| | |-+  Musí být proudový chránič pro nabíječku kol?
0 uživatelů a 1 Host prohlíží toto téma. « předchozí další »
Stran: [1] 2 Dolů Poslední příspěvky Tisk

Upozornění!
Odpovědi na témata nejsou právně závazné!
Na elektrickém zařízení smí pracovat pouze osoba s příslušnou kvalifikací dle nařízení vlády 194/2022 Sb. Podrobnosti zde!

Autor Téma: Musí být proudový chránič pro nabíječku kol?  (Přečteno 4586 krát)
slower
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline



« kdy: 26.05.2023, 09:32 »

Musí být proudový chránič pro nabíječku kol? Případně jaký typ je vhodný typ A nebo B?
Případně řeší nabíjecí stanice pro kola nějaká norma?



* nabijeci-stanice-elektrokolo-powerbox-one-4p-3.png (442.21 KB, 1120x840 - prohlédnuto 238 krát.)
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jan Franěk
Český elektrikář - živnostník
*
Offline Offline



váš elektrikář a revizní technik


« Odpověď #1 kdy: 26.05.2023, 15:52 »

To chcete říci že k tomu zařízení nemáte návod, kde je toto řešeno přímo samotným výrobcem?
To snad ne  podivej podivej podivej Smutek Smutek Smutek

Z toho co jsem prozatím viděl, bylo v návodu jasně napsáno, že se připojuje do jednofázové zásuvky 230V/16A, nebo na takovýto jistič a samotný vývod s tím, že zařízení obsahuje proudový chránič a jištění jednotlivých vývodů. Ale jiné zařízení jiného výrobce může mít v návodu požadavek na konkrétní proudový chránič. Těžko můžete očekávat univerzální odpověď.

I když vzhedem k velikosti zátěže a k tomu že se část podobných zařízení připojuje do "běžné" zásuvky s klasickým jištěním a PCH, by měl postačovat PCH typu A. Tedy pokud se stále bavíme o cyklonabíječká ch

Pokud budeme řešit jestli vůbec PCH, tak za mne jednoznačně ano. Veřejně přístupné místo s uživateli kteří se k přístroji chovají dost macežsky, navíc většinou venkovní prostředí (tedy složitější VV). Když si vyhodnotím rizika, nevidím jediný důvod proč bych to neměl pomocí PCH chránit, spíš naopak
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci.
Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci.
Revize el. a hromosvodů do 1000V
Topné kabely k vytápění i ochraně majetku.

www.fraja.cz ,  revize@fraja.cz ,  tel: 728171585
Václav Třetí
*
Offline Offline



« Odpověď #2 kdy: 26.05.2023, 18:49 »

To je nabíječka určená pro veřejnost nebo pro nabíjení v domácnosti - RD?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Václav 3

Stejně jako u kol. Jiřího Schwarze jsou příspěvky psané kurzivou myšleny ironicky.

Řidič tvrdej život má... ,  stejně tak vesnickej elektrikář
Peter Lovacký
Neverifikovaný uživatel @7
*******
Offline Offline



« Odpověď #3 kdy: 27.05.2023, 07:50 »

proudový chránič pro nabíječku kol?
Povinnosť chrániča súvisí predovšetkým s EI,.. nabíjačka i ostatné spotrebiče pripájané do siete TN musia byť vo vyhovujúcom stave rovnako bezpečné aj vo vyhovujúcej TN-C
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
František Šohajda
*
Offline Offline


RT E2-A


« Odpověď #4 kdy: 27.05.2023, 08:11 »

Chráničem nic nepokazíte, když ho tam dáte!! angel
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

RT -EZ   - elektroinstala ce domovní, specializace na zdravotnické rozvody... revize ve zdravotnictví ...už 40 let....
Milan Hudec
*
Offline Offline



« Odpověď #5 kdy: 27.05.2023, 08:27 »

Povinnosť chrániča súvisí predovšetkým s EI,.. nabíjačka i ostatné spotrebiče pripájané do siete TN musia byť vo vyhovujúcom stave rovnako bezpečné aj vo vyhovujúcej TN-C
Tak jestli je provoz např.pračky stejně bezpečný jak v tn-c, tak v tn-s s chráničem, tak ji sežeru i s bubnem tanecek
Promiňte kolego, ale větší blbost jsem dlouho nezaznamenal.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jan Franěk
Český elektrikář - živnostník
*
Offline Offline



váš elektrikář a revizní technik


« Odpověď #6 kdy: 27.05.2023, 08:38 »

To je nabíječka určená pro veřejnost nebo pro nabíjení v domácnosti - RD?

Domnívám se, že jde o variantu pro veřejné nabíjení elektrokol. Když si koupíš elektrokolo, dostaneš k němu odpovídající nabíječku, určenou k zapojení přímo do zásuvky. Na obrázku je "univerzální" nabíječka, s několika nejběžnějšími typy používaných konektorů. Tedy předpokládám  že je to veřejná nabíječka pro elektrokola, které se nyní začínají hromadně instalovat všude možně. I proto jsem citoval z návodu dvou z nich. Výrobce tam jednoznačně popisuje způsob připojení a parametry předjištění.

Namátkou z internetu, kde je i nějaký jednoduchý popis připojení

https://www.powerbox.one/cs/nabijeci-stanice


Povinnosť chrániča súvisí predovšetkým s EI,.. nabíjačka i ostatné spotrebiče pripájané do siete TN musia byť vo vyhovujúcom stave rovnako bezpečné aj vo vyhovujúcej TN-C

Tak jestli je provoz např.pračky stejně bezpečný jak v tn-c, tak v tn-s s chráničem, tak ji sežeru i s bubnem tanecek
Promiňte kolego, ale větší blbost jsem dlouho nezaznamenal.

Těsně jsi mě Milane předběhl  na zdravi poklona tanecek tedy jsem text smazal

Navíc podle mne zařízení vyžadující PCH (dle výrobce) automaticky vylučuje jejich zapojení přímo do sítě TN-C
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci.
Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci.
Revize el. a hromosvodů do 1000V
Topné kabely k vytápění i ochraně majetku.

www.fraja.cz ,  revize@fraja.cz ,  tel: 728171585
Peter Lovacký
Neverifikovaný uživatel @7
*******
Offline Offline



« Odpověď #7 kdy: 27.05.2023, 10:43 »

Podobné reakcie som čakal, i preto som napísal že
Povinnosť chrániča súvisí predovšetkým s EI,.. nabíjačka i ostatné spotrebiče pripájané do siete TN musia byť vo vyhovujúcom stave rovnako bezpečné aj vo vyhovujúcej TN-C

O úrovni bezpečnosti v stave poruchy siete alebo spotrebiča píšete vy, nie ja...
Ja píšem o stave v normálnej prevádzke, no vidím že k tomuto sa nechce nikto vyjadriť..

Takže sa opýtam rovno:
Jaké neprijateľné riziká vidíte v normálnej prevádze od pripojeného vyhovujúceho spotrebiče vo vyhovujúcej TN-C..?

O stavoch typu "keby-by" nepíšem nič,..tie sú celkom od zmyslu môjho príspevku...
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
David Hruda
*
Offline Offline




WWW
« Odpověď #8 kdy: 27.05.2023, 11:51 »

Jaké neprijateľné riziká vidíte v normálnej prevádze od pripojeného vyhovujúceho spotrebiče vo vyhovujúcej TN-C..?
V tom případě zřejmě nevidíte žádný smysl v přechodu z TN-C na TN-C-S, v pospojení, v instalaci proudových chráničů? Protože v normálním stavu je to vše bezpečné a jiné stavy nemá smysl řešit?

... no vidím že k tomuto sa nechce nikto vyjadriť..
Vy jako vždy zvládnete vyjádřit se ke všemu úplně za všechny, proto jsou další vyjádření zbytečná.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Revize E2/A, montáže, projekty, alarmy...
Smluvní partner společnosti EG.D
Znalec v oboru ELEKTROTECHNIK A: rozvody a instalace, spotřebiče, hromosvody a ochrana proti přepětí, revize el. zařízení a hromosvodů. ELEKTRONIKA: zabezpečovací systémy, spotřební elektronika
Jih ČR
www.elektro-hruda.cz
Peter Lovacký
Neverifikovaný uživatel @7
*******
Offline Offline



« Odpověď #9 kdy: 27.05.2023, 13:05 »

Samozrejme že to všetko vidím a dobre poznám, ..no nie je to na mne, že kto každý si je ochotný to pripustiť ...
A jak si isto mnohí všimli, snažím sa tu niektoré veci naučiť, pochopiť, a vyjadrovať sa výhradne len a iba ku elektro-obsahu príspevkov,..
Autorov ako ľudí nepoznám, nepatrí sa mi ich nijak hodnotiť,..a ani to nikdy robiť nebudem ..

Ku debate ešte dodám za seba len toľko, že dneska by som vonku pre laickú verejnosť nepustil nijakú zásuvku bez chrániča,..
Najlepšie takú nabíjačku je napájať z vhodnej zásuvkovej rozvodnice,..ono totiž dosť e-bajkerov si nosí zo sebou vlastnú nabíjačku..
Napr. na tej by mi chýbal specialized..
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Milan Hudec
*
Offline Offline



« Odpověď #10 kdy: 27.05.2023, 13:57 »

Podobné reakcie som čakal, i preto som napísal že
O úrovni bezpečnosti v stave poruchy siete alebo spotrebiča píšete vy, nie ja...
Ja píšem o stave v normálnej prevádzke, no vidím že k tomuto sa nechce nikto vyjadriť..

Takže sa opýtam rovno:
Jaké neprijateľné riziká vidíte v normálnej prevádze od pripojeného vyhovujúceho spotrebiče vo vyhovujúcej TN-C..?

O stavoch typu "keby-by" nepíšem nič,..tie sú celkom od zmyslu môjho príspevku...
Tak ve vámi definovaném normálním stavu bychom mohli v klidu vypustit i pojistky...... .
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Václav Třetí
*
Offline Offline



« Odpověď #11 kdy: 27.05.2023, 14:09 »

Tak ve vámi definovaném normálním stavu bychom mohli v klidu vypustit i pojistky...


 Palec vzhůru
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Václav 3

Stejně jako u kol. Jiřího Schwarze jsou příspěvky psané kurzivou myšleny ironicky.

Řidič tvrdej život má... ,  stejně tak vesnickej elektrikář
Peter Lovacký
Neverifikovaný uživatel @7
*******
Offline Offline



« Odpověď #12 kdy: 27.05.2023, 15:26 »

Normálny stav = splnené minimálne požiadavky noriem na bezpečnosť,..
Tým smerom sa ale debata neuberá, a ja som svoje pripomienky k téme už vyčerpal...
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jan Franěk
Český elektrikář - živnostník
*
Offline Offline



váš elektrikář a revizní technik


« Odpověď #13 kdy: 27.05.2023, 17:14 »

... a ja som svoje pripomienky k téme už vyčerpal...

No, docela se mi ulevilo  na zdravi
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci.
Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci.
Revize el. a hromosvodů do 1000V
Topné kabely k vytápění i ochraně majetku.

www.fraja.cz ,  revize@fraja.cz ,  tel: 728171585
Miroslav Revús
RTEZ E1 A, B
*
Offline Offline




« Odpověď #14 kdy: 29.05.2023, 08:11 »

Povinnosť chrániča súvisí predovšetkým s EI,.. nabíjačka i ostatné spotrebiče pripájané do siete TN musia byť vo vyhovujúcom stave rovnako bezpečné aj vo vyhovujúcej TN-C

To je pravda. Ja mám doma tiež TN-C sústavu a k nej pripojené všetky domáce spotrebiče. Vyžaduje to však zvýšenú kontrolu spotrebičov a nekompromisné odstránenie každého poškodeného kusu. Ale to by malo platiť aj pri TN-S.

To však nemení nič na tom, že hoci je prúdový chránič súčasťou inštalácie, primárne neslúži na ochranu samotnej inštalácie, ale na ochranu ľudí, ktorí do tej inštalácie pripájajú spotrebiče často aj v nedefinovateľn om stave bezpečnosti.

Dá sa to pochopiť aj z textu z 4-41:2019, ktorý sa prakticky v nezmenenej podobe prenáša už z vydania z roku 2000.

Citace
415.1 Doplnková ochrana: prúdové chrániče (RCD)

415.1.1 Použitie prúdových chráničov (RCD) s menovitým rozdielovým vypínacím prúdom nepresahujúcim 30 mA sa v striedavých sieťach uznáva ako doplnková ochrana v prípade zlyhania prostriedku na základnú ochranu a/alebo prostriedku na ochranu pri poruche, prípadne pri neopatrnosti používateľov.

