Domů Nápověda Vyhledávání Přihlásit Registrovat
Novinky:               PROSÍME VŠECHNY UŽIVATELE, PŘED POUŽITÍM DISKUSÍ ČTĚTE MÍSTNÍ PRAVIDLA! ZDE ...!


+  Diskuse Elektrika.cz
|-+  Veřejnost, spotřebitelé, neodborníci, kutilové, laici
| |-+  Ověření elektroinstalace, spotřebičů, nářadí
| | |-+  Je v pořádku táhnout kabeláž pro HDO 3x1,5 na vzdálenost 400metrů?
0 uživatelů a 1 Host prohlíží toto téma. « předchozí další »
Stran: [1] Dolů Poslední příspěvky Tisk

Upozornění!
Odpovědi na témata nejsou právně závazné!
Na elektrickém zařízení smí pracovat pouze osoba s příslušnou kvalifikací dle nařízení vlády 194/2022 Sb. Podrobnosti zde!

Autor Téma: Je v pořádku táhnout kabeláž pro HDO 3x1,5 na vzdálenost 400metrů?  (Přečteno 3325 krát)
Joszef Javornicky
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« kdy: 14.05.2023, 21:24 »


Je v pořádku táhnout kabeláž pro HDO 3x1,5 na vzdálenost 400metrů?
V projektu je 3x1,5 ale nevím aby to nedělalo neplechu u stykače.
Dle projektanta je vše v pořádku.


Moderátor - Původní nesmysl zněl: "Jaký průřez kabeláže k HDO na vzdálenost 400m?"
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Milan Hudec
*
Offline Offline



« Odpověď #1 kdy: 15.05.2023, 11:10 »

Záleží na typu stykače.
Mám velice negativní zkušenost s případem větveného rozvodu cca 1km (hdo kabel v souběhu se silovým k napájení chat v kempu).
Řešení spočívalo ve výměně stykačů za "žravé" nebo v opakovači, kdy byla pro chaty spínána fáze.
Které řešení zvolili nevím.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jiří Schwarz
*
Offline Offline




« Odpověď #2 kdy: 15.05.2023, 14:47 »

Vím tam podobné riziko jako napsal kolega.
Malý stykač nebo citlivé relé na konci může "oblbnout" kapacitní proud, 400m je opravdu hodně.
Pokud by tam přes nějaký opakovač bylo N trvale a spínala by se fáze, je to lepší řešení, ale nesměla by c tom kabelu jít "jiná fáze",  trvalá nebo spínaná (nějaký druhý signál)
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!
Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)
Rozmahel Vladimír
OSVČ
*
Offline Offline




« Odpověď #3 kdy: 15.05.2023, 18:29 »

Bylo by vhodné požádat distributora o druhé HDO a to umístit v potřebném místě...
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Václav Třetí
*
Offline Offline



« Odpověď #4 kdy: 15.05.2023, 18:51 »

Bylo by vhodné požádat distributora o druhé HDO a to umístit v potřebném místě...

Nevýhodou je potřeba přeprogramovat nebo vyměnit druhé HDO v případě, že dojde k změně kódu u úředního HDO. Velice častý problém, který pak stojí fůru peněz za nechtěně odebíraný proud pro blokované spotřebiče v době vysokého tarifu. 

Já bych také doporučil použití pomocného relé (malého stykače) hned na výstupu z ER a převedení povelu na ovládání fází. To je také výhodné v případě, že je třeba ovládat více spotřebičů několika stykači.

Dále je třeba v tomto případě počítat s ohmickým odporem 400m  dlouhého vodiče, ten bude zhruba 5 Ohmů a použít jistič malé hodnoty char. B, aby bylo zajištěno spolehlivé vypnutí při zkratu.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Václav 3

Stejně jako u kol. Jiřího Schwarze jsou příspěvky psané kurzivou myšleny ironicky.

