Budova s hřebenovým vedením, 4 svody, max. "s" uprostřed hřebenu dejme tomu 0,5m.
V tomto místě bude připojen další jímač s přívodem dlouhým cca.2m.
Pro tento přípoj je potřeba počítat "s" 1m?
Pokud ano, jak to řešit, dva paralelní přípoje?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Milan Hudec
*
Offline Offline



« Odpověď #1 kdy: 15.05.2023, 07:34 »

Budova s hřebenovým vedením, 4 svody, max. "s" uprostřed hřebenu dejme tomu 0,5m.
V tomto místě bude připojen další jímač s přívodem dlouhým cca.2m.
Pro tento přípoj je potřeba počítat "s" 1m?
Pokud ano, jak to řešit, dva paralelní přípoje?
Kolegové, prosím, bouřky jsou za dveřma poklona
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Martin Csato 123
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #2 kdy: 15.05.2023, 09:04 »

Nevím zda to dobře rozumím ale použil bych ČSN EN 62305-3,  ve které najdeme hlavní vzoreček: přeskoková vzdálenost s = ki x kc x délka svodu/km
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Milan Hudec
*
Offline Offline



« Odpověď #3 kdy: 15.05.2023, 11:20 »

Vzdálenost bude cca stejná, koeficient izolantu také, ale těmi 2m poteče při úderu do připojeného jímače plný bleskový proud, tento bude rozdělen až v místě připojení k hřebenovému vedení, kde se v ideálním případě rozdělí 1/2.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Fuk Tomáš
*
Offline Offline




« Odpověď #4 kdy: 15.05.2023, 13:22 »

Ale nerozumím tomu, co ti brání tím známým vzorečkem spočítat “přirážku“ pro ty 2 metry jednoduchého svodu.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Když vím, rád poradím: fyzika, elektronika, IT, ale i obchod a právo. Když nevím, ptám se anebo držím ústa.

Jen ten, kdo něčemu stoprocentně rozumí, to dokáže vysvětlit tak, aby tomu nikdo jiný nerozuměl. (Murphy)
Jan Hájek
*
Offline Offline



Prostě .... HÁJEK!


WWW
« Odpověď #5 kdy: 15.05.2023, 13:45 »

Pokud v místě připojení s=0,5 (Km=0,5) tak na těch dvou metrech při LPL III bude s=(0,04x2)/0,5. Tedy připočteš k 0,5 +0,16 a v místě připojení k jímači bude vzdálenost 0,66 m.

Je to vlastně součet jednotlivých úbytků napětí,  kde roli hraje impedance cesty (délka vedení l) a část z celkového proudu, která tou cestou teče.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Jan Hájek +420 737 246 347  jan.hajek@dehn.cz  honza@elektrika.cz
KníŠka 2.0 a SW na ČSN EN 62305-2 ZDARMA!
www.kniska.eu
Pokud váš problém souvisí s mým příjmem, rád ho pomůžu vyřešit!
Jan Hájek
*
Offline Offline



Prostě .... HÁJEK!


WWW
« Odpověď #6 kdy: 15.05.2023, 14:01 »

Ještě podklady ze školení IP ILPC 2020 na toto téma.

* 2 Výpočet dostatečné vzdálenosti Prezentace Jan Hájek IP ILPC 2020.pdf (1523.63 KB - staženo 230 krát.)
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Jan Hájek +420 737 246 347  jan.hajek@dehn.cz  honza@elektrika.cz
KníŠka 2.0 a SW na ČSN EN 62305-2 ZDARMA!
www.kniska.eu
Pokud váš problém souvisí s mým příjmem, rád ho pomůžu vyřešit!
Milan Hudec
*
Offline Offline



« Odpověď #7 kdy: 16.05.2023, 11:46 »

Ale nerozumím tomu, co ti brání tím známým vzorečkem spočítat “přirážku“ pro ty 2 metry jednoduchého svodu.
Kolik svodů mám počítat?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Fuk Tomáš
*
Offline Offline




« Odpověď #8 kdy: 16.05.2023, 14:20 »

Kolik svodů mám počítat?
No přeci tolik, kolik jich tam dáš (psal jsi tuším o 2 metrech jedním nebo dvěma).
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Když vím, rád poradím: fyzika, elektronika, IT, ale i obchod a právo. Když nevím, ptám se anebo držím ústa.

Jen ten, kdo něčemu stoprocentně rozumí, to dokáže vysvětlit tak, aby tomu nikdo jiný nerozuměl. (Murphy)
Milan Hudec
*
Offline Offline



« Odpověď #9 kdy: 16.05.2023, 15:00 »

No přeci tolik, kolik jich tam dáš (psal jsi tuším o 2 metrech jedním nebo dvěma).
Celkově jsou na budově 4 svody, pokud udeří do hřebenového vedení, tak se proud rozdělí doprava/doleva v nějakém poměru, ale vždy bude mít po hřebenu cesty dvě, které se následně stanou 4mi.
Pokud ovšem udeří do jímače pomocného, tak je 2m cesta pouze jedna, tudíž logicky by mělo být s dvojnásobné, takže 1m???
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Fuk Tomáš
*
Offline Offline




« Odpověď #10 kdy: 16.05.2023, 15:55 »

Vždyť ti to Honza dokonce spočítal…
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Když vím, rád poradím: fyzika, elektronika, IT, ale i obchod a právo. Když nevím, ptám se anebo držím ústa.

Jen ten, kdo něčemu stoprocentně rozumí, to dokáže vysvětlit tak, aby tomu nikdo jiný nerozuměl. (Murphy)
Juraj Rojko
*
Offline Offline



« Odpověď #11 kdy: 16.05.2023, 20:29 »

Pokud ovšem udeří do jímače pomocného, tak je 2m cesta pouze jedna, tudíž logicky by mělo být s dvojnásobné, takže 1m??

Když se zamyslíte nad tím, co napsal
Je to vlastně součet jednotlivých úbytků napětí,  kde roli hraje impedance cesty (délka vedení l) a část z celkového proudu, která tou cestou teče.

tak to logické vůbec není. Klíčové pro výpočet dostatečné vzdálenosti je představit si hromosvod jako odporovou síť a počítat to jako školní úlohu "spočítejte napětí vůči zemi v místě XY". (kc není nic jiného než jiné vyjádření 1. Kirchhoffova zákona.)
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Juraj Rojko
*
Offline Offline



« Odpověď #12 kdy: 17.05.2023, 01:15 »

Aby to nebylo pochopeno špatně. Nelze to takto spočítat přesně (kvůli definici kc),  ale jde o pomůcku pro pochopení principu jakým se dostatečná vzdálenost počítá. Ve vašem případě si pak snadno představíte, že k již známému “s” stačí přičíst “s”související s nově přídaným kusem svodu. Stejně jako když sčítáte úbytky napětí na dvou sériové řazených odporech a je úplně jedno, že jeden z nich je tvořen paralelním řazením dvou či více odporů.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Stran: [1] Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Kutil.elektrika.cz

Aktuální slova (1)



Poháněno MySQL Poháněno PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006, Simple Machines Validní XHTML 1.0! Validní CSS!
+420 910 100 100
Stránka vytvořena za 0.034 sekund, 22 dotazů.