Domů Nápověda Vyhledávání Přihlásit Registrovat
Novinky:               PROSÍME VŠECHNY UŽIVATELE, PŘED POUŽITÍM DISKUSÍ ČTĚTE MÍSTNÍ PRAVIDLA! ZDE ...!


+  Diskuse Elektrika.cz
|-+  HYBRIDNÍ zóna
| |-+  JAK TO MÁ BÝT? - projekty, návrhy, rozpočty
| | |-+  Lze napojit bod rozděleni na svod hromosvodu?
0 uživatelů a 1 Host prohlíží toto téma. « předchozí další »
Stran: [1] 2 3 4 5 Dolů Poslední příspěvky Tisk

Upozornění!
Odpovědi na témata nejsou právně závazné!
Na elektrickém zařízení smí pracovat pouze osoba s příslušnou kvalifikací dle nařízení vlády 194/2022 Sb. Podrobnosti zde!

Autor Téma: Lze napojit bod rozděleni na svod hromosvodu?  (Přečteno 8262 krát)
Tomáš Říha02
Neverifikovaný uživatel @4
***
Offline Offline



« kdy: 18.01.2024, 07:47 »

U novostavby mi  developer neuzemnil bod rozděleni, který je v domovním rozvaděči.

Je možné uzemnění připojit k jednomu svodu hromosvodu a tak jej uzemnit?
Hromosvod má celkem čtyři svody.
Jeden z nich vede kousek od rozvaděče, takže bych se na něj napíchl.  
Jinak z elektroměrovéh o rozvaděče vede do domovniho pouze 4 žilový vodič o délce asi tak 6m.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jiří Kantner
Neverifikovaný uživatel @7
*******
Offline Offline



« Odpověď #1 kdy: 18.01.2024, 11:10 »

Takovéhle propojení považuji za nejhoší možnou variantu, která bude sloužit do té doby, dokud hromosvodem nebude muset téct nějaký pořádný proud. Samozřejmě že fyzicky takové propojení bohužel udělat lze a ani bych se nedivil kdyby takovou "opravu" takhle "kvalitní" developer chtěl provést.
Všechny vodiče a součásti hromosvodu vypadají sice bytelně a jednotlivé úseky vedení mají odpor v čádu setim  až desetin ohmu ale to zdaleka nestačí pro udržení stejného potenciálu va nšech mítech.
Proud blesku bývá v desítkách kA a protože se jedná strmý impuls tak nelze brát v úvahu hodnoty odporu namřené stejnosměrným proudem nebo proudem s nízkou frekvencí. Díky skinefektu proud neteče celým průměrem vodiče rovnoměrjě ale jenvyšší proudová hustota je u VF na poverchu vodiče a to mnohonásobně zmenší efektivní velikost průřezu svodů.
Pro  vyvedení přizemění  je  nejlepší samostatné připojení k zemniči v místě co nejvíce ohmicky vzdáleném  od jednotlivých svodů. Dodělávky bývají náročné a drahé.
Samo o sobě vedení 4 žilovým vodičem může být ok, pokud je průřez jednotlivých žil aspoň 10mm2 Cu. Držím vám palce při dohadování s developerem.
Jak píšete že jeden svod je blízko rozvaděče, zní to lákavě a vypadá to jednoduše ale pátrejte jak vypadal původní projekt a před realizací nějakého propojení se poraďte s projektantem. Bez plánu budovy se zakresleným současným stavem je tohle věštění úplně k ničemu.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jirka Údržbář
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline



« Odpověď #2 kdy: 18.01.2024, 11:14 »

Máte základový zemnič, nebo obvodový zemnič kolem domu?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Václav Třetí
*
Offline Offline



« Odpověď #3 kdy: 18.01.2024, 12:31 »


Je možné uzemnění připojit k jednomu svodu hromosvodu a tak jej uzemnit?


To je nejhloupější a nejnebezpečněj ší nápad jaký se dá vymyslet. To si v případě úderu blesku zavedete bleskový proud přímo do domu. Správně to popsal kol.Kantner:


Pro  vyvedení přizemění  je  nejlepší samostatné připojení k zemniči v místě co nejvíce ohmicky vzdáleném  od jednotlivých svodů.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Václav 3

Stejně jako u kol. Jiřího Schwarze jsou příspěvky psané kurzivou myšleny ironicky.

