| | |-+  Jak spočítat kroutící moment ASM, při snížení napájecího napětí?
0 uživatelů a 1 Host prohlíží toto téma. « předchozí další »
Stran: [1] Dolů Poslední příspěvky Tisk

Upozornění!
Odpovědi na témata nejsou právně závazné!
Na elektrickém zařízení smí pracovat pouze osoba s příslušnou kvalifikací dle nařízení vlády 194/2022 Sb. Podrobnosti zde!

Autor Téma: Jak spočítat kroutící moment ASM, při snížení napájecího napětí?  (Přečteno 1207 krát)
Miroš Jan
OSVČ - živnostník
*
Offline Offline



telefon +420 604791991


« kdy: 16.09.2024, 10:50 »


Nevíte někdo, jak spočítat, o kolik procent se sníží kroutící moment, u 3 F asynchronního motoru, při snížení napájecího napětí, z hodnoty 3x500V na 3x400V?
Náš zákazník vlastní strojní zařízení, (brousí to vnitřní stěny válcových nádob, respektive to brousilo). Je to vyrobené cca 1975. Na štítku to má 3x500V/50 Hz/60A.
Přiznám se, že sem zatím nedokázal přesně spočítat, a ani jak, o kolik %,  se ten krouťák sníží.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

elektromontér, RT E2/A, strojní zařízení,průmyslové instalace
Miloslav Stehno
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline




« Odpověď #1 kdy: 16.09.2024, 14:49 »

Na cca 64%...
https://motor.feld.cvut.cz/sites/default/files/predmety/AD1B14SP1/5%20Asynchronni%20stroje%20SP1.pdf
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jirka Údržbář
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline



« Odpověď #2 kdy: 16.09.2024, 15:17 »

Nový elektromotor na 400V se tam nevejde?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Miroš Jan
OSVČ - živnostník
*
Offline Offline



telefon +420 604791991


« Odpověď #3 kdy: 16.09.2024, 15:52 »

Celkem jsou tam 3 ks motorů. Jenom pohon brusky má možnost měnit motory od 4,5 kW do 11 kW. Jenomže navrhované řešení, dle předloženého projektu elektro, znamená celkový repas té brusky. Takže analýzu rizik, a vše co je s tím spojené. V podstatě vyrobit novou brusku. tanecek
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

elektromontér, RT E2/A, strojní zařízení,průmyslové instalace
Fuk Tomáš
*
Offline Offline




« Odpověď #4 kdy: 16.09.2024, 16:20 »

Ne že bych byl nějaký superodborník na asynchronní stroje, ale ta úměra M~I2 platí při konstantním skluzu. Ten skluz se ale s poklesem napětí zvětší,   což v konečném důsledku znamená,   že se pokles momentu částečně zkompenzuje a moment bude úměrný první mocnině proudu. Tedy při poklesu napětí z 500 V na 400 V poklesne moment (za chodu) na 80%.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Když vím, rád poradím: fyzika, elektronika, IT, ale i obchod a právo. Když nevím, ptám se anebo držím ústa.

Jen ten, kdo něčemu stoprocentně rozumí, to dokáže vysvětlit tak, aby tomu nikdo jiný nerozuměl. (Murphy)
Miroš Jan
OSVČ - živnostník
*
Offline Offline



telefon +420 604791991


« Odpověď #5 kdy: 16.09.2024, 16:31 »

Tak sem to vzdal.
Našel jsem toto:
Klesne-li napětí o 10%,   tj. Na 0,9 Un, sníží se záběrný moment Mz na hodnotu 0,92 Mzn = 0,81 Mzn, tedy o  19 %. U ASM zatěžovaných trvale na méně než 75 % dochází pak ke snižování účinnosti a ke zhoršování účiníku cos φ.
 angel
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

elektromontér, RT E2/A, strojní zařízení,průmyslové instalace
Fuk Tomáš
*
Offline Offline




« Odpověď #6 kdy: 16.09.2024, 19:32 »

Ano, rozběhový moment klesne s kvadrátem napětí - v tomto okamžiku skluz nemá kam narůst, protože už je 100%.
Ale i moment zvratu klesne úměrně kvadrátu napětí, takže ano, máte recht, využitelný moment klesne úměrně kvadrátu napětí.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Když vím, rád poradím: fyzika, elektronika, IT, ale i obchod a právo. Když nevím, ptám se anebo držím ústa.

Jen ten, kdo něčemu stoprocentně rozumí, to dokáže vysvětlit tak, aby tomu nikdo jiný nerozuměl. (Murphy)
Jan Yossarian
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline




« Odpověď #7 kdy: 16.09.2024, 20:21 »


Můj tip. Krouticí moment se sníží při snížení napětí z 500 V na 400 V přibližně o 36 %.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Marketing ti kreslí svou mapu ke štěstí na celý život, ale co když chceš jít vlastní cestou?
Martin Kurka
*
Offline Offline



Projektant automatizace a strojů


« Odpověď #8 kdy: 17.09.2024, 01:05 »

Asynchronní motor je konstruován na svoje optimum účinnosti při jmenovitém napětí.
Kotoučová bruska při úběru materiálu je spotřebič s prakticky konstantním zatěžovacím momentem.

Takže když se opřeme o reálné měření 4kW motoru s konstantním zatěžovacím momentem rovným jmenovitému a s podpětím 20%,         pak výsledek bude překvapivě jiný. Motor dá i při 20% podpětí správný moment, proud dost vzroste, výkon a otáčky klesnou a strmě se zhorší účinnost - motor dost topí.
Viz přiložené měření 4kW motoru měřeného v MEZ Mohelnice.

A protože 400V je také podpětí -20% z 500V, tak se přiložený graf dá přibližně použít i na náš případ.
Moment tedy bude stejný.



