Fuk Tomáš
*
Offline Offline




« Odpověď #18 kdy: 03.08.2023, 18:47 »

To byste pak mohla požadovat odstraňovat zábradlí a jiné kovové součásti budovy.
Odstranit ten plůtek nepomůže - ve stejné trase je i svod od jímače na střeše. Leda že by ještě HVI kabel, to by pak mohla ta klimatizace zůstat a plůtek by byl dřevěný.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Když vím, rád poradím: fyzika, elektronika, IT, ale i obchod a právo. Když nevím, ptám se anebo držím ústa.

Jen ten, kdo něčemu stoprocentně rozumí, to dokáže vysvětlit tak, aby tomu nikdo jiný nerozuměl. (Murphy)
Jan Franěk
Český elektrikář - živnostník
*
Offline Offline



váš elektrikář a revizní technik


« Odpověď #19 kdy: 03.08.2023, 19:19 »

Jestli ty tyče na střeše jsou jímače, tak ten plůtek je v ochranném prostoru jímací soustavy a přímého úderu blesku do něj bych se neobával, platila by varianta A). Takže v tom případě nelze proti Vaší dřevěné konstrukci nic namítat.

Obávám se, že po přiblížení je vidět jeden ze svodů hromosvodu, vedoucí těsně s tím oddělovacím plotem k sousedovi. Tedy tento plůtek nebude v ochranném pásmu hromosvodu, ale jeho součástí. Nebo jsem něco přehlédl? I proto mě to umístění klimatizace překvapilo.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci.
Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci.
Revize el. a hromosvodů do 1000V
Topné kabely k vytápění i ochraně majetku.

www.fraja.cz ,  revize@fraja.cz ,  tel: 728171585
Lucie Burešová
Neverifikovaný uživatel @2
*
Offline Offline



« Odpověď #20 kdy: 03.08.2023, 19:44 »

Tak se zdá, že větší riziko než potenciální plaňková zástěna připevněná z naší části terasy na kovový plůtek, bude sousedova venkovní jednotka klimatizace umístěná hned vedle kovového plotu, a kteří jako jediní mají tuto klimatizační venkovní jednotku takhle na terase, ostatní ji máme už od developera rovnou na střeše (kde tedy doufám je to tedy bezpečně zajištěno).

Mohu později poskytnout větší detail z větší blízkosti, jakým způsobem je klimatizační jednotka vedle kovového plotu umístěna. Vypadá, že pod sebou má dřevěné izolační špalky, ale kdo jim klimatizaci instaloval, a jestli dodržel veškerá nutná opatření, těžko soudit, v tom případě bychom museli jít rovnou na souseda zaklepat a přímo se ho zeptat.

Sousedi z druhé strany mají umístěnou pro změnu boudu pro psa, ale ta předpokládám bude v pořádku, jelikož nebude z kovu..
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Fuk Tomáš
*
Offline Offline




« Odpověď #21 kdy: 03.08.2023, 21:09 »

Obávám se, že po přiblížení je vidět jeden ze svodů hromosvodu, vedoucí těsně s tím oddělovacím plotem k sousedovi. Tedy tento plůtek nebude v ochranném pásmu hromosvodu, ale jeho součástí.
Je součástí svodu od jímací tyče, ale nachází se v ochranném prostoru tvořeném vnějším zábradlím a jímací tyčí (valivá koule). Proto nehrozí úder silného blesku přímo do toho plůtku (a tedy zapálení dřevěné konstrukce jeho plazmovým kanálem).
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Když vím, rád poradím: fyzika, elektronika, IT, ale i obchod a právo. Když nevím, ptám se anebo držím ústa.

Jen ten, kdo něčemu stoprocentně rozumí, to dokáže vysvětlit tak, aby tomu nikdo jiný nerozuměl. (Murphy)
Fuk Tomáš
*
Offline Offline




« Odpověď #22 kdy: 03.08.2023, 21:14 »

Mohu později poskytnout větší detail z větší blízkosti, jakým způsobem je klimatizační jednotka vedle kovového plotu umístěna.
Podstatné je, jak je od plůtku vzdálena a jestli je s ním galvanicky spojena.

ostatní ji máme už od developera rovnou na střeše (kde tedy doufám je to tedy bezpečně zajištěno).
Lepší než doufat je ověřit si to, když už se v tom vrtáme.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Když vím, rád poradím: fyzika, elektronika, IT, ale i obchod a právo. Když nevím, ptám se anebo držím ústa.

Jen ten, kdo něčemu stoprocentně rozumí, to dokáže vysvětlit tak, aby tomu nikdo jiný nerozuměl. (Murphy)
Juraj Rojko
*
Offline Offline



« Odpověď #23 kdy: 03.08.2023, 22:07 »

Je součástí svodu od jímací tyče, ale nachází se v ochranném prostoru tvořeném vnějším zábradlím a jímací tyčí (valivá koule).

Prakticky vzato je obvodové zábradlí jímačem, ale mám lehké podezření, že si to autor hromosvodu neuvědomil. Možná mu křivdím, ale pak je to obvodové vedení pod ním dost zvláštní. Těžko však soudit z pár fotografií, třeba to má nějaký důvod. Hezké to však není.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Fuk Tomáš
*
Offline Offline




« Odpověď #24 kdy: 03.08.2023, 22:21 »

Já bych si tipnul, že si to uvědomil, ale protože propojení mezi sekcemi nemá ocertifikováno na příslušné kiloampéry, tak dal kolem ještě normální svodový drát (a snad i hodně propojek mezi zábradlím a tím drátem). Ale možná se pletu.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Když vím, rád poradím: fyzika, elektronika, IT, ale i obchod a právo. Když nevím, ptám se anebo držím ústa.

Jen ten, kdo něčemu stoprocentně rozumí, to dokáže vysvětlit tak, aby tomu nikdo jiný nerozuměl. (Murphy)
Juraj Rojko
*
Offline Offline



« Odpověď #25 kdy: 03.08.2023, 22:58 »

No právě, buď pořádné propojení sekcí a pak je vedení navíc, nebo propojky každé sekce s vedením. A ty propoky tam nevidím. Ale je to fotografie…
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Fuk Tomáš
*
Offline Offline




« Odpověď #26 kdy: 03.08.2023, 23:59 »

Ovšem “vedení navíc” redukuje “dostatečnou vzdálenost s”.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Když vím, rád poradím: fyzika, elektronika, IT, ale i obchod a právo. Když nevím, ptám se anebo držím ústa.

Jen ten, kdo něčemu stoprocentně rozumí, to dokáže vysvětlit tak, aby tomu nikdo jiný nerozuměl. (Murphy)
Juraj Rojko
*
Offline Offline



« Odpověď #27 kdy: 04.08.2023, 01:23 »

Hmm, něco jako dva paralelní svody těsně u sebe? Zajímavé, to mě nikdy nenapadlo, mám nad čím přemýšlet.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jan Franěk
Český elektrikář - živnostník
*
Offline Offline



váš elektrikář a revizní technik


« Odpověď #28 kdy: 04.08.2023, 06:15 »

Podle mého jsme opět "ve slepé" uličce, kdy bez projektu nedokážeme posoudit S ,   nevíme jak jsou konstrukce propojeny, kolik je na objektu svodů,  jak je objekt vysoký, .....,    a jen se budeme něco domnívat. Tedy buďto je potřeba projekt k posouzení místního řešení,  nebo návštěva zkušeného RT či projektanta, kteří rizika posoudí na místě.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci.
Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci.
Revize el. a hromosvodů do 1000V
Topné kabely k vytápění i ochraně majetku.

www.fraja.cz ,  revize@fraja.cz ,  tel: 728171585
Fuk Tomáš
*
Offline Offline




« Odpověď #29 kdy: 04.08.2023, 08:42 »

Stopro!
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Když vím, rád poradím: fyzika, elektronika, IT, ale i obchod a právo. Když nevím, ptám se anebo držím ústa.

