Proč po zapojení pohonu vrat vypadává proudový chránič?

(1/4) > >>

Martin Dobry:
Řeším problém se kterým mi zatím nedokázal poradit žádný elektrikář. Po zapojení pohonu vrat "ELIXO 500 io" dochází k vyhození hlavního proudového chrániče 40A.

Popis nákresu:
Vrchní část je hlavní rozvaděč.Druhá část je podružný rozvaděčTřetí část je venkovní elektroinstala ce. Každá elektrokrabice je umístěna v KDZH krabici a kabel Kabel CYKY-J 3x2,5 je umístěn v chráníčce.
Prošel jsem jednotlivé krabice a nikde není žádná známka vlhkosti. Po vyřešení problému plánuji do krabic nalít "mpgel plus". Zkoušel jsem odpojovat jednotlívá světla a vždy dojde k výpadku až po zapojení motoru. Motor po přímém připojení na zásuvku nic nevyhazuje. Problém bude v elektroinstala ci mimo dům.

Omlouvám se za případné nepřesné výrazy. Nejsem elektrikář.  o:-)

Jiří Schwarz:
Citace: Martin Dobry  30.01.2024, 15:13

... dochází k vyhození hlavního proudového chrániče 40A.

...

Tak tady už máme problém s popisem závady.
Chránič nebo jistič?

Věřím, že kdybyste v okolí našel skutečného elektrikáře, dokázal by především nějakým měřením zjistit co tam je za problém.
Kdybyste byl z mého okolí, můžeme se na to podívat společně

Jan Bocek:
Citace: Jiří Schwarz  31.01.2024, 08:04

Tak tady už máme problém s popisem závady.

Věřím, že kdybyste v okolí našel skutečného elektrikáře, dokázal by především nějakým měřením zjistit co tam je za problém.



Když již tak krásně kreslíte, tak zde vložte jednopólové schéma  pohonu Elixo 500, které najdete v Návodu na obsluhu a údržbu. Doporučují prověřit a proměřit správnost celého zapojení odborníkem na elektrotechnik u.

Obvykle dochází v záměně v zapojení  ochranných vodičů PE a pracovních vodičů N1. Máte tam 3 proudové chrániče a chyba v zapojení způsobí tu nedobře popsanou závadu.

Miroslav Revús:
Citace: Jan Bocek  31.01.2024, 11:38

Obvykle dochází v záměně v zapojení  ochranných vodičů PE a pracovních vodičů N1. Máte tam 3 proudové chrániče a chyba v zapojení způsobí tu nedobře popsanou závadu.


To je jeden možný dôvod.
Druhý je vodivé spojenie N vodiča a PE vodiča v motore (prípadne N vodiča a kovových častí vodivo spojených so zemou).

Petr Chalupa_:
Třetí důvod může být i to, že si ten první chránič asi všichni představujeme jako protipožární 100mA, nebo i více a on to klidně může být nějaký starý 30mA/AC, na kterém je připojen celý dům. Následkem součtů všech unikajících proudů už může chodit na hraně svého vybavení a onen pohon je pro něj tou poslední kapkou...
Myslím, že diskuze tomu na kloub nepřijde. Bylo by třeba být na místě a měřit. Ale vzhledem k tomu, že to je situace, která jde nasimulovat, najít příčinu by mělo být celkem snadné.