| | |-+  Jak se provádí zkouška spojitosti vodičů v praxi?
0 uživatelů a 1 Host prohlíží toto téma. « předchozí další »
Stran: [1] Dolů Poslední příspěvky Tisk

Upozornění!
Odpovědi na témata nejsou právně závazné!
Na elektrickém zařízení smí pracovat pouze osoba s příslušnou kvalifikací dle nařízení vlády 194/2022 Sb. Podrobnosti zde!

Autor Téma: Jak se provádí zkouška spojitosti vodičů v praxi?  (Přečteno 2578 krát)
Jakub Kryl
Neverifikovaný uživatel @2
*
Offline Offline




WWW
« kdy: 19.05.2023, 09:55 »

V normě ČSN 33 2000-6 ed.2

6.4.3.2 Spojitost vodičů
Spojitost vodičů a připojení k neživým částem, pokud jsou, musí být ověřena měřením elektrického odporu u:
a)   ochranných vodičů včetně vodičů ochranného pospojování;
b)   neživých částí, a
c)   v případě okružních (zasmyčkovaných) koncových obvodů také fázových vodičů.
POZNÁMKA Viz také příloha A.

V normě ČSN 33 2000-6 ed.2 Z2 příloga G, tabulka G.1, má kolonku pro zapsání naměřené hodnoty spojitosti vodičů.


Mě by zajímalo jak toto měření probíhá v praxi. Když si to vemu na příkladu nějakého většího objektu třeba haly. Tak to jako budu táhnout třeba 100m měřící šňůru od MET až k připojení ochranného pospojení stroje?

U zásuvek budu táhnout měřící šňůru od rozvaděče k poslední zásuvce v obvodu, nebo budu chodit od zásuvky k zásuvce a odpory sčítat?

Děkuji za vysvětlení.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Stran: [1] Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

 Ako spojiť v zásuvkovom obvode viacej vodičov?
 Jaký závit je vhodný pro elektrická spojení?
 Jak propojit jističů v rozvaděču mezi řadami?
 Jak se provádí ověření spojitosti obvodu ochranného vodiče u spotřebiče
 Sú povolené zatáčané spoje?
 Proč je třeba pravidelně dotahovat šroubové spoje elektroinstalace?
 Jakým způsobem spojit pásovinu a kulatinu FeZn při uzemnění v čisté půdě?
 Jak spočítat přítlak šroubového spoje?
 Spoj odolný prachu i vodě - Hirschmann série CA
 Vznikne při použití kontaktní pasty u Cu a Al vodiče ve wagosvorce článek?
 Je nějaká norma, určující správný šroubový spoj v elektrotechnice?
 Montážní předpis pro montážní ukončovací sadu pro spojku 22kV
 OBO: Podrobný rozbor sortimentu VBS
 Kde v praxi nachází uplatnění stahovací pružina 3M?
 Jak často používáte spojky pro ovládací kabely s izolovanou lisovanou spojkou?
 Znáte někdo řadu průmyslových konektorů Datamate Harwin?
 Jak prodoužit kabel v zemi?
 Poradíte mi náhradu Eprosinové spojky kabelu?
 Znáte někdo spojky pro nehořlavé kabely?
 Jakou amperickou zátěž snese kroucený spoj?
 Znáte spojku na kabely "Mattoni" ?
 Lze dle norem odborně spojovat přerušené kabely tepelně smrštitelnými návleky?
 Jak mám spojit kabel SYKFY v zemi?
 Jak opravit kabel bez jeho přerušení a nastavení bez použití krabic?
 Jakou zvolit kabelovou zalévací spojku ve tvaru T kusu?
 Kdo má přístroj, který změří vzdálenost k místu poškození kabelu?
 Jak naspojkovat kabel SYFKY?
 Ako správne a dlhodobo bezpečne prepájať rozobiratelne kabeláž v zemi?
 Jak napojit kabel AYKY na CYKY pod dřevěnou podlahou?
 Wagospojka právě vymyšlena!
 Existuje sada pro odbočení kabelu CYKY 3x2,5 v zemi?
 Jaký konektor použít na helukabel jz-500 100x0,5?
 Jakou použít kabelovou spojku pro změnu přívodů strojů?
 Jakou zvolit spojku na navrtaný kabel?
 Je nutná revizní zpráva po naspojkování přívodního kabelu?
 Neznáte prosím někdo proudovou zatižitelnost vodičových namačkávacích spojek?
 3M: VN spojky na plastové kabely
 ENIKA: Sloupová verze kabelové spojky Techno
 Čím zaizolovat spoj vodičů pod vodou?
 Máte někdo praktickou zkušenost s vadnou "T" spojkou?
 Jakou použít vhodnou zemní kabelovou spojku na hlavní přívod do rodinného domu?
 Jak funguje hořák pro smršťování teplem smrštitelných trubic?
 Firma Ensto uspěla v soutěži se svou kabelovou spojkou
 Je přípustná kabelová spojka 0,5m od bazénu?
 Přímá kabelová spojka Ensto All-in-One
 Čekali byste u kabelové spojky nn zářezovou technologii?
 TIP na kabelovou spojku pro vícežilové ovládací kabely SVCZV 12x1,5-2,5
 Jak udělat černý odběr seriózním provedením?
 Spojujeme celoplastové kabely
 Zemní kabelová spojka s voděodolným gelem
 Gelová spojka SHARK
 Může se provést spojka v neměřené části před elektroměrem?
 CRITO 185 Power připojovací svorky
 Jakou zvolit krabici pro spojení kabelu funkčním při požáru?
 Je dobrý nápad udělat spoj na domovním přívodu?
 Opravné teplem smrštitelné pásky
 Jak spojit kabel CYKY 5x25 s CYKY 5x10?
 Jak se spojovaly kabely v minulosti?
 Jak se provádí dnešní kabelové spojky?
 Jaké nebezpečí hrozí při špatné montáži kabelové spojky 22kV?
 Jak spojit sběrnice v rozvaděčích?
 Jaký je praktický postup při svorkování Al vodičů PEN do svorkovnic?
 Jak napojit Al a Cu (jenom venecky, nebo i siroke Wago (napr. 5ti, na kraje)
 Jak spojit AL s CU vodiče různých průřezů?
 Jak spojit měděný a hlinikový vodič?
 Kde je zaneseno, jakým minimálním průřezem lan CYA lze napojit např. FeZn?
 Kdy se musí použit podložky Cupal?
 Jaká norma řeší připojení CU vodičů na Al přípojnici ?
 Lze připojit 35mm2 vodič k 25mm2 svorkovnici?
 Je možné nějak spojit hliníkový a měděný vodič?
 Existují lisovací dutinky na způsob CupAl podložek na menší průřezy Al vodičů?
 Mohu prodloužit kabel AYKY kabelem CYKY?
 Je možné spojenie kablov CYKY 5Cx1,5 a CYKY 5Cx2,5 paralelne?
 Existuje náhrada normy ČSN 370640?
 Nebude problém se spojením AYKY a CYKY v zásuvce s malým odběrem?
 Mozu sa v elektroinstalacii spajat pevne medene vodice cinovanim?
 Jak vyřešit kombinaci hliníkových a měděných vodičů v rozvaděči?
 Čím spojit vodiče v krabici?
 Je možno ke spojování vodičů v pevné instalaci používat pájené spoje?