Řidič tvrdej život má... ,  stejně tak vesnickej elektrikář
Tomáš Říha02
Neverifikovaný uživatel @4
***
Offline Offline



« Odpověď #4 kdy: 18.01.2024, 12:55 »

Řekl bych že mám zemnič kolem domu. Tedy pásek který není propojen s výztuhou v základech. Napadlo mě odpojit jeden ze svodů od hromosvodu a ten použít. Zbylé 3 svody v rozích domu by zůstaly pro hromosvod. 
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Pavel Horský
ČESKÝ ŽIVNOSTNÍK
*
Offline Offline



Podbořany - projekční a revizní činnost E2A, E2B


WWW
« Odpověď #5 kdy: 18.01.2024, 13:09 »

To vás tedy napadlo celkem špatně.
Bleskový proud musí být pokud možno co nejrovnoměrněj i rozložen při vstupu do země a počty svodů rovněž přispívají k lepším parametrům nebezpečné přeskokové vzdálenosti.
Návrh zemnící a vrchní jímací soustavy je jasně dán a já důrazně nedoporučuji do toho jakkoli zasahovat.
Pokud máte zemnič kolem domu (kruhový zemnič),  pak si z něj nechte odbornou firmou napojit hlavní ochrannou přípojnici, ze které je pak napojený vámi zmiňovaný bod rozdělení.

Sám nic nedělejte.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B
Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví
Návrhy a výpočty umělého osvětlení
Návrhy ochrany před bleskem a přepětím
Revizní technik E2A, E2B
http://www.severocech.cz/ mob. 721 141 602
email: horac@podborany.cz
Jiří Kantner
Neverifikovaný uživatel @7
*******
Offline Offline



« Odpověď #6 kdy: 18.01.2024, 13:33 »

Proboha, počet svodů se určuje výpočtem a pokud tam projektatnt  svod nakreslil tak rozhodně není zbytečný. Kdyby byl zbytečný, tak je to podezřelé, protože developer šetří každou korunu.
Potlačte touhy po seberealizaci, minimalizujte lidovou tvořivost a konzultujte to s projektantem.
Pokud máte zemnič kolem domu, bude jednodušší se k němu prokopat a vytvořit odbočku pro přizemnění. Když pujdeme po detailech tak asi bude potřeba zřídit HOP.  A jen tak mimochodem jakpak máte řešenou přepěťovou ochranu?
No a dobrý projektant by to měl vidět osobně a určitě by měl zkoumat jak je řešená přepěťová ochrana. Těch potenciálních problémů tam může být víc!
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Tomáš Říha02
Neverifikovaný uživatel @4
***
Offline Offline



« Odpověď #7 kdy: 18.01.2024, 13:46 »

Otázka je, jestli by pak nebylo výhodnější udělat uzemnění pro bod rozděleni znovu. Nevím jak se to dá zrealizovat. Jestli stači dát do země zemnící tyč .  Pochybuji že na zemnící pásek se bude možné napojit .Tipoval bych, že bude nejspíš zalitý betonem.


Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jiří Kantner
Neverifikovaný uživatel @7
*******
Offline Offline



« Odpověď #8 kdy: 18.01.2024, 13:58 »

Zemnící tyč je řešení jen pro přizemění bodu rozdělění, co už bude hodně slabší tak to je funce přepěťové ochrany.
Jednoduchá řešení vypadají hezky ale správná řešení se odvíjí od respektování fyziky a od výpočtů.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Tomáš Říha02
Neverifikovaný uživatel @4
***
Offline Offline



« Odpověď #9 kdy: 18.01.2024, 14:13 »

Pochybuji že developera přiměji k nápravě odbornou firmou. Napojení na hromosvod mi  totiž taky sami navrhovali.

Co mi vlastně hrozí, pokud bod rozděleni nebude uzemněn? 
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Pavel Horský
ČESKÝ ŽIVNOSTNÍK
*
Offline Offline



Podbořany - projekční a revizní činnost E2A, E2B


WWW
« Odpověď #10 kdy: 18.01.2024, 14:25 »

Proboha, počet svodů se určuje výpočtem a pokud tam projektatnt  svod nakreslil tak rozhodně není zbytečný. Kdyby byl zbytečný, tak je to podezřelé, protože developer šetří každou korunu.
Potlačte touhy po seberealizaci, minimalizujte lidovou tvořivost a konzultujte to s projektantem.
Pokud máte zemnič kolem domu, bude jednodušší se k němu prokopat a vytvořit odbočku pro přizemnění. Když pujdeme po detailech tak asi bude potřeba zřídit HOP.  A jen tak mimochodem jakpak máte řešenou přepěťovou ochranu?
No a dobrý projektant by to měl vidět osobně a určitě by měl zkoumat jak je řešená přepěťová ochrana. Těch potenciálních problémů tam může být víc!



 tanecek tanecek tanecek tanecek  Jinými slovy krásně napsáno přesně to samé, co jsem napsal já před vámi. Ale dobré, alespoň pan Říha ví, že nekecáme  tanecek tanecek
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B
Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví
Návrhy a výpočty umělého osvětlení
Návrhy ochrany před bleskem a přepětím
Revizní technik E2A, E2B
http://www.severocech.cz/ mob. 721 141 602
email: horac@podborany.cz
Pavel Horský
ČESKÝ ŽIVNOSTNÍK
*
Offline Offline



Podbořany - projekční a revizní činnost E2A, E2B


WWW
« Odpověď #11 kdy: 18.01.2024, 14:31 »

Pochybuji že developera přiměji k nápravě odbornou firmou. Napojení na hromosvod mi  totiž taky sami navrhovali.

Co mi vlastně hrozí, pokud bod rozděleni nebude uzemněn? 

Zde na diskusích již bylo vše min. jednou vysvětleno
https://diskuse.elektrika.cz/index.php/topic,12952.msg380403.html#msg380403

A pokud vám ani toto nestačí, zkuste hledat pomocí vyhledávače zde na diskusích pomocí vhodně zadaného slůvka či věty. Věřím, že něco najdete.

V každém případě se díky nepřizemněnému bodu rozdělení může stát veliké lidské neštěstí a to přece nikdo nikdy nechce.
Přizemnění elektroinstala ce je jedním ze základních bezpečnostních prvků i když je to celé trochu složitější, což vám tu zřejmě nikdo vysvětlovat nebude.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B
Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví
Návrhy a výpočty umělého osvětlení
Návrhy ochrany před bleskem a přepětím
Revizní technik E2A, E2B
http://www.severocech.cz/ mob. 721 141 602
email: horac@podborany.cz
Jiří Kantner
Neverifikovaný uživatel @7
*******
Offline Offline



« Odpověď #12 kdy: 18.01.2024, 15:04 »

tanecek tanecek tanecek tanecek Ale dobré, alespoň pan Říha ví, že nekecáme  tanecek tanecek
S panem Říhou soucítím, přetahování se s developerem je na dlouhé lokte a nakonec je to zákazník který potřebuje bydlet a kterého většinou ještě tlačí čas. Zákazník nemusí mít odborné znalosti aby rozporoval  třeba projekt nebo konkrétní provedení. Jen je potřeba aby se měl na koho obrátit a  aby tušil co může dělat sám a kde je potřeba práce odborníka. Námitka, že dům může stát desítky let bez možných problémů co tu popisujeme neobstojí, Zákazník v dobré víře zaplatil za službu, která měla být provedena v souladu s normami. Nestalo se tak a z tohoto pohledu se investice do existujícího hromosvodu a přepětových ochran jeví jako částečně zmařená. Pokud se to nedá do pořádku v začátku, tak každý pozdější pokus o nápravu bude náročnější a dražší.
Jak donutit developera aby situaci napravil, to netuším. Problém spočívá v tom, že developerem navrhovaná náprava je prostě nehoráznost sama: "Napojení na hromosvod mi  totiž taky sami navrhovali".
Napadá mě cesta revizní technik, co vystaví revizní zprávu s negativním vysledkem, pak  projektant co vytvoří projekt, realizační firma co napraví vše co bylo špatně. A cesta k návratu peněz utracených za tuhle akci vede přes advokáta, soudní znalce, případně soud. A to mi nepřijde v praxi jako realtime řešení. Po celou tu dobu nemáte zkolaudováno a de facto nebydlíte. Logicky se pak nabízí pragmatické dilema  jaká je pravděpodobnos t že uvidím své peníze a jaká je pravděpodobnos t že budu mezitím řešit následky úderu blesku? A co bude stát víc. dům může shořet, stejně tak se ale dá v dobré víře ve spravedlnost prosoudit celý grunt.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
pegas100
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline



« Odpověď #13 kdy: 18.01.2024, 18:30 »

A jaký je v tom rozdíl?

* Výkres1.pdf (5.39 KB - staženo 171 krát.)
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Václav Třetí
*
Offline Offline



« Odpověď #14 kdy: 18.01.2024, 18:56 »

A jaký je v tom rozdíl?

Při proudech v řádu tisíců a desetitisíců amper velice zásadní.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Václav 3

Stejně jako u kol. Jiřího Schwarze jsou příspěvky psané kurzivou myšleny ironicky.