Řidič tvrdej život má... ,  stejně tak vesnickej elektrikář
Rozmahel Vladimír
OSVČ
*
Offline Offline




« Odpověď #5 kdy: 15.05.2023, 20:13 »

Nevýhodou je potřeba přeprogramovat nebo vyměnit druhé HDO v případě, že dojde k změně kódu u úředního HDO....
Ano, to je jasné. Měl jsem na mysli 2 ks. HDO dodané a plombované distributorem. V minulosti to na našem konci šlo...
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Václav Třetí
*
Offline Offline



« Odpověď #6 kdy: 15.05.2023, 20:30 »

Já pamatuji pouze dodání druhého HDO do ruky a dělej si s ním co umíš. Pokud to bývalo FMX 100, tak to bylo jednoduché, nakolíčkovat to uměl skoro každý, dnes  se už nesežene a nové typy bez patřičného vybavení nejde přeprogramovat .
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Václav 3

Stejně jako u kol. Jiřího Schwarze jsou příspěvky psané kurzivou myšleny ironicky.

Řidič tvrdej život má... ,  stejně tak vesnickej elektrikář
Jan Franěk
Český elektrikář - živnostník
*
Offline Offline



váš elektrikář a revizní technik


« Odpověď #7 kdy: 15.05.2023, 21:18 »

Osobně úplně nesouzním s tím průřezem kabelu, vzhledem k jeho délce. Druhé HDO, umístěné na konci napájecího kabelu, by to vyřešilo
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci.
Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci.
Revize el. a hromosvodů do 1000V
Topné kabely k vytápění i ochraně majetku.

www.fraja.cz ,  revize@fraja.cz ,  tel: 728171585
Petr Liskar
*
Offline Offline



« Odpověď #8 kdy: 16.05.2023, 10:43 »

Nabízí se řešit to proudovou smyčkou....
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Milan Hudec
*
Offline Offline



« Odpověď #9 kdy: 16.05.2023, 12:01 »

Nabízí se řešit to proudovou smyčkou....
Máš na mysli inverzní chod stykače?

Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
David Hruda
*
Offline Offline




WWW
« Odpověď #10 kdy: 16.05.2023, 12:24 »

Osobně úplně nesouzním s tím průřezem kabelu, vzhledem k jeho délce. Druhé HDO, umístěné na konci napájecího kabelu, by to vyřešilo
Proč? Kolik bere cívka relé? 2W, 3W? Vzhledem k rozsahu napětí, které relé potřebuje bych průřez vůbec neřešil. Navíc problém není, když má relé sepnout, ale naopak.

Nabízí se řešit to proudovou smyčkou....
Ano, to by bylo spolehlivé řešení, právě pro tento účel jako dělané.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Revize E2/A, montáže, projekty, alarmy...
Smluvní partner společnosti EG.D
Znalec v oboru ELEKTROTECHNIK A: rozvody a instalace, spotřebiče, hromosvody a ochrana proti přepětí, revize el. zařízení a hromosvodů. ELEKTRONIKA: zabezpečovací systémy, spotřební elektronika
Jih ČR
www.elektro-hruda.cz
Jan Franěk
Český elektrikář - živnostník
*
Offline Offline



váš elektrikář a revizní technik


« Odpověď #11 kdy: 16.05.2023, 13:17 »

Proč? Kolik bere cívka relé? 2W, 3W? Vzhledem k rozsahu napětí, které relé potřebuje bych průřez vůbec neřešil. Navíc problém není, když má relé sepnout, ale naopak.

No, zkušenost mi říká že u některých relé nebo stykačů, může být problém i se sepnutím. Sice sepnou, ale síla přítahu vzhledem k úbytku napětí není dostatečná a dochází k oprskávání kontaktů. Častěji se to ale projevuje "pouze" hlučnějším fungováním.
A ano, je pak velký problém  s jejich rozepnutím. Kdysi jsme dávali paralelně k cívce malou žárovku, která s tím značně pomohla.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci.
Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci.
Revize el. a hromosvodů do 1000V
Topné kabely k vytápění i ochraně majetku.

www.fraja.cz ,  revize@fraja.cz ,  tel: 728171585
Miroslav Revús
RTEZ E1 A, B
*
Offline Offline




« Odpověď #12 kdy: 16.05.2023, 15:01 »

Máš na mysli inverzní chod stykače?

Buď priamo 4-20mA alebo niečo podobné. Vyžaduje prevodníky, ale spoľahlivosť je veľmi vysoká.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

You don´t have to be old to be wise. (Judas Priest)
But I am :-)
David Hruda
*
Offline Offline




WWW
« Odpověď #13 kdy: 16.05.2023, 15:29 »

No, zkušenost mi říká...
Jen tak orientačně (jestli jsem neudělal někde chybu) mi při 3W cívce relé vychází úbytek 0,06V.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Revize E2/A, montáže, projekty, alarmy...
Smluvní partner společnosti EG.D
Znalec v oboru ELEKTROTECHNIK A: rozvody a instalace, spotřebiče, hromosvody a ochrana proti přepětí, revize el. zařízení a hromosvodů. ELEKTRONIKA: zabezpečovací systémy, spotřební elektronika
Jih ČR
www.elektro-hruda.cz
Tomáš Žabka
*
Offline Offline




WWW
« Odpověď #14 kdy: 17.05.2023, 19:23 »

Při této vzdálenosti se u ovládacích kabelů projevuje "kapacita" kabelu spolehlivost spínání je náhodná (velmi nespolehlivá) občas to zapne zapne a už nevypne. Tento stav co popisu je vlastnost klasických ovládacích obvodů na 230V AC.

HDO se možná bude chovat trochu jinak v tom kabelu je jen "N" tedy kabel by se nemusel chovat jako "kondenzátor",     ale je to věc co se musí vyzkoušet.
Osobně bych si asi koupil vlastní přijímač HDO zadal do něj povelový signál, který máte na přijímači HDO co vám osadil distributor a ten aplikoval na spotřebiče.

Od stolu se ale nic takového nedá řešit člověk musí vidět konkrétní aplikaci, a na to navrhovat řešení.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Vše se dá nějak vyřešit, vždy jde jen o to najít optimální řešení daného problému.
Projektant a revizní technik E1A, E1B.
http://www.zabka-revize-projekce-elektro.cz/
Peter Munka
Neverifikovaný uživatel @7
*******
Offline Offline



« Odpověď #15 kdy: 17.05.2023, 19:28 »

Při této vzdálenosti se u ovládacích kabelů projevuje "kapacita" kabelu spolehlivost spínání je náhodná (velmi nespolehlivá) občas to zapne zapne a už nevypne. Tento stav co popisu je vlastnost klasických ovládacích obvodů na 230V AC.

To by som vyriesil cievkou na jednosmerne napatie a usmernovacom s kondenzatorom hned za HDO alebo cievkou na 24V jednosmernych  a spinanym zdrojom 230V / 24V.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Václav Třetí
*
Offline Offline



« Odpověď #16 kdy: 17.05.2023, 20:56 »

Nejlepší je, když tazatel spolupracuje. Měl by sdělit důvody tak dlouhého vedení, např. velký pozemek a přívod z pro něj nevýhodné strany, nebo více objektů, ve kterých bude spínáno více blokovaných spotřebičů. Pro každou takovou situaci bude rada poněkud jiná. Uvidíme, zda se ozve.

To by som vyriesil cievkou na jednosmerne napatie a usmernovacom s kondenzatorom hned za HDO alebo cievkou na 24V jednosmernych  a spinanym zdrojom 230V / 24V.

Takové řešení jsem již také několikrát použil.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Václav 3

Stejně jako u kol. Jiřího Schwarze jsou příspěvky psané kurzivou myšleny ironicky.

