Domů Nápověda Vyhledávání Přihlásit Registrovat
Novinky:               PROSÍME VŠECHNY UŽIVATELE, PŘED POUŽITÍM DISKUSÍ ČTĚTE MÍSTNÍ PRAVIDLA! ZDE ...!


+  Diskuse Elektrika.cz
|-+  VEŘEJNÁ ZÓNA
| |-+  Témata ještě nezařazená do příslušných rubrik
| | |-+  Máte někdo zkušenost s ovlivňováním kompenzačních rozvaděčů po instalaci FVE?
0 uživatelů a 1 Host prohlíží toto téma. « předchozí další »
Stran: [1] Dolů Poslední příspěvky Tisk

Upozornění!
Odpovědi na témata nejsou právně závazné!
Na elektrickém zařízení smí pracovat pouze osoba s příslušnou kvalifikací dle nařízení vlády 194/2022 Sb. Podrobnosti zde!

Autor Téma: Máte někdo zkušenost s ovlivňováním kompenzačních rozvaděčů po instalaci FVE?  (Přečteno 2313 krát)
Pavel Čermák
*
Offline Offline



« kdy: 01.06.2023, 19:40 »

Konkretně se mě už dvakrát stalo, že stávající systém kompenzace po instalaci FVE
začal "zmatkovat" -nebyl schopen udržet nastavený cos.  Měniče by dle mých informací měly být kompenzovány na cos. 1
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
GDPR
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline



« Odpověď #1 kdy: 02.06.2023, 09:38 »

Nepíšete o jak velkou FVE se jedná. Protože u FVE nad 100 kW není cos 1, ale elektrárna musí umožňovat řízení účiníku (viz https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2010-79#f4813819). Tak jestli se vám tam náhodou vzájemně "nemlátí" dispečerské řízení se stávající kompenzací?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Pavel Čermák
*
Offline Offline



« Odpověď #2 kdy: 02.06.2023, 17:01 »

Jde o malé FVE cca 20kWp a kompentace je regulována Novarem
cos klidně lítá od -0,30 do +0,50 a vzhledem k nastavení nabíjecích a vybíjecích dob
nelze dosáhnou vyregulování.
                                                                                  
      
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Vlado Konrád
Neverifikovaný uživatel @7
*******
Offline Offline



« Odpověď #3 kdy: 02.06.2023, 17:46 »

Nemyslím si ,  že je  práve tento regulátor určený na kompenzovanie jaloviny indukčeného charakteru ,vám vykompenzuje jalovinu kapacitného chrakteru. FVE má zvyčajne dodávku kapaciného charakteru ,  neviem si prsedstaviť indukčnú .Slušný striedač kompenzuje sám účinník = 1. Dát je málo chce to merania . Naviac  uvádzate, že meniče kompenzujú na cos fi= 1. Načo potom ďalšiqa kompenzácia ?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jakub Drbohlav
*
Offline Offline




« Odpověď #4 kdy: 02.06.2023, 18:57 »

Pokud se střídač sám umí kompenzovat na cosfi=1, snaží se kompenzovat celou síť.
On neumí poznat, co je jeho odchylka a co odchylka sítě. Tím pádem se bije s NOVARem.

Pokud ve fabrikách instalujeme velké moderní UPSky s řízeným usměrňovačem, který se umí kompenzovat na cosfí=1, máme stejné problémy. Řizení kompenzace se musí přeprogramovat nebo vyřadit. Většinou je nutné porovnat, co je nutno kompenzovat a kolik umí vykompenzovat usměrňovač UPSky. Podle toho se nastaví kompenzace v rozvaděči natvrdo a k "jemnému doladění" se používá automatika usměrňovače UPS.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Obyčejnej elektrikář, §6, §7, §8, §10 se zaměřením na záložní zdroje a požárně bezpečnostní zařízení.
OZO v požární ochraně dle zák. 133/1985Sb.
Pavel Čermák
*
Offline Offline



« Odpověď #5 kdy: 02.06.2023, 20:51 »

..za nakopnutí od kol.Drbohlava tohle mě nenapadlo. Ono došlo zároveň s instalací FVE
i výměně el.měru za 4Q Landis.  Uvažuji o instalaci optoodělovače a daty z el.měru řídit
přímo regulátor kompenzace.   
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Rozmahel Vladimír
OSVČ
*
Offline Offline




« Odpověď #6 kdy: 03.06.2023, 08:01 »

Ono to bude trochu složitější.
Zajímavý článek.
https://www..../energetika/fve-a-nove-pozadavky-na-rizeni-uciniku
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno