« kdy: 21.07.2024, 22:36 »

Z hlavního domovního rozvaděče mi zahradní firma vyvedla přes samostatné jističe okruhy ven na zahradu do retenční nádrže (čerpadlo závlahy, ovládání čerpadla Brio, hladinové relé).

Tyto obvody jsou umístěné hned za hlavním vypínačem a nejsou pod proudovou ochranou. Ptal jsem se elektrikáře od zahradníků proč z bezp. důvodů nedali proudovou ochranu (jedná se o novostavbu a proudové chrániče máme jinak všude - kombinované jištičochránič e).

Bylo mi řečeno, že "to přestali dávat, protože to často dělá zbytečné blbosti a lidi jim pak volají, že jim vypadla závlaha". Prý to není potřeba a nic se nemůže stát. To je mi silně podezřelé a rád bych si zde ověřil, zda je to standardní postup nebo bych měl trvat na instalaci proudového chrániče na tyto okruhy? Existuje na tuto situaci nějaká norma?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Martin Babrňák
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline



« Odpověď #1 kdy: 22.07.2024, 08:59 »

co na to RT? nebo tomu neudělali výchozí revizi?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jiří Schwarz
*
Offline Offline




« Odpověď #2 kdy: 22.07.2024, 09:11 »

To je tak, když pro někoho PROJEKT sprosté slovo

Pokud by to bylo připojené přes zásuvku, je to bez jakékoliv diskuse a proudový chránič by tam měl být.

Pokud je to pevně připojené, vzhledem k prostředí bych ten prostor považoval alespoň občas za zvlášť nebezpečný a pak bych tam chtěl mít dvě ochrany.
Automatické odpojení v síti TN... samozřejmě
A k tomu když ne proudový chránič, tak pospojování

Ale tohle by měl někdo navrhnout na začátku
Čekat co tomu řekne RT (nebo hledat jiného) je poněkud blbá cesta
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!
Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)
František Šohajda
*
Offline Offline


RT E2-A


« Odpověď #3 kdy: 22.07.2024, 09:29 »

Citace
Existuje na tuto situaci nějaká norma?

Ano,existuje.
Pokud vám firma dělala instalaci, určitě podle nějakého projektu  tanecek  a v projektu máte všechno posáno ,proč a nač   atd....
Pak následuje výchozí revize.....

Pokud toto budete všechno mít, je to nutné podle zákona ,  tak se nemusíte nic ptát!
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

RT -EZ   - elektroinstala ce domovní, specializace na zdravotnické rozvody... revize ve zdravotnictví ...už 40 let....
Jiří Kantner
Neverifikovaný uživatel @7
*******
Offline Offline



« Odpověď #4 kdy: 22.07.2024, 10:43 »

Bylo mi řečeno, že "to přestali dávat, protože to často dělá zbytečné blbosti a lidi jim pak volají, že jim vypadla závlaha". Prý to není potřeba a nic se nemůže stát.
Tohle je tvrzení které by mělo zákazníka varovat.
Pominu-li fakt že proudový chránič je tam kvůli bezpečnosti tak tam plní i další "preventivní" roli - hlídá izolační stav celé elektrinstalac e a když vybaví, znamená to, že je něco hodně v nepořádku, že se vlhkost dostala někam, kam nemá a při delším provozování pak hrozí riziko nákladné opravy.
To proč má firma s použitím chrániče špatné zkušenosti  může mít vícero důvodů:1) použití nekvalitních komponent, 2) použití  komponent která jsou nevhodná pro reálná prostředí ve kterých jsou provozována, 3) lajdácká práce při montáži.
Uvědomte si, že pokud vypíná chránič během záruky má dodavatel náklady a práci navíc, jakmile shoří čerpadlo po záruce, platí všecko zákazník.  Zařiďte se jak káže zdravý selský rozum...
Pevná instalace a pospojování je sice také bezpečné řešení ale o počínajícím problému s izolačním stavem se dozvíte až když je skutečně pozdě.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Sam Hunter
Neverifikovaný uživatel @2
*
Offline Offline



« Odpověď #5 kdy: 22.07.2024, 13:29 »

Projekt na elektroinstala ci celého domu samozřejmě mám. Dokonce v detailu DPS (nikoliv jen DSP). Dům byl vloni dokončen, na něj také revize, zkolaudováno vloni.

Letos pak nastoupila zahradní firma, která řešila dodatečnou instalaci pro zahradu.


To je tak, když pro někoho PROJEKT sprosté slovo

Pokud by to bylo připojené přes zásuvku, je to bez jakékoliv diskuse a proudový chránič by tam měl být.

Pokud je to pevně připojené, vzhledem k prostředí bych ten prostor považoval alespoň občas za zvlášť nebezpečný a pak bych tam chtěl mít dvě ochrany.
Automatické odpojení v síti TN... samozřejmě
A k tomu když ne proudový chránič, tak pospojování

Ale tohle by měl někdo navrhnout na začátku
Čekat co tomu řekne RT (nebo hledat jiného) je poněkud blbá cesta
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Sam Hunter
Neverifikovaný uživatel @2
*
Offline Offline



« Odpověď #6 kdy: 22.07.2024, 13:38 »

Tohle je tvrzení které by mělo zákazníka varovat.
Pominu-li fakt že proudový chránič je tam kvůli bezpečnosti tak tam plní i další "preventivní" roli - hlídá izolační stav celé elektrinstalac e a když vybaví, znamená to, že je něco hodně v nepořádku, že se vlhkost dostala někam, kam nemá a při delším provozování pak hrozí riziko nákladné opravy.
To proč má firma s použitím chrániče špatné zkušenosti  může mít vícero důvodů:1) použití nekvalitních komponent, 2) použití  komponent která jsou nevhodná pro reálná prostředí ve kterých jsou provozována, 3) lajdácká práce při montáži.
Uvědomte si, že pokud vypíná chránič během záruky má dodavatel náklady a práci navíc, jakmile shoří čerpadlo po záruce, platí všecko zákazník.  Zařiďte se jak káže zdravý selský rozum...
Pevná instalace a pospojování je sice také bezpečné řešení ale o počínajícím problému s izolačním stavem se dozvíte až když je skutečně pozdě.

 poklona  za odpověď. Zahradní firma do existující instalace zkolaudovaného domu přidala několik komponent. Byla zřejmě moje chyba, že jsem jim věřil. Nechám raději posoudit revizního technika a případně dodat proudovou ochranu v rámci reklamačního řízení se zahradní firmou.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
David Hruda
*
Offline Offline




WWW
« Odpověď #7 kdy: 22.07.2024, 16:56 »

Otázka zní jinak.
Musí tam být chránič, nebo nemusí? Za mě je odpověď nemusí.
Nejsem proti jeho instalaci, ale co si. domluvíte, to máte...
... jakmile shoří čerpadlo po záruce, platí všecko zákazník.
Nějak si neumím představit poruchový děj, při kterém by došlo ke "shoření" čerpadla a proudový chránič by tomu uměl zabránit.
Jištění motorů je o něčem jiném.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Revize E2/A, montáže, projekty, alarmy...
Smluvní partner společnosti EG.D
Znalec v oboru ELEKTROTECHNIK A: rozvody a instalace, spotřebiče, hromosvody a ochrana proti přepětí, revize el. zařízení a hromosvodů. ELEKTRONIKA: zabezpečovací systémy, spotřební elektronika
Jih ČR
www.elektro-hruda.cz
Pavel Čermák
*
Offline Offline



« Odpověď #8 kdy: 22.07.2024, 18:57 »

Tak učitě... např.při průniku vlhkosti do pohonu čerpadla  vypadne chránič dříve, než dojde
k závit. zkratu nebo zkratu na kostrů.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Milan Hudec
*
Offline Offline



« Odpověď #9 kdy: 23.07.2024, 08:21 »

Otázka zní jinak.
Musí tam být chránič, nebo nemusí? Za mě je odpověď nemusí.
Nejsem proti jeho instalaci, ale co si. domluvíte, to máte... Nějak si neumím představit poruchový děj, při kterém by došlo ke "shoření" čerpadla a proudový chránič by tomu uměl zabránit.
Jištění motorů je o něčem jiném.
Nemusí být nutně, po dobu záruky/životnosti čerpadla (toto je právní problém životnosti výrobků) a to jestě za podmínky eňo provedené instalace s vyloučením závady typu prodřená izolace.
Nesplnitelné, chránič tedy za mne automaticky ano.
Pokud má fa.neblahé zkušenosti s vypadaváním, tak buďto montuji šmejdy spotřebiče a "neutěsní rozvody" nebo neznaji typy chráničů které dokáží zamezit těmto provozním stavům.
V praxi bohužel platí obojí.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
František Šohajda
*
Offline Offline


