Ladislav Soukup
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« kdy: 30.05.2023, 08:12 »

Jakými průřezy vodičů napájet 3f technologii, která bude mít jmenovitý proud kolem 220A a bude napájeno z diesel generátoru 300kW. Připojení na diesel generátor bude pomocí Powerlock konektorů 400A. Jednotlivé fáze bych volil mezi 95mm2 a 120mm2, ale nejsem si jistý, jaký zvolit N a PE vodič.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Tomáš Žabka
*
Offline Offline




WWW
« Odpověď #1 kdy: 30.05.2023, 10:15 »

Návrh kabelů je věc pro projektanta, nicméně, když už jste se obrátil na technické fórum, tak vám technicky poradím Úsměv.

Vaši problematiku řeší norma:
ČSN 33 2000-5-52 ed. 2 - Elektrické instalace nízkého napětí - Část 5-52: Výběr a stavba elektrických zařízení - Elektrická vedení

V příloze přikládám obrázky stránek, které řeší danou problematiku (mnou vytipované řešení, pro pevné uložení kabelů s vodiči kat.2, PVC, pokud by se použilo něco jiného je potřeba jiné tabulky),  mimo to se kabely dimenzují nejen podle uložení, ale také na úbytek napětí, to je potřeba zohlednit hlavně u větších vzdáleností.

V zadání nemáte uvedenu, vzdálenost, jak bude daný kabel uložen, s jakým typem jader vodičů uvažujete a jaký bude typ izolace vodičů a kabelu.



* ČSN EN 33 2000-5-52 ed.2 tab. B.52.4 - PVC 3 vodiče.JPG (95.17 KB, 530x817 - prohlédnuto 135 krát.)

* ČSN EN 33 2000-5-52 ed.2 tab. B.52.14 - tabulky teploty.JPG (53.49 KB, 539x813 - prohlédnuto 103 krát.)

* ČSN EN 33 2000-5-52 ed.2 tab. B.52.15,16 - tabulky teploty.JPG (100.19 KB, 539x824 - prohlédnuto 98 krát.)

* ČSN EN 33 2000-5-52 ed.2 tab. B.52.17 - společné uložení.JPG (170.44 KB, 739x886 - prohlédnuto 93 krát.)

* ČSN EN 60228 tab.2 třída 2.JPG (95.45 KB, 518x821 - prohlédnuto 100 krát.)
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Vše se dá nějak vyřešit, vždy jde jen o to najít optimální řešení daného problému.
Projektant a revizní technik E1A, E1B.
http://www.zabka-revize-projekce-elektro.cz/
Ladislav Soukup
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #2 kdy: 30.05.2023, 11:36 »

. Abych teda doplnil, tak vzdálenost bude kolem 30m, uložení na zemi, protože to bude mobilní řešení, takže spíše nějaký odolnější flexibilní lanko s pryžovou izolací např. H07RN-F, které se bude smotávat.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jiří Schwarz
*
Offline Offline




« Odpověď #3 kdy: 30.05.2023, 12:50 »

U toho N vodiče je třeba posoudit jaký tam bude odběr, jestli bude proud kopírovat průběh napětí (činná zátěž) nebo jak moc tam budou vyšší harmonické, které zvyšují zatížení N vodiče.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!
Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)
Tomáš Žabka
*
Offline Offline




WWW
« Odpověď #4 kdy: 30.05.2023, 13:14 »

V tomto případě by byla použita tabulka pro XLPE nebo EPR a elektricky odpor je podle tabulky pro třídu 5. Uložení by se asi dalo přirovnat nejvíce k "C". Pokud už se pouštíte do těchto aktivit a chcete mít řešení ověřeno. Použijte nějaký výpočtový program například Sichr (OEZ) nebo oslovte projektanta Úsměv,  ale to už se opakuji.


* ČSN EN 33 2000-5-52 ed.2 tab. B.52.5 - XLPE 3 vodiče.JPG (96.18 KB, 530x820 - prohlédnuto 98 krát.)