Řidič tvrdej život má... ,  stejně tak vesnickej elektrikář
Stran: [1] Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

Příbuzné diskuse a články z Kutil.elektrika.cz

 Co vše potřebuji ke změně charakteristiky hlavního jističe objektu?
 Jaký kabel mám koupit pro 1km vzdálenou chatku?
 Co mohu udělat pro povolení charakteristiky C jističe před elektroměrem?
 Musí byť kábel od elektromeroveho rozv. po domový rozv. 5-žilový resp. stačí aj 4-žilový?
 Jaký kabel od elektroměrového rozvaděče k RD ?
 Lze vyměnit hlavní jistič za silnější?
 Není CYKY 4x16 na 20A předimenzované?
 Jak spočítat průřez přívodního kabelu pro jistič 32A?
 Jaky pouzit kabel k pripojeni chatky pripojeni z objektu vzdaleneho cca 200m?
 Potřebuji něčí souhlas pro výměnu pojistek z 16A na 25A ve starém rozvaděči?
 Jakou mám zvolit hodnotu hlavního jističe pro rod. dům?
 Jak předělat jedno fázovou přípojku na třífázovou
 Jaký použít kabel na 16A jistič na chatě?
 Navyseni Hlavniho Jistice - Nove predpisy (Cu 10mm2, na kraji pozemku, atd.)
 Jak dimenzovat vodic pripojky rodinneho domu?
 Pro přívod 25A z HDS do elektroměrové skříně prý nestačí CY 5x6?
 Za jakých pomínek je možno zvýšit hodnotu jističe pro domácnost?
 Jaké jsou rozměry kabelu AY 4x16mm do nově umístěné HDS?
 Neni kabel CYKY 4Bx16 pro přípojku RD předimenzován?
 Jaky doporucujete prikon pro RD do 150m2?
 Jaký jistič potřebuji k přípojce na staveniště RD ?
 O kolik zvýšení příkonu mám požádat pro bazén s jističem 40A?
 O jaký typ přípojky mám zažádat pro stavební buňku na pozemku?
 Jaký potřebuji průřez přívodního kabel pro pro spotřebiče cca 11kW?
 Jaký kabel použít k 550m dlouhé přípojce nn k rekreační chatě?
 Stačí připojení CYKY 4x10 na jeden RD?
 Mám zachovat stávající velikost hlavního jističe nebo zvolit navýšení?
 Může být přívod do chatky udělán jen dvoufázový?
 Je možné přívod do garáže napojit na zásuvkový obvod rodinného domu?
 Co by jste doporučili za přívodní kabel od elektroměru do bytové rozvodnice?
 Jaký použít kabel z elektroměrového rozváděče ke dvěma rozvodnicím v chatách?
 Jak efektivně připojit chatku?
 Kolik stoji zmena 1f pripojeni na 3f u spolecnosti CEZ ?
 Jak připojit agregátu k síti rodinného domu?
 Jaký mám nasmlouvat jistič pro RDs 20kW kotlem?
 Může být jedna přípojka nad 50m pro více domů?
 Je taková změna sazby a výměna jističe před el.měrem normální?
 Kdo mi povolí předělání hlavního přívodu do bytu z 1 fáze na 3 fáze?
 Co bude obnášet výměna jističe pro navýšení příkonu o 0,3A?
 Jak velké hlavní jištění použít pro RD 5+1, stačí 3x25A?
 Jaká je maximální hodnota hl. jističe pro 1.fáz. přívod?
 Jakou uvést hodnotu jističe do přihlášky odběru, když netuším jakou potřebuji?
 Stačí pro napájení dílny přívod kabelem Cu 5x2,5mm?
 Jaky je dostatecny prurez kabelu pro el pripojku tri rodinnych domu ?
 Jak mám navrhnou a realizovat vedeni do a od elekroměrového rozvaděče?
 Jakou velikost jističe pro nový RD?
 Jaké zvolit hlavní jištění dvougeneračního domu?
 Jaký průřez použít od jističe 50A k elektroměru na fázi a N?
 Ako určit požadovanú výšku hlavného ističa u starého domu?
 Bude stačit současný kabel pro navýšení z 1x16A na 1x25A?