RT E2-A


« Odpověď #10 kdy: 23.07.2024, 09:07 »

Citace
Nějak si neumím představit poruchový děj, při kterém by došlo ke "shoření" čerpadla a proudový chránič by tomu uměl zabránit.
Jištění motorů je o něčem jiném.

Čerpadlo je ve vodě, mírné /skoro žádné/ navlhnutí vybaví chránič a tak zachrání čerpadlo-tak jednoduché! Chránič je v první řadě na ochranu osob a zvířat-tady i motoru a elektroniky před vodou. na zdravi
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

RT -EZ   - elektroinstala ce domovní, specializace na zdravotnické rozvody... revize ve zdravotnictví ...už 40 let....
David Hruda
*
Offline Offline




WWW
« Odpověď #11 kdy: 23.07.2024, 11:29 »

Milane, prosím o konkrétní článek konkrétní normy.
Zařízení je již instalováno a majitel chce nepřítomnost chrániče reklamovat, tak ať víme, o co se opřít.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Revize E2/A, montáže, projekty, alarmy...
Smluvní partner společnosti EG.D
Znalec v oboru ELEKTROTECHNIK A: rozvody a instalace, spotřebiče, hromosvody a ochrana proti přepětí, revize el. zařízení a hromosvodů. ELEKTRONIKA: zabezpečovací systémy, spotřební elektronika
Jih ČR
www.elektro-hruda.cz
Radim Strycharski
*
Offline Offline




« Odpověď #12 kdy: 23.07.2024, 13:50 »

Pokud je to pevně připojené, vzhledem k prostředí bych ten prostor považoval alespoň občas za zvlášť nebezpečný a pak bych tam chtěl mít dvě ochrany.
Automatické odpojení v síti TN... samozřejmě
A k tomu když ne proudový chránič, tak pospojování
Tohle už je bohužel taky věcí minulosti. Prostory a opatření odešly spolu s 4-41 ed. 2.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Milan Hudec
*
Offline Offline



« Odpověď #13 kdy: 23.07.2024, 19:31 »

Milane, prosím o konkrétní článek konkrétní normy.
Zařízení je již instalováno a majitel chce nepřítomnost chrániče reklamovat, tak ať víme, o co se opřít.

Přes zásuvku?
Na pevno s krabicemi splňující beze zbytku IP a kabely beze zbytku uloženými jak se patří?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jiří Schwarz
*
Offline Offline




« Odpověď #14 kdy: 23.07.2024, 20:29 »

Tohle už je bohužel taky věcí minulosti. Prostory a opatření odešly spolu s 4-41 ed. 2.
Ona ta ed.3 normy 33 2000 4-41 se moc nepovedla, dost toho vypadlo...

A jak říkal na jedné akci i pan Vozobule:
"...pokud něco není v platné normě, mohu jako návod použít normu neplatnou, zrušenou nebo zahraniční..."
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!
Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)
Jirka Š. Svejkovský
*
Offline Offline



Chomutov, projekty, revize E1A, E1B, E1-C2


WWW
« Odpověď #15 kdy: 24.07.2024, 08:23 »

Něco z černé kroniky: V roce 2020 na Příbramsku zabilo ponorné čerpadlo dva dospělé a jedno dítě. Nebylo za chráničem.

A jak říkal na jedné akci i pan Vozobule:
"...pokud něco není v platné normě, mohu jako návod použít normu neplatnou, zrušenou nebo zahraniční..."

Jak kdo.

Projektant (investor) ano - pak se i neplatný předpis uvedený v seznamu použitých předpisů stává závazným pro dodavatele.
Revizní technik - pouze pokud je neplatný předpis citován v dokumentaci.

Já tak do dokumentace píšu třeba PNE, přestože se netýká zařízení energetiky.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov),  revizní technik E1A, E1B, E1-C2
Miroslav Revús
RTEZ E1 A, B
*
Offline Offline




« Odpověď #16 kdy: 24.07.2024, 08:23 »

Ona ta ed.3 normy 33 2000 4-41 se moc nepovedla, dost toho vypadlo...