* ČSN EN 60228 tab.3 třída 5.JPG (48.28 KB, 514x819 - prohlédnuto 85 krát.)
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Vše se dá nějak vyřešit, vždy jde jen o to najít optimální řešení daného problému.
Projektant a revizní technik E1A, E1B.
http://www.zabka-revize-projekce-elektro.cz/
Ladislav Soukup
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #5 kdy: 30.05.2023, 13:35 »

Děkuji moc za rady.  Afro
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Stran: [1] Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

 Bude mi stačit průřez přívodního kabelu 4x4?
 Je mozne zvysit prurez zapojenim vice paralelnich vodicu v jednom kabelu?
 Jaký zvolit průřez jednofázového kabelu na 800 m?
 Jaké použít vodiče na stoupací vedení v paneláku?
 Jaký vn kabel (Al, Cu) byste zvolili vy? Al 400A/500 nebo mm2 spíše Cu menšího průřezu?
 Jaký průřez kabelu použít k připojení rozvaděče z pojistkové skříňky?
 Je mozné provést el.instalaci drátem 1,5 pro zásuvky a jistit to 16A jisticem?
 Která norma umožňuje používání kabelů s Al jádry od 16mm2?
 Kde mám sehnat tabulku, pro jištění průřezů kabelu?
 Jak zvolit průřez paralelních vodičů?
 Jakým způsobem zohlednit různé uložení kabelu při výpočtu dimenzování?
 Kde sehnat měrku na kabely ?
 Jaký může být důvod oteplení kabelu od boileru?
 Jaký je nejnižší průřez silových vodičů v nn rozváděči?
 Je dimenze kabelu 5Cx4mm2 na 51m pro 15kW dostatečná?
 Mohu snížit průřez vodiče v rozvaděči sloužící k propojení jednotlivých jističů?
 Kabel se dimenzuje se podle podle max výkonu nebo soudobosti?
 Jaký zvolit průřez kabelu ve vzduchu pro 2x2,2kW?
 Pokud dám dva dráty o průřezu 1,5mm2 měď, zvětším tím průřez na dvojnásobek?
 Jak vypočítat průřez vodiče k elektromotoru?
 Jak velký průřez potřebuji pro 350 metrů kabelu na jehož konci bude zátěž 8kW?
 Mám uvažovat pro zásuvky Cu 2,5, když je nyní dostačující Cu 1,5?
 Jaký má být správný průřez vodiče od hodin k jističům a klemy mezi jističi?
 Proč je doporučený jiný průřez pro pevné a laněné vodiče?
 Jaký má být spravný průřez vodiče v RE 10 nebo 16 mm2?
 Co je myšleno průřezem kabelu cyky 3x2,5/5x2,5 ?
 Jak zvolit průřez kabelu pro připojení troleje zařízení se zatěžovatelem S3-60%?
 Proč má pevný zásuvkový obvod průřez 2,5mm a pohyblivý přívod jen 1,5mm?
 Jaké proudové (nebo výkonové) zatížení lze použít pro vodiče 0,5, 1 a 1,5 mm2?
 Používáte a používáte často měrky vodičů?
 Jaký průřez drátu na 12V/5A na cca 17m?
 Podľa čoho dimenzovať prierezy vodičov v rozvádzačoch?
 Jak dimenzovat vodič při 12V, 3.5A DC?
 Jaký průřez vodiče v elektroměrovým rozvaděči s jističem 80A?
 Jaký průřez vodičů zvolit k 6ks reflektorům 300W/12V?
 Mohu použít kabel 4x1 v pevné instalaci?
 Jaký průřez vodiče zvolit na 12VDC/10,5A a délce kolem 4-5m?
 Lze spojit vodiče a získat tak větší průřez?
 Průřezy vodičů v bytech a jejich jištění
 Jednoduché určení jištění
 Ako sa počíta prierez vodičov pre ventilátor s dlhšou rozbehovou rampou.. ?
 Jaký je vztah mezi průměrem žil a průřezem kabelu?
 Jaký byste doporučili průřez vodiče v závislosti na proudu?
 Má smysl tahat odbočku od HDS v CYKY 4x10?
 Podle čeho se určuje průřez vodiče z rozvaděče do MET?
 Jaký význam má používání menších průřezů u vodičů N, PE než u vodiče L?
 Jaká je tolerance průřezu žil silových kabelů?
 Jak vypočítat minimální průřez vodičů pro svodič přepětové ochrany FVE?
 Za jakých okoností je možná změna průřezu vodiče bez jištění?
 Jaký má být průřez nulového vodiče k elektroměru?

Příbuzné diskuse a články z Kutil.elektrika.cz

Aktuální slova (1)



Poháněno MySQL Poháněno PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006, Simple Machines Validní XHTML 1.0! Validní CSS!
+420 910 100 100
Stránka vytvořena za 0.058 sekund, 22 dotazů.