Autor Téma: Jaký je správný způsob pokládání FeZn pásky kolem domu?  (Přečteno 1856 krát)
Michal Havránek
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« kdy: 16.04.2024, 10:59 »

Mohu ve výkopu pro uzemnění FVE uložit FeZn pásek 30x4 tam a zpět? Musí být dodržena nějaká minimální vzdálenost pásky od sebe? Může být FeZn pásek spojen dohromady a utvořit "kruh"?

Situace: starý dům bez uzemnění, bez hromosvodu, FVE na ohřev vody bez připojení do rozvodů domu, výkop 10 metrů dlouhý, 65 cm hluboký, mokrá čistá opuka, výkop bude po uložení FeZn pásku a 5x zemnící tyč dlouhá 1,5 m ve tvaru X zasypán hlínou.


Moderátor - Původní nesmysl zněl "Způsob pokládání FeZn pásky?".


* dotaz.png (8.91 KB, 1046x246 - prohlédnuto 236 krát.)
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jiří Kantner
Neverifikovaný uživatel @7
*******
Offline Offline



« Odpověď #1 kdy: 17.04.2024, 15:15 »

Dodatečně zřízené uzemění by mělo kopírovat průběh základů vlastní stavby a je samozřejmě žádoucí  aby zemící pásek neměl začátek a konec ale aby byl spojen do uzavřené křivky ( do kruhu).
Kdyby ten obrázek  měl trochu lepší vypovídací hodnotu (byl by na něm vidět třeba půdorys stavby a plánované trasy svodů hromosvodu a také umístění rozvaděče dalo by se radit víc. Ale to by spíš mělo být prací projektanta. Kde a jak budou svody a  kde bude připojení MET je pro správnou funkci zásadní!
Tipuju že někdo se chystá realizovat FVE s dotací a protože zhotovitel bude dělat jen FVE tak uzemění připojí k čemukoliv kovovému co bude koukat ze země. Tristní je že, se stejnou svědomitostí bude zhotovitel asi přistupovat k dalším pravem a k výchozí revizi.
Slovy kalsika : Nechci svou slevu zadarmo.
Schválně oslovte nezávislého projektanta ať alespoň odhadne cenu projektu a realizaci hromosvudu a ochrany proti přepětí. Snadno se může stát, že cena těchto přípravných prací  převýší poskytnutou dotaci a změní pohled na rentabilitu projektu.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jan Franěk
Český elektrikář - živnostník
*
Offline Offline



váš elektrikář a revizní technik


« Odpověď #2 kdy: 17.04.2024, 19:34 »

Pokud je to v rámci jednoho výkopu, nedává to žádný smysl. Pásek tam a zpět "se bude tvářit"  jako jeden pásek.

Doporučím to samé co kolega. Oslovte projektanta. Ušetříte si mnoho starostí a nemilých překvapení.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci.
Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci.
Revize el. a hromosvodů do 1000V
Topné kabely k vytápění i ochraně majetku.

www.fraja.cz ,  revize@fraja.cz ,  tel: 728171585
Jiří Schwarz
*
Offline Offline




« Odpověď #3 kdy: 17.04.2024, 22:40 »

... Pásek tam a zpět "se bude tvářit"  jako jeden pásek.
...
Pokud by to byl jen pásek, bude mít větší plochu a tedy o něco lepší uzemnění to bude.
Pokud z pásku budou zemnicí tyče, zlepší uzemnění především ty tyče a zdvojený pásek bude mít minimální přínos

Něco rozkopat, něco zakopat a pak se divit asi není nejlepší cesta.
Serióznější je změření měrné vodivosti půdy a podle toho se dá určit kolik by se toho mělo natahat, zakopat,...
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!
Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)
Zdeněk Mazač
*
Offline Offline




« Odpověď #4 kdy: 17.04.2024, 22:52 »

Místo tyčí ve tvaru X bych použil zemní tyče kruhového průřezu, všechny svorky izoloval a vývod ze země udělal poplastovaným drátem FeZn 10
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Pavel Horský
ČESKÝ ŽIVNOSTNÍK
*
Offline Offline



Podbořany - projekční a revizní činnost E2A, E2B


WWW
« Odpověď #5 kdy: 18.04.2024, 07:55 »

Místo tyčí ve tvaru X bych použil zemní tyče kruhového průřezu, všechny svorky izoloval a vývod ze země udělal poplastovaným drátem FeZn 10

Proč kruhová tyč, která má menší stykovou plochu, než tyč křížového profilu?
Není lepší použít zaváděcí tyč, která odolává asi o 1000% lépe před jakýmikoli vnějšími vlivy včetně přechodu země/vzduch?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B
Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví
Návrhy a výpočty umělého osvětlení
Návrhy ochrany před bleskem a přepětím
Revizní technik E2A, E2B
http://www.severocech.cz/ mob. 721 141 602
email: horac@podborany.cz
Vít Rotrekl
*
Offline Offline



« Odpověď #6 kdy: 18.04.2024, 08:24 »

Proč kruhová tyč, která má menší stykovou plochu, než tyč křížového profilu?
Není lepší použít zaváděcí tyč, která odolává asi o 1000% lépe před jakýmikoli vnějšími vlivy včetně přechodu země/vzduch?

Leda že by jsi tu zaváděcí tyč udělal v nerezu, jinak musíš udělat ochranu před korozí úplně stejně jako když to uděláš drátem FeZn (si myslim...). Taky na uzemňovací přívody projektuju poplast FeZn d10.


