Něco jste našel v ČSN 33 2000-5-54?
V příloze "C" (ČSN 33 2000-5-54 ed.3) je uvedeno vše potřebné a to včetně vysvětlení toho, že opravdu nemusí být antikorozně ošetřeny spoje. Je tu však veliké "ALE" a to v návaznosti na článek C.5.2.
Zkuste si prostudovat
https://www.dehn-international.com/sites/default/files/media/files/DS162-zakladovy-zemnic-CZ.pdfVelice jednoduše by měli být dodrženy tyto postupy...
- pásek (např. FeZn30x4) uložený "na stojáka" v typizovaných podpěrách
- veškeré spoje ošetřit samovulkanizač
ní petrolátovou páskou
- vývody ze zemniče (připojení vrchní jímací soustavy, hlavní ochranné přípojnice MET
(MEB),připojení okapových rur, požárních žebříků...) provést z vodičů opatřených PVC izolací
např. FeZn10 PVC (montážníci rádi natírají hmotami na bázi asfaltu, což prostě není ono a
toto je nehodno profesionála, ale amatéra, fušera).
- před zalitím zemniče betonovou směsí by měl být zemnič zdokumentovaný viz C.5.1 ČSN
33 2000-5-54 ed.3
Vše musí být uvedeno v projektové dokumentaci.
Vše co je uděláno jinak je špatně a profesionál by si jinou možnost neměl vůbec dovolit.
Pozor také na to, že montáž základového zemniče patří k práci na vyhrazeném tech. zařízení a tu jako takovou může vykonávat jen osoba kvalifikovaná k těmto činnostem, což zcela jistě není zedník, respektive kdejaký kopáč a jiný přicmrndávák.
Stejně tak je to pak s prováděním vrchní jímací soustavy, kterou mnohokrát provádí pokrývači, což je vrchol diletantství a neumětelství.
Pak zde máte i krásnou animaci...
https://www.youtube.com/watch?v=QU3W9-FtW_U