Autor Téma: Jak provést instalaci v zastřešené pergole a garáži ?  (Přečteno 9022 krát)
Josef Gauglitz
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« kdy: 23.02.2007, 09:48 »

.Poradí mi někdo prosím?

Plánuji elektroinstala ci v objektu zastřešené pergoly,spojené s garáží.
Připojení bych chtěl provést  ze zásuvky 3x400V ve vzdálenosti asi 30m od objektu.Tuto zásuvku bych zrušil a krabicí napojil nový přívod.Do garáže bych umístil rozvaděč odkud rozvedu ostatní rozvody(zásuvky,světla,zásuvka3x400V/16A)
Mé otázky:
1)Jaký kabel použít k provedení přípojky?Stačí CYKY 5Cx4 nebo radši použít 5Cx6?
A jaký použít hlavní jistič v garáži a čím jistit stávající okruh zásuvek na který připojím tento přívod?
 2)Je třeba instalovat v garáži zásuvky,světla a ovladače do vlhka když tam prozatím nebudou vrata nebo stačí standartní  do suchého prostředí?A k jištění mohu použít standartní jistič 16A nebo musí být chránič?
3)Světla v pergole je třeba jistit proudovým chráničem,nebo mohu použít obyčejný jistič 10A?
4)U zásuvek v pergole tam to asi bude jasný chránič?
 pozor Nedodržujete pravidla diskusí ! jedno téma - jedna otázka!   pozor Vaš dotaz bude rozdělen. Při příštím nedodržení pravidel bude téma bez varování smazáno! moderátor

Předem děkuji za odpovědi

Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Georgis Fasulis
*
Offline Offline



Nepij, nekuř, cvič a zakrátko budeš zase chlapík.


« Odpověď #1 kdy: 23.02.2007, 16:15 »

Ad1) Píšete, že se chcete napojit přes krabici na stávající kabel k stáv. zásuvce, v tom případě záleží jaký kabel k té krabici vede. Měl by to být 5 -drát a vy byste měl pokračovat stejným průžezem (předpokládám Cu) a rovněž 5 -drátem. Rovněž zkontrolujte, zda je tento stávající kabel správně jištěn ve stávajícím rozvaděči. Taky pozor na typ kabelu, jdete venkem, tak tam dejte CYKY. Doporučuji dát do chráničky v celé trase.

Ad2) rozvaděč v garáži bych doporučoval osadit společným 4-pólový chráničem pod hlavním jističem (vypínačem) - a budete mít klid. Obvody v pergole stejně musí být chráničem osazeny, tak to budete mít z "jedné vody".  Dimenze hlavního jističe v garáži je odvislá od průřezu přívodního kabelu, který je zase odvislý od toho stávajícího. Je-li ten stávající jen 2,5 mm2, pak budete mít problémy se selektivitou jištění. Pokud je aspoň 4mm2, pak vám to bohatě stačí (samozřejmě záleží, co chcete na zahradě a v garáži napájet popřípadě na vzájemné současnosti spotřebičů).

3) V pergole musíte mít na chránič zapojeno všecko (světla i zásuvky),  čímž je zodpovězena 4 otázka, na kterou jste si správně už odpověděl sám.

Chránič musí mít Id=30mA.


Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

G.F
Josef Gauglitz
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #2 kdy: 26.02.2007, 07:07 »

díky za odpověď.Myslím že asi zvolím jinou variantu a to natáhnout asi o 20m kabelu více a zapojit ho přímo do rozvaděče.To znamená že přívod bude cca 50m.Z garážového rozvaděče budu napájet jen cirkulárku přes zásuvku 3x400V/16A,světla v objektu,zásuvky a někdy gril:-)),výhledově také osvětlení zahrady.jaký průřez kabelu byste mi doporučili na přívod CYKY 5Cx6 ,nebo by stačily CYKY 5Cx4?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Georgis Fasulis
*
Offline Offline



Nepij, nekuř, cvič a zakrátko budeš zase chlapík.


« Odpověď #3 kdy: 26.02.2007, 11:41 »

Variantu s novým kabelem až z rozvaděče vám vřele doporučuji. Stačí vám CYKY 5Cx4. Na začátku kabelu (ve stávajícím rozvaděči) dejte jištění 25A. V nové rozvodnici v garáži místo hlavního jističe dejte jen hlavní vypínač na DIN lištu (nikoliv jistič - ten tam nepotřebujete),  za něj dejte 4-pólový proudový chránič 32A/30mA pro celý rozvod a za něj potřebné nové vývody (max 16A). Práci může provádět jen osoba znalá (to jest elektrikář) a neměl byste zapomenout na výchozí revizi - pro váš klid.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

G.F
Josef Gauglitz
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #4 kdy: 27.02.2007, 14:08 »

tak to je super.Jen ještě jedna technická:proč ten chránič Kroutím očima právě 32A?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Georgis Fasulis
*
Offline Offline



Nepij, nekuř, cvič a zakrátko budeš zase chlapík.


