Autor Téma: Může být jedna zásuvka ze světelného obvodu?  (Přečteno 4511 krát)
slower
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline



« kdy: 21.05.2023, 21:12 »

Stav:
Elektroinstala ce z roku 1993, ochrana nulováním, žádný proudový chránič.
V rozvodnici je jistič 10A a vývod AYKY 2x2,5 ke světlům.

Úprava:
Ze světelné krabice  (tj. krabice pod omítkou se svorkovnicí jištěná 10A) je natažena jedna nová zásuvka kabelem CYKY-J 3x1,5. Zásuvka je umístěna na verandě zastřešené.

Může být? Čekám na odpověď od starších, co znali dřívější normy...


Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jiří_Hrubý
Neverifikovaný uživatel @7
*******
Offline Offline



« Odpověď #1 kdy: 21.05.2023, 21:31 »



Může být? Čekám na odpověď od starších, co znali dřívější normy...



33 2130 není až tak fousatá norma, nebo máte na mysli dřívější normou normu z období šroubovacích zlodějek?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jiří Schwarz
*
Offline Offline




« Odpověď #2 kdy: 22.05.2023, 09:11 »

Nechci říkat nějaké radikální ANO a ni NE

Spíše svádí k zamyšlení k čemu bude zásuvka používaná.

Kdybyste si z ní tahali nějakou prodlužovačku pro spotřebič třídy I, rozhodně bych to jako dobré řešení nepodporoval
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!
Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)
Jiří Kantner
Neverifikovaný uživatel @7
*******
Offline Offline



« Odpověď #3 kdy: 22.05.2023, 10:12 »

Přesně, dokážu si představit, že ze světelného okruhu budu napájet třeba zdroj k IP kameře.  Ale vždy je to o dalších okolnostech každého jednotlivého případu. Někdo má na celý dům 1 zásuvkový okruh a v případě nějakého problému s takovým zdrojem je pak všude tma.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
slower
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline



« Odpověď #4 kdy: 22.05.2023, 13:54 »

Prosím posuzovat rozšířenou elektroinstala ci dle dříve platných norem z 1993...
Nejedná se o novou elektroinstala ci..tedy zda by před x lety prošla takhle úprava mimořádnou revizi...zásuv ka může být použivána na cokoliv, tedy určena pro všeob. použití.

Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Václav Třetí
*
Offline Offline



« Odpověď #5 kdy: 22.05.2023, 14:25 »

...zásuvka může být použivána na cokoliv, tedy určena pro všeob. použití.

Toť otázka, omezení je dáno mimo jiné jistěním 10A. Dále je otázka, zda je veranda pouze zastřešená nebo celá uzavřená.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Václav 3

Stejně jako u kol. Jiřího Schwarze jsou příspěvky psané kurzivou myšleny ironicky.

Řidič tvrdej život má... ,  stejně tak vesnickej elektrikář
Jiří_Hrubý
Neverifikovaný uživatel @7
*******
Offline Offline



« Odpověď #6 kdy: 22.05.2023, 14:28 »

Na cokoli být využita nemůže, protože limitem je jištění spínacích prvků světelného okruhu.
Stejně bych se v tomto případě snažil vyvarovat použití spotřebičů tř.I, nebo aspoň osadil zásuvku s integrovaným chráničem.
Těžko na dálku posoudit stav instalace a studeňák, který neukáže stovka žárovka, může ukázat třeba samodělná sekačka.
Kol. Václav Třetí byl rychlejší.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jiří Kantner
Neverifikovaný uživatel @7
*******
Offline Offline



« Odpověď #7 kdy: 22.05.2023, 22:39 »

Prosím posuzovat rozšířenou elektroinstala ci dle dříve platných norem z 1993...
Nejedná se o novou elektroinstala ci..tedy zda by před x lety prošla takhle úprava mimořádnou revizi...zásuv ka může být použivána na cokoliv, tedy určena pro všeob. použití.
Je hezké jak se dovoláváte posuzování podle stavu norem k době zřízení elektroinstala ce ale ten zdravý rozum prostě nemůžete nechat za dveřmi. Padlo tady vícero odpovědí, myslím že myšlenky jejich autorů se ubírají téměř stejným směrem.

