Hynek Havliš
*
Offline Offline



Automatizace


« Odpověď #18 kdy: 21.07.2023, 14:11 »

Zeptám se erudovanějších - to, že je PCB (Delor) jedovatý, nesmí se vyrábět a delorové kondenzátory jsou nebezpečný odpad je jistě pravda. Ale nesmí se používat? Dle norem platných v době uvedení do provozu. Ne, že by rozvaděč na fotografií byla nějaká hitparáda, ale je tohle někde zakázáno? Kde?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Rozmahel Vladimír
OSVČ
*
Offline Offline




« Odpověď #19 kdy: 21.07.2023, 16:18 »

Legislativa na toto téma je již dosti fousatá.
http://www..../elektro/casopis/tema/kam-s-vyrazenymi-kondenzatory-a-transformatory-obsahujicimi-pcb--15162
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Hynek Havliš
*
Offline Offline



Automatizace


« Odpověď #20 kdy: 21.07.2023, 16:36 »

Članek jsem pročetl (ještě než jste sem přidal odkaz),  nicméně o provozu kondenzátorů se v něm mnoho nepíše.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jiří_Hrubý
Neverifikovaný uživatel @7
*******
Offline Offline



« Odpověď #21 kdy: 21.07.2023, 17:07 »

O provozu se tam nepíše, protože provozovatelé měli do konce 2009 na MŽP odeslat inventarizaci a po 2010 už by neměly být nikde. Neznamená to, že neexistují.
Byl to docela fofr, když se stáčelo všechno od vypínačů přes kondy až po měniče.
Jestli existuje vyjímka pro podnikající osoby, mi není známo.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Kamil Novák
OSVČ
*
Offline Offline




WWW
« Odpověď #22 kdy: 22.07.2023, 10:23 »

Pokud jsem pochopil, tak kolega má důvodné podezření z páchání trestného činu (vynechme nyní kvalifikaci onoho jednání),    je tedy jeho povinností informovat policii, a ne "chodit za Pepou, hele nekraď, vím o tom".  

Právě že to, o jaký trestný čin by se mohlo jednat, je sakra důležité.
Jak správně uvádí kol. Hrubý zde :

...S oznamovací povinností si tak jistý nejsem, protože §367 ani 368 tento druh činu neřeší.

V §§ 367 TZ (nepřekažení tr. činu) a 368 (neoznámení tr. činu) jsou taxativně vyjmenovány tr. činy, kterých se to týká.  podivej
Z tohoto seznamu by asi nejvíc přicházelo v úvahu "těžké ublížení na zdraví".
Ale to pouze v případě, že by ten jednatel měl v plánu pomocí špatného stavu zařízení někomu ÚMYSLNÉ ublížit a tazatel o tom věděl a neoznámil to.
A to je asi hoodně nepravděpodobn é...
Takže obavy o to, že mne bude chtít někdo případně popotahovat za "Trestný čin neoznámení trestného činu a nepřekažení trestného činu" jsou blízké 0 (nule).

Osobně předpokládám, že ten statutár nebo jiný "šéf" je plnoletý a svéprávný.
Takže bych mu nebo jeho "šéfovi" oznámil (klidně e-mailem nebo nejlépe do "datovky") jaká je situace a dál to neřešil.

Ale možná jsem jen velký libertarián a nebo už nemám ambice zachraňovat svět jako ve dvaceti...

Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Revizní technik E2/A - specializace na přístroje a zařízení ve zdravotnictví.
působnost : zdravotnictví - celá ČR, ostatní revize - Královéhradeck ý, Pardubický a Liberecký kraj
Radek Luža
*
Offline Offline




WWW
« Odpověď #23 kdy: 22.07.2023, 11:58 »

Nemám k dispozici písemné podklady o tom že je revize vykonávána na dálku, pouze slovní, kdy my bylo řečeno že revize elektroinstala ce proběhla v celém areálu firmy za cca půl hodiny.

Revizní technik, který toto prováděl tak je jednatelův kamarád takže papírově to mají asi pokryté vůči realitě.

mohu zjistit iniciály revizního technika a můžete se do něj obout  tanecek
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

kyby sis někdy nevěděl rady s opravou stroje tak vyzkoušej toto "vezmi si sebou krucifix, otevři rozvaděč a spusť : ó zkurvená závado opusť tento stroj a odejdi pryč z této firmy" :-D
Kamil Novák
OSVČ
*
Offline Offline




WWW
« Odpověď #24 kdy: 22.07.2023, 13:15 »

TO Luža: Můžete mi napovědět, proč máte potřebu "zachraňovat" jak jednatele, tak případně i toho "rychlého" revizního technika před jimi samými?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Revizní technik E2/A - specializace na přístroje a zařízení ve zdravotnictví.
působnost : zdravotnictví - celá ČR, ostatní revize - Královéhradeck ý, Pardubický a Liberecký kraj
Radek Luža
*
Offline Offline




WWW
« Odpověď #25 kdy: 22.07.2023, 13:25 »

TO Luža: Můžete mi napovědět, proč máte potřebu "zachraňovat" jak jednatele, tak případně i toho "rychlého" revizního technika před jimi samými?

