Dovolím se vmísit do této zajímavé rozpravy.
1) Samozřejmě se montáží FV panelů na střechu pravděpodobně zásadně změní parametry nejen jímací soustavy, ale i SPD a tudíž by se měla před montáží provést Analýza rizik a z ní vycházet při umístění panelů a vedení od nich.
2) Troufám si předpokládat, že tvůrce vyhlášky (v roce 2009), kde jsou uvedeny např. vodárna, plynárna, nádraží... etc. tak tou "elektrárnou" jistě neměl na mysli pár křemíkových panelů na stodole ;-), ale třeba Chvaletice (když už ne Metelín).
3) Když uvádíte tento scénář :
Umím si klidně představit, že práskne do FVE, proteče to do distribuce, a odpálí to spotřebiče široko daleko, neb přepěťovky má málokdo. Způsobil tento stav poruchu? Způsobil. Způsobil rozsáhlé důsledky? No může...
Tak si, při přihlédnutí k základním fyzikálním zákonům, dokážu představit dost "úzkých hrdel" v zasaženém objektu, kde by se bleskový proud mohl "vyřádit" a neměl by tak důvod trmácet se do sousedství.