 Jak slozite je posilit jistice pro venkovni podium s obcerstvovacim zazemim?
 Jakou přípojku k RD použít při příkonu 8kW?
 Jaký zvolit kabel pro připojení RD k sloupu vzdáleného 167metrů?
 Bude kábel 1-AYKY 4x25 stačit na 400m pri maximalnom odbere 25A?
 Stačí dnes v bytě 1-fáze nebo je nutné mít 3-fáze?
 Za co je třeba platit při zřízení přípojky?
 Jakou mám zvolit velikost hlavního jističe na instalovaný příkon 25 kW?
 Jak určit či posoudit hodnotu hlavního jističe?
 Jaké jsou měsíční poplatky za stavební přípojku?
 Kolik mě bude stát zřízení třífázové přípojky pro jednu zásuvku pro pilu?
 Jaké jsou poplatky za připojení nového odběrného místa u VČE?
 Je lepší řešit instalaci chatky z autobaterie 12V nebo 230V ?
 Kolik spotřebičů mohu použít současně při třífázovém jističi 50A?
 Jaké komunikační přípojky umístit v podnikatelském objektu?
 Jakým způsobem se vyměří zálohy pro znovupřipojení objektu?
 "Utáhne" 1kW elektrocentrála dvě lednice a žárovku?
 Je potřeba mít v bytě 25A třífázový hlavní jistič když nemáme el. vytápění?
 Postačí pro RD bez plynu jako hlavní jistič pouze 3x16A?
 Je pro nás správná volba jistič před elektroměrem 3x25.0 A?
 Lze připojit 2 byty na jeden elektroměr?
 Potřebuji na stavební parcele třífázovou přípojku nebo mi stačí jednofázová?
 Je možné využití 3-fáz. přípojky jen se čtyřmi vodiči?
 Jak vyměnit hlavní domovní jistič za pomalejší?
 Jaká je povolena charakteristika jističe před elektroměrem?
 Je průřez 4mm2 Al vodiče, jakožto hlavního přívodu do bytu, dostatečný?
 Co budu platit za připojení zahradního domku na nn?
 Jak volit velikost přípojky pro starý odpojený dům před rekonstrukcí?
 Stačí pro objekt s povoleným 40A jističem před elměrem kabel CYKY B 4x10A?
 Jak pripojit vzdalene odberove misto (RD) s co nejnizsimi naklady?
 Jaký zvolit průřez pro 25A/3f 40m v zemi?
 Připojili byste pasívní dům jedno nebo třífázově?
 Jaký kabel potřebujeme pro elektrickou přípojku k RD na vzdálenost 900m?
 Jaký průřez vodiče doporučujete mezi elektroměrným a bytovým rozvaděčem?
 Utáhne hlavní jistič 3x40A troubu i třífázovou indukční desku?
 Povolí E.ON na 30m dlouhém AYKY 4x16 např. char. B 3x40A nebo 3x50A?
 Jakou zvolit velikost hlavního jističe dle níže uvedených spotřebičů?
 Lze nahlásit bez sankcí zpětně vyšší hlavní jistič?
 Jaké jsou možnosti využití hlídacího proudového relé v domácnosti?
 Staci 3f pripojka alebo sa musi samostatne prieviest 1f aj 3f pripojka?
 Jak se klasifikuje větší hodnota hlavního jističe než je deklarovaná?
 Který distributor nabízí nové zřízení odběrného místa nejlevněji?
 Jak probíha zřízení nového 3-fázového okruhu do garáže v SVJ?
 Jak se navrhuje velikost jističe v panelovém bytě pouze s 1f?
 Proč je tak velký cenový rozdíl mezi jedno a třífázovou přípojkou?
 Za jakých podmínek mohu mít u E.ONu hlavní jistič s charakteristikou C?
 Jak podle nožové pojistky poznám dostatečnou přípojku odběrného místa?
 Jakou velikost jističe zvolit po odpojení plynu pro byt 1kk?

Aktuální slova KUTIL (1)



Poháněno MySQL Poháněno PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006, Simple Machines Validní XHTML 1.0! Validní CSS!
+420 910 100 100