Otakar Dosbaba
*
Offline Offline




« kdy: 16.11.2023, 18:09 »

Dotaz na kolegy projektanty: Jak postupujete v případě, kdy předpokládaný příkon rekonstruované budovy se značným rozptylem soudobosti se pohybuje právě na pomezí potřeby jističe 80A? Jenže zatím nikdo nedokáže určit, nakolik se provoz objektu v brzké době rozjede. Je totiž reálné, že provoz objektu vystačí s hlavním jističem 63A, avšak v budoucnu nelze vyloučit potřebu osadit 100A hl. jistič. Nabízí se pochopitelně řešení již rovnou osadit elektroměrový rozvaděč pro měření nepřímé a zpočátku (ale také třeba nakonec i trvale) osadit z důvodu nižšího poplatku hl. jistič 63A. Avšak nikde se nemohu dopídit informace, zda způsob provozu do 80A s MTP provozovatel DS umožňuje. A naopak: nainstalovat ER s přímým měřením a následně to za pár let také možná muset vybourat, aby se osadila jiná typová skříň pro měření nepřímé, je také nedobré řešení. Již jste někdo něco takového řešil?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Pavel Horský
ČESKÝ ŽIVNOSTNÍK
*
Offline Offline



Podbořany - projekční a revizní činnost E2A, E2B


WWW
« Odpověď #1 kdy: 17.11.2023, 08:49 »

Ne, toto jsem ještě opravdu neřešil a kdybych měl, nejspíš bych nechal na zakázku udělat kombinovanou skříň na přímé i nepřímé měření s tím, že by se pak jen přepojil odvodní kabel. Neosazené místo by pak zůstalo zaplombované. Nic jednoduššího mě opravdu nenapadá.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B
Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví
Návrhy a výpočty umělého osvětlení
Návrhy ochrany před bleskem a přepětím
Revizní technik E2A, E2B
http://www.severocech.cz/ mob. 721 141 602
email: horac@podborany.cz
David Hruda
*
Offline Offline




WWW
« Odpověď #2 kdy: 17.11.2023, 10:28 »

Poptat ER pro přímé měření o takové velikosti, aby se případně dala vyměnit vana (vložka) za jinou pro nepřímé měření.
Výrobce rozvaděčů by měl umět nabídnout.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Revize E2/A, montáže, projekty, alarmy...
Smluvní partner společnosti EG.D
Znalec v oboru ELEKTROTECHNIK A: rozvody a instalace, spotřebiče, hromosvody a ochrana proti přepětí, revize el. zařízení a hromosvodů. ELEKTRONIKA: zabezpečovací systémy, spotřební elektronika
Jih ČR
www.elektro-hruda.cz
Rozmahel Vladimír
OSVČ
*
Offline Offline




« Odpověď #3 kdy: 17.11.2023, 10:48 »

Projektant si může malovat co chce.
Oslovte distributora, kterému patří sítě v místě připojení.
Jeho stanovisko je svaté...
Pokud se jedná o maloodběr, nikdo nezaručí, že za nějaký čas bude v místě připojení dostatečný výkon na zvýšení příkonu / velikost HJ /a zákazník  může být potom tlačen do stavby vlastní trafostanice.. .
Zajímvé bude to, jak dopadne návrh ERU na zvýšení distribučních poplatků na r.2024. Plat za jistič má vzrůst několikanásobn ě.  zle
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

David Hruda
*
Offline Offline




WWW
« Odpověď #4 kdy: 17.11.2023, 11:30 »

Pokud se jedná o maloodběr, nikdo nezaručí, že za nějaký čas bude v místě připojení dostatečný výkon na zvýšení příkonu / velikost HJ /a zákazník  může být potom tlačen do stavby vlastní trafostanice.. .
Že by někoho donutili při navýšení z 63A na 100A ke stavbě vlastní trafačky, tak to bych chtěl vidět.
Když se požádá o navýšení rezervovaného příkonu, je míč na straně distributora. Navýšit ho musí. Že to nebude v některých případech hned je jisté, ale do dvou tří let by to mělo klapnout. Pokud to nebude nějaký úplný extrém.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Revize E2/A, montáže, projekty, alarmy...
Smluvní partner společnosti EG.D
Znalec v oboru ELEKTROTECHNIK A: rozvody a instalace, spotřebiče, hromosvody a ochrana proti přepětí, revize el. zařízení a hromosvodů. ELEKTRONIKA: zabezpečovací systémy, spotřební elektronika
Jih ČR
www.elektro-hruda.cz
František Šohajda
*
Offline Offline


RT E2-A


« Odpověď #5 kdy: 17.11.2023, 17:57 »

Vlastní trafaču asi ne.....
Jak píše kolega, dělal jsem něco podobného /ne dělal ale revidoval/...

