V projektech (které jsem viděl) se objevuje jen jeden chránič na celou kuchyň. V lepším případě 40A, A-čkový a třífázový. Není to málo s ohledem na to, jak dlouho chceme,aby to fungovalo správně a vybavovalo kdy má a ne samo od sebe vlivem unikajících proudů?
Jednotlivé spotřebiče mají svoje odjištěné okruhy, což je ok, ale většinou je jako doplňková ochrana použit jen jeden 3F chránič na který jsou zapojené do jednotlivých fází všechny okruhy v kuchyni (mikrovlnka, trouba, myčka, varná deska, digestoř někdy i lednice a někdo tam má i pračku). Vždyť jen varná deska, sama o sobě, může mít unikají proud až 10mA, což by teoreticky znamenalo použít jen na desku samostatný chránič.
Nejčastější vyslětlení, které jsem dohledal, bylo jít v podstatě cestou pokus omyl. Ve smyslu, když chránič vypadává a nezjistíme chybu(v zapojení chrániče, v chrániči samotném, v zapojeném spotřebiči atd.) rozdělte okruhy na více chráničů.
Když použiju 3ks chrániče 40/4/0,03 A na tyto okruhy - 1ks na varnou desku, 1ks na okruhy trouba, mikrovlnka, myčka a 1ks digestoř, lednice a pračka. Uvažuji správně a je to takhle v pořádku nebo to z praxe stačí opravdu zapojit jen na jeden chránič?
Přiznám se, viděl jsem dost projektů, ale nikdy ne 3ks chrániče jen v kuchyni
Moderátor - Původní nesmysl zněl: "Trvalé unikající proudy a počet proudových chráničů v kuchyni?"