 Jak dopadla zkouška různých metod spojování vodičů?
 Dělají se u zásuvek na vodičích ještě očka?
 Jak řešit nastavení kabelu CYKY 24x1,5?
 Je správne skrútiť dva vodiče pri pripojení do strmeňovej svorky ističa?
 Jaké používáte podložky, šrouby, matky?
 Je oprava porušeného CYKY v zemi pomocí krabice Acidur a hmoty K2 postačující?
 Ako najrozumnejse spojit AYKY 4x16 a 50?
 Lze Cu postříbřená lisovací kabelová oka GPH použít na hliník?
 Mám použít Wago svorku při zapojení více drátů do jističe?
 Je možné spojit měděný vodič s hlinikovým do jednoho kolíku?
 Jaký typ krimpovacích kleští na spojkování kabelů?
 Ako rozdeliť prepojovaciu lištu?
 Jak kvalitně spojit tři vodiče o různém průřezu?
 Lze provést kvalitní spoj AL+CU pod omítku?
 Ako spojovať signálne káble typu JE-Y(St)Y?
 Jak připojit více vodičů zásuvkových obvodů na jeden jistič?
 jak připojit 3-4 vodiče pod jednu svorku jističe ?
 Spojování vodičů
 Čím spojit vodiče v krabici?
 Je toto vodivé propojení?
 Je možné u rozvaděče nn používat mezi dvěma připojovacími zařízeními kabely se zkrucovanými nebo páj
 Mohu použít Wago svorky v pojistné skříni?
 Do šroubového spoje použít raději kabelové dutinky nebo očka?
 Mohu skrýt čokoládu do LED reflektoru?
 Mohu pro posun rozvaděče stávající vedení napojit podomítkovou krabicí?
 Lze instalovat dva vodiče stejného průřezu pod hlavičku jednoho šroubu?
 Co je to na fotografii ta typ zakončení vodiče?
 Kterému typu spoje v průmyslových rozvodech dáváte přednost?
 Už jste testovali teplem smrštitelné trubice/bužírky Shrink-Kon?
 Jak rozbočit kabel 4x10mm2?
 Mohou být pod jednou hlavou šroubu dva rozdílné průřezy vodičů?
 Lze dát pod jeden šroubek hliníkový a měděný vodič i když se nebudou dotýkat?
 Jak v rozvaděči prodloužit krátký vodič když musí být spoj pevně uchycený?
 Jaké důvody byste uvedli proč nepoužívat v instalaci čokoládu?
 Lze kabel CYKY v podlaze prodloužit pomocí CU spojek?
 Povolí se vodič s očkem snadněji než nestočený?
 Vodiče SYKFY kabelů ranžírujete, narážíte nebo letujete?
 Zkusili jste rychlé spojování vodičů systémem QPD?
 Doporučujete vodiče spojit pájením, nebo svorkou?
 LAPP: 5 trendů v oblasti spojovacích technologií
 Co je to kompenzační podložka?
 Je spojení hliníku v krabici WAGO svorkami + pasta u světel OK?
 Jak správně spojit větší průřez Al vodiče s nižším Cu?
 Rychlé zapojení vodičů s WAGO MCS MAXI 6
 Ako riešite spájanie Cu vodičov so svorkami iného elektrochem. potenciálu?
 WAGO: Nosným tématem je páčková technika
 Kdy a proč se zdvojují spoje jímací soustavy?
 Je rozdělení Al PEN vodiče v zásuvce WAGO svorkou s pastou opravdu dobré řešení?
 Jaké existují metody na kontrolu stavu vodiče?
 Kabelová oka a spojky s trhacími šrouby
 Čím nejlépe propojit vodiče v krabici?
 Jakou svorku použít na vodič AES 95?
 Může se spojit v zemním kabelovém souboru ayky 4x16 z novou cyky 4x10?
 Jak správně provést spoj v podhledu nad bodovkami?
 Jaké nejvhodnější spojení kabelu AYKY v zemi?
 Za jakých okolností nadstavit kabel CYKY bezhalogenovým kabelem?
 Není prodloužení vodičů v rozvaděči pomocí Wago svorek špatně?
 Jak v RZ řešit dva vodiče pospojování v jedné svorce?
 Pouzivalo sa niekedy mazanie zatahovacej rurky grafitom?
 Jak vložit různé průřezy pod jistič EATON?
 Jakými svorkami prodloužit hliníkový vodič 6mm2?
 Lze do nulovací svorkovnice připojit AL i CU vodiče současně?
 Jakou, co nejmenší svorkou spojit vodiče Al 4 s Cu 2,5 v krabici 97mm?
 Jak pospojit 34 vodičů 0,5mm?
 Jaký může být důsledek špatně přitáhnutého vodiče v rozbocovaci krabici?
 Zakazuje nějaký předpis/norma používání kroucených spojů?
 Kde je chyba pokud lisovací oka nedrží na vodiči?
 Jak správně spojit vodiče krimpovací spojkou?
 Jak řešíte napojení svítidel v CHÚC?
 Jakou svorkou odbočit z CYA 35mm?
 Neklouže při smršťování Wago svorka 2773-2401 na provrtané vodiče ve zdi ?
 Je nutné použít na hrubě slaněný vodič lisovací dutinku?
 Jak prodloužit vodiče ještě před vstupem do rozvaděče?
 Jak správně propojit dva pevné vodiče 1,5 se slaněným vodičem?
 Lze připojit vodiče 25mm2 do el-měr. rozvaděče na max. průřez vodiče 16mm2?