« Odpověď #5 kdy: 27.02.2007, 16:05 »

Jmenovitý proud chrániče je prý lépe dávat o stupeň vyšší, než je jmenovitý proud jištění obvodu.
Proč tomu tak je, nevím. Tak jsem slyšel kdysi u Feltenů - specialistů na chrániče (dnes už Moeller). Ale je pravda, že tím nic nezkazíte, ono vlastně obyč. vypínač jako projektant také dávám nejméně o stupeň vyšší, než odpovídá jištění obvodu.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

G.F
Milan Exler
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #6 kdy: 27.02.2007, 17:15 »

Jestli to nebude vžitý mýtus - když se u nás začaly používat chrániče Fi z NDR, tak měly dost malou životnost co se vybavování týká - snad nějakých 300 vybavení, tak aby nevybavovaly zároveň s hlavním jističem se dávaly o stupeň vyšší.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Milan Karvánek
ČESKÝ ELEKTRIKÁŘ
*
Offline Offline


RT E2A


WWW
« Odpověď #7 kdy: 27.02.2007, 17:35 »

TO: Exler> nebude to mýtus, ale požadavek výrobce. Hodnota In je max. hodnota předřazeného jištění proti zkratu, proti přetížení je to cca o stupeň méně.  Proto se volí  hodnota In cca o stupeň více. Vše uvádí podrobně katalog výrobce.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Georgis Fasulis
*
Offline Offline



Nepij, nekuř, cvič a zakrátko budeš zase chlapík.


« Odpověď #8 kdy: 28.02.2007, 11:58 »

Tak dokonce vyžadované výrobcem, díky pane Karvánku za info. Já to měl prostě zafixované, protože mi to kdysi pan "Felten" říkal, a co řekne výrobce, je pro mne svaté a tak to tak navrhuji od té doby pořád.   Úsměv
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

G.F
Josef Gauglitz
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #9 kdy: 12.03.2007, 07:53 »

.
Ještě bych měl jednu doplňující otázku.Týká se připojení výše uvedené garáže na stávající rozvaděč RD.rozvaděč je vyroben jako TN-C,budu-li do něj připojovat novou garáž taženou jako TN-S,musím provést rozvaděč jako místo rozdělení sítí a rozvaděč uzemnit,nebo to mohu napojit pouze  na nové můstky PE a N,které spojím se stávající PEN sběrnicí?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Georgis Fasulis
*
Offline Offline



Nepij, nekuř, cvič a zakrátko budeš zase chlapík.


« Odpověď #10 kdy: 12.03.2007, 11:26 »

Místo rozdělení by mělo být uzemněno. Doporučuji dát do stávajícího rozvaděče nový vývod s chráničem. N a PE připojit na stávající PEN a ten uzemnit - třeba sólo taženým drátem zelenožluté barvy CYA 6 mm2 přivést na HOP (Hlavní ochranná přípojnice) či jiné nejbližší uzemňovací místo.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

G.F
Josef Gauglitz
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #11 kdy: 29.03.2007, 12:01 »

díky.A když v domě není hlavní ochranná přípojnice zřízena?Musím položit uzemnění ,a zřídit krabici kam uzemnění vyvedu a spojím svorkou s vodičem ZŽ CY 6?Bude 6 stačit?Díval jsem se v některých příspěvcích u jiných témat se mluvilo i o CY16. Šok 
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Georgis Fasulis
*
Offline Offline



Nepij, nekuř, cvič a zakrátko budeš zase chlapík.


« Odpověď #12 kdy: 30.03.2007, 15:48 »

CY 6 mm2 stačí, veďte jej např. souběžně se stáv. přívodem k nejbližšímu uzemnění. V hl. rozvaděči či HDS snad uzemnění vytažené máte.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

G.F
Josef Gauglitz
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #13 kdy: 02.04.2007, 08:57 »

No uzemnění ač je to divné tam fakt nikde nevidím.Díval jsem se do HDS i v hlavním rozvaděči a nic.Ledaže by to bylo pod plombou ,což si ale myslím že asi ne.No před 30lety si to holt asi dělali po svém Kroutím očima Takže mě asi čeká to uzemnění vytvořit co?   Smutek
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Georgis Fasulis
*
Offline Offline



Nepij, nekuř, cvič a zakrátko budeš zase chlapík.


« Odpověď #14 kdy: 02.04.2007, 10:02 »

Tak to přiveďte z hromosvodu.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

G.F
Josef Gauglitz
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #15 kdy: 02.04.2007, 10:54 »

Tak ten tam taky není.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Georgis Fasulis
*
Offline Offline



Nepij, nekuř, cvič a zakrátko budeš zase chlapík.


« Odpověď #16 kdy: 02.04.2007, 10:59 »

Tak v tom případě vám už neporadím, jinak, než uzemnění dodělat. Vy nemáte v domu žádné uzemnění??? To se mi nechce věřit.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

G.F
Josef Gauglitz
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #17 kdy: 02.04.2007, 11:37 »

taky se mi tomu nechce věřit.Ale ať hledám jak hledám žádný nevidím.Nemám tušení jakým stylem se to tenkrát dělávalo.Proje kt k tomu samozřejmě není,takže jsem asi nahranej.Nu což uděláme uzemnění Pláč (Zde někdo nečetl pravidla! To musí někdo opravit a opozdí to zveřejnění!) za cenné rady
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno