Poradíte mi s nastavením HDO přijímače FMX100?

(1/6) > >>

Mirek26:
Potřebuji poradit s nastavením HDO přijímače FMX100
 Na HDO přijímači v hlavním rozvaděči je  napsán kod 217 ,  který spíná kontakt K1. Potřebuji použít ještě jeden HDO přijímač, jelikož nemám vyvedenu blokaci spotřebičů, v diskuzích jsem zjistil, že je vhodný FMX100.
Jak lze tento přijímač nastavit na požadovaný kod.

Josef Křemen:
Je to předvolba A1, kód P5-B8, takže vývod A připojit na A1. Vývod K na P5 a vývod B1 na B8. pokud je to HDO FMX 300 tak vývody B2 a B3 spínají ( nebo ovládají) 2. a 3. relé.

Vojtěch Vojtěch:
Připojuji se k diskusi z důvodu zájmu o převod číselného kódu na kód FMX.Zatím jsem vždy našel přímo označení od ZČE takže jsem nepotřeboval nic převádět a přímo jsem nastavil FMX.Možná že ZČE tyto kódy nepoužívá a tím nám zjednodušuje práci :)Za odpověď děkuji.

Mirek26:
Děkuji za informaci  :)
       
              s pozdravem Mirek26       

novotny michal:
,lze nekde sehnat prevodni tabulku "stareho" a noveho trimistneho poveloveho kodu? Nebo nejaky prepocet,jak ten trimistny kod odvodit. (Zde někdo nečetl pravidla! To musí někdo opravit a opozdí to zveřejnění!) Michal

Navigace

[0] Index zpráv

[#] Další strana