tronda
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« kdy: 29.08.2023, 19:05 »

Mějme garáž  (jednotku)v zděném garážovém domě oddělenou od ostatních garáží zdmi a  zamykatelnými vraty, kde SVJ vyžaduje revizi elektroinstala ce a tedy i přístup revizního technika do jednotlivých garáží.
 V garáži je na panelu 6A jistič, podružný elektroměr, 1x zásuvka, 1x vypínač pro světlo. Z panelu vede kabel ve zdi do jednoho svítidla Rozvod TN-C hliníkem. -Toť originální elektroinstala ce.
  Majitel garáže si v elinst. lištách natahal CYSY kabely různých průřezů  elektriku do několika zásuvek na různých místech v garáži a do několika svítidel včetně jednoho  na dálkové ovládání které si ubastlil. Tyto kabely se mu zbíhají do jedné elektroinstala ční krabičky kde jsou propojeny přes wago svorky s přívodním kabelem se zástrčkou. Veškeré prvky jsou přišroubovány/přilepeny na zdech. Celou tuto svou elektroinstala ci připojuje tímto kabelem se zástrčkou do zásuvky na panelu, tedy bez zásahu do původní elektroinstala ce.

Pokud majitel tuto svou ubastlenou elektroinstala ci odpojí, ideálně pouze odstraněním "přívodního" kabelu se zástrčkou, projde  elektroinstalace revizí s kladným výsledkem?  (za předpokladu, že původní elektroinstala ce je v pořádku) Tzn.: Nebude odpojená nevyhovující část elektroinstala ce překážkou pro kladný výsledek revize?

Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jiří Schwarz
*
Offline Offline




« Odpověď #1 kdy: 29.08.2023, 23:14 »

Standardně se provádí revize pevné elektroinstala ce.
Co je připojováno přes zásuvku, je možné považovat za spotřebič.
Spotřebičem je zařízení určené pro rozvod nebo využití elektrické energie. Tedy i prodlužovací kabel.
Ten popsaný rozvod CYSY kabely je v podstatě jistá forma prodlužovacího přívodu, takže spotřebič.

A bylo by zajímavé jak by se právník postavil k provozu spotřebiče bez řádných výrobních dokladů v prostoru, který je společný nebo pronajatý.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!
Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)
David Hruda
*
Offline Offline




WWW
« Odpověď #2 kdy: 29.08.2023, 23:30 »

Ta garáž je v soukromém vlastnictví? Na základě jakého zákona /nařízení /předpisu požaduje SVJ revizi elektrické instalace?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Revize E2/A, montáže, projekty, alarmy...
Smluvní partner společnosti EG.D
Znalec v oboru ELEKTROTECHNIK A: rozvody a instalace, spotřebiče, hromosvody a ochrana proti přepětí, revize el. zařízení a hromosvodů. ELEKTRONIKA: zabezpečovací systémy, spotřební elektronika
Jih ČR
www.elektro-hruda.cz
tronda
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #3 kdy: 30.08.2023, 07:18 »

Garáž je soukromá, v befelemu, co svj rozeslalo odůvodnění s odkazem na zákon nebo  vyhlášku není, pouze bubububu pokud se přístup neumožní a povinnost vlastníka udržovat svou elinst. v pořádku.

Předpokládám však že rozvod elektřiny z odběrného místa patřícího SVJ  v garážovém domě do jednotlivých garáží je ve společném vlastnictví. Neboť SVJ provádí rozúčtování elektřiny mezi jednotlivé vlastníky garáží, vlastníci garáží platí za svou spotřebu dle stavu podružných elměrů právě SVJ, vlastníci garáží smlouvy s distributorem nemají. Stanovy SVJ ani prohlášení vlastníka budovy nemám k dispozici.

 Nemám nic proti tomu, pokud si SVJ udělá revizi na původní elektroinstala ci tedy od odběrného místa do jednotlivých garáží vč. panelu s elektroměrem.

Tedy pokud by chtěl revizní technik provádět revizi i na dodělané elinst. připojení do zásuvky tak může majitel garáže argumentovat že se se jedná o spotřebič viz. příspěvek pana Schwarze?

Nebo by bylo vhodnější pouze odstranit ten "pohybliví přívod" (kabel se zástrčkou vedoucí do pevné krabičky) a zbytek dobastlené elinst. nechat na místě s tím, že není zapojená?
Vlastník garáže hledá nejjednodušší řešení a nechce trávit čas dohadováním se  se s SVJ ani RT .
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Kvita Ladislav
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline



« Odpověď #4 kdy: 30.08.2023, 07:19 »

Ta garáž je v soukromém vlastnictví? Na základě jakého zákona /nařízení /předpisu požaduje SVJ revizi elektrické instalace?

...v garáži je na panelu 6A jistič, podružný elektroměr...
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Milan Hudec
*
Offline Offline



« Odpověď #5 kdy: 30.08.2023, 07:23 »

Ta garáž je v soukromém vlastnictví? Na základě jakého zákona /nařízení /předpisu požaduje SVJ revizi elektrické instalace?
Mnohdy se jedná o vývar vztahu RT/zástupce SVJ.
Na byty si netroufnou, ale garáže, sklepy byť nejsou společné jsou lákavým cílem.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Milan Hudec
*
Offline Offline



« Odpověď #6 kdy: 30.08.2023, 07:37 »


V rovině praktické to na věci nic nemění, pokud do garáže RT nepustí půjde o porušení stanov (většinou se z nich taková povinnost dá vyčíst),  ale je to právně těžko vymahatelné.
Roli by hrála i okolnost, kolik dalších garáží by mohlo být nezrevidováním ohroženo.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Kvita Ladislav
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline



« Odpověď #7 kdy: 30.08.2023, 07:48 »

Mnohdy se jedná o vývar vztahu RT/zástupce SVJ.

Může být a nemusí. Jestliže je v garáži podružné měření, potom je elektrická instalace zařízením náležicím k nějakému odběrnému místu, které má někdo zřízeno a za které někdo zodpovídá. A ten někdo si zřejmě nárokuje zpřístupnění tohoto zařízení za účelem ověření provozuschopno sti z hlediska bezpečnosti.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jan Franěk
Český elektrikář - živnostník
*
Offline Offline



váš elektrikář a revizní technik


« Odpověď #8 kdy: 30.08.2023, 08:19 »

Mnohdy se jedná o vývar vztahu RT/zástupce SVJ.
Na byty si netroufnou, ale garáže, sklepy byť nejsou společné jsou lákavým cílem.

Promiň Milane, ale to jsou žvásty. SVJ má své mnohé povinnosti a revize el. zařízení patří mezi ně. SVJ se má chovat jako řádný správce a tedy takto dle svých stanov koná.
Vyčítat SVJčku že jen přihrává kamarádům tímto kšeft, je podle mého tak trochu slabé. Kdybych v tom chtěl rejpat, začnu se ptát z jakého titulu revizi požadují.  Nicméně v obecné rovině bych spíš vítal to, že se SVJ o objekt stará a snaží se udržovat jej v bezpečném stavu a provozu. Házet jim do toho ještě vidle a obviňovat je z trafiky pro kámoše mi nepřijde jako moudré. Navíc se to nechá snadno vyřešit pomocí nějakého výběrka

A bylo by zajímavé jak by se právník postavil k provozu spotřebiče bez řádných výrobních dokladů v prostoru, který je společný nebo pronajatý.

PRavděpodobně by se mohlo jednat o obecní ohrožení, ale právník nejsem a tak to nechám na nich. Možná by to mohl být zajímavý dotaz na některého z právníků a také by mne zajímal jeho právní rozbor. Potkáváme v praxi až příliš mnoho podobných prasáren a těžko se s tím bojuje. Asi by to chtělo opírat se o nějaký judikát. Nicméně osobně o žádném nevím.