Větší skříň,do 80A /tam neudělají nepřímé/  výrobce rozvaděčů udělal další novou"desku " s nepř. měřením, Za 3 hodiny práce bylo vše vyměněno a zapojeno na nepřímé měření. Šrouby přesně sedli,vše se vyměnilo.
Hlavně pak to chce domluvu s distribucí.Ihn edm udělat revizi a vše dát papírově do pořádku.

Už dnes je cena z vlastní trafačky z bývalých 2 Kč na cca 7 Kč za kWh. u nn je dnes kolem 4,5 Kč.
Pokud nemusíte ,   vlastní trafačka jsou jen náklady /revize a servis/.
Dříve to bývalo veké plus s cenou za kWh!
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

RT -EZ   - elektroinstala ce domovní, specializace na zdravotnické rozvody... revize ve zdravotnictví ...už 40 let....
Václav Třetí
*
Offline Offline



« Odpověď #6 kdy: 18.11.2023, 00:16 »

S něčím obdobným, ovšem se snižováním hodnoty hl. jističe, jsem se setkal za svoji dlouholetou praxi snad jen jednou. Jednalo se o velkou sokolovnu, kde se snižovala hodnota hl. jističe, protože byl vyřazen z provozu boiler  o objemu 2000 litrů s příkonem 24kW, došlo na plynofikaci obce a měnil se způsob vytápění (koks) a ohřevu TUV. Tehdá stačilo odstranit z rozvaděče měřící trafa s příslušenstvím, upravit zapojení podle stávajících PP a vyměnit jistič. Dnes je doba jiná, ovšem občas se podaří všelicos dohodnout s patřičným technikem. Ovšem změna opačným směrem je složitější a náročná na materiál.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Václav 3

Stejně jako u kol. Jiřího Schwarze jsou příspěvky psané kurzivou myšleny ironicky.

Řidič tvrdej život má... ,  stejně tak vesnickej elektrikář
Vít Rotrekl
*
Offline Offline



« Odpověď #7 kdy: 18.11.2023, 12:30 »

Z praxe.... Volil bych takové provedení ER, které bude uzpůsobeno na nepřímé (správněji polopřímé) měření. "Úprava" z polopřímého na nepřímé měření je výrazně jednodušší, než opačně. Vím, že někteří kolegové namítnou, že po tomto zásahu se "zneplatní" legislativa na vyrobený rozvaděč, ale já osobně bych toto řešení risknul.

Nebo jak psal František. vybrat takový rozvaděč, kde by šla vyměnit jen vložka a výrobce toho rozvaděče toto "posvětí".

Když se podívám jak vypadá polopřímý ER od ESTA, tak by předělání na přímé měření nemuselo být moc složité. Nezapomenout, že s kabely se hýbat nebude a budou tam ty stejné pořád, a pokud se budeme bavit měření 80-100A, tak to budou kabely průřezu 35 až 70 (možná) a s těmi se bude dost blbě jakkoliv manipulovat, nedej bože mít vedle sebe dva rozvaděče, to je blbost velká.


* esta.JPG (80.04 KB, 840x829 - prohlédnuto 215 krát.)
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Mírně pokročilý RT Úsměv
Vlado Konrád
Neverifikovaný uživatel @7
*******
Offline Offline



« Odpověď #8 kdy: 18.11.2023, 13:33 »

Žasnem


do 100Aje meranie priame
nad100 na strane nn polopriame
s meraním na vn strane nepriame.

Problém do 100 A je vyriešený priamym meraním.Nad 100 úpravou ER a OPOS om na OM.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Vít Rotrekl
*
Offline Offline



« Odpověď #9 kdy: 18.11.2023, 14:46 »

Problém do 100 A je vyriešený priamym meraním.Nad 100 úpravou ER a OPOS om na OM.

