Spojenie PE cez DIN pozink na stožiar nesmie byť, z PE je potrebný prepoj na neživú kovovú časť stožiara, DIN lišta musí byť na kamenáčoch , Chýba poiskový spodok E14 1 alebo 2 , 3 ks Fázové radové svorky lebo pod prívodom alebo vývodom smyčkovaným odvodom nedáte CYKY 3x1,5 ,teda + 1 2 3 rozšíriť PEN o počet svietidiel , teda +1 alebo 2 alebo 3 a všetko správne prepojiť preponkami. Alebo použiť blokové svorky + poistkové spodky
U uvedených stožárových svorkovnic je přes DIN lištu provedeno vodivé propojení mezi uzemněním stožáru a vodičem PEN a to je u nás v ĆR v naprostém pořádku, jinak by to takto výrobci stožárů nevyráběli a RT veřejného osvětlení nerevidovali. Svorkovnice je dále vybavena pojistkou, kterou je odjištěn napájecí kabel svítidla. Vše v pořádku.