Autor Téma: Lze kabel CYKY namáhat vibracemi v mrazech?  (Přečteno 1620 krát)
Kamil Novák
OSVČ
*
Offline Offline




WWW
« kdy: 12.04.2024, 21:24 »

Situace : okolo venkovního ledového kluziště je instalováno osvětlení (na stožárech).
Přívody k osvětlení jsou kabely CYKY, které jsou vpleteny a uchyceny zdrhovacími pásky do drátěného oplocení kluziště, ve výšce cca 1,2 nad zemí.
Jestli se něco nezměnilo, tak je zakázána manipulace s kabely s PVC izolací, když je teplota nižší než +5°C.
A tady jde o provoz v zimě, kdy budou kabely, uchycené v oplocení přístupném veřejnosti, při kontaktu s tím oplocením, namáhány (řekněme) vibracemi.
Tento stav si mi "nějak pocitově" nepozdává.
Ale jelikož RT nemůže operovat s "pocity",   zajímalo by mne, jestli by mi někdo nemohl napovědět, jestli by bylo možné tento stav konfrontovat s nějakým ustanovením platných ČSN.

Pozn.: kabely ke svítidlům by bylo bez obtíží vést "mimo dosah" třeba na závěsném lanku.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Revizní technik E2/A - specializace na přístroje a zařízení ve zdravotnictví.
působnost : zdravotnictví - celá ČR, ostatní revize - Královéhradeck ý, Pardubický a Liberecký kraj
Milan Hudec
*
Offline Offline



« Odpověď #1 kdy: 14.04.2024, 09:04 »

Zde budeš muset operovat s obecnými zásadami kladení vedeni.
Kabel je dvojité izolace, uv stabilní, přichycen ke konstruci atd.,  takže vlastně vše jakoby v pořádku, ale vlastně úplně blbě.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Pavel Horský
ČESKÝ ŽIVNOSTNÍK
*
Offline Offline



Podbořany - projekční a revizní činnost E2A, E2B


WWW
« Odpověď #2 kdy: 14.04.2024, 10:47 »

Zde jde o vyhodnocení a opatření - vše by mělo být uvedeno v protokolu určení VV.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B
Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví
Návrhy a výpočty umělého osvětlení
Návrhy ochrany před bleskem a přepětím
Revizní technik E2A, E2B
http://www.severocech.cz/ mob. 721 141 602
email: horac@podborany.cz
Kamil Novák
OSVČ
*
Offline Offline




WWW
« Odpověď #3 kdy: 14.04.2024, 11:06 »

Zde budeš muset operovat s obecnými zásadami kladení vedeni.
Kabel je dvojité izolace, uv stabilní, přichycen ke konstruci atd.,   takže vlastně vše jakoby v pořádku, ale vlastně úplně blbě.

Zde jde o vyhodnocení a opatření - vše by mělo být uvedeno v protokolu určení VV.

Protokol? Tak určitě...  Smutek
No a o "uložení" vedení?  Jen abyste měli představu jak to na tom "Nejvýše položeném kluzišti v ČR" vypadá.  zle

https://www.denik.cz/galerie/nejvyse-polozene-kluziste-v-cr-v-male-upe.html


* IMG_4697_2.jpg (358.12 KB, 1238x1650 - prohlédnuto 250 krát.)

* IMG_4704_2.jpg (442.71 KB, 1417x1889 - prohlédnuto 246 krát.)

* IMG_4706_2.jpg (614.71 KB, 1417x1889 - prohlédnuto 247 krát.)
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Revizní technik E2/A - specializace na přístroje a zařízení ve zdravotnictví.
působnost : zdravotnictví - celá ČR, ostatní revize - Královéhradeck ý, Pardubický a Liberecký kraj
Pavel Horský
ČESKÝ ŽIVNOSTNÍK
*
Offline Offline



Podbořany - projekční a revizní činnost E2A, E2B


WWW
« Odpověď #4 kdy: 14.04.2024, 11:56 »


Ale jelikož RT nemůže operovat s "pocity",    zajímalo by mne, jestli by mi někdo nemohl napovědět, jestli by bylo možné tento stav konfrontovat s nějakým ustanovením platných ČSN.


