« kdy: 17.04.2023, 14:56 »


Je nutne provest revizi, kdy byl pouze nahrazen 9 kW kotel Protherm za tepelne cerpadlo? Do rozvodove skrine se nezasahovalo.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Miroš Jan
OSVČ - živnostník
*
Offline Offline



telefon +420 604791991


« Odpověď #1 kdy: 18.04.2023, 12:43 »

To záleží na připojovacích podmínkách distributora elektřiny. V případě změny sazby, může distributor požadovat revizi, nebo nikoliv. Dotázal bych se distributora.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

elektromontér, RT E2/A, strojní zařízení,průmyslové instalace
Petr T
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #2 kdy: 18.04.2023, 13:59 »

Sazba D57d zustava stejna. Dle interkativniho formulace CEZu neni potreba nic delat. Spis mi slo o to, jestli je to potreba z jinych duvodu jako pojisteni atp.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jirka Š. Svejkovský
*
Offline Offline



Chomutov, projekty, revize E1A, E1B, E1-C5


WWW
« Odpověď #3 kdy: 18.04.2023, 14:25 »

Obecně:

Pevně připojený spotřebič je součástí instalace, tudíž se s ní má i revidovat.
Zda to po vás někdo bude chtít je věc druhá.

Určitě budou chtít kontrolu správného zapojení podle PPDS včetně blokování. To se dá provést právě tou revizí.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov),  revizní technik E1A, E1B, E1-C5
Miroš Jan
OSVČ - živnostník
*
Offline Offline



telefon +420 604791991


« Odpověď #4 kdy: 18.04.2023, 14:42 »

Sazba D57d zustava stejna. Dle interkativniho formulace CEZu neni potreba nic delat. Spis mi slo o to, jestli je to potreba z jinych duvodu jako pojisteni atp.

Ale tato sazba, není tepelné čerpadlo, ale elektrické topení.
Teda pokud to není změněné.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

elektromontér, RT E2/A, strojní zařízení,průmyslové instalace
Jiří_Hrubý
Neverifikovaný uživatel @7
*******
Offline Offline



« Odpověď #5 kdy: 18.04.2023, 16:31 »


Teda pokud to není změněné.
Teprve 6 let...
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
opatovice64
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline



« Odpověď #6 kdy: 18.04.2023, 22:07 »

Především bych doporučil ověřit splnění podmínek výrobce TČ dle instalačního manuálu.
Topenáři předpisy většinou neřeší, přičemž výrobci vyžadují ochranu proti přepětí, která ve starších instalacích chybí, dále vlastní připojení čerpadla např. flexibilními vodiči a někdy i proudový chránič, tzn. pokud je provedení s fr. měničem, pak samozřejmě typ B.
 
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jan Bocek
*
Offline Offline



« Odpověď #7 kdy: 20.04.2023, 10:03 »

Je nutne provest revizi, kdy byl pouze nahrazen 9 kW kotel Protherm za tepelne cerpadlo? Do rozvodove skrine se nezasahovalo.

Odpovědi:

Obecně:

Pevně připojený spotřebič je součástí instalace, tudíž se s ní má i revidovat.
Zda to po vás někdo bude chtít je věc druhá.

Určitě budou chtít kontrolu správného zapojení podle PPDS včetně blokování. To se dá provést právě tou revizí.

Především bych doporučil ověřit splnění podmínek výrobce TČ dle instalačního manuálu.
Topenáři předpisy většinou neřeší, přičemž výrobci vyžadují ochranu proti přepětí, která ve starších instalacích chybí, dále vlastní připojení čerpadla např. flexibilními vodiči a někdy i proudový chránič, tzn. pokud je provedení s fr. měničem, pak samozřejmě typ B.
 

Tato otázka se velice často objevuje jak u laické veřejnosti, tak někdy i u odborné skupiny.
Je nutná, není nutná.....
Je to záměna prostředků a cíle.
Revize má zajistit nejen aby to bylo bezpečné, ale právě provedeno podle návodu výrobce a také provedeno řemeslně. Zde nejde o nějakou výměnu jističe, ale o změnu technologické funkce. Revize se provádí na celém systému topení a RT může odhalit spoustu závažných závad. Proto je otázka, zda musím mít revizi trošku zavádějící.

Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

specializace: průmyslová instalace, kontrola strojů
                   revize elektrického zařízení E1B
telefon:        777 273 732
email:           jan.bocek@safeb.cz
Jiří Schwarz
*
Offline Offline




« Odpověď #8 kdy: 20.04.2023, 10:09 »

Někdy jde o to "kdo a proč revizní zprávu chce"

Prakticky ve stejných případech jsem už 2x  dělal revizi, protože RZ byl jeden z povinných dokumentů pro podání žádosti o dotaci.
Jde tomu, kdo dotaci přiděluje, o "elektrickou bezpečnost" nebo je to pro něj dokument s kulatým razítkem, který by měl dosvědčit, že to je opravdu nainstalované jak má být?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!
Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)
Miroslav Revús
RTEZ E1 A, B
*
Offline Offline




« Odpověď #9 kdy: 20.04.2023, 12:31 »

Jde tomu, kdo dotaci přiděluje, o "elektrickou bezpečnost" nebo je to pro něj dokument s kulatým razítkem, který by měl dosvědčit, že to je opravdu nainstalované jak má být?

Pre väčšinu populácie je správna odpoveď "B" s miernou modifikáciou - nezaujíma ich, či je to správne namontované. Stačí im iba ten doklad.

Populácia je tak zblbnutá, že si neuvedomuje význam revízie. Načo by im bola, veď to funguje.
Ale potrebujú ju, lebo vyššia inštancia ju vyžaduje.
A vyššia inštancia predpokladá, že je to urobené bezpečne a správne, lebo je na to vydaná revízia. Realita ju nezaujíma, čo chápem. Nie je to jej vec.

Začarovaný kruh. 
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

You don´t have to be old to be wise. (Judas Priest)
But I am :-)
František Šohajda
*
Offline Offline


RT E2-A


« Odpověď #10 kdy: 20.04.2023, 16:38 »

Revize el. instalace není o tom, jak silné TČ je namontované, jestli utáhne dům a další...
To jsou vžité myšlenky hodně lidí!!
Ale jen malá skupina lidí ví, že to není o technickém provedení ale o bezpečnosti.
I rozvodné závody si navykli, že VRZ od teleplného čerpadla bude mít hromadu dat o čerpadle, ustálený proud, náběhový proud, různé výkony a spoustu dalších věcí, aby nemuseli pracně studovat návod na TČ.Mimo bezpečnost ,  která je prioritní při provádění revize-VRZ!! poklona
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

RT -EZ   - elektroinstala ce domovní, specializace na zdravotnické rozvody... revize ve zdravotnictví ...už 40 let....
Michal Čeleda
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline



« Odpověď #11 kdy: 21.04.2023, 08:01 »

A nějaký důvod, proč revizi nedělat? Cena? Cena za revizi (skutečnou, ne od stolu) asi nebude ve srovnání s cenou TČ nějak závratná. A bude-li skutečnou, pak mám (měl bych) mít jistotu, že je zařízení bezpečné.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Rozmahel Vladimír
OSVČ
*
Offline Offline




« Odpověď #12 kdy: 21.04.2023, 10:47 »

Je nutne provest revizi, kdy byl pouze nahrazen 9 kW kotel Protherm za tepelne cerpadlo? Do rozvodove skrine se nezasahovalo.
Pokud se jedná o TČ vzduch - voda, přibyly tam nové el.rozvody oproti elektrokotli, minimálně pro venkovní výměník, bývá instalována akumulace, atd...
Každá nová el.instalace smí být uvedena do provozu pouze po provedení výchozí revize...
Nebyla tady zmíněna záruční lhůta poskytná výrobcem. Tam je zcela nepochybně uvedeno to, že TČ se smí připojit a uvést do provozu pouze v případě "vyhovující " el.instalace.
Jako vyhovující ověření stavu el.instalace v přípojném místě v daném čase je provedení revize.
Je to pojistka pro případnou poruchu TČ v záruční době, nebo plnění či neplnění pojišťovny...

Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Jan Franěk
Český elektrikář - živnostník
*
Offline Offline



váš elektrikář a revizní technik


« Odpověď #13 kdy: 21.04.2023, 12:32 »

Právě jsem prováděl připojení a revizi připojení TČ.

Distributor si vyžádal podklady pro přiznání sazby pro TČ. Ale aby tyto podklady dostal, potřeboval mít dodavatel TČ tlakovou zkoušku rozvodů, revizi připojení TČ a zápis o uvedení do provozu, od jejich proškoleného technika. Pak dal dobrozdání o provozu TČ včetně výpočtů, dle připojovacích podmínek. Investor k tomu přidal revizi a distributor už řeší sazbu.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci.
Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci.
Revize el. a hromosvodů do 1000V
Topné kabely k vytápění i ochraně majetku.

www.fraja.cz ,  revize@fraja.cz ,  tel: 728171585
Stran: [1] Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

Příbuzné diskuse a články z Kutil.elektrika.cz

 U koho mam zadat zrevidovanie stolarenskej dielne?
 Jak často probíhá revize el. rozvodů (zásuvky, vypínače, světla) v kancelářích?
 Muzete prosim prekontrolovat mé zapojeni kombinovaneho jisteni s proudovym chranicem?
 Zhodnotíte mi prosím zapojení rozvodu elektřiny pro dvojdomek?
 Jak zkontrolovat elektroměr, jestli měří správně?
 Kámoš říká že máme blbě udělanou instalaci ale já myslím že je udělaná dobře.
 Potřebuji na stavební rozvaděč revizi?
 Je nutná revize při výměně jističů v bytě?
 Je nutná revize elektroinstalace v případě změny majitele domku?
 Může být v revizi chybějící popis vodičů jako závada?
 Pokud se přidá jedno světlo je potřeba revize?
 Kdo a jaké revize zajišťuje veterinární ordinaci? Vlastník nebo nájemce?
  Mám nárok jako pouhý nájemník být seznámena s revizní zprávou?
 Lze na základě použití kabelu CYKYLo bez lišty zpochybnit revizní zprávu?
 Je potřebná revize elektroinstalace po rekonstrukci bytového jádra?
 Platí revize podle ČSN i na Slovensku?
 Jaký je časový odstup mezi revizemi hromosvodů?
 Jaká je cena za provedení revizní zprávy k menšímu RD?
 Da sa spravit revizia ked je spravena nova elektroinstalacia bez projektu?
 Co dělat, když nemohu provést kompletníí revizi ve svém domě?
 Kdo odpovídá a hradí revize v bytech činžovního domu?
 Jak často se musejí provádět revize prodlužováků v kancelářích?
 Jak zjistím, že je někdo skutečně revizní technik?
 Může být vystavena revize při neúplné elektroinstalaci?
 Mám při koupi nového bytu nárok na revizní zprávu?
 Lze vyžadovat revizi "soukromych" rozvodu v spolecnych prostorech panelaku?
 Kdo má povinnost archivovat revizní zprávy?
 Jak si mohu ověřit, že revizní technik má platné osvědčení a oprávnění?
 Je chýbajúca skrutka na kryte dôvodom na nevydanie východiskovej revízie?
 Jak citlivě a správně postupovat v případě revize bastlu?
 Musí se opravdu revidovat rádia?
 Je normálne, že revizák klame a chce za to ešte aj zaplatiť?
 Je povinná revize (kontrola) elektrospotřebičů v domě?
 Potřebuji revizi na menší rekonstrukci bytového jádra?
 Nebude kontrola instalace provedené investorem náhodou také něco stát?
 Vzít si v případě staronových závad jiného revizního technika?
 Jak poznám opravdového revizního technika?
 Kdo je povinen provádět revize družstevního bytu, družstevník nebo družstvo?