ALe důležité bude zřejmě to, co se dotýká společných prostor a co prostoru soukromého. Při revizích často narážím na podobné věci a SVJ trvá na jejich odstranění. Zdaleka totiž nejde pouze o bezpečnost, ale i společnou spotřebu o kterou se členové SVJ dělí. Asi by se vám nechtělo platit část provozu 15let starého mrazáku souseda, nebo jeho malou dílnu, kde bez dokladů spravuje cokoliv může a vy mu dotujete jeho činnost, včetně topení v zimních měsících. Nejednou se stalo že po odpojení 1-2 podobných odběrů, klesla spotřeba v těchto prostorách i o 50-70%

Jinak co konkrétně bude RT revidovat, je obsaženo v jeho smlouvě s objednatelem a celý rozsah revize od-do, bývá v této revizi často podrobně popsán.

Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci.
Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci.
Revize el. a hromosvodů do 1000V
Topné kabely k vytápění i ochraně majetku.

www.fraja.cz ,  revize@fraja.cz ,  tel: 728171585
Hynek Havliš
*
Offline Offline



Automatizace


« Odpověď #9 kdy: 30.08.2023, 08:32 »

Standardně se provádí revize pevné elektroinstala ce.
Co je připojováno přes zásuvku, je možné považovat za spotřebič.
....
Znal jsem borce, který tento výklad dotáhl ad absurdum. Za elektroměr si namontoval zásuvku 63A a do té si připojil vidlicí a pohyblivým kabelem celý rodinný dům. Prostě si chtěl leccos dělat po svém (a to opravdu celkem slušně a promyšleně) a nerad pouštěl cizí lidi do svého domu, ale nějakou revizi potřeboval. Revize se týkala metru kabelu a jedné zásuvky, ale byla.
Toto řešení osobně nepodporuji a nedoporučuji.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Radim Strycharski
*
Offline Offline




« Odpověď #10 kdy: 30.08.2023, 08:40 »

Standardně se provádí revize pevné elektroinstala ce.
Co je připojováno přes zásuvku, je možné považovat za spotřebič.
Spotřebičem je zařízení určené pro rozvod nebo využití elektrické energie. Tedy i prodlužovací kabel.
Ten popsaný rozvod CYSY kabely je v podstatě jistá forma prodlužovacího přívodu, takže spotřebič.
Pevná elektroinstala ce je charakterizová na nějakou svou technickou příslušností ke stavbě (trvalé uložení, upevnění, vestavění, připojení na jiná média apod.). Neřekl bych, že rozhodujícím faktorem rozdílu pevné a jiné elektroinstala ce bude v detailu, jestli je připojení přes svorky v krabici nebo přes vidlici v zásuvce. Respektive u připojení přes svorky v krabici těžko nalezneme, že nejde o pevnou instalaci, ale naopak u připojení přes vidlici se dá  pevná instalace najít (viz případ tazatele).
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Hynek Havliš
*
Offline Offline



Automatizace


« Odpověď #11 kdy: 30.08.2023, 08:47 »

Pevná elektroinstala ce je charakterizová na nějakou svou technickou příslušností ke stavbě (trvalé uložení, upevnění, vestavění, připojení na jiná média apod.). ...
V jednom poměrně slušném podniku (lehká elektro výroba) jsem nedávno narazil na styl zásuvkového rozvodu ve výrobní hale viz příloha. Bohužel druhý konec nemám vyfocený, ale normální vidlicí byl zapojen do normální zásuvkové skříně do zásuvky (chrániče použity). Koupené normální prodlužovačky, originální držáky, lišty, všechno mělo svoje čísla, štítky, revize...
Je toto pevná instalace nebo ne;)?


* pi.jpg (135.09 KB, 750x1000 - prohlédnuto 136 krát.)
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jan Palička
*
Offline Offline



« Odpověď #12 kdy: 30.08.2023, 09:45 »

Mějme garáž  (jednotku)v zděném garážovém domě oddělenou od ostatních garáží zdmi a  zamykatelnými vraty......
 V garáži je na panelu 6A jistič, podružný elektroměr, 1x zásuvka, 1x vypínač pro světlo. Z panelu vede kabel ve zdi do jednoho svítidla Rozvod TN-C hliníkem. -Toť originální elektroinstala ce.