BTW kdybyste si nechal provést revizi od nějakého nestranného revizního technika, možná byste v protokolu nenašel  žádné závady ale přesto by tam byl odstavec kde by bylo doporučeno abyste provedl rekonstrukci (podle současně platných norem),  protože ta stará instalace může být shledána podle současných měřítek nebezpečná.
A proč to píšu v podmiňovcím způsobu? Záleží na okolnostech jak RT vyhodnotí vnější vlivy a stav instalace.
Také může doporučit opatření k minimalizaci a předcházení rizik než bude provedena rekonstrukce.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Kamil Novák
OSVČ
*
Offline Offline




WWW
« Odpověď #8 kdy: 27.05.2023, 22:44 »

Samozřejmě že může.
Toto řešení se používá běžně např. pro zásuvku, spínanou vypínačem, do které je napojen zdroj LED pásku v kuchyňských linkách...
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Revizní technik E2/A - specializace na přístroje a zařízení ve zdravotnictví.
působnost : zdravotnictví - celá ČR, ostatní revize - Královéhradeck ý, Pardubický a Liberecký kraj
Milan Hudec
*
Offline Offline



« Odpověď #9 kdy: 28.05.2023, 09:04 »

První co bych udělal.
Projít všechny krabice onoho obvodu Al a dotáhnout spoje, až bude tento základ hotov, mohu vymýšlet dál.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Karel Bělohlávek
*
Offline Offline



« Odpověď #10 kdy: 28.05.2023, 18:49 »

Prosím posuzovat rozšířenou elektroinstala ci dle dříve platných norem z 1993...
Nejedná se o novou elektroinstala ci..tedy zda by před x lety prošla takhle úprava mimořádnou revizi...zásuv ka může být použivána na cokoliv, tedy určena pro všeob. použití.

ČSN 33 2130 z roku 1983 (zrušena 01.09.2011)

V poznámce 1) pod tabulkou 5 v čl. 4.7.4 (část čl. 4.7 Rozvod za elektroměrem) se lze dočíst následující:

Světelný obvod je určen převážně pro pevné připojení svítidel, popř. pro připojení svítidel na zásuvky ovládané spínači. Na tento obvod lze připojit také zásuvky, a to v jedné místnosti nejvýše jednu zásuvku.


Tento požadavek je samozřejmě uveden i v dalších edicích výše zmíněné normy včetně té v současné době platné.  V původní předpisové ČSN 34 1060 z r. 1964 je naopak uvedena pouze ta první věta s pevně připojenými svítidly a zásuvkami ovládanými spínači.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Elektrikář
Peter Lovacký
Neverifikovaný uživatel @7
*******
Offline Offline



« Odpověď #11 kdy: 29.05.2023, 19:19 »

Na tento obvod lze připojit také zásuvky,  a to v jedné místnosti nejvýše jednu zásuvku.

Tento požadavek je samozřejmě uveden i v dalších edicích výše zmíněné normy včetně té v současné době platné.
Hmm,..zaujímavé, čo miestnosť na jeden obvod, to jedna zásuvka...
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Miroslav Revús
RTEZ E1 A, B
*
Offline Offline




« Odpověď #12 kdy: 30.05.2023, 09:59 »

Hmm,..zaujímavé, čo miestnosť na jeden obvod, to jedna zásuvka...

Je to prežitok minulosti a dovolené riešenie v niektorých vzácnych prípadoch.
Nezamýšľajte sa nad tým, ako nad bežným riešením.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

You don´t have to be old to be wise. (Judas Priest)
But I am :-)
Milan Hudec
*
Offline Offline



« Odpověď #13 kdy: 01.06.2023, 08:59 »

Je to prežitok minulosti a dovolené riešenie v niektorých vzácnych prípadoch.
Nezamýšľajte sa nad tým, ako nad bežným riešením.
Sice se nám to nemusí líbit z hlediska zvyku, ale proudu je jedno, jestli přes vypínač dělá světlo, nebo přes zásuvku hraje rádio.
Pokud je splněna dimenze a ochrany je to jedno.
Hovořím o požadavku typu obývák jedna zásuvka pro tv, jedna pro občasné využití vysavačem a jedno světlo na stropu.