 Co je impedance smyčky?
 Prošel rodinný dům revizí s kladným závěrem oprávněně?
 Je povinnost pravidelné revize el. instalací dočasně bez přívodu el. energie?
 Co je to revizní správa přípojky?
 Musí se ve sklepě na zařízení pro rozvod internetu provádět také revize?
 Co je provozovatel 1x za 12 měsíců z hlediska BOZP povinen?
 Potřebuji novou revizi na rekonstrukci elektroinstalace?
 Získám periodickou revizní zprávu na starší objekt?
 Musí mít elektrické vedení z bytu do společných prostor revizi?
 Jak se měří "ochrana před dotykem"?
 Musí být revize i na provizorní zapojení?
 Musí být periodické revize u RD kvůli požáru?
 Kolik revizí je potřeba,na dva rozvadece v domku jisteneho ze spol. jistice?
 Je možné provést revizi elektroinstalace kterou dělal sám majitel?
 Kdy by měl investor přizvat RT?
 Jak donutit nadřízeného k projektu a pak k revizi?
 Je revizni zprava s "nepresnosti" platna ?
 Je mozne vyhotovit kladnu reviziu, ked moj dom nema HOP?
 Co všechno revizni technik kontroluje při revizi panelového bytu?
 Projde rozvod ve vitrínách revizí?
 Mohu u zchátralého domu žádat o celkovou revizi?
 Je odpovědný za stav elektroinstalace majitel nebo nájemce?
 Projde revizí prodlužovací přívod s německou zásuvkou?
 Musí se v bytě kontrolovat stav (stáří) elektrickych rozvodů?
 Je pro instalaci rozvodu 24V pro LED v podhledu nutná revize?
 Odhalí revize závady pod omítkou?
 Je třeba revize při změně tarifu D25D na D45D?
 Kdo může posoudit platnost revizní zprávy?
 Musí být objednavatel revize bytu jeho majitelem?
 Je k něčemu revize, prováděná stejným elektřikářem, který prováděl instalaci?
 Jakými doklady se prokazuje revizní technik?
 Je možná dílčí revize elektroinstalace v otevřené garáži?
 Komu se má primárně věřit elektrikáři nebo reviznímu technikovi?
 Ma prodavajici rodinného domu povinnost mit revizni zpravu?
 Je možná revize elektroinstalace, ke které neexistuje žádná dokumentace?
 Kdo platí za revizi odběrného místa před připojením elektroměru v bytovém domě?
 Může dělat revize elektroinstalace každý elektrikář?
 Co MUSÍ obsahovat revizní zpráva o elektroinstalaci v RD?
 Lze vytvořit revizní zprávu nové elektroinstalace "na dálku"?
 Je k revizi domu nutné mít namontovaný hromosvod?
 Kdo zodpovídá za rozvody od ER do bytů?
 Je možné udělat revizi na elektroinstalaci bez hromosvodu?
 Je možne získat výchozi revizi na koupený byt?
 Jak postupovat při zjištění nedostatků ve výchozí revizní zprávě?
 Jde ověřit, zda je v pořádku elektřina ve vytopeném domě?
 Platí se nově zvlášť za revizní zprávu a za revizní štítek?
 Musí se při prodloužení kabelu provést znovu revize?
 Je možné úspěšně udělat revizi na dům, když ze zdi čouhají vodiče?
 Kdo a kdy dělá revizi osvětlení vestavných skříní?
 Jak mohla proběhnout revize starých jističů OK i přes to, že jsou přetěžované?
 Jsou nájemníci bytu povinni nechat si provést revizi elektrické instalace?
 Projde elektroinstalace revizí po odpojení nevyhovující části?
 Je nutné mít pro připojení v kempu revizi elektroinstalace karavanu?

Aktuální slova KUTIL (1)



Poháněno MySQL Poháněno PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006, Simple Machines Validní XHTML 1.0! Validní CSS!
+420 910 100 100
Stránka vytvořena za 0.057 sekund, 23 dotazů.