Kamile, to je stále a pořád do kola.
Není protokol VV, tutově není předložena dokumentace... už jen tyto závady spadají pod kód C1, tedy "Elektrická instalace není z hlediska bezpečnosti schopna provozu" ... a můžeš jít rovnou do toho.
Podle fotek to vypadá, jako by osvětlení dodávala firma operující na Sapa Praha  tanecek
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B
Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví
Návrhy a výpočty umělého osvětlení
Návrhy ochrany před bleskem a přepětím
Revizní technik E2A, E2B
http://www.severocech.cz/ mob. 721 141 602
email: horac@podborany.cz
Fuk Tomáš
*
Offline Offline




« Odpověď #5 kdy: 14.04.2024, 12:08 »

Jj, jak z rubriky Hrobař informuje.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Když vím, rád poradím: fyzika, elektronika, IT, ale i obchod a právo. Když nevím, ptám se anebo držím ústa.

Jen ten, kdo něčemu stoprocentně rozumí, to dokáže vysvětlit tak, aby tomu nikdo jiný nerozuměl. (Murphy)
Radim Strycharski
*
Offline Offline




« Odpověď #6 kdy: 14.04.2024, 13:03 »

Tento stav si mi "nějak pocitově" nepozdává.
Ale jelikož RT nemůže operovat s "pocity",    zajímalo by mne, jestli by mi někdo nemohl napovědět, jestli by bylo možné tento stav konfrontovat s nějakým ustanovením platných ČSN.
Určování VV je v principu hlavně pocitová záležitost. Kdybych měl v protokolu AH1 a měl bych o tom pochybnost, tak nebude založena na ničem jiném než na pocitu. Nepředložení protokolu VV nebo předložení s uvedením AH1 je v podstatě totéž.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Kamil Novák
OSVČ
*
Offline Offline




WWW
« Odpověď #7 kdy: 14.04.2024, 13:14 »

Určování VV je v principu hlavně pocitová záležitost. Kdybych měl v protokolu AH1 a měl bych o tom pochybnost, tak nebude založena na ničem jiném než na pocitu. Nepředložení protokolu VV nebo předložení s uvedením AH1 je v podstatě totéž.

Jasně, jenomže když bych měl z pozice RT "pocit",  že jsou VV určeny špatně, tak by to byl můj dojem oproti rozhodnutí toho, kdo VV určoval.
V ideálním (ale asi v 99% případů nerealizovaném) případě nějaké komise.
Jak to probíhá v praxi vím moc dobře, ale to je věc toho, kdo Protokol podepíše. A zrovna uváděný vliv AH by mne nenapadlo rozporovat, protože nemám o co se opřít.

Něco jiného je, když jsou v Protokolu uvedeny např. současně vlivy AA + AB. Tady je jasné, že jde o báchorku a nemám problém na tuto evidentní hovadinu upozornit.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Revizní technik E2/A - specializace na přístroje a zařízení ve zdravotnictví.
působnost : zdravotnictví - celá ČR, ostatní revize - Královéhradeck ý, Pardubický a Liberecký kraj
Radim Strycharski
*
Offline Offline




« Odpověď #8 kdy: 14.04.2024, 13:29 »

Na parkovištích se obvykle dávají zábrany u stožárů VO. Kdybych při revizi zjistil, že tam ta zábrana není, získal bych pocit, že stožár může být ohrožen provozem na parkovišti a poukázal bych na to protokol/neprotokol, komise/nekomise. Neumím si v rámci revize představit přehodnocování VV jiným způsobem a zrovna tak si neumím představit, že budu v rámci revize akceptovat určené VV, u kterých získám pocit, že jsou špatně.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Kamil Novák
OSVČ
*
Offline Offline




WWW
« Odpověď #9 kdy: 14.04.2024, 13:57 »

Kamile, to je stále a pořád do kola.
Není protokol VV, tutově není předložena dokumentace... už jen tyto závady spadají pod kód C1, tedy "Elektrická instalace není z hlediska bezpečnosti schopna provozu" ... a můžeš jít rovnou do toho.
Podle fotek to vypadá, jako by osvětlení dodávala firma operující na Sapa Praha  tanecek  