,
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Miroslav Revús
RTEZ E1 A, B
*
Offline Offline




« Odpověď #14 kdy: 02.06.2023, 12:11 »

Veď vravím, že vzácne prípady. Takéto riešenie je v dnešnej dobe raritné a nedostatočné.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

You don´t have to be old to be wise. (Judas Priest)
But I am :-)
Stran: [1] Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

 Je možné v jedné rozbočné krabici rozbočit více obvodů?
 Lze různé prvky obvodu umístit odděleně v různých rozvodnicích?
 Kolik zásuvkových okruhů lze zapojit na jeden chránič?
 Je připojení osvětlení kuchyňské linky na zásuvkový obvod v pořádku?
 Jak postupujete při návrhu zásuvkových okruhů?
 Je možné z HDS vyvést více pracovních obvodů než jeden?
 Co říkáte na světelné obvody spojené pouze pod vypínači?
 Lze použít dle našich norem společný přívod pro světelný i zásuvkový okruh?
 Kolik lze zapojit zářivkových svítidel 2x36W na vypínač 10A?
 Musí být na každém podlaží dvě svítidla dvou obvodů nebo stačí střídat odvody?
 Musí být jištěn ovládací obvod pro osvětlení zvlášť?
 Mohou spotřebiče napájené z jednoho okruhu používat různou ochranu před NDN?
 Môžem zlúčiť dva paralelné obvody 16A do jedného 25A?
 Kolik okruhu lze připojit na proudový chránič?
 Je možné spojení ochranného vodiče u dvou samostatně jištěných okruhů?
 Lze mít v parapetním kanálu více samostatně jištěných okruhů?
 Bylo dříve předepsáno okružní vedení zásuvkových okruhů v ČR?
 Mohu napájet pětivodičovým kabelem tři zásuvkové obvody 230V?
 Je možné v Acidurce rozdělit PEN na PE a N a do sporáku jít kabelem 5x2,5?
 Jak společně spínat rozvody 230V a 12V?
 Musím priestorovo oddeliť dva okruhy v jednej podomietkovej krabici?
 je mozne zapojit 1F svodic prepeti pouze na jeden zasuvkovy okruh?
 Proč se nejnižšší úbytky napětí předepisují právě pro světelné okruhy?
 Je nutné pro troubu 2kW instalovat nový zásuvkový okruh?
 Jak odstranit problém dvou obvodů v jedné krabici?
 Proč nesvítí doutnavka v tlačítku?
 Jaký je váš názor na zapojení zásuvek na různé fáze v kuchynské lince?
 Je možné použít kabel 7J x 2,5 pro tři samostatnė zásuvky?
 Kde se v paneláku spojují nul. vodiče u sv.okruhu pokud nejsou krabičky?
 Kolik byste zapojili PC na jeden okruh 16A ?
 Jak je možné, že naměřím proti dvěma N vodičum 235V?
 Mohu byť inštalované tri okruhy 230V rôznych fáz v jednej miestnosti?
 Odpovídá ČSN bezpečnostní okruh, vytvořený ze spínacích tlačítek?
 Aká chyba je v niektorých prepäťových ochranách Philips?
 Co je to ZPĚTNÝ PROUD a co si kdo pod tím představuje?
 Kolik zásuvek 400V může být zapojeno na jeden okruh?
 Lze rozdělit zásuvkový a světelný okruhu v bytovém rozvaděč?
 Jak se vám libí silové vedení a ovládací vodič HDO v jednom kabelu?
 Která norma zakazuje spojení dvou okruhů v jedné krabici?
 Ako hľadáte zásuvky, ktoré prislúchajú k jednotlivým ističom?
 Mohu použít třífázovou zásuvku pro více jednofázových zásuvek?
 Mohou být dva obvody v jednom kabelu?
 Má být v obvodu nejdřív pojistka až poté vypínač spotřebiče nebo naopak?
 Nejsou dva zásuvkové okruhy v nové garsonce málo?
 Lze vést kabelem CYKY 5x2,5 společně 230V i 5V(ss)?
 Lze u kabelu 5C10 použít modrý vodič jako HDO ?
 Jak zapojit pokladní zásuvku na samostatný zdroj?
 Zapojíte vypínač napájení elektroniky LED osvětlení spíše před nebo za jistič?
 Bude mnou procházet proud pokud se dotknu ochranného kolíku zásuvky?
 Lze v ČR realizovat Jeden okruh pro světla i zásuvky?
 Může se zásuvka 230V/16A napojit se zásuvkového okruhu 400V/16A ?
 Jak najit k zasuvce příslušný jistič pod napětím?
 Je možno připojit zásuvku na 230V ze zásuvky na 400V?
 Jak se díváte po rozdělení na 1f kabely na opětovné sloučení na 3f kabel?
 Lze kombinovat zásuvky a světla ve společně jištěném obvodu?
 Kde je upravena možnost současného napojení obvodů v rozvaděči ze dvou zdrojů?
 Lze použít 5-ti žilový kabel jako 3-žilový v jednofázové instalaci?
 Je možné viesť viac fází TN-C a IT v jednom kábli?
 Lze mít ve dvou spojených krabicích pod omítkou dva obvody?
 Jak je to s minimálními počty obvodů v bytech ve skutečné praxi?
 Proč se zvýší jas odporové žárovky při zapnutí jiného výkonnějšího spotřebiče?
 Jak bezpečně vytvořit zásuvky 2x230V z vedení 400V?
 Mohu použít CYKY 5x2,5 pro tři 1f zasuvkové obvody?
 Mohou být ve dvou podomítkových krabičkách 2 různé fáze?
 Jak zapojit zásuvkové obvody pro instalovaný příkon 7560W?
 Znáte v elektroinstalaci definici pojmu koncový obvod?
 Je možno instalovat několik zásuvkových okruhů do vícenásobné krabice?
 Jak řešit napájení svítidel na dva světelné obvody jedné fáze?
 Lze použít PE k vedení mínus stejnosměrného napetí?
 Musí se u veřejného osvětlení odpojovat oba pracovní vodiče?
 Jak jednoduše zjistit, že jsou dvě zásuvky na stejné fázi?
 Jak je možné, že v některé tram. trakci je + v troleji, když proud teče od -k +?
 Je možné ze zásuvkového okruhu napájet světelný obvod?
 Lze na 3f pohyblivém přívodu udělat odbočku?
 Co je to HDV hlavní domovní vedení
 Jaká může být délka kabelu světelného okruhu?
 Lze zapojit zařízení s malým odběrem na částečně využitý okruh?
 Zásuvky v domovní elektroinstalaci
 Je kabel 4x2.5 pro dvě zásuvky vhodný přívod?
 Je možné paralelní spojení párů vodičů v CYKY 5x2,5mm2?
 Mohu připojit topný žebřík přes svorkovnici a spínač ke světelnému okruhu?
 Je možné v stožiaroch VO súčasne viesť rozvody dvoch napäťových úrovní?
 Může být zásuvka uvnitř a zásuvka venku na stejném vývodu?
 Jak ze zálohy z FVE pověsit více světelných okruhů na jeden 3F chránič?
 Umožňovaly předpisy ze 60. let ukončení různých obvodů v jedné krabici?
 Je povoleno kombinovat spínání AC a DC proudu v rámci jednoho stykače?

Příbuzné diskuse a články z Kutil.elektrika.cz

Aktuální slova (1)



Poháněno MySQL Poháněno PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006, Simple Machines Validní XHTML 1.0! Validní CSS!
+420 910 100 100
Stránka vytvořena za 0.064 sekund, 23 dotazů.