Jen ten, kdo něčemu stoprocentně rozumí, to dokáže vysvětlit tak, aby tomu nikdo jiný nerozuměl. (Murphy)
Milan Hudec
*
Offline Offline



« Odpověď #30 kdy: 04.08.2023, 12:51 »

Místo dřevo plůtku bych doporučil Tahokov.
Takový zbabělý útěk z problému tanecek
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Milan Jakeš
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline




« Odpověď #31 kdy: 04.08.2023, 13:40 »

Zde je základní rada, nevystrkovat při bouřce na terasu nos a dále mít dobré pojištění domácnosti proti úderu blesku. Nakonec odpojovat ze sítě při bouřce vše, na čem vám hodně záleží.

A plůtek a kytky? Pokud to tam dáte a neporušíte tím nějaké nařízení majitele objektu a nikdo vás ani časem neupozorní na problém (při revizi hromosvodu),  tak jste z obliga.

Dřív se dělaly hromosvody primárně jako ochrana před požárem od blesku. Pokud má být objekt chráněn proti účinkům přepětí a bleskům obecně, tak je to mnohem těžší problém a v reálu to může být při zásahu stejně pěkný masakr. Takže zde bych se choval jednoduše tak, abych nebyl označen za viníka a nenesl případné finanční náklady.

Přidáním plůtku s kytkami na přepážky můžete snížit ochrannou vzdálenost s od přepážky k isolovaným konstrukcím, čím funkci hromosvodu můžete porušit. Jenže to by posoudil jen příslušný projektant, takže to nemůžete vědět ani vy, ani my.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Lucie Burešová
Neverifikovaný uživatel @2
*
Offline Offline



« Odpověď #32 kdy: 05.08.2023, 19:02 »

Na první fotografii je vidět:
- usazení sousedovy venkovní jednotky klimatizace hned vedle kovového předělového plotu (lidé, co jednotku klimatizace instalovali, prý sousedům k umístění a bezpečnosti nic nesdělili),
- a umístění venkovního nezámrzného kohoutu a venkovní zásuvky na naší části terasy.

Druhá a třetí fotografie zobrazuje napojení předělového kovového plotu na bleskosvod z obou stran.

Za měsíc nám budou instalovat poměrně drahou kuchyňskou linku právě na tuto zeď společnou se sousedy. Tak jestli nebude vhodné řešení do té doby zkusit pozvat opravdu někoho na revizi.


* 2c105ac4-e158-4052-9ecc-4b1a02c8f1d2.jpg (465.39 KB, 1512x2016 - prohlédnuto 109 krát.)

* 5e6896f1-e20b-40e7-9c21-d87013851dfc.jpg (589.82 KB, 2016x1512 - prohlédnuto 99 krát.)

* a159418b-2f9b-4e39-bb71-499183f90e8e.jpg (334.98 KB, 1512x2016 - prohlédnuto 108 krát.)
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jan Franěk
Český elektrikář - živnostník
*
Offline Offline



váš elektrikář a revizní technik


« Odpověď #33 kdy: 06.08.2023, 08:36 »

Ano, dle přiložených fotek to vypadá, že ta zábrana je pevnou součástí jednoho ze svodů, nebo částí jímacího vedení. Těžko přesně soudit. Zjednodušeně součástí hromosvodu. Potom si dovolím odhadnout,   že vzdálenost mezi sousedovou klimatizací a tou zábranou, nebude dostatečná, ale nebezpečná.

Pokud pozvete někoho na revizi, potřebuje ke své práci podklady. Mezi ty hlavní, bez který nemůže být nikdy revize kladnou, patří podle nařízení vlády projektová dokumentace skutečného provedení. Tedy se dokola točíme v začarovaném kruhu. Bez dokumentace tedy nelze nic dále řešit. Můžete si pozvat revizního technika, ten vám mže napsat své postřehy, ale co s tím dál? Pozvete soudního znalce a dopadnete podobně. Napíše svá stanoviska, ale zase se začne pídit po nějaké dokumentaci a výpočtech. Čím méně podkladů tito odborníci dostanou tím více práce tomu musí věnovat a tím to bude dražší.