To že závěr RZ bude negativní je jasné.
Prolistoval jsem 33 2000-5-52 ed.2 a pár článků odtud se dá použít.  podivej
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Revizní technik E2/A - specializace na přístroje a zařízení ve zdravotnictví.
působnost : zdravotnictví - celá ČR, ostatní revize - Královéhradeck ý, Pardubický a Liberecký kraj
Kamil Novák
OSVČ
*
Offline Offline




WWW
« Odpověď #10 kdy: 14.04.2024, 14:11 »

Na parkovištích se obvykle dávají zábrany u stožárů VO. Kdybych při revizi zjistil, že tam ta zábrana není, získal bych pocit, že stožár může být ohrožen provozem na parkovišti a poukázal bych na to protokol/neprotokol, komise/nekomise.   
Přiznám se, že zrovna toto by mne nenapadlo.
Něco jiného je, když bych při revizi VO zjistil, že je stožár zrezivělý až "uhnilý". Sice to s el. bezpečnostní nesouvisí, ale zvenčí to nemusí být zjevné a pak je upozornění ucela na místě.

Neumím si v rámci revize představit přehodnocování VV jiným způsobem a zrovna tak si neumím představit, že budu v rámci revize akceptovat určené VV, u kterých získám pocit, že jsou špatně. 
Právě na ten vlastní "pocit" je zapotřebí být opatrný.
Příklad z velkokuchyní - v projektech jsou tam nejčastěji VV popsány jako buď AB nebo kombinace AB+AD.
Ale už párkrát se mi stalo, že jsem viděl pouze AA a instalace tam byly v krytí IP 20. Kdybych dal na pocit a zpochybňoval to, tak bych byl za osla.
Projektant totiž výpočtem dokládal, že VZT je tam nadimenzována tak, že je schopna odvést tolik vlhkosti, že tam prostě ke kondenzaci nedojde...

Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Revizní technik E2/A - specializace na přístroje a zařízení ve zdravotnictví.
působnost : zdravotnictví - celá ČR, ostatní revize - Královéhradeck ý, Pardubický a Liberecký kraj
Pavel Horský
ČESKÝ ŽIVNOSTNÍK
*
Offline Offline



Podbořany - projekční a revizní činnost E2A, E2B


WWW
« Odpověď #11 kdy: 14.04.2024, 14:55 »

Na parkovištích se obvykle dávají zábrany u stožárů VO. Kdybych při revizi zjistil, že tam ta zábrana není, získal bych pocit, že stožár může být ohrožen provozem na parkovišti a poukázal bych na to protokol/neprotokol, komise/nekomise.

Velice dobrá poznámka.
Zábrany jsou na většině parkovišť sci-fi, stejně jako opatření sloupů proti účinkům psí moči.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B
Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví
Návrhy a výpočty umělého osvětlení
Návrhy ochrany před bleskem a přepětím
Revizní technik E2A, E2B
http://www.severocech.cz/ mob. 721 141 602
email: horac@podborany.cz
David Hruda
*
Offline Offline




WWW
« Odpověď #12 kdy: 14.04.2024, 16:58 »

... stejně jako opatření sloupů proti účinkům psí moči.
Myslíš člověk s brokovnicí?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Revize E2/A, montáže, projekty, alarmy...
Smluvní partner společnosti EG.D
Znalec v oboru ELEKTROTECHNIK A: rozvody a instalace, spotřebiče, hromosvody a ochrana proti přepětí, revize el. zařízení a hromosvodů. ELEKTRONIKA: zabezpečovací systémy, spotřební elektronika
Jih ČR
www.elektro-hruda.cz
Pavel Horský
ČESKÝ ŽIVNOSTNÍK
*
Offline Offline



Podbořany - projekční a revizní činnost E2A, E2B


WWW
« Odpověď #13 kdy: 14.04.2024, 17:21 »

Myslíš člověk s brokovnicí?