Nevím jak ostatní distributoři, ale dle EGD - přímé do 80A, 100A výše je polopřímé měření.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Mírně pokročilý RT Úsměv
František Šohajda
*
Offline Offline


RT E2-A


« Odpověď #10 kdy: 18.11.2023, 15:20 »

Asi to ditributoři mají každý jinak.....
Já jsem to dělal pro maličkou distribuci někde ze zlínska....
Měli jen několik málo traf vn/nn ,napojených na EON.
Ti měli do 80A  přímé a nad 80A nepřímé.
(sice byli dotaženy kabely AYKY 120 i do těch 80A s přechodkou na slabší dráty. Tj. nemuseli se tahat silnější kabely.)
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

RT -EZ   - elektroinstala ce domovní, specializace na zdravotnické rozvody... revize ve zdravotnictví ...už 40 let....
Stran: [1] Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

 Je možnost měřit spotřebu 3f elektrokotle a 1f boljeru společně?
 TIP na neověřený měřicí transformátor PRO24
 Jak změřím spotřebu topné rohože?
 Ohebné proudové transformátory s oddělovatelným systémem (Rogowského cívka)
 Je v dílně paneláku nutná elektrorevize pro elektroměr?
 Lze 4-kvadrantní elektroměr nahradit dvěma opačně zapojenými třífázovými?
 Kudy připojit senzor metrologické diody k elektroměru v ER?
 Jak odečítat z elektroměru ADX10 okamžitou spotřebu LED impulsy?
 Jak řešit elektroměrové měření u objektu pro podnikání s FVE a TČ?
 Jsou pro provozovnu v RD nutné elektroměry dva?
 Kde jste v praxi naposledy použili bočník?
 Je MEg39.1 jedinečné zařízení nebo má obdobnou alternativu?
 Jak měřit proud pomocí proudových transformátorů v případě oddělených vodičů?
 K čemu je OneMeter?
 Rozvaděč pro elektroměr
 Z jakého materiálu mám objednat nový elektroměrový rozvadeč?
 Jaké udělat rozměry zděného pilíře pro zasmyčkování přívodního vedení?
 Jaké jsou požadavky na elektroměrový rozvaděč?
 Znáte skříně ESTA? A používáte je rádi?
 Lze mít elektroměrový rozvaděč v pilíři místo plynu?
 Je možné připojení bojleru přímo z elektroměrového rozvaděče?
 Jaký elektroměrový rozvaděč pod omítku v distribuční síti ČEZ se vám osvědčil?
 Je navržený typ elektroměrového pilíře pro garáže bez dvířek správný?
 Jak pořídit zděný sloupek pro rozvadeče měření a zásuvek?
 Jaký zvolit elektroměrový rozvaděč v provedení antivandal?
 Je možné provést zasítění pozemků bez výbavy elektroměrového rozvaděče?
 Jaký zvolit typ elektroměrového rozvaděče do paneláku?
 Znáte časté chyby při instalaci přípojkových skříní a pilířů?
 Čím náhradit vysloužilé elektroměrové rozvaděče SOP v paneláku?
 Je nějaký zásadní rozdíl mezi pilířem ss102 a sr402?
 Lze zapojit několik rozvaděčů přímo na elektroměrový?
 Je nutné při přemístění elměru na vnější stěnu domu vyměnit i vnitřní rozvaděč?
 Elektroměrová skříň ER513
 Je nějaké omezení na výběr rozvodné skříně do sloupku?
 Kdy je nutné upravit elektroměrový rozvaděč podle nových podmínek?
 Provedení elektroměrového rozvaděče
 Nemáte někdo nákres nízkého zděného pilíře pro přípojku?
 Je lepší nový rozvaděč na staré fasádě stavebně zarovnávat či doplnit dvířky?
 Jak postupovat v případě vyvráceného elektroměrového pilíře?
 Znáte změny v připojovacích podmínkách ČEZ od 1.4.2022? Poslouchejte!
 Bude EG.D vadit umístění dalšího zařízení na pilíř elektroměrného rozvaděče?
 Která norma pro rozvaděč elektroměru pro ČEZ odmítá dřevěnou konstrukci?
 Jak přistupovat k elektroměrovým rozvaděčům v blízkosti vedení plynu?
 Lze umístit venkovní rozvaděč (spodní hranu) pod min hranici 600mm?