Garáž je soukromá, v befelemu, co svj rozeslalo odůvodnění s odkazem na zákon nebo  vyhlášku není, pouze bubububu pokud se přístup neumožní a povinnost vlastníka udržovat svou elinst. v pořádku.

Předpokládám však že rozvod elektřiny z odběrného místa patřícího SVJ  v garážovém domě do jednotlivých garáží je ve společném vlastnictví. Neboť SVJ provádí rozúčtování elektřiny mezi jednotlivé vlastníky garáží, vlastníci garáží platí za svou spotřebu dle stavu podružných elměrů právě SVJ, vlastníci garáží smlouvy s distributorem nemají. Stanovy SVJ ani prohlášení vlastníka budovy nemám k dispozici.

Předpokládám, že garáž je nebytová jednotka zapsaná do katastru nemovitostí na základě prohlášení vlastníka, v němž je definováno, co je její součástí. Pokud se týká rozvodů el. energie, většinou to bývá vše počínaje hlavním vypínačem (ne)bytové rozvodnice nebo pokud není, tak od hranice jednotky (vnitřní elektroinstala ce). Vše, co je mimo NBJ je ve správě SVJ a podléhá povinnosti pravidelných revizí, případné revize vnitřní elektroinstala ce provádí svým nákladem vlastník a SVJ do toho nic není.

Na druhou stranu tady je situace komplikovaná v tom, že odběratelem není vlastník NBJ ale SVJ, které je povinno udržovat technickou způsobilost odběrného místa. Takže se může klidně stát, že SVJ prohlásí, že o této větvi rozvodu má důvodné pochybnosti, zda dalším provozem nemůže vzniknout škoda, že ji z bezpečnostních důvodů musí odpojit a že ji připojí, jakmile obdrží důkaz, že tomu tak není (= revizní zprávu).

Já bych s přihlédnutím k situaci asi s SVJ moc nediskutoval, vytáhl zástrčku a pustil je dovnitř.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Radim Strycharski
*
Offline Offline




« Odpověď #13 kdy: 30.08.2023, 11:35 »

Koupené normální prodlužovačky, originální držáky, lišty, všechno mělo svoje čísla, štítky, revize...
Je toto pevná instalace nebo ne;)?
Nepřekvapuje mě to, nicméně smyslem štítků a samostatných revizí těchto medikamentů je právě to, že místo jejich používání je z hlediska stavby neurčité, a proto se s revizí stavby nespojují. No ale když to někdo přišroubuje na zeď, tak tomu dá jasné a trvalé umístění, které obvyklým používáním nelze změnit a tím vytvoří pevnou instalaci. Když to udělá bez projektu, bez vědomí majitele stavby, bez revize (revize kusu podle ČSN 33 1600 ed. 2 je nanic),  tak tím přeskakuje zavedený sled úkonů potřebných pro pevnou instalaci. 
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
František Šohajda
*
Offline Offline


RT E2-A


« Odpověď #14 kdy: 30.08.2023, 11:38 »

Citace
Je toto pevná instalace nebo ne;)?

Pokud to má vidlici, dávám to jako prodlužku!
Umístění na stěnu je jako uchycení proti třeba pošlapání, polití vodou a pod....
Neberu to jako pevné umístění.
Při revizi spotř. to chci sundat, zkontrolovat neporušenost a proměřit! Pak ať to mají "pevně" uchycené.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

RT -EZ   - elektroinstala ce domovní, specializace na zdravotnické rozvody... revize ve zdravotnictví ...už 40 let....
Radim Strycharski
*
Offline Offline




« Odpověď #15 kdy: 30.08.2023, 13:36 »

Při revizi spotř. to chci sundat, zkontrolovat neporušenost a proměřit! Pak ať to mají "pevně" uchycené.
Pokud to chce objednatel zrevidovat jako spotřebič, pak je to v pořádku. Pokud to ale uvidí RT pevné instalace, tak je pro něj rozhodující způsob, jak se to dá „sundat“. Něco jiného je jednoduše sundat, což lze opakovaně, a něco jiného je demontovat úložný materiál, který je určen k jednorázovému zajištění uloženého předmětu. Je vkládací lišta určena k mnohočetnému zaklapávání a uvolňování? Jestli ano, tak by se na ni dalo pohlížet jako na odkládací poličku.  Jestli pak ale na konci bude zásuvka upevněná na vruty, tak není co řešit.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
František Šohajda
*
Offline Offline


RT E2-A


« Odpověď #16 kdy: 30.08.2023, 13:43 »

Citace
Jestli pak ale na konci bude zásuvka upevněná na vruty, tak není co řešit.

Konkrétně reaguji na foto. 4-zásuvka je uložena volně v držáku schváleném výrobcem.

PS: Je tam na foto bílá šňůra /dříve CYSY/ a ta se na pevnou instalaci nesmí dávat.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

RT -EZ   - elektroinstala ce domovní, specializace na zdravotnické rozvody... revize ve zdravotnictví ...už 40 let....
Radim Strycharski
*
Offline Offline




« Odpověď #17 kdy: 30.08.2023, 14:16 »

Je tam na foto bílá šňůra /dříve CYSY/ a ta se na pevnou instalaci nesmí dávat.
Toto kategorické tvrzení lze opřít o co?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Stran: [1] 2 Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

Příbuzné diskuse a články z Kutil.elektrika.cz

 U koho mam zadat zrevidovanie stolarenskej dielne?
 Jak často probíhá revize el. rozvodů (zásuvky, vypínače, světla) v kancelářích?
 Muzete prosim prekontrolovat mé zapojeni kombinovaneho jisteni s proudovym chranicem?
 Zhodnotíte mi prosím zapojení rozvodu elektřiny pro dvojdomek?
 Jak zkontrolovat elektroměr, jestli měří správně?
 Kámoš říká že máme blbě udělanou instalaci ale já myslím že je udělaná dobře.
 Potřebuji na stavební rozvaděč revizi?
 Je nutná revize při výměně jističů v bytě?
 Je nutná revize elektroinstalace v případě změny majitele domku?
 Může být v revizi chybějící popis vodičů jako závada?
 Pokud se přidá jedno světlo je potřeba revize?
 Kdo a jaké revize zajišťuje veterinární ordinaci? Vlastník nebo nájemce?
  Mám nárok jako pouhý nájemník být seznámena s revizní zprávou?
 Lze na základě použití kabelu CYKYLo bez lišty zpochybnit revizní zprávu?
 Je potřebná revize elektroinstalace po rekonstrukci bytového jádra?
 Platí revize podle ČSN i na Slovensku?
 Jaký je časový odstup mezi revizemi hromosvodů?
 Jaká je cena za provedení revizní zprávy k menšímu RD?
 Da sa spravit revizia ked je spravena nova elektroinstalacia bez projektu?
 Co dělat, když nemohu provést kompletníí revizi ve svém domě?
 Kdo odpovídá a hradí revize v bytech činžovního domu?
 Jak často se musejí provádět revize prodlužováků v kancelářích?
 Jak zjistím, že je někdo skutečně revizní technik?
 Může být vystavena revize při neúplné elektroinstalaci?
 Mám při koupi nového bytu nárok na revizní zprávu?
 Lze vyžadovat revizi "soukromych" rozvodu v spolecnych prostorech panelaku?
 Kdo má povinnost archivovat revizní zprávy?
 Jak si mohu ověřit, že revizní technik má platné osvědčení a oprávnění?
 Je chýbajúca skrutka na kryte dôvodom na nevydanie východiskovej revízie?
 Jak citlivě a správně postupovat v případě revize bastlu?
 Musí se opravdu revidovat rádia?
 Je normálne, že revizák klame a chce za to ešte aj zaplatiť?
 Je povinná revize (kontrola) elektrospotřebičů v domě?
 Potřebuji revizi na menší rekonstrukci bytového jádra?
 Nebude kontrola instalace provedené investorem náhodou také něco stát?
 Vzít si v případě staronových závad jiného revizního technika?
 Jak poznám opravdového revizního technika?
 Kdo je povinen provádět revize družstevního bytu, družstevník nebo družstvo?
 Co je impedance smyčky?
 Prošel rodinný dům revizí s kladným závěrem oprávněně?