Řidič tvrdej život má... ,  stejně tak vesnickej elektrikář
pegas100
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline



« Odpověď #15 kdy: 18.01.2024, 19:07 »

Při proudech v řádu tisíců a desetitisíců amper velice zásadní.

To je hezké používat plané fráze, ale kde je ten bod napojení na MET?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Václav Třetí
*
Offline Offline



« Odpověď #16 kdy: 18.01.2024, 19:36 »

To není planá fráze.

Je třeba uvažovat, že každý miliohm odporu uzemnění představuje nárůst napětí, který s ohledem na velikost proudu může znamenat podstatný nárůst. Je to o schopnosti představit si samotný uzemňovací systém jako soustavu odporů, které se chovají přesně podle Kirchhofových zákonů. Samozřejmě ješte se lze opírat o praktické, léty prověřené zkušenosti.

P.S. Z doby před asi 50 léty pamatuji případ, kdy se majitel novostavby divil, že jsem při měření uzemnění hromosvodu zjistil chybu uložení zemnícího systému pouze měřením. Trochu to ošidili, říkali si, že je to jedno, ale nebylo...
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Václav 3

Stejně jako u kol. Jiřího Schwarze jsou příspěvky psané kurzivou myšleny ironicky.

Řidič tvrdej život má... ,  stejně tak vesnickej elektrikář
Jiří Schwarz
*
Offline Offline




« Odpověď #17 kdy: 18.01.2024, 21:11 »

U bleskového proudu se nějak došlo k vlně 10/350 mikrosekund, při té je úbytek cca 1kV na 1m rovného vodiče.
A nejhorší řešení je připojit něco na jeden svod, kde v zemí může dojít k přerušení,  "uhnití". To si pak do "chráněného rozvodu" pustíme natvrdo část bleskového proudu  Smutek
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!
Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)
Stran: [1] 2 3 4 5 Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

 V kterém rozvaděči přizemnit bod rozdělení?
 Je v případě rozdělení PEN opravdu nutné řešit dodatečné zemnění?
 Kam přizemnit bod rozdělení PEN pokud chybí MET?
 Jak se správně provedené rozdělení TN-C a TN-C-S ?
 Je z hlediska rozdělení TNC vhodnější přívod z ER do HDR 4x10 nebo 5x6 CYKY?
 Mohu provést bod rozdělení u sporáku ještě před svorkovnicí?
 Mohu z TN-C-S udělat přívod jako TN-C, uzemnit a znovu rozdělit?
 Jak v praxi vypadá přizemnění bodu rozdělení?
 Jak přizemnit bod rozdělení TN-C pokud dům nemá zemnič?
 Lze v novostavbě odůvodnit jednu PEN lištu místo dvou PE a N?
 Jak nejlépe v zemní svorkovnici typu HLAK rozdělit vodič PEN?
 Vytvoří bod rozdělení PEN vodiče síť TN-C-S?
 Kde a jakým způsobem smí být v paneláku převeden TN-C na TN-C-S?
 Lze bod rozdělení PEN uzemnit na zemnění hromosvodu v domě?
 Musí být místo rozdělení na TN-C-S pod kontrolou?
 Můžeme ve staré instalaci vytvořit síť TN-C spolu TN-C-S?
 Bod rozdělení PEN v RE?
 Musí být domovní rozvaděč v místě rozdělení TN-C-S přizemněn a odkud?
 Má smysl předělat obvod TN-C na TN-S bez přizemnění bodu rozdělení?
 Jak uzemnit bod rozdělení ve 2. patře cihlového bytového domu?
 Kde provézt bod rozdělení?
 Kde má být u mobilního domu proveden bod rozdělení PEN?
 Jak se řeší rozdělení/zapojení PEN v TN-C-S?
 Jak pomoci svorkovnice typu cokolada prakticky splnit PE-PEN a PE-N?
 Mám propojit můstky PE+N, když už jsou taženy od elektroměru každý zvlášť?
 Lze se dívat na přívod do rozvaděče TN-C jako na sdružený obvod?
 Jak reálně tečou paralelní proudy přes N a PE?
 Jak pochopit přizemnění bodu rozdělení, MET a doplňkovou ochranu pospojováním?
 Je k doplnění přizemnění k bodu rozdělení vhodná zemnící tyč?

Příbuzné diskuse a články z Kutil.elektrika.cz

Aktuální slova (1)



Poháněno MySQL Poháněno PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006, Simple Machines Validní XHTML 1.0! Validní CSS!
+420 910 100 100
Stránka vytvořena za 0.045 sekund, 22 dotazů.