K tyčí "X" se debilně připojuje pásek/kulatina když je průchozí. Ke kulaté se pomocí té velké svorky připojuje líp. A "T" má zase malý průřez.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Mírně pokročilý RT Úsměv
Michal Havránek
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #7 kdy: 18.04.2024, 13:18 »

Dodatečně zřízené uzemění by mělo kopírovat průběh základů vlastní stavby a je samozřejmě žádoucí  aby zemící pásek neměl začátek a konec ale aby byl spojen do uzavřené křivky ( do kruhu).
Kdyby ten obrázek  měl trochu lepší vypovídací hodnotu (byl by na něm vidět třeba půdorys stavby a plánované trasy svodů hromosvodu a také umístění rozvaděče dalo by se radit víc. Ale to by spíš mělo být prací projektanta. Kde a jak budou svody a  kde bude připojení MET je pro správnou funkci zásadní!
Tipuju že někdo se chystá realizovat FVE s dotací a protože zhotovitel bude dělat jen FVE tak uzemění připojí k čemukoliv kovovému co bude koukat ze země. Tristní je že, se stejnou svědomitostí bude zhotovitel asi přistupovat k dalším pravem a k výchozí revizi.
Slovy kalsika : Nechci svou slevu zadarmo.
Schválně oslovte nezávislého projektanta ať alespoň odhadne cenu projektu a realizaci hromosvudu a ochrany proti přepětí. Snadno se může stát, že cena těchto přípravných prací  převýší poskytnutou dotaci a změní pohled na rentabilitu projektu.

Díky za reakci, doplním upřesnění:
Jedná se o řadový dům z roku cca. 1930. Uzemnění tedy nelze udělat okolo domu. Hromosvod se nerealizuje. Pouze se uzemňuje konstrukce s FVE panely a přepětová ochrana. FVE není připojena do domu. Jen do bojleru. Dotace se nekoná.

Na FeZn pásek bude připojeno celkem 5 tyčí 1,5 m ve tvaru X. Plán je 3 tyče na cestě tam a 2 tyče na cestě zpět, tak aby byla dodržena min. vzdálenost tyčí od sebe.

Nyní jde hlavně o otázku, jak daleko od sebe mít pásek, aby to mělo smysl? 50cm? 100cm? Více?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Milan Hudec
*
Offline Offline



« Odpověď #8 kdy: 18.04.2024, 14:40 »

Kolem metru se láme smysl dvou paralelních pásků.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Pavel Horský
ČESKÝ ŽIVNOSTNÍK
*
Offline Offline



Podbořany - projekční a revizní činnost E2A, E2B


WWW
« Odpověď #9 kdy: 18.04.2024, 15:52 »

Leda že by jsi tu zaváděcí tyč udělal v nerezu, jinak musíš udělat ochranu před korozí úplně stejně jako když to uděláš drátem FeZn (si myslim...)

By mě ani nenapadlo zaváděcí tyče navrhovat v jiném materiálu než je nerez.

K tyčí "X" se debilně připojuje pásek/kulatina když je průchozí. Ke kulaté se pomocí té velké svorky připojuje líp. A "T" má zase malý průřez.

S tyčemi "X" od Tremis jsem nikdy neměl problém, a že jsem jich před lety nainstaloval.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B
Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví
Návrhy a výpočty umělého osvětlení
Návrhy ochrany před bleskem a přepětím
Revizní technik E2A, E2B
http://www.severocech.cz/ mob. 721 141 602
email: horac@podborany.cz
Pavel Horský
ČESKÝ ŽIVNOSTNÍK
*
Offline Offline



Podbořany - projekční a revizní činnost E2A, E2B


WWW
« Odpověď #10 kdy: 18.04.2024, 15:56 »


Na FeZn pásek bude připojeno celkem 5 tyčí 1,5 m ve tvaru X. Plán je 3 tyče na cestě tam a 2 tyče na cestě zpět, tak aby byla dodržena min. vzdálenost tyčí od sebe.

Nyní jde hlavně o otázku, jak daleko od sebe mít pásek, aby to mělo smysl? 50cm? 100cm? Více?

A můžete nám prozradit, kde jste přišel na toto provedení, které nemá absolutně žádný smysl?
Nechte si změřit rezistivitu půdy (změří každý revizní technik a schopný projektant) a z výstupů měření si nechte zemnič spočítat.
Zdá se mi, že vůbec nevíte o čem je řeč  Smutek
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B
Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví
Návrhy a výpočty umělého osvětlení
Návrhy ochrany před bleskem a přepětím
Revizní technik E2A, E2B
http://www.severocech.cz/ mob. 721 141 602
email: horac@podborany.cz
Milan Hudec
*
Offline Offline



« Odpověď #11 kdy: 19.04.2024, 12:25 »

Pokud bych dostal zadání, z prostoru 10x1m vytěžit co nej zem, tak budu uvažovat obdobně, ano ješté máme v záloze bentonit a hloubkové zemniče.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jan Franěk
Český elektrikář - živnostník
*
Offline Offline



váš elektrikář a revizní technik


« Odpověď #12 kdy: 19.04.2024, 15:17 »

Byl jsem učen že pásek v jedné rýze nedává smysl a jde pouze o vyhozený materiál bez většího přínosu. Pokud chci zemnič zlepšit ,   musím dát další pásek v nějakém úhlu od stávajícího pásku ideálně 90 stupních (matně si vzpomínám že to bylo minimálně 60 stupňů). Dobrý nápad je betonit a hloubkový zemnič

Řekl bych že je to obdoba toho že se nedávají dvě zemnící tyče vedle sebe ale minimálně na délku té tyče od sebe.

Třeba se k tomu ještě někdo vyjádří.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci.
Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci.
Revize el. a hromosvodů do 1000V
Topné kabely k vytápění i ochraně majetku.

www.fraja.cz ,  revize@fraja.cz ,  tel: 728171585
Stran: [1] Nahoru Poslední příspěvky Tisk 