 Je povinnost pravidelné revize el. instalací dočasně bez přívodu el. energie?
 Co je to revizní správa přípojky?
 Musí se ve sklepě na zařízení pro rozvod internetu provádět také revize?
 Co je provozovatel 1x za 12 měsíců z hlediska BOZP povinen?
 Potřebuji novou revizi na rekonstrukci elektroinstalace?
 Získám periodickou revizní zprávu na starší objekt?
 Musí mít elektrické vedení z bytu do společných prostor revizi?
 Jak se měří "ochrana před dotykem"?
 Musí být revize i na provizorní zapojení?
 Musí být periodické revize u RD kvůli požáru?
 Kolik revizí je potřeba,na dva rozvadece v domku jisteneho ze spol. jistice?
 Je možné provést revizi elektroinstalace kterou dělal sám majitel?
 Kdy by měl investor přizvat RT?
 Jak donutit nadřízeného k projektu a pak k revizi?
 Je revizni zprava s "nepresnosti" platna ?
 Je mozne vyhotovit kladnu reviziu, ked moj dom nema HOP?
 Co všechno revizni technik kontroluje při revizi panelového bytu?
 Projde rozvod ve vitrínách revizí?
 Mohu u zchátralého domu žádat o celkovou revizi?
 Je odpovědný za stav elektroinstalace majitel nebo nájemce?
 Projde revizí prodlužovací přívod s německou zásuvkou?
 Musí se v bytě kontrolovat stav (stáří) elektrickych rozvodů?
 Je pro instalaci rozvodu 24V pro LED v podhledu nutná revize?
 Odhalí revize závady pod omítkou?
 Je třeba revize při změně tarifu D25D na D45D?
 Kdo může posoudit platnost revizní zprávy?
 Musí být objednavatel revize bytu jeho majitelem?
 Je k něčemu revize, prováděná stejným elektřikářem, který prováděl instalaci?
 Jakými doklady se prokazuje revizní technik?
 Je možná dílčí revize elektroinstalace v otevřené garáži?
 Komu se má primárně věřit elektrikáři nebo reviznímu technikovi?
 Ma prodavajici rodinného domu povinnost mit revizni zpravu?
 Je možná revize elektroinstalace, ke které neexistuje žádná dokumentace?
 Kdo platí za revizi odběrného místa před připojením elektroměru v bytovém domě?
 Může dělat revize elektroinstalace každý elektrikář?
 Co MUSÍ obsahovat revizní zpráva o elektroinstalaci v RD?
 Lze vytvořit revizní zprávu nové elektroinstalace "na dálku"?
 Je k revizi domu nutné mít namontovaný hromosvod?
 Kdo zodpovídá za rozvody od ER do bytů?
 Je možné udělat revizi na elektroinstalaci bez hromosvodu?
 Je možne získat výchozi revizi na koupený byt?
 Jak postupovat při zjištění nedostatků ve výchozí revizní zprávě?
 Jde ověřit, zda je v pořádku elektřina ve vytopeném domě?
 Platí se nově zvlášť za revizní zprávu a za revizní štítek?
 Musí se při prodloužení kabelu provést znovu revize?
 Je možné úspěšně udělat revizi na dům, když ze zdi čouhají vodiče?
 Kdo a kdy dělá revizi osvětlení vestavných skříní?
 Jak mohla proběhnout revize starých jističů OK i přes to, že jsou přetěžované?
 Jsou nájemníci bytu povinni nechat si provést revizi elektrické instalace?
 Je nutna revize po instalaci tepelneho cerpadla bez zmeny jistice?
 Je nutné mít pro připojení v kempu revizi elektroinstalace karavanu?

Aktuální slova KUTIL (1)



Poháněno MySQL Poháněno PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006, Simple Machines Validní XHTML 1.0! Validní CSS!
+420 910 100 100
Stránka vytvořena za 0.083 sekund, 22 dotazů.