Nechci zachraňovat ani jednatele ani rychlého revizního technika, pouze bych byl nerad kdyby ta fabrika lapla (pracuje tam spousta lidí z blízkého okolí),  kousek vedle asi před měsícem byl velký požár se škodou cca 300 Mega
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

kyby sis někdy nevěděl rady s opravou stroje tak vyzkoušej toto "vezmi si sebou krucifix, otevři rozvaděč a spusť : ó zkurvená závado opusť tento stroj a odejdi pryč z této firmy" :-D
Václav Třetí
*
Offline Offline



« Odpověď #26 kdy: 22.07.2023, 13:43 »

To nezachráníte stejně. Pokud je majitel blbec, tak díky zanedbávání údržby a šetření, kde se dá, stejně nakonec dojde k průšvihu. Stačí jedno malé, ale přidřené ložisko, trocha prachu z MDF nebo suchých pilin a budou všichni rádi, že stačili utéct. V takových případech jde hlavně o život.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Václav 3

Stejně jako u kol. Jiřího Schwarze jsou příspěvky psané kurzivou myšleny ironicky.

Řidič tvrdej život má... ,  stejně tak vesnickej elektrikář
Jiří_Hrubý
Neverifikovaný uživatel @7
*******
Offline Offline



« Odpověď #27 kdy: 22.07.2023, 14:24 »


V §§ 367 TZ (nepřekažení tr. činu) a 368 (neoznámení tr. činu) jsou taxativně vyjmenovány tr. činy, kterých se to týká.

Pane kolego stejně jako já jste zanedbal pročtení § 368, obecné ohrožení tam skutečně je, stejně jako úplatek, který onomu RT zřejmě za služby náležel ale lze se tomu ještě vyhnout a dle odstavce 2 tvrdit, že to bylo z obavy, aby majitel truhlárny nerozbil oznamovateli držku.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Stran: 1 [2] Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

  V kterém zákoně, či vyhlášce je uvedeno kdo je odpovědný za zařízení?
 Kdo nese odpovednost za nedokončenou elektroinstalaci?
 Mám se stát odpovědnou osobou pro naši a.s.?
 Kdo je odpovědný za bezpečnost, právě užívaného elektrického zařízení?
 Kdo odpovídá a hradí revize v bytech činžovního domu?
 Co dělá osoba odpovědná za provoz na elektrickém zařízení?
 Mohu být s §6 u firmy odpovědnou osobou?
 Co myslíte? Koho se dotkne nová norma společenské odpovědnosti?
 Kdo zodpovídá za stav elektrické skříně rodinného domu?
 Jaká je odpovědnost elektrikáře-dodavatele za změny ve funkčnosti zařízení?
 Odpovědnost při činnostech v elektrotechnice
 Je odpovědný za stav elektroinstalace majitel nebo nájemce?
 Kto je zodpovedný za rozvádzač?
 Je firma odpovědná za provoz špatně revidovaného elektrického zařízení?
 Jakou odpovědnost a povinnosti mají projektant, montážní firmy a provozovatel elektrických zařízení?
 Trestní odpovědnost dodavatelů a subdodavatelů investičních akcí 1
 Trestní odpovědnost dodavatelů a subdodavatelů investičních akcí 2
 Jakou zkušenost máte s osobou pověřenou kontrolou elektrického zařízení?
 Kdo je to odpovědný zástupce?
 Znáte opravdu odpovědnost projektanta elektro VTZ?
 Kdo nese odpovědnost za finální zapojení elektroinstalace?
 Kdo je ponese odpovědnost za úraz při používání nebezpečného elektrozařízení ?
 Elektrotechnik mezi paragrafy na XIII. semináři Unie soudních znalců
 Jakou kvalifikaci musí splňovat osoba odpovědná za elektrické zařízení?
 Co všechno má dělat a kontrolovat osoba odpovědná za elektrické zařízení?
 Kdo je odpovědný za škodu, revizní technik nebo projektant?
 Jaká je trestní odpovědnost “odborně způsobilé osoby” dle 250/2021 a NV?
 Co když firma vyrábějící EZ nevyžaduje po zaměstnancích přezkoušení?
 Dokladat originál a nebo kopii vzdělání Odpovědného zástupce?
 Musí mít osoba zodpovědná za EZ odbornou způsobilost?