Je v pořádku vést uzemnění pro rozvaděč v podlaze RD?

(1/4) > >>

Lenka D.:

Prosím o zhodnocení zkušeným okem, jestli je v pořádku vést uzemnění rozvaděče po domě v podlaze tímto způsobem (viz fota)?

Rozvaděč měl být dle projektové dokumentace umístěn v zádveří (na fotkách pozice vstupu zemnícího pásku),   tedy na obvodové zdi domu, kde jsme nachystali i vyvedení zemnící tyče ze základového pasu. Po realizace schodiště (opět dle rozměru v PD) jsme se ale na původní místo s rozvaděčem nevešli. Proto musel být mimo plán hl. rozvaděč přemístěn do technické místnosti nedaleko. Je toto řešení pořádku?  

Lenka D.:
pokračování ...

Jiří_Hrubý:
Řemeslně hrůza, technicky od svorkování, přes propletený zemnicí drát mezi kabely po protikorozní ochranu špatně.
Takové první indicie, že by bylo záhodno si nechat překontrolovat celou instalaci nezávislým RT a hned za tepla požadovat za své peníze kvalitně provedené dílo.

Petr Chalupa_:
Pokud to provádí firma, tak zvažte ještě nějaký technický dozor, který je bude hlídat. Myslím, že by možná bylo jednodušší za tou zdí zvenku hrábnout k základům, odšramovat k pásku a napojit se tam, než to tahat celým domem. Nebo to alespoň natáhnout jedním kusem. Takto několikrát, navíc lajdácky pospojované chvíli pásek, chvíli drát, pak zas pásek, kde chybí šrouby na spojkách, tam bych se bál, jestli za pár let to ještě bude vůbec spojité. Přechody mezi rozhraními se ošetřují, jinak to může korodovat a po čase uhnít.

Rozvaděč máte malý! Když vidím ten balík kabelů, tak ke spodní liště nic nedáte, nebo to tam bude úplně "napraseno",  hlavní vypínač, stykač hdo a přepěťovka řekněme máme druhou lištu zabranou a zbývají 2, poměrně krátké lišty na celý dům. Navíc ve svazku se mi zdá hodně kabelů s modrým proužkem, tedy typuji NKT CYKY J 3*1.5, tedy světla. Pokud jsou to zásuvky, tak tu firmu rovnou vyhoďte, pokud světla, každý okruh by měl mít vlastní chránič, tedy prostorově náročné, pokud tam neosadí nějaké jednomodulové kombíky...
Také nechápu, jaký účel plní napůl zasekaný, nástěnný rozvaděč. Podomítkový by byl esteticky hezčí a chytíte na rámu lehce rovinu s omítkou. Tady musíte zbytečně ladit rovinu omítky s rovinou rozvaděče a pokud se to zcela nepodaří, bude to bít do očí.

Spodní krabice je prosádrovaná jen na dvou bodech. Je potřeba si uvědomit, že zbytek volného prostoru, kde měla být sádra vyplní omítka, která neplní funkci fixace, nýbrž se drolí.
Pak stačí koupit nový spotřebič, ideálně s vidlicí tř.1 (s kolíkem),  v zahnutém provedení...Tu to novou vidlici z nové zásuvky snadno nevytáhnete, je potřeba zabrat (častěji se s ní při tahu i trochu kvedlá, aby povolila... No a až to uděláte potřetí, tak ji vytáhnete ven i se zásuvkou, krabicí a kusem omítky.

Jiří Kantner:
Hnus velebnosti. Vsadím se že k téhle hrůze neexistuje projekt a nebo to dělá někdo, kdo se projektem snad ani nenechá volně inspirovat.

Navigace

[0] Index zpráv

[#] Další strana