Mám stroj se softstarterem Siemens 3RW4026. Motor se tocil jednim smerem a nebyl zadny problem. Ted ho ale potrebuju upravit tak, aby se 3 polohovym vypinacem zapinal bud na jednu nebo druhou stranu. Kam umistit stykac pro zmenu smeru? Mezi motor a softstarter, pred softstarter, nebo to s timto vubec nejde, nebo jak to udelat? Nemam se softstartery valne zkusenosti a nerad bych ho odbouchl.




(Původní nesmysl! zněl: Softstartér a reverzace otáček?  podivej )
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Miroslav Revús
RTEZ E1 A, B
*
Offline Offline




« Odpověď #1 kdy: 15.03.2024, 07:29 »

Pre rozšírenie vašich znalostí je na tomto linku kompletný manuál:

https://cache.industry.siemens.com/dl/files/095/38752095/att_44404/v3/Manual_softstarter_3RW30_3RW40_en-US.pdf

Z neho som vybral kapitou "Reverzácia" (v prílohe).

* 3RW40_Reverse.pdf (1238.53 KB - staženo 109 krát.)
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

You don´t have to be old to be wise. (Judas Priest)
But I am :-)
Martin Kurka
*
Offline Offline



Projektant automatizace a strojů


« Odpověď #2 kdy: 16.03.2024, 11:41 »

Dotaz si v titulku a v obsahu protiřečí. Pro reverzaci použijete paketový přepínač, nebo dva navzájem blokované stykače (jeden je nesmysl)?


Jestli přepínač, pak nemůžete použít funkci pomalého doběhu, kterou softstartér nabízí a která je důležitá například pro čerpadla na dlouhém potrubí.
U přepínače se v podstatě použije jen zapojení silových obvodů a povelový vstup 1(Start)  softstartéru Q11 se napojí přes pojistku na fázi,  kterou směrový přepínač nepřehazuje - zde u schematu se stykači je to fáze L2, zůstává stále L2 před i za stykači.

Jestli použijete dva stykače, je schéma použitelné a šlo by i značně zjednodušit.

Mimochodem dražší softstartéry umí reverzovat a pak se může celé řešení významně zlevnit - už jen ušetřením prostoru v rozvaděči a jednodušším ovládáním. Díky tomu třeba nemusíte instalovat komplet nový, větší rozvaděč.


* Schéma softstart s reverzací.jpg (12 KB, 276x452 - prohlédnuto 160 krát.)
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Nikdy není dost času,aby se to udělalo dobře. Ale pak je dost času, aby se to udělalo znovu

Teorie=vše víme ale nic nefunguje
Praxe=vše funguje a nevíme proč
Teorie spojena s praxí=nic nefunguje a nikdo neví proč

Vysoce odborných omylů se dopouští jen specialisté

Ďábel je skryt v detailu
Jan Kelbich
*
Offline Offline




« Odpověď #3 kdy: 18.03.2024, 21:24 »

.... dva navzájem blokované stykače (jeden je nesmysl)?

No, leda, že by to byl stykač s přepínacími silovými kontakty. Ale stejně bych to raději neriskoval.

Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

IC layout design engineer, zajímací se též o silovou elektrotechnik u
Stran: [1] Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

Příbuzné diskuse a články z Kutil.elektrika.cz



Poháněno MySQL Poháněno PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006, Simple Machines Validní XHTML 1.0! Validní CSS!
+420 910 100 100
Stránka vytvořena za 0.034 sekund, 21 dotazů.