Je zapojenie TN-C v zahradnom domecku po zapojeni TN-C-S v poriadku?

(1/4) > >>

Upset:
  
V dome mám zapojenie TN-C-S, s tým, že do zahradného domčeku mám vyvedený 5 žilový kábel, ktorým je potom napájný bazén a osvetlenie.
 
Včera som si všimol, že k bazénu vedie 4-žilový kábel a rozvodovej skriny v domčeku je TN-C. Je to v poriadku, dáva to zmysel?
Dom a domček zapájali dva rozdielny eletkrikári.

Peter Munka:
Ak to nafotite alebo nakreslite schemu, bude mozne odpovedat. Aj 4 zilovy kabel v TN-S je ok, pre spotrebice bez N.

Petr Chalupa_:
Citace: Peter Munka  12.09.2023, 15:02

Ak to nafotite alebo nakreslite schemu, bude mozne odpovedat. Aj 4 zilovy kabel v TN-S je ok, pre spotrebice bez N.

Tohle ale nebude ten případ. Pro "bazén a osvětlení" pravděpodobně bude potřeba nulový vodič. Otázkou tedy je, jestli ten kabel je alespoň 4*10 a zda je u bazénu dořešeno i případné uzemění.

Jan Yossarian:
Citace: Petr Chalupa_  12.09.2023, 18:11

Tohle ale nebude ten případ. Pro "bazén a osvětlení" pravděpodobně bude potřeba nulový vodič. Otázkou tedy je, jestli ten kabel je alespoň 4*10 a zda je u bazénu dořešeno i případné uzemění.

A taky provést kontrolu zda to napojení čtyřvodičového vodiče provedli před rozdělením na TN-C-S, že?
 (drinks)

Jiří Kantner:
Citace: Petr Chalupa_  12.09.2023, 18:11

Tohle ale nebude ten případ. Pro "bazén a osvětlení" pravděpodobně bude potřeba nulový vodič. Otázkou tedy je, jestli ten kabel je alespoň 4*10 a zda je u bazénu dořešeno i případné uzemění.

Naprostá většina filtračních čerpadel je jednofázová, stejně tak časovač, který filtraci ovládá, potřebuje N.
A dále pak pokud někde bude přechod z TN-C na TN-C-S tak z TN-C-S už zpátky TN-C neuděláte. 

Navigace

[0] Index zpráv

[#] Další strana