Lze nějak jednoduše převést výstup modifikovaného sinu (120-230V /50Hz, max výkon 3kw) na sinus čistý, který by neublížil bazénovému tepelnému čerpadlu? Fungoval by 1F sinusový filtr? Příp. nějaký konkrétní vhodný typ?


Moderátor - Původní nesmysl zněl:"Převod modifikovaného sinusu na čistý - sinusový filtr?"
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jiří Kantner
Neverifikovaný uživatel @7
*******
Offline Offline



« Odpověď #1 kdy: 23.04.2023, 20:48 »

Podle toho jak se ptáte, mám takové tušení že byste rád napájel asynchronní  jedofázový motor tepelného čerpadla přes frekvenční měnič.
NApiště něco víc o tom, čeho chcete dosáhnout a možná se řešení najde. Jaký zdroj má generovat onen modifikovaný sinusový průběh?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Miroslav Revús
RTEZ E1 A, B
*
Offline Offline




« Odpověď #2 kdy: 24.04.2023, 07:00 »

Modifikovaný sínusový výstup majú lacné striedače. Chcete napájať čerpadlo meničom zo fotovoltiky?
Ak áno, tak si kúpte striedač s výstupom s čistým sínusom a nie striedač pre napájanie ohrievacích špirál v bojleri.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

You don´t have to be old to be wise. (Judas Priest)
But I am :-)
Jiří Schwarz
*
Offline Offline




« Odpověď #3 kdy: 24.04.2023, 09:13 »

Modifikovaný sinus je v podstatě průběh, který se sinusovému blíží, ale je složen z jakýchsi "schodů",  může jich být více, někdy třeba jen 3.
Z jistého úhlu pohledu by při převodu šlo o odfiltrování vyšších harmonických, aby zůstala jen základní 50Hz.

To, co je u minimálních výkonů celkem slušně realizovatelné, by u výkonů v řádu kiloWatů vyšlo poněkud velké a drahé
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!
Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)
Fuk Tomáš
*
Offline Offline




« Odpověď #4 kdy: 24.04.2023, 19:39 »

Modifikovaný sinus je v podstatě průběh, který se sinusovému blíží, ale je složen z jakýchsi "schodů",   může jich být více, někdy třeba jen 3.
U laciných střídačů je to dokonce čistě obdélníkový průběh, s mezerou mezi kladnou a zápornou půlvlnou.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Když vím, rád poradím: fyzika, elektronika, IT, ale i obchod a právo. Když nevím, ptám se anebo držím ústa.

Jen ten, kdo něčemu stoprocentně rozumí, to dokáže vysvětlit tak, aby tomu nikdo jiný nerozuměl. (Murphy)
Miroslav Minařík
"Nejvyšším úkolem není teoretické poznání, nýbrž praktické umění žít!" Sokrates
*
Offline Offline



Odborná publicistika v instalační elektrotechnice.


WWW
« Odpověď #5 kdy: 25.04.2023, 08:28 »

U laciných střídačů je to dokonce čistě obdélníkový průběh, s mezerou mezi kladnou a zápornou půlvlnou.
To může být pro napájení některých zařízení asi zajímavé. Někde jsem měl tabulku zařízení které ne/snesou konkrétní průběh. Ale asi jsem to neuložil do Zdrojů. :-(
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

S Elektrikou.cz už čtvrt století! notone
Václav Třetí
*
Offline Offline



« Odpověď #6 kdy: 25.04.2023, 08:41 »

U laciných střídačů je to dokonce čistě obdélníkový průběh, s mezerou mezi kladnou a zápornou půlvlnou.

To přesně není vhodné pro transformátory a motory, ty hlučí a přehřívají se a motory mívají ještě problém s rozběhem a odcházejí u nich rozběhové nebo běhové kondenzátory.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Václav 3

Stejně jako u kol. Jiřího Schwarze jsou příspěvky psané kurzivou myšleny ironicky.

