| | |-+  Je možné použít pro protahování kabelů ocelové lanko 2mm a nechat ho v trubce?
0 uživatelů a 1 Host prohlíží toto téma. « předchozí další »
Stran: [1] Dolů Poslední příspěvky Tisk

Upozornění!
Odpovědi na témata nejsou právně závazné!
Na elektrickém zařízení smí pracovat pouze osoba s příslušnou kvalifikací dle nařízení vlády 194/2022 Sb. Podrobnosti zde!

Autor Téma: Je možné použít pro protahování kabelů ocelové lanko 2mm a nechat ho v trubce?  (Přečteno 2619 krát)
petr klíma
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« kdy: 13.05.2023, 01:34 »

Setkal jsem se s protahováním silových a slaboproudých kabelů v plastových trubkách KOPOS  ocelovým lankem 1,5-2mm, byla  v trubkách ponechána  v konečném provedení pro případné další zatahování kabelů, jak by to měli posuzovat revizní technici elektro.
Nemělo by to třeba souvislost s EMC rušením vlivem indukce u slaboproudých  kabelů  a nebo též spíše s mechanickým poškozením kabelů?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Radek Luža
*
Offline Offline




WWW
« Odpověď #1 kdy: 13.05.2023, 13:17 »

Spíše bych v tomto případě preferoval ocelové lanko opláštěné PVC potahem aby nedocházelo při protahování k mechanickému poškození izolace již přítomných kabelů (nikdo nevíme jak se to ve skutečnosti chová v té chráničce).

Souběh silnoproudých a slaboproudých kabelů je široký pojem, pokud touto "chráničkou" povede UTP a silový kabel do vzdálenosti cca 25m tak bych neviděl zásadní problém (záleží na zátěži silového kabelu, např lisovací stroje dělají v kabelu EMC pulzně).

Pokud touto chráničkou povede silový kabel + kabel od frekvenčního měniče k motoru a např nějaký kabel od snímače 0-20mA tak už to může mít zásadní vliv i při souběhu cca 2m, pokud se jedná o nestíněný kabel.

Osobně z praxe doporučuji pro slaboproudy použít stíněný kabel a minimálně na jednom konci stínění uzemnit, to samé bych provedl s ocelovým lankem = uzemnit alespoň na jednom konci.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

kyby sis někdy nevěděl rady s opravou stroje tak vyzkoušej toto "vezmi si sebou krucifix, otevři rozvaděč a spusť : ó zkurvená závado opusť tento stroj a odejdi pryč z této firmy" :-D
Milan Hudec
*
Online Online



« Odpověď #2 kdy: 15.05.2023, 07:17 »

Každý, kdo někdy tahal do trubek ví, že vtáhnout další kabel je nemožné, a když se to náhodou povede, tak hrozí poškození pláště stávajícího kabelu třením.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jan Franěk
Český elektrikář - živnostník
*
Offline Offline



váš elektrikář a revizní technik


« Odpověď #3 kdy: 15.05.2023, 09:20 »

Každý, kdo někdy tahal do trubek ví, že vtáhnout další kabel je nemožné, a když se to náhodou povede, tak hrozí poškození pláště stávajícího kabelu třením.

Ano, kabely se často s protahovacím provázkem (lankem, drátkem, ....) promotají navzájem a poté dochází při protahování dalšího kabelu, k poškození pláště kabelu, díky jejich tření o sebe.
To tření se nechá celkem úspěšně minimalizovat pomocí mazacích prostředků. Ale jsem zase u toho, že není jednoduché a univerzální řešení, které funguje ve všech případech. Musíme se bavit o tom o jakou světlost té trubky jde a také o tom, kolik kabelů tam už je, nebo má být protaženo. Dále o délce té trubky, počtu nebo tvaru ohybů a tak dále.

Co se týká toho že má jít o ocelové lanko. Varianta s jedním uzemněným koncem se mi celkem líbí. Nicméně už méně právě to použití toho ocelového lanka. Dle mého to značí to, že se jedná o velkou délku, tedy mnoho problémů s tím mechanickým poškozením, rizikem že díky promotání stávajících kabelů a protahovacího lanka to stejně nebude možné a dle skladby kabelů a jejich zátěží, samozřejmě i větším rizikem zavlečení nechtěného potenciálu na to lanko. I když v případě pouze datových kabelů v jejich stíněných variantách, bych se rušení vůbec neobával.

Třeba k tomu dostaneme ještě nějaké podrobnější informace.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci.
Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci.
Revize el. a hromosvodů do 1000V
Topné kabely k vytápění i ochraně majetku.

www.fraja.cz ,  revize@fraja.cz ,  tel: 728171585
Milan Hudec
*
Online Online



« Odpověď #4 kdy: 15.05.2023, 09:53 »

Pokud chci nechat v trubce rezervu, tak do ní natáhnu spolu s prvotním kabelem prázdnou trubku.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Radek Luža
*
Offline Offline




WWW
« Odpověď #5 kdy: 15.05.2023, 11:52 »

Co se týká toho že má jít o ocelové lanko. Varianta s jedním uzemněným koncem se mi celkem líbí.

Mno z praxe je lepší uzemnit pouze jeden konec aby tím ocelovým lankem / stíněním netekly nějaké proudy při poruše PEN vodiče, případně při rozdílném odporu uzemění na jednom z konců, např u enkodérů to dělá občas neplechu
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

kyby sis někdy nevěděl rady s opravou stroje tak vyzkoušej toto "vezmi si sebou krucifix, otevři rozvaděč a spusť : ó zkurvená závado opusť tento stroj a odejdi pryč z této firmy" :-D
Radek Luža
*
Offline Offline




WWW
« Odpověď #6 kdy: 15.05.2023, 11:53 »

Pokud chci nechat v trubce rezervu, tak do ní natáhnu spolu s prvotním kabelem prázdnou trubku.

To mi příjde jako TOP nápad  Afro
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

kyby sis někdy nevěděl rady s opravou stroje tak vyzkoušej toto "vezmi si sebou krucifix, otevři rozvaděč a spusť : ó zkurvená závado opusť tento stroj a odejdi pryč z této firmy" :-D
Stran: [1] Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Kutil.elektrika.cz

Aktuální slova (1)



Poháněno MySQL Poháněno PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006, Simple Machines Validní XHTML 1.0! Validní CSS!
+420 910 100 100
Stránka vytvořena za 0.027 sekund, 23 dotazů.