 tanecek Myslíš jak zpívají Trautenberg..."hajný ty si hovado, ty si nám sežral našeho psa" ?  Mimochodem, jsem jako muzikant zvyklý na ledacos, ale pustit něco tak hrozného do rádia, to je normálně už hodně za hranou.  Smutek
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B
Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví
Návrhy a výpočty umělého osvětlení
Návrhy ochrany před bleskem a přepětím
Revizní technik E2A, E2B
http://www.severocech.cz/ mob. 721 141 602
email: horac@podborany.cz
Milan Hudec
*
Offline Offline



« Odpověď #14 kdy: 14.04.2024, 20:12 »

Protokol? Tak určitě...  Smutek
No a o "uložení" vedení?  Jen abyste měli představu jak to na tom "Nejvýše položeném kluzišti v ČR" vypadá.  zle

https://www.denik.cz/galerie/nejvyse-polozene-kluziste-v-cr-v-male-upe.html

Dostal ses do situace hosta, co umřel žízní než si přečetl rozsáhlý nápojový lístek tanecek
Vždyť je tam dle fota blbě všechno, jen si vybrat.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Kamil Novák
OSVČ
*
Offline Offline




WWW
« Odpověď #15 kdy: 14.04.2024, 21:02 »

Vždyť je tam dle fota blbě všechno, jen si vybrat. 

Ohledně těch evidentních chyb je jasno. Mě šlo o to, aby byl výčet co nejkompletnějš í.
Proto jsem se ptal na ty kabely na plotě...
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Revizní technik E2/A - specializace na přístroje a zařízení ve zdravotnictví.
působnost : zdravotnictví - celá ČR, ostatní revize - Královéhradeck ý, Pardubický a Liberecký kraj
Stran: [1] Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

 Jaké jsou kapacity nn kabelů?
 Jak správně posoudit zatížitelnost kabelu?
 Jak správně určit pořadí párů v kabelu?
 Řeší nejaký předpis prořezy délek kabelů při tvorbě rozpočtu?
 Jak spojit dva hliníkové kabely?
 Jak vypočítat průměr kabelu?
 Ako nájsť výrobcu káblov typu 1-NYYx630, 1x800?
 Setkal se někdo s přerušeným kabelem CYKY z výroby?
 DRAKA: Speciální kabely v sortimentu společnosti
 OBO: Jak vypočítat hmotnost kabelů?
 Využití vedení dvou různých ovládacích napětí jedním kabelem
 Kde seženu informace o starých kabelech?
 PRAKAB: Katalog kabelů a vodičů 2010-11
 Od jakého napětí se vede elektrický proud více kabely?
 LAPP: Generální katalog kabelů 2011
 Napěťové nedestruktivní zkoušky zařízení vn (Mečislav Hudeczek)
 Kabely z tekutého kovu
 Jak spočítám celkovou délku všech vedení v bytové instalaci?
 Aké sú zóny ukladania káblov v stene ?
 LAPP KABEL: O kabelové konfekci na AMPERu 2014
 V jaké vzdálenosti lze vést kabel od ohniště?
 LAPP KABEL: Vysoce odolné kabely ÖLFLEX 408 P a ÖLFLEX 409 P
 DDA: Katalog kabelů a vodičů 2016
 PRECON: Katalog pohyblivých přívodů a příslušenství
 Co se mění pro domovní instalace pokud jsou kabely nyní stavebním prvkem?
 Tip na naviják určený k tažení zemních kabelů
 Proč naměřím napětí na vedlejších nezapojených vodičích kabelu Cyky-J 5x1,5?
 SCHRACK a Construction Products Regulation
 Nejdelší energetický řetěz světa funguje již 10 let
 Čím měříte délku již instalovaných kabelů?
 Katalog kabelů LABARA Cables
 Jaká je životnost kabelu CYKY uloženého v hlíně?
 Jak se v roce 1970 označovaly kabely?
 Znáte někdo slovenské kabely a vodiče ELKOND?
 O jaký typ historického kabelu se jedná?
 Co si vše představit s kabelem pro vertikální aplikace?

Příbuzné diskuse a články z Kutil.elektrika.cz

Aktuální slova (1)



Poháněno MySQL Poháněno PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006, Simple Machines Validní XHTML 1.0! Validní CSS!
+420 910 100 100
Stránka vytvořena za 0.065 sekund, 22 dotazů.