Fotky nám jen otevřou vždy jen další kousíček celé skládačky. To si můžeme psát a posílat fotky celý rok Abychom to dokázali posoudit jako celek, tak se bez dokumentace prostě nehneme. Nicméně máte v ruce první poznatky, které můžete využít k jednání s developerem, či vaším sousedem. Pokud to bude potřeba, vemte si na pomoc revizního technika, který se s nimi bude bavit na technické úrovni a bude možná lépe argumentovat zákony a dalšími předpisy.

PS: a co na to říkala sousedka, že si ji fotíte  angel
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci.
Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci.
Revize el. a hromosvodů do 1000V
Topné kabely k vytápění i ochraně majetku.

www.fraja.cz ,  revize@fraja.cz ,  tel: 728171585
Fuk Tomáš
*
Offline Offline




« Odpověď #34 kdy: 06.08.2023, 08:57 »

No právě, buď pořádné propojení sekcí a pak je vedení navíc, nebo propojky každé sekce s vedením. A ty propoky tam nevidím. Ale je to fotografie…
Podle posledních fotek to vypadá, že to zábradlí je pojato jako regulérní svod - čili že u obvodového vedení je tam záměrný paralelismus.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Když vím, rád poradím: fyzika, elektronika, IT, ale i obchod a právo. Když nevím, ptám se anebo držím ústa.

Jen ten, kdo něčemu stoprocentně rozumí, to dokáže vysvětlit tak, aby tomu nikdo jiný nerozuměl. (Murphy)
Milan Hudec
*
Offline Offline



« Odpověď #35 kdy: 06.08.2023, 09:33 »

záměrný paralelismus.
Píšu si do slovníku.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Stran: 1 [2] 3 Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

