« kdy: 07.02.2024, 18:42 » |
|
Pokud při VT připojím mezi vodič HDO a fázi LED reflektor, tak se slabě rozsvítí. Při NT se reflektor rozsvítí stejně, jako kdyby byl zapojen normálně do zásuvkyc (což je dle mě správně). Přijímač HDO je otestován distributorem a je v pořádku. Délka vodiče HDO je cca 40 m. Je možné, aby se na tomto vodiči indukovalo takové napětí?
|
|
|
|
|
Petr Ho
Neverifikovaný uživatel @2
Offline
|
|
« Odpověď #2 kdy: 07.02.2024, 21:27 » |
|
Při přepnutí přijímače HDO do VT se na ovládací vodič pravděpodobně dostává napětí přez cívku spínaného stykače(relé) v domovním rozvaděči, což způsobí nějaký rozdíl potenciálů, postačující k částečnému rozsvícení LED svítidla. Rozhodně nedoporučuji tento konec ovl. vodiče považovat za beznapěťový.
Na spínaném vodiči HDO není v současné chvíli připojený žádný stykač (pouze ten, který je v přijímači HDO).
|
|
|
|
|
David Hruda
Offline
|
|
« Odpověď #3 kdy: 07.02.2024, 22:41 » |
|
Je to častý problém při delším a těsném souběhu přívodu a HDO. Nejedná se o indukci, ale o kapacitní vazbu. LED stačí na "žhnutí" i poměrně malé napětí, stačí i kratší souběh třeba na chodbě v bytě a LED svítidla stále mírně svítí nebo blikají. Ve vašem případě moc nechápu připojení reflektoru tímhle způsobem. Problém je, když zapojíte relé a ono v době VT nevypne nebo vrčí.
|
Revize E2/A, montáže, projekty, alarmy... Smluvní partner společnosti EG.D Znalec v oboru ELEKTROTECHNIK A: rozvody a instalace, spotřebiče, hromosvody a ochrana proti přepětí, revize el. zařízení a hromosvodů. ELEKTRONIKA: zabezpečovací systémy, spotřební elektronika Jih ČR www.elektro-hruda.cz
|
|
|
Václav Třetí
Offline
|
|
« Odpověď #4 kdy: 08.02.2024, 06:32 » |
|
Na spínaném vodiči HDO není v současné chvíli připojený žádný stykač (pouze ten, který je v přijímači HDO).
Ovládací vodič stykače NT je v HDO připojen na kontakt, který je v době platnosti NT připojen na N, v době VT není připojen ve vašem případě nikam (bez zapojení stykače), takže se ze sousedních vodičů kabelu nebo ze sousedního kabelu uplatňuje kapacitní vazba (vodiče tvoří kondenzátor), která může v případě dlouhého vedení způsobovat svit doutnavky fázové zkoušečky nebo slabý svit LED žárovky. Problém prosvěcování LED žárovek je známý a vzniká také na delších rozvodech osvětlení se schodišťovými a křížovými spínači.
|
Václav 3
Stejně jako u kol. Jiřího Schwarze jsou příspěvky psané kurzivou myšleny ironicky.
Řidič tvrdej život má... , stejně tak vesnickej elektrikář
|
|
|
Petr Ho
Neverifikovaný uživatel @2
Offline
|
|
« Odpověď #5 kdy: 08.02.2024, 06:55 » |
|
Je to častý problém při delším a těsném souběhu přívodu a HDO. Nejedná se o indukci, ale o kapacitní vazbu. LED stačí na "žhnutí" i poměrně malé napětí, stačí i kratší souběh třeba na chodbě v bytě a LED svítidla stále mírně svítí nebo blikají. Ve vašem případě moc nechápu připojení reflektoru tímhle způsobem. Problém je, když zapojíte relé a ono v době VT nevypne nebo vrčí.
Ten LED reflektor tam byl připojenom pouze na zkoušku, ve skutečnosti je tam připojeno tepelné čerpadlo a protože na něm stále běžel NT, tak jsem zjišťoval, proč se tak děje. Ano, právě ten problém s vrčícím relé v době VT se také děje. Je možné tuto kapacitní vazbu nějak eliminovat?
|
|
|
|
Václav Třetí
Offline
|
|
« Odpověď #6 kdy: 08.02.2024, 07:37 » |
|
Tepelné čerpadlo se tarifováním neodpíná, blokování je předepsané pouze pro přímotopnou část (elektrické dotápění, pokud výkon TČ nestačí). Dále je třeba vzít v potaz, že sazba pro TČ má 22 hod. provoz v NT.
Problém s bručením stykače v době VT lze řešit použitím stykače s větším příkonem cívky, protože nejčastěji toto vzniká u instalačních relé, které mají velice nízký vlastní příkon. Další možností je blokování cívky - paralelní připojení - kondenzátoru stejného typu jako se používá pro odrušování. Obvykle stačí 100 až 150nF/275V~ v provedení X2. Tím se vytvoří kapacitní dělič, který sníží zbytkové napětí na cívce natolik, že se již jeho negativní vliv neuplatní.
|
Václav 3
Stejně jako u kol. Jiřího Schwarze jsou příspěvky psané kurzivou myšleny ironicky.
Řidič tvrdej život má... , stejně tak vesnickej elektrikář
|
|
|
|
|
Jan Franěk
Český elektrikář - živnostník
Offline
váš elektrikář a revizní technik
|
|
« Odpověď #9 kdy: 08.02.2024, 22:10 » |
|
Měl by se na to podívat elektrikář. Během krátké chvíle zjistí zda jde pouze o indukované napětí (kapacitní vazbu), nebo chybu v zapojení na kterou například upozorňuje Jiří Údržbář. Protože 40m není zas tak mnoho, osobně tipuji na to druhé, tedy chybu zapojení. Jak psal kolega Václav Třetí TČ se zapojuje tak, že není blokované žádným tarifem. Blokuje se standardně pouze jeho bivalentní (pomocný elektrokotel) zdroj. Pozvaný elektrikář to vyřeší standardně během chvíle, což bude mnohem lepší než dělat nějaké pokusy s LED světly, kterými toho stejně mnoho nezjistíte a z čehož vám plynou podivné závěry.
|
Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci. Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci. Revize el. a hromosvodů do 1000V Topné kabely k vytápění i ochraně majetku. www.fraja.cz , revize@fraja.cz , tel: 728171585
|
|
|
David Hruda
Offline
|
|
« Odpověď #10 kdy: 08.02.2024, 22:36 » |
|
... Dále je třeba vzít v potaz, že sazba pro TČ má 22 hod. provoz v NT. ...
Už pár let (od zavedení sazby D57d) je NT jen 20 hodin denně.
|
Revize E2/A, montáže, projekty, alarmy... Smluvní partner společnosti EG.D Znalec v oboru ELEKTROTECHNIK A: rozvody a instalace, spotřebiče, hromosvody a ochrana proti přepětí, revize el. zařízení a hromosvodů. ELEKTRONIKA: zabezpečovací systémy, spotřební elektronika Jih ČR www.elektro-hruda.cz
|
|
|
|
Petr Ho
Neverifikovaný uživatel @2
Offline
|
|
« Odpověď #12 kdy: 09.02.2024, 09:33 » |
|
Jak jsem psal, špatné zapojení to určitě není, protože ten vodič HDO v době měření byl na jedné straně připojen k přijímači HDO a na druhé byl volný (nebyl připojený do žádného stykače. Nejsem sice elektrikář, ale vím, že zapojení dvou stykačů na různé fáze je špatně. Vše vyřešil paralelně připojený kondenzátor 100 nF/275V~ v provedení X2, jak mi poradil ve svém příspěvku Václav Třetí. Tímto mu !
|
|
|
|
Petr Ho
Neverifikovaný uživatel @2
Offline
|
|
« Odpověď #13 kdy: 09.02.2024, 09:38 » |
|
Tu dost zalezi na viacerych faktoroch : - aky je ten 40m kabel pre HDO, ako ma zapojene zily (je tam PEN ?) - je ten HDO kabel v spolocnej chranicke s hlavnym privodom do domu ? - na ktoru fazu pripajate reflektor
Kabel pro HDO je podle projektu CYKY 3x1,5 a ten druhý kabel je CYKY 4x16 Ano, oba kabely jsou ve společné chráničce Je jedno, na kterou fázi se ten reflektor připojí
|
|
|
|