A jak říkal na jedné akci i pan Vozobule:
"...pokud něco není v platné normě, mohu jako návod použít normu neplatnou, zrušenou nebo zahraniční..."


Bohužiaľ iba ako návod.

Už dlho ma vytáča fakt, že normy poskytujú návod ako veci robiť správne, ale neexistuje predpis, ktorý by určoval, ako postupovať, keď je inštalácia vyhotovená nesprávne.
Niekedy je to až v stave legislatívnom - čo nie je zakázané, to je dovolené.
Zakázané to normou nie je, legislatíva na tým nezaoberá, ale skutočnosť sa s odporúčaniami noriem nezhoduje.
A pak "babo raď!" - čo napísať do revíznej správy.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

You don´t have to be old to be wise. (Judas Priest)
But I am :-)
Radim Strycharski
*
Offline Offline




« Odpověď #17 kdy: 24.07.2024, 08:44 »

Neodchylujme se od nutnosti k možnostem. Řešíme nutnou minimální úroveň technického řešení dodavatele. Pokud se nám to řešení nelíbí, musíme najít argument v normách platných.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Stran: [1] 2 Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

 Musia byť aj nasledné rozvadzače opatrené prúdovým chráničom?
 Existuje proudový chránič bez nutnosti montáže do rozvaděče?
 Je nutné při výměně pojistek za jističe použít také proudový chránič?
 Je povinost instalovat centrální 3f proudový chránič na dřevěnou chatku?
 Je na mieste ekonomicka vyhoda centralneho chranica?
 Je nutno u zapojení sušičky použít chránič ?
 Lze dát chránič stejné jmenovité hodnoty jako hlavní jistič?
 Je u dřevostaveb nutné zapojit chránič 300mA jako centrální?
 Musí se použít proudový chránič ve výrobní zámečnické hale?
 Doporučuje nějaká norma doplnění proudových chráničů v elektrických instalací?
 Je nutné použít proudový chránič v ovládací technologii?
 Proudové chrániče pro zajištění ochrany automatickým odpojením
 Pro které okruhy instalovat proudový chránič?
 Je nutná instalace RCD za oddělovací trafo?
 Jak reagovat na požadavek neosazení proudového chrániče?
 Jaký typ chrániče zvolit pro čerpadlo do studny vzdálené 180m od rozvaděče?
 Použiť alebo nepoužiť prúdový chránič na napájanie brány v plote?
 Už vás proudový chránič zachránil?
 Je v koupelně výměna proudového chrániče 20mA za 16mA opravdu nutná?
 Je nutné FI s Idn=30mA, na SV okruhy, v prostorách shromažďovacích?
 Musí být použit chránič pro rekuperační jednotku, jestliže je v koupelně?
 Používáte chrániče v průmyslových kuchyních?
 Jak aplikovat proudový chránič na elektrocentrále?
 Opravdu se blíží konec centrálních proudových chráničů 30mA?
 Může být v elektroměrném rozvaděči proudový chránič?
 Má někdo tip jak vyřešit zásuvku s proudovým chráničem pro čerpadlo?
 Je nutné v drevodome k 30mA FI použít ještě 100/300mA?
 Proudové chrániče (třetí, aktualizované vydání 2015)
 Jaký zvolit proudový chránič pro moderní audio techniku?
 Jaký typ zásuvek lze použít pro hudební produkce?
 Musí být pro svět. obvod použit proud. chránič v lékařský prostorách skupiny 1?
 Lze vysvětlit absenci proudových chráničů zásuvkových obvodů výrobní haly?
 Může být ve výrobně zásuvka 32A bez proudového chrániče?
 Jak je spolehlivý levný chránič do zásuvky?
 Za jakých podmínek mohou být v objektu autoservisu zásuvky mimo chránič?
 Jaké parametry musí mít proudový chránič pro jednofázové zásuvkové obvody?
 Je nutné použít proudový chránič G ke 3f sřídači?
 Je možné za 32A hlavní jistič připojit paralelně dva 25A proudové chrániče?
 Co vše je nutné připojit přes chránič?
 Aky mate nazor, keby sa napr na kupelnu pouzil chranic s 10mA?
 Musí být zásuvka pro připojení RACKu v počítačové učebně přes proudový chránič ?
 Je nutné mít samostatný proudový chránič pro koupelnu pokud již jeden existuje?
 Jakou hodnotu RCD na kombinovanou zásuvku 400V/5/32A+230V/16A?
 Jak u čerpadla kanalizace prosadit použití proudového chrániče?
 Kam instalujete proudový chránič v dřevostavbě?
 Je pro zásuvku v rozvaděči určenou pro zařízení třídy II nutný proudový chránič?
 Lze v dílně nahradit proudový chránič místo 30mA za 100mA?
 Jak se v budoucnosti zachováme, když test proudového chrániče zničí zařízení?
 Je nutné použít proudový chránič pro sekční garážová vrata?
 Co si myslíte o požadavku osadit FI 30mA i na světelné okruhy v bytech ?
 Lze zapojit osvětlení ve výšce 3 a více metrů bez použití chrániče?
 Lze použít pro zasuvky a svetlo v koupelne jeden chranic?
 Lze provozovat vestavěné spotřebiče v zásuvkovém obvodě bez PCH?
 Je lepší rozdělit zásuvkové a světelné obvody samostatnými chrániči?
 Je nutné pro 1-fázové jističe použit 4-pólový chránič?
 Měl by být proudový chránič pro pohon venkovní brány?
 Na základě jaké ČSN a článku nemohu instalovat centrální proudový chránič?
 Je nutné mít od roku 2019 všechny okruhy v RD přes proudové chrániče?
 Musí být napájení (ovládání) plynového kotle v koupelně přes chránič?
 Není pro revizní zprávu chybějící proudový chránič ve stodole závadou?
 Jakou normou obhájit nepoužití jediného centrálního chrániče?
 Lze použít starý proudový chránič z NDR i jako jistič (In4 A)?
 Lze požadavek proudového chrániče nahradit Hardware in the Loop?
 Je v prostorách nákupního centra, ordinacích a sociálkách povinnost chráničů?
 Musí být světelný obvod ve škole a kulturní místnosti přes proudový chránič?
 Proč je do elektroinstalací vnucováno více proudových chráničů?
 Jaký spotřebič je lepší dát přes samostatný jističochránič?
 Uvádí ČSN pro průtokový ohřívač vody vypínač a proudový chránič?
 Musí mít průmyslový stroj proudový chránič, pokud je připojen k TN-C?
 Musí být chránič na světelném okruhu ve větším obchodě?
 Jaký použít proudový chránič pro nabíjení bojleru MPPT regulátorem?
 LIVE EATON: Proudové chrániče podrobněji
 Jak je to s proudovými chrániči a kombinovanými FI u osvětlení?
 Je vhodnější než 1 centrální 3f chránič použít 3 1f chrániče?
 Je nutné použít RCD u světelných obvodů v průmyslu ?
 Musí být varná deska připojena přes proudový chránič?
 Musí se vyměnit v případě instalace FVE všechny chrániče za typ B?
 Je pro výdejní stojan pohonných hmot adblue třeba proudový chránič?
 Opravdu musí mít každý světelný obvod v RD svůj proudový chránič?
 KNIHA: Proudové chrániče a obloukové ochrany
 Musí mít zvukař na place svůj osobní proudový chránič nebo to má řešit někdo ji?
 Smí se montovat proudové chrániče s ČSN EN 61008-1?
 Musí být proudový chránič pro nabíječku kol?
 Kde nasadíte proudový chránič s automatickou sebekontrolou?
 Co další ještě uživatel staré nulované elektroinstalace asi netuší?
 Lze v souladu s normou za PCH instalovat 3 - 4 jističe pro světelné přívody?
 Jaká jsou rizika při použití citlivých chráničů v administrativních prostorách s IT?
 Proč musí být v dřevostavbě mimo chráničů i centrální chránič 300mA?

Příbuzné diskuse a články z Kutil.elektrika.cz



Poháněno MySQL Poháněno PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006, Simple Machines Validní XHTML 1.0! Validní CSS!
+420 910 100 100
Stránka vytvořena za 0.049 sekund, 22 dotazů.