Řidič tvrdej život má... ,  stejně tak vesnickej elektrikář
Tore001
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #7 kdy: 25.04.2023, 12:35 »

Modifikovaný sinus je v podstatě průběh, který se sinusovému blíží, ale je složen z jakýchsi "schodů",   může jich být více, někdy třeba jen 3.
Z jistého úhlu pohledu by při převodu šlo o odfiltrování vyšších harmonických, aby zůstala jen základní 50Hz.

To, co je u minimálních výkonů celkem slušně realizovatelné, by u výkonů v řádu kiloWatů vyšlo poněkud velké a drahé

Dekuji za odpovedi a samozrejme se omlouvam za laicky dotaz.
Ano, jde o levny solarni regulator s MPPT trackerem (Green Boost 3000 polske konstrukce) a prubeh na vystupu jsem nenasel a vybaveni na zmereni, jak dobry nebo spatny modifikovany dela, nemam.
Jeho primarni ucel je opravdu bojler, prip. jine odporove spotrebice, kde funguje zatim bez vyhrad. Jen v lete by asi zvladl prace vice, tak proto ten dotaz, jestli to jde, cim a na kolik to prijde.
Je samozrejme mozne, ze je to cenove nesmysl, jen jsem se zkusil zeptat profiku. Podobna zarizeni se sinusovym prubehem, ktera snesou treba 300-400V a 13A na vstupu jsou treba 5x drazsi, i kdyz samozrejme zalezi...
Ohledne cerpadla slo o Poolex invertor 90.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Miroslav Revús
RTEZ E1 A, B
*
Offline Offline




« Odpověď #8 kdy: 25.04.2023, 13:59 »

Pretože sa jedná o tepelné čerpadlo, musíte túto otázku smerovať na technickú podporu výrobcu alebo dodávateľa TČ.
Prípadne analyzovať, či nie je náhodou celé napájanie (230V) konvertované na DC a následne použité v meničoch na pohon motorov.
Minimálne je v tom čerpadle jeden trojfázový motor, ale aj (pravdepodobne voliteľný) jeden jednofázový motor s kondenzátorom a jeden DC motor.

Trojfázový motor musí mať vlastný menič a jemu by to možno nevadilo.
Riadiaca elektronika je pravdepodobne DC. Ak je za spínaným zdrojom, pravdepodobne by sa s modifikovaným sínusom vysporiadala tiež.
Ale chladiaci ventilátor je otázny.

Ak by ste do vodného systému vložil dodatočné ohrievacie teleso s ochranou proti prehriatiu (napájané zo solárneho meniča) a tak paralelne pomáhal TČ v ohreve bazénu, vyšlo by vás to pravdepodobne lacnejšie a jednoduchšie, ako skúšať vyrobiť čistý sínus.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

You don´t have to be old to be wise. (Judas Priest)
But I am :-)
Tore001
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #9 kdy: 25.04.2023, 14:54 »

Urcite to nechci napajet primo modifikovanym, proto jsem se ptal na tu teoretickou moznost cisteho. Jako primy predehrev je samozrejme moznost, jak aspon neco vyuzit, ale  u 18m3 vody je to spis pro pocit...
Bezpecnost tehle ohrivacu je pak dalsi tema. V navodech maji nekoupat se, kdyz se hreje (vetsinou se koupe, kdyz sviti slunicko). To uz si tam muzu vypustit ten teply bojler a doplnit odpar, coz tak mozna dopadne.:-))
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Miroslav Revús
RTEZ E1 A, B
*
Offline Offline




« Odpověď #10 kdy: 25.04.2023, 15:31 »

V tom  prípade hľadajte ihrievacie teleso pre vírivku (jacuzzi). Tá sa ohrieva aj počas kúpania.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

You don´t have to be old to be wise. (Judas Priest)
But I am :-)
Stran: [1] Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

Příbuzné diskuse a články z Kutil.elektrika.cz

Aktuální slova (1)



Poháněno MySQL Poháněno PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006, Simple Machines Validní XHTML 1.0! Validní CSS!
+420 910 100 100
Stránka vytvořena za 0.064 sekund, 22 dotazů.