...Jenomže navrhované řešení, dle předloženého projektu elektro, znamená celkový repas té brusky. Takže analýzu rizik, a vše co je s tím spojené. V podstatě vyrobit novou brusku. tanecek

Nevím co navrhoval onen projekt, ale změna napětí  převinutím motorů a transformátorů řídících obvodů nemá vliv na strojní bezpečnost, takže bych viděl analýzu rizik jako marginální problém který si prakticky nevynutí žádné velké papírování a schvalování.
To spíš zprovoz při 20% podpětí natolik zdvihne proud motorem a jeho oteplení, že tam již ono riziko tak malé není a bude záležet jak je udělaná ochrana motoru proti nadproudu a přehřátí.





* Vliv napětí na as motor.JPG (83.3 KB, 501x690 - prohlédnuto 96 krát.)
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Nikdy není dost času,aby se to udělalo dobře. Ale pak je dost času, aby se to udělalo znovu

Teorie=vše víme ale nic nefunguje
Praxe=vše funguje a nevíme proč
Teorie spojena s praxí=nic nefunguje a nikdo neví proč

Vysoce odborných omylů se dopouští jen specialisté

Ďábel je skryt v detailu
Miroš Jan
OSVČ - živnostník
*
Offline Offline



telefon +420 604791991


« Odpověď #9 kdy: 17.09.2024, 09:13 »

Pan projektant má v projektu motory s napětím 3 x 400 V.  Stávající motory prostě nebral v potaz. Ono je v tom projektu těch nedostatků vícero. Smutek
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

elektromontér, RT E2/A, strojní zařízení,průmyslové instalace
Jirka Údržbář
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline



« Odpověď #10 kdy: 17.09.2024, 09:59 »

Jak píše pan Kurka.
Motory a ovládací trafo nechat převinout na 400V.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Miroš Jan
OSVČ - živnostník
*
Offline Offline



telefon +420 604791991


« Odpověď #11 kdy: 17.09.2024, 11:06 »

Tak 50 let staré motory nechat převinout? Smutek
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

elektromontér, RT E2/A, strojní zařízení,průmyslové instalace
Jirka Údržbář
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline



« Odpověď #12 kdy: 17.09.2024, 11:27 »

Kam se hrabou nové optimalizované motory, které při jmenovitém proudu hřejí tak, že na nich skoro neudržíte ruku na 50 let staré bytelné motory.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Miroš Jan
OSVČ - živnostník
*
Offline Offline



telefon +420 604791991


« Odpověď #13 kdy: 17.09.2024, 11:33 »

Jo, to máš teda pravdu. Stará poctivá kovářská práce. Afro
Poslední slovo má zákazník. Je to na něm. angel
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

elektromontér, RT E2/A, strojní zařízení,průmyslové instalace
Jiří Kantner
Neverifikovaný uživatel @7
*******
Offline Offline



« Odpověď #14 kdy: 17.09.2024, 12:13 »

Tak 50 let staré motory nechat převinout? Smutek
Jistě, bude asi nejlevnější a nejspolehlivěj ší řešení.
1. žádné mechanické úpravy stroje
2. motory budou mít nové vinutí nejspíš i ve vyšší třídě tepelné odolnosti izolace.
3. Když už se na to sahá, tak i výměna ložisek.

Nic proti novým motorům ale ona deklarovaná vyšší účinnost funguje jen při optimálních provozních podmínkách, pokud nejsou splněny může nastat problém s teplotou. Ona ta účinnost nových strojů bude lepší než u starých to ano ale nevhodnou charakteristik ou zátěže je možné se dostat na hranici únosného tepelného namáhání. S nižší hmotností a menšími rozměry moderních motorů se také pojí nižší tepelná kapacita a menší chladící plocha.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Stran: [1] Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

 Existuje napájecí zdroj do průmyslového prostření input 230V i 110V?
 Odkud se napájí BTS stanice na střechách paneláků ?
 OS-KOM: Napájení pohyblivých zařízení, včetně rotačních
 Používáte ke své práci zdroje malého napětí?
 PHOENIX CONTACT: Napájecí zdroje pro všechny aplikace
 LAPP GROUP dodá nabíjecí systém pro Singapur
 Kde hledat informace o jištění a bezpečnosti v sítích NO 230V DC?
 Nové trendy v zabezpečeném napájení elektrickou energií
 Jaké jsou výhody a nevýhody napájení motoru z frekvenčního měniče při 690V?
 Moderní technologie systémů zabezpečeného napájení elektrickou energií
 Zabezpečené napájení elektřinou a teplem v kontextu současné energetické situace v ČR
 Mohu poskodit pristroj adapterem s vyssim proudem?
 Jak rozdělit napájení rozvaděčů?
 Už jste někdy slyšeli o napájení osvětlení ze schwitche po UTP?
 Může být ze sekundáru transformátoru napájeno více samostatně jištěných vývodů?
 Jak automaticky prepinat mezi ruznymi zdroji pro topnou spiralu?
 Jak realizovat napěťový sčítač?
 SUNNY adaptéry pro každodenní aplikace
 Co musí splňovat za požadavky přídavné zařízení pracovního stroje?
 Existuje zařízení nahrazující více napájecích adaptérů?
 Webinář PHXC Připojení a spolehlivost napájení
 LIVE RITTAL: IT napájení - nové lišty PDU a PSM.RiCS DNES od 13:00 hod
 TIP na zdroj 24V DC s toroidním transformátorem a lineárním stabilizátorem, max. 24mA
 Napájecí systém s dálkovým dohledem, ve skříni 19", 3,6kW
 Existuje přepínací stykač (nebo alespoň rozpínací) na 100A?