Základná ochrana zlyhá najčastejšie na pripojenom spotrebiči, ochrana pri poruche detto a neopatrnosť používateľov sa opäť najčastejšie prejaví na pripojenom spotrebiči a jeho napájacej šnúre.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

You don´t have to be old to be wise. (Judas Priest)
But I am :-)
Jiří Kantner
Neverifikovaný uživatel @7
*******
Offline Offline



« Odpověď #15 kdy: 29.05.2023, 10:45 »

Myslím že na použití chrániče panuje shoda, nicméně zůstává otázka jestli typ A nebo B.
Mnohde výrobci doporučují chrániče B právě pro nabíjecí stanice elektrovozidel: Nicméně pokud vím, elektrokola se nabíjí povětšinou maximálním  napětím 48V DC, což je s výjimkou zvlýště nebezpečných prostor napětí bezpečné.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jan Franěk
Český elektrikář - živnostník
*
Offline Offline



váš elektrikář a revizní technik


« Odpověď #16 kdy: 29.05.2023, 11:19 »

No, ono to není vždy jednoznačné ani u nabíječek elektroaut. Pokud je nabíječka vybavena hlídáním unikajícího proudu (viz přesné podmínky v normě) postačuje PCH typu A  podivej

To jsem ale u jiných výkonů. Co se týká ekol, jistě postačuje typ A. Tedy prozatím jsem u žádné z nabíječek pro kola nezaznamenal požadavek na PCH typu B a to se snažím poctivě číst návody.

Ale to jsem opět u toho, že podmínky pro připojení konkrétní nabíječky, by měl určit výrobce toho zařízení.

Bohužel tazatel prozatím nereaguje a tak nemáme podrobnější informace k jeho tématu a jen stále "kroužíme okolo" tohoto tématu, pouze ve všeobecné rovině.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci.
Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci.
Revize el. a hromosvodů do 1000V
Topné kabely k vytápění i ochraně majetku.

www.fraja.cz ,  revize@fraja.cz ,  tel: 728171585
Martin Babrňák
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline



« Odpověď #17 kdy: 29.05.2023, 11:21 »

no vzhledem k tomu, že v té nabíječce bude s největší pravděpodobnos tí spínaní zdroj, který může (i nemusí) generovat určitou složku DC zpět do sítě tak bych volil variantu chrániče B. Jeden nikdy neví kolik dalších zařízení za tím chráničem toto bude dělat (pokud vezmeme v úvahu, že to bude do zásuvky) a i kdyby bylo jen toto zařízení za svým vlastním chráničem tak neznáme velikost oné DC složky a jak moc ovlivní cívku chrániče. Je možné, že výrobce již počítá, že se jedná o chránič typu B.

Jeho instalací se podle mě nic nezkazí a rozdíl ceny asi těžko někoho zruinuje.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Stran: [1] 2 Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