Příbuzné diskuse a články z Kutil.elektrika.cz

 Je opravdu nepřípustné spojovat měď a pozinkovaný drát?
 Jaká je nutnost hromosvodu?
 Jsou přepěťové ochrany skutečně užitečné?
 Je mozne pouzit zemnic z nerezu?
 Musi byt k hromosvodu pripojeny vsechny okapove zlaby?
 Je nutná instalace hromosvodu u rodinného domu pokud je nad domem vedení vvn?
 Hromosvod a zemnící páska. Jen položit, zalít betonem a samozřejmě vyvést na povrch?
 Jakou zvolit vzdálenost svodu hromosvodu od izolace budovy polystyrenem?
 Může vést hromosvod i vzhůru?
 Sundali hromosvod, s tím že je nedaleko kostelní věž a tudíž není potřeba!
 Jaké má být správné provedení pro celoplechovou střechu?
 Jak určitě nedělat hromosvod?
 Kolik má být jímacích tyčí a svodů hromosvodu na nový RD?
 Prý mohu mít hromosvod i na stromě!?
 Jak zajistit správnou ochranu proti přepětí WI-FI routeru?
 Mohli byste mi poslat materiály k nastudování hromosvodů?
 Je normální hromosvod skrytý v zateplení budovy?
 Může se kabel nn vést vedle hromosvodu?
 V jakem pořadí zapojit přepětovou ochranu DEHN 275?
 Existují svody hromosvodu v barvě omítky?
 Musím mít na RD hromosvod?
 Je potrebny bleskozvod na garáž ktorú budem stavať vzdialenú od domu 6m?
 Jak daleko od zateplené fasády má být hromosvodný svod ?
 Je instalace skrytých svodů hromosvodu oprava alebo rekonštrukcia?
 Musí se na plechové střeše provést hromosvod?
 Jak správně provést uzemnění hromosvodu?
 Je možné upevniť zvod bleskozvodu na zvod rýny?
 Jak je to s bleskem, je opravdu hromosvod ochrana?
 Jak vybudovat kvalitni zemneni pro hromosvod?
 Je vhodné spojiť bleskozvod a uzemnenie rozvodu nn ?
 Je treba urobiť prjekt aj pre jednoduché bleskozvody?
 Není připojení zábradlí k hromosvodu zbytečné?
 Jak udělat hromosvod, když není kam zatlouci zemnicí tyče?
 Ako ochrániť kovové potrubie na plechovej streche pred bleskom?
 Můsí řešit projekt menšího hromosvodu (RD) projektant "ČSN EN 62305" ?
 Znáte normu, která popisuje jímač v ochranném úhlu antény?
 Aká je najvhodnejšia trasa pre bleskozvod?
 Ako upevniť jímaciu tyč bleskozvodu?
 Můžete mi poradit s konstrukcí hromosvodu na budově do tvaru L?
 Ako najrozumnejšie urobiť bleskozvod v prípade kovodielně?
 Je potřeba instalovat hromosvod na řadové garáže s plechovou střechou ?
 Máme nechat instalovat hromosvod ještě před fasádou nebo po ní?
 Nebudu potřebovat u rekonstrukce hromosvodu více svodů, než původní dva?
 Musí být hromosvod připevněný k fasádě?
 Musím u nového domu navýšit počet svodů bleskosvodu?
 Smí se na hromosvod montovat anemometr od meteostanice?
 Je rozumné instalovat na stromy hromosvod?
 Jak se zakresluje hromosvod do plán elektroinstalace rodinného domu?
 Je káď s vodou při svodu hromosvodu nebezpečná?
 Je toto řešení hromosvodu 100% v pořádku?
 Jde o správnou realizaci hromosvodu?
 Je tento bleskozvod spravne na projektovany?
 Přehled škod co způsobil blesk 2012
 Je přípustné napojení přerušeného vodiče hromosvodu?
 Je nutný hromosvod na starý řadový dům?
 Jak udělat revizi podle starých norem 2007?
 Ani smrt na stadionu s příznivci ESE nehne?
 Musim u starého hromosvodu zachovat cu lano?
 Je bezpečné slepé rameno hromosvodu v bytě?
 Je potrebná jímacia tyč aj ku komínu?
 Jak přimět firmu revitalizující panelák neporušovat normy pro hromosvod?
 Jaká je bezpečná vzdálenost hromosvodu od kovového plotu?
 Je možné vést hromosvod půdním prostorem?
 Mozu sa umietsnit zemniace tyce v blizkosti obytnej pivnice?
 Je mozne odbocit hlavny uzemn. vodic zo skusobnej svorky bleskozvodu?
 Je ukončení hromosvodu v zemi bez zemnících pásků je špatně?
 Musi byt svod hromosvodu ze dvou stran radoveho domu?
 Lze na starou střechu dosadit nový hromosvod?
 Může být hromosvod připevněn na kovovém parapetu?
 Musí být hromosvodové svody pod omítkou v husím krku?
 Ako overiť že vodič je pripojený na hromozvod?
 Mám se řídit při instalaci hromosvodu se striktně dle projektu?
 Je nutný bleskosvod na boudu na terase bytového domu?
 Má být žluto/zelený vodič spojen s jímačem a hromosvodem?
 Je pocet zemniacich tyci na bleskozvod v poriadku?
 Má smysl zrušit anténní stožár, když má dům vložkovaný komín ?
 Co dělat na chalupě se starými jímači bez spolehlivých zemničů?
 Mohou svody hromosvodu vést po okapových rourách?
 Opravdu Evropská unie nařídí povinně hromosvody?
 Je potrebné riešiť bleskozvod pre kemping?
 Může hromosvod procházet polykarbonátem?
 Může nebo dokonce se musí soused připojit k mému hromosvodu?
 Musí se při instalaci solárních panelů na střechu instalovat i hromosvod?
 Musím mít na RD více svodů z hromosvodu?
 Musí mít dřevěný altánek hromosvod?
 Mohu vést svod hromosvodu k uzemnění v zemi ?
 Jak vážný problém je přerušený svod hromosvodu?
 Jak upevnit 2m oddálený jímač?
 Jsou 4x2m jímací tyče na ploche střeše z fólie opravdu nutné?
 Lze využít svod hromosvodu jako přímo nosič pro koaxiání kabel?
 Jaká je bezpečná vzdálenost hromosvodu od domovní přípojky nn?
 Jak dodatečně nainstalovat zemnič u novostavby RD?