Autor Téma: Jak ověřit instalovanou topnou rohož pokud na ní naměřím 0 ohm?  (Přečteno 4896 krát)
Peter Munka
Neverifikovaný uživatel @7
*******
Offline Offline



« Odpověď #18 kdy: 14.03.2023, 00:03 »

Podla webu vyrobcu su tam rovnobezne odporove vodice v spolocnom plasti a tieneni, zrejme na konci spojene, preto ten zakaz skracovania.
Co z toho vyplyva ? Pripojit tam generator vyhladavaca vodicov (dava pravouhle impluzy a vela harmonickych) a hladat sondou sa neda, kvoli tieneniu.
Potom zostava vyuzit dalsi princip : kapacitu voci tieneniu. Zmerajte, kolko je kapacita dobreho kabla so zilami L a N v skrate, merana voci plastu.
Nasledne merajte to iste na kabli v poruche, co bude horsie, kedze ste to napriek nasim radam zacali obrezavat ako stary rabin.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jan Franěk
Český elektrikář - živnostník
*
Offline Offline



váš elektrikář a revizní technik


« Odpověď #19 kdy: 14.03.2023, 00:17 »


Mám teď tři možnosti
,   ..........

Ne, Pouze jednu. Konečně pozvěte odborníka. Zcela zbytečně jste zkracoval přívod u topného kabelu. Přitom elektrikář vybavený přístroji a zkušeností, by během 10 minut našel konkrétní místo a to se nechá normálně trvanlivě opravit. Napovídalo vám to více kolegů, ale vy si vytváříte zcela zbytečně další spoje = další zdroje možné poruchy do budoucna. Pochopte konečně, že na to svým vybavením a znalostmi nestačíte. Už jen to, že vám jednou vyjde hodnota OK, pak 0 ohmů a nakonec nekonečno, je fakt zvláštní a ukazuje to na chybu v měřících hrotech, nebo pravděpodobněj i u obsluhy přístroje. Ztrácíte zde jen čas svůj ale  i kolegů. To neberte jako urážku, ale jako fakt  Mrknutí
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci.
Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci.
Revize el. a hromosvodů do 1000V
Topné kabely k vytápění i ochraně majetku.

www.fraja.cz ,  revize@fraja.cz ,  tel: 728171585
Jan Franěk
Český elektrikář - živnostník
*
Offline Offline



váš elektrikář a revizní technik


« Odpověď #20 kdy: 14.03.2023, 00:29 »

Jinak v návodu k té topné rohoži, je pár "perel",  ale i dost zajímavého  Mrknutí podivej

https://drive.google.com/file/d/1131MZd-jHZBOWhnr-1CfY8F2n8iJaEBX/view



* Výstřižek1.PNG (85.47 KB, 657x376 - prohlédnuto 164 krát.)

* Výstřižek2.PNG (90.55 KB, 631x526 - prohlédnuto 198 krát.)
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci.
Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci.
Revize el. a hromosvodů do 1000V
Topné kabely k vytápění i ochraně majetku.

www.fraja.cz ,  revize@fraja.cz ,  tel: 728171585
Juraj Rojko
*
Offline Offline



« Odpověď #21 kdy: 14.03.2023, 00:56 »

Ten přívodní kabel jste si zničil opravdu zbytečně, tam byla pravděpodobnos t poruchy téměř nulová. Zavolejte do firem zabývajících se topnými kabely a určitě vám někde poradí na koho se obrátit. Je to specializovaná práce a neumí to kde kdo, takže to bude něco stát.  Ale toto se stává, je to řešitelné a lokalizace a oprava určitě bude mnohem levnější než rozbít podlahu a měnit celý kabel.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Marcel Zedníček
Neverifikovaný uživatel @4
***
Offline Offline



« Odpověď #22 kdy: 14.03.2023, 07:33 »

Ono o reklamaci nejde ,  jde o to aby to bylo funkční než se položí dlažba - prodejce je solidní uvidím jak se s tím Na čem dohodnu ale teď mi jde o nějakou tu opravu - brousit frézou celých 5m2 a znovu nivelovat se mi nechce, to bych spíš vyřezal drážkovačku jenom nějaké ty úzké  spáry do kterých bych uložil kabel, třeba ...
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Marcel Zedníček
Neverifikovaný uživatel @4
***
Offline Offline



« Odpověď #23 kdy: 14.03.2023, 07:42 »

Ne, Pouze jednu. Konečně pozvěte odborníka. Zcela zbytečně jste zkracoval přívod u topného kabelu. Přitom elektrikář vybavený přístroji a zkušeností, by během 10 minut našel konkrétní místo a to se nechá normálně trvanlivě opravit. Napovídalo vám to více kolegů, ale vy si vytváříte zcela zbytečně další spoje = další zdroje možné poruchy do budoucna. Pochopte konečně, že na to svým vybavením a znalostmi nestačíte. Už jen to, že vám jednou vyjde hodnota OK, pak 0 ohmů a nakonec nekonečno, je fakt zvláštní a ukazuje to na chybu v měřících hrotech, nebo pravděpodobněj i u obsluhy přístroje. Ztrácíte zde jen čas svůj ale  i kolegů. To neberte jako urážku, ale jako fakt  Mrknutí


Ten nesoulad hodnot (0 vs OL vs zkrat apod) jen tím že jsem měřil jinými měřáky- na začátku se měřil jenom nějakým obyčejnými z Tezca který moc neuměl, Včera jsem měl lepší a ten mi Jasně ukázal že není žádný zkrat že je  prostě přerušené vedení.

Odborníka samozřejmě zkusím najít a pozvat ale šlo mi o to abych vyloučil zbytek možností
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Marcel Zedníček
Neverifikovaný uživatel @4