« kdy: 30.07.2024, 11:02 »

Kúpili sme nové LED svetlo a ostal som troška zarazený, že na krabici je nakreslená Trieda Ochrany I.,    ale v svetle je svorka iba na L a N. Celé telo je plastové (jediné kovové časti su šróbky čo spojujú jednotlivé plasty).

Je OK nechať PE zo stropu nepripojený (zalepiť ho páskou alebo dať do čokolády)?


* 24-ochransvi1.jpg (44.03 KB, 962x953 - prohlédnuto 323 krát.)

* 24-ochransvi2.jpg (39.2 KB, 591x400 - prohlédnuto 259 krát.)
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jirka Š. Svejkovský
*
Offline Offline



Chomutov, projekty, revize E1A, E1B, E1-C2


WWW
« Odpověď #1 kdy: 30.07.2024, 14:13 »

Takhle to dopadá, když jediné, co značka CE osvědčuje, je schopnost čínského výrobce googlit.

Pokud opravdu nevidíte žádnou přístupnou vodivou část, dá se s určitým sebezapřením uvažovat i třídě II. Jaká je izolační schopnost toho plastu nechci ani spekulovat.

Vodič PE zakončete wagovkou a nechte v plné délce. Čokoláda patří dětem na mlsání, ne do elektrické instalace.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov),  revizní technik E1A, E1B, E1-C2
Jiří Kantner
Neverifikovaný uživatel @7
*******
Offline Offline



« Odpověď #2 kdy: 30.07.2024, 15:20 »

Prohlášení o shodě je mocný nástroj v ruce obchodníka  nebo dovozce.

Ta průchodka kterou prochází kabel skrz plechový kryt (stínidlo?) by měla být robustní a odolná proti teplu a UV. Takhle když člověk ten krám nedrží v ruce tak se rady udílí špatně. U nemalého počtu historických svítidel jsem předělával elektroinstala ci ale výhoda starých kousků je použití ušlechtilých materiálů a kvalita řemeslného zpracování. Člověk se pak automaticky stane výrobce se všemi legislativními důsledky. Otázku jestli se to vyplatí, si každý musí zodpovědět sám.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jaroslav Jonáš
*
Offline Offline



« Odpověď #3 kdy: 30.07.2024, 19:57 »

Odpovím jinak: Nebudu tvrdit, nakolik je nepřipojení PE vodiče u tohoto svítidla bezpečné nebo nebezpečné, rozhodně ale jakékoli připojení tohoto svítidla není aprávné, když si budu hrát na správňáka. Je to sousto pro ČOIku.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jozef BABJAK
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline



« Odpověď #4 kdy: 06.08.2024, 15:26 »

Takhle to dopadá, když jediné, co značka CE osvědčuje, je schopnost čínského výrobce googlit.

... Čokoláda patří dětem na mlsání, ne do elektrické instalace.

Pane, vy ste básnik! Afro
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Stran: [1] Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Kutil.elektrika.cz

Aktuální slova (1)



Poháněno MySQL Poháněno PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006, Simple Machines Validní XHTML 1.0! Validní CSS!
+420 910 100 100
Stránka vytvořena za 0.035 sekund, 22 dotazů.