 Musia byť aj nasledné rozvadzače opatrené prúdovým chráničom?
 Existuje proudový chránič bez nutnosti montáže do rozvaděče?
 Je nutné při výměně pojistek za jističe použít také proudový chránič?
 Je povinost instalovat centrální 3f proudový chránič na dřevěnou chatku?
 Je na mieste ekonomicka vyhoda centralneho chranica?
 Je nutno u zapojení sušičky použít chránič ?
 Lze dát chránič stejné jmenovité hodnoty jako hlavní jistič?
 Je u dřevostaveb nutné zapojit chránič 300mA jako centrální?
 Musí se použít proudový chránič ve výrobní zámečnické hale?
 Doporučuje nějaká norma doplnění proudových chráničů v elektrických instalací?
 Je nutné použít proudový chránič v ovládací technologii?
 Proudové chrániče pro zajištění ochrany automatickým odpojením
 Pro které okruhy instalovat proudový chránič?
 Je nutná instalace RCD za oddělovací trafo?
 Jak reagovat na požadavek neosazení proudového chrániče?
 Jaký typ chrániče zvolit pro čerpadlo do studny vzdálené 180m od rozvaděče?
 Použiť alebo nepoužiť prúdový chránič na napájanie brány v plote?
 Už vás proudový chránič zachránil?
 Je v koupelně výměna proudového chrániče 20mA za 16mA opravdu nutná?
 Je nutné FI s Idn=30mA, na SV okruhy, v prostorách shromažďovacích?
 Musí být použit chránič pro rekuperační jednotku, jestliže je v koupelně?
 Používáte chrániče v průmyslových kuchyních?
 Jak aplikovat proudový chránič na elektrocentrále?
 Opravdu se blíží konec centrálních proudových chráničů 30mA?
 Může být v elektroměrném rozvaděči proudový chránič?
 Má někdo tip jak vyřešit zásuvku s proudovým chráničem pro čerpadlo?
 Je nutné v drevodome k 30mA FI použít ještě 100/300mA?
 Proudové chrániče (třetí, aktualizované vydání 2015)
 Jaký zvolit proudový chránič pro moderní audio techniku?
 Jaký typ zásuvek lze použít pro hudební produkce?
 Musí být pro svět. obvod použit proud. chránič v lékařský prostorách skupiny 1?
 Lze vysvětlit absenci proudových chráničů zásuvkových obvodů výrobní haly?
 Může být ve výrobně zásuvka 32A bez proudového chrániče?
 Jak je spolehlivý levný chránič do zásuvky?
 Za jakých podmínek mohou být v objektu autoservisu zásuvky mimo chránič?
 Jaké parametry musí mít proudový chránič pro jednofázové zásuvkové obvody?
 Je nutné použít proudový chránič G ke 3f sřídači?
 Je možné za 32A hlavní jistič připojit paralelně dva 25A proudové chrániče?
 Co vše je nutné připojit přes chránič?
 Aky mate nazor, keby sa napr na kupelnu pouzil chranic s 10mA?
 Musí být zásuvka pro připojení RACKu v počítačové učebně přes proudový chránič ?
 Je nutné mít samostatný proudový chránič pro koupelnu pokud již jeden existuje?
 Jakou hodnotu RCD na kombinovanou zásuvku 400V/5/32A+230V/16A?
 Jak u čerpadla kanalizace prosadit použití proudového chrániče?
 Kam instalujete proudový chránič v dřevostavbě?
 Je pro zásuvku v rozvaděči určenou pro zařízení třídy II nutný proudový chránič?
 Lze v dílně nahradit proudový chránič místo 30mA za 100mA?
 Jak se v budoucnosti zachováme, když test proudového chrániče zničí zařízení?
 Je nutné použít proudový chránič pro sekční garážová vrata?
 Co si myslíte o požadavku osadit FI 30mA i na světelné okruhy v bytech ?
 Lze zapojit osvětlení ve výšce 3 a více metrů bez použití chrániče?
 Lze použít pro zasuvky a svetlo v koupelne jeden chranic?
 Lze provozovat vestavěné spotřebiče v zásuvkovém obvodě bez PCH?
 Je lepší rozdělit zásuvkové a světelné obvody samostatnými chrániči?
 Je nutné pro 1-fázové jističe použit 4-pólový chránič?
 Měl by být proudový chránič pro pohon venkovní brány?
 Na základě jaké ČSN a článku nemohu instalovat centrální proudový chránič?
 Je nutné mít od roku 2019 všechny okruhy v RD přes proudové chrániče?
 Musí být napájení (ovládání) plynového kotle v koupelně přes chránič?
 Není pro revizní zprávu chybějící proudový chránič ve stodole závadou?
 Jakou normou obhájit nepoužití jediného centrálního chrániče?
 Lze použít starý proudový chránič z NDR i jako jistič (In4 A)?
 Lze požadavek proudového chrániče nahradit Hardware in the Loop?
 Je v prostorách nákupního centra, ordinacích a sociálkách povinnost chráničů?
 Musí být světelný obvod ve škole a kulturní místnosti přes proudový chránič?
 Proč je do elektroinstalací vnucováno více proudových chráničů?
 Jaký spotřebič je lepší dát přes samostatný jističochránič?
 Uvádí ČSN pro průtokový ohřívač vody vypínač a proudový chránič?
 Musí mít průmyslový stroj proudový chránič, pokud je připojen k TN-C?
 Musí být chránič na světelném okruhu ve větším obchodě?
 Jaký použít proudový chránič pro nabíjení bojleru MPPT regulátorem?
 LIVE EATON: Proudové chrániče podrobněji
 Jak je to s proudovými chrániči a kombinovanými FI u osvětlení?
 Je vhodnější než 1 centrální 3f chránič použít 3 1f chrániče?
 Je nutné použít RCD u světelných obvodů v průmyslu ?
 Musí být varná deska připojena přes proudový chránič?
 Musí se vyměnit v případě instalace FVE všechny chrániče za typ B?
 Je pro výdejní stojan pohonných hmot adblue třeba proudový chránič?
 Opravdu musí mít každý světelný obvod v RD svůj proudový chránič?
 KNIHA: Proudové chrániče a obloukové ochrany
 Musí mít zvukař na place svůj osobní proudový chránič nebo to má řešit někdo ji?
 Smí se montovat proudové chrániče s ČSN EN 61008-1?
 Kde nasadíte proudový chránič s automatickou sebekontrolou?
 Co další ještě uživatel staré nulované elektroinstalace asi netuší?
 Lze v souladu s normou za PCH instalovat 3 - 4 jističe pro světelné přívody?