Domů Nápověda Vyhledávání Přihlásit Registrovat
Novinky:               PROSÍME VŠECHNY UŽIVATELE, PŘED POUŽITÍM DISKUSÍ ČTĚTE MÍSTNÍ PRAVIDLA! ZDE ...!


+  Diskuse Elektrika.cz
|-+  Veřejnost, spotřebitelé, neodborníci, kutilové, laici
| |-+  Opravy a servis, údržba, rekonstrukce
| | |-+  Čím mohu starou svářečku na střídavých 400V usměrnit?
0 uživatelů a 1 Host prohlíží toto téma. « předchozí další »
Stran: [1] Dolů Poslední příspěvky Tisk

Upozornění!
Odpovědi na témata nejsou právně závazné!
Na elektrickém zařízení smí pracovat pouze osoba s příslušnou kvalifikací dle nařízení vlády 194/2022 Sb. Podrobnosti zde!

Autor Téma: Čím mohu starou svářečku na střídavých 400V usměrnit?  (Přečteno 26092 krát)
Václav Nohel
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline




« kdy: 09.03.2007, 17:34 »

Chci předělat elektrickou svářečku na 400V ze střídavého proudu na stejnosměrný proud.

Chci místo rutilových elektrod svařovat bazickými elektrodami.

Čím mohu tuto svářečku usměrnit?
Stačí mi k tomu klasické diody?
A když ano, tak jaké použít?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Miloslav Janoušek
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #1 kdy: 09.03.2007, 18:07 »

http://www.elektroworld.info/modules.php?name=Forums

Tady se to řešilo několikrát.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
František Šohajda
*
Offline Offline


RT E2-A


« Odpověď #2 kdy: 10.03.2007, 08:36 »

Existovali usměrňovací moduly pro střídavou svářečku /dříve-dnes asi v bazaru/....Není to tak jednoduché musí tam být diody,tlumivka a podobně....na velké proudy se to doma dělá dost těžko!!!...také jsem to před 17 lety zkoušel a dnes bych si asi koupil tovární výroby.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

RT -EZ   - elektroinstala ce domovní, specializace na zdravotnické rozvody... revize ve zdravotnictví ...už 40 let....
Václav Nohel
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline




« Odpověď #3 kdy: 10.03.2007, 21:06 »

Potřeboval bych vědět přesně jaké součástky na to budu potřebovat. Díky.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Miloslav Janoušek
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #4 kdy: 10.03.2007, 22:37 »

http://www.elektroworld.info/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=10912&highlight=usm%ECr%F2ova%E8+++sv%E1%F8e%E8ce

http://www.elektroworld.info/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=10825&highlight=usm%ECr%F2ova%E8+++sv%E1%F8e%E8ce

http://www.elektroworld.info/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=6353&highlight=usm%ECr%F2ova%E8++sv%E1%F8e%E8ce

http://www.elektroworld.info/modules.php?name=Forums&file=search&search_id=702291900&start=50
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
bosco
« Odpověď #5 kdy: 11.03.2007, 06:51 »

Zkus - já to mám od něj a jsem velice spokojený
http://www.stola.cz
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Václav Nohel
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline




« Odpověď #6 kdy: 11.03.2007, 13:30 »

Ještě bych potřeboval vědět, jestli se dají někde sehnat ty 150 A diody nebo jestli je musím zakoupit.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Zdenek Hejčl
OSVČ - živnostník
*
Offline Offline



« Odpověď #7 kdy: 11.03.2007, 13:33 »

Nějaké se mi doma povalují.Chcet e je?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Elektromontér EZ-M, O-E2/A. Východní Čechy
Výroba, montáž a servis vah. EU
Václav Nohel
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline




« Odpověď #8 kdy: 11.03.2007, 13:39 »

Potřeboval bych jich 6. A z čeho jsou nevíte?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Zdenek Hejčl
OSVČ - živnostník
*
Offline Offline



« Odpověď #9 kdy: 11.03.2007, 15:15 »

Mám jich pouze 5 ks, je to typ D 845 ,  160A. Používaly se u svářeček /polovodičový nástupce po triodynkách/.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Elektromontér EZ-M, O-E2/A. Východní Čechy
Výroba, montáž a servis vah. EU
Václav Nohel
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline




« Odpověď #10 kdy: 12.03.2007, 17:45 »

Našel jsem schema toho usměrňovače, ale nejsem si jist, zda sem to dobře pochopil. Je třeba k tomu zapojení skutečně 6 diod? Podle mě by měli stačit 4  Nerozhodný.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Václav Nohel
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline




« Odpověď #11 kdy: 13.03.2007, 19:46 »

Tak co, stačí mi ty 4 diody nebo jich potřebuju 6? Nerad bych něco pokazil.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Vítězslav Vaněk
Neverifikovaný uživatel @5
*****
Offline Offline



« Odpověď #12 kdy: 13.03.2007, 19:56 »

Potřebuješ 4ks výkonových diod,máš-li zapojení z elwebu tak ještě 2 ks 20A to snad vidíš v tom schematu?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Sláva
Jaroslav Hasala
OSVČ
*
Offline Offline


Znojmo (JM)


WWW
« Odpověď #13 kdy: 13.03.2007, 20:00 »

Pro usměrnění třífázového napětí je skutečně zapotřebí šest diod.
Jenže ve vašem případu nebudete usměrňovat vstupní napětí, ale výstupní, to jsou jen dva póly, takže stačí čtyři, klasika - Gretzův můstek. Nebylo by od věci doplnit nějaký kondenzátor.

***
Tak jsem koukal na to schéma, budou tam zapotřebí čtyři výkonové diody Ty další dvě diody slouží pro krmení tlumivky, mohou být menší (uvedeno 20A).
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

elektromontážn í firma, revizní technik E2/A
specializace : domovní a bytové instalace, průmyslové instalace, hromosvody.
tel. : 603 355 919
email : jarda@hasala.cz
Václav Nohel
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline




« Odpověď #14 kdy: 15.03.2007, 18:19 »

Teď ještě sehnat ty výkonový diody. Nemáte je někdo?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Václav Nohel
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline




« Odpověď #15 kdy: 06.04.2007, 18:21 »

Tak jestli ještě máte ty diody, jak ste mi sliboval, tak já je beru. 4 ks. Zašlete mi prosím mail, abychom se mohli lépe domluvit. Díky.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Branislav Richter
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #16 kdy: 11.04.2007, 21:24 »

kaslat na diody kúp si inventor.Zvára ako dábel.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Stran: [1] Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

 Má cenu přidat usměrnění trafosvářečce?
 Nemá někdo schéma svářečky TMB-125-1?
 Schéma zváracieho invertora na 230V
 Jaké má být výstupní napětí svářečky TRIODYN?
 Podle jaké normy provádět revize elektrických svářeček?
 Co všechno se měří při průběžné prohlídce svářeček?
 Podle které ČSN se provádí revize svářeček?
 Nemáte někdo schema svař.invertoru?
 Kdo udělá revizi podomácku vyrobené svářečky?
 Nemáte přípravek na seřizování svářeček WU, KS a pod.?
 Jaké doporučujete svareci invertory?
 Víte jak nemá vypadat svářečka?
 Jaká se dělá revize svarovaciho invertoru po 2 létech provozu?
 Nemá někdo schéma na TIG svářečku proud 315 A DC?
 Na jakém principu pracuje svářecí invertor, že je tak lehký?
 Čím lze měřit napětí naprázdno (dle ČSN EN 60974-4)při kontrole svářeček?
 Která norma nahrazuje ČSN 33 1610 pro revize elektrických svářeček?
 Poradíte mi dobrou svářečku CO2 do 15000Kč?
 V jaké normě jsou zakotveny lhůty provádění revizí svařovacího stroje?
 Jak připojit startovací vozík do sítě?
 Co s nevyhovujícími svářečkami?
 Jak revidovat svářečku - invertor?
 Jak posoudit napětí naprázdno u svářeček se jmenovitým napětím 380V?
 Ako regulovať podomácku trafozváračku ?
 Jaký je rozdíl mezi trafosvářečkou a invertorem ?
 Mohu zrevidovat obyčejnou trafosvářečku jako spotřebič?
 Existuje náhrada Weld-testu fy Illko pro kontrolu svářeček dle ČSN EN 60974-4?
 Poradíte jak změřit svářečku SECUTESTestem SIII?
 Dle jaké normy revidovat elektrické bodové svářečky?
 Revidovať oblúkovú zváračku ako spotrebič, alebo el. ručné náradie?
 Kde najdem terminy na kontrolu zvaracich zariadeni?
 Jak provádět revize svářeček pomocí WELDtest od REVEX plus?
 Jak výrobci popisují revize svářeček ?
 Jaký je princip svařování?
 Lze provozovat měnič 12/230V jako zdroj pro invertorovou svářečku?
 Dělají se na svářečky revize nebo zkoušky?
 Je výstupné napätie invertora DC nebo vf AC?
 Jak upevnit svářecí kabel do 500A krokosvorky?
 Udrží charakteristika B svářečku CO2, KIT 2400, Kuhtreiber?
 Neodporuje tento solární mikroinvertor naší legislativě?
 Jaký typ vodiče zvolit pro opravu uzemnění svařovacího obvodu svářečky?
 TIP na svářecí invertor BT-IW 100 Einhell Blue.
 Jak na měření izolačního stavu u svářeček?
 Kdo může provádět kontroly svářeček? Musí to být revizní technik E4A?
 Jaký zvolit průřez vodiče ke svářečce se svářecími kabely dlouhými 460m?
 Je pro svářecí invertor 230V/16A nutná jiná charakteristika jističe než B?
 Jaké jsou podmínky použití svářecího invertoru uvnitř kovové nádrže?
 Jak to, že dělník poškodil svářečku?

Aktuální slova (1)

Aktuální slova KUTIL (1)



Poháněno MySQL Poháněno PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006, Simple Machines Validní XHTML 1.0! Validní CSS!
+420 910 100 100