se světelným okruhem něco udělat.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jan Franěk
Český elektrikář - živnostník
*
Offline Offline



váš elektrikář a revizní technik


« Odpověď #2 kdy: 19.09.2024, 11:08 »

Za určitých podmínek to možné samozřejmě je nicméně rozhodně to není chytré . Většinou se to do pár let vymstí. To často znamená že se seká a vrtá znovu.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci.
Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci.
Revize el. a hromosvodů do 1000V
Topné kabely k vytápění i ochraně majetku.

www.fraja.cz ,  revize@fraja.cz ,  tel: 728171585
Jan Bocek
*
Offline Offline



« Odpověď #3 kdy: 19.09.2024, 11:42 »

Z pohledu odborné firmy
na takové poloviční řešení
na přání zákazníka nepřistoupíme.

Nikdy se nikdo nebude ptát co chtěl zákazník,
ale, kdo to provedl, kdo nese za tu elektro instalaci odpovědnost.

Je to rekonstrukce, tak to bude v TNS,
to je L+N+PE
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

specializace: průmyslová instalace, kontrola strojů
                   revize elektrického zařízení E1B
telefon:        777 273 732
email:           jan.bocek@safeb.cz
00Lukáš00
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #4 kdy: 19.09.2024, 13:22 »

 poklona  nechám tedy udělat i nové rozvody pro světla, pouze mě to napadlo. Tak  poklona  za odpovědi.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jiří Schwarz
*
Offline Offline




« Odpověď #5 kdy: 19.09.2024, 15:09 »

Aby to bylo "čisté řešení",  je to na úplnou rekonstrukci

On se nám dnes objevuje požadavek na proudový chránič i pro světelné okruhy a ten do TN-C nenacpete
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!
Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)
Peter Munka
Neverifikovaný uživatel @7
*******
Offline Offline



« Odpověď #6 kdy: 19.09.2024, 19:34 »

Ak znizite strop (co sa kvoli stykom panelov a praskaniu robi castio),  tak do sadrokartonu schovate vsetky rozvody, vratane tych k zasuvkam, koaxialu, datovych kablov, nejakej automatizacie ...
Pre sadrokarton staci aj 5 - 7 cm (profil + platna). Tiez je trendom prejst od jedneho centralneho zdroja svetla k viacerym lokalnym, co opat vyriesite v sadrokartone v pohode.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jan Franěk
Český elektrikář - živnostník
*
Offline Offline



váš elektrikář a revizní technik


« Odpověď #7 kdy: 19.09.2024, 20:03 »

Ak znizite strop ......

ANo, to je jedno ze skvělých řešení, které lze použít ve většině bytů a které vás může zbavit mnoha problémů.

Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci.
Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci.
Revize el. a hromosvodů do 1000V
Topné kabely k vytápění i ochraně majetku.

www.fraja.cz ,  revize@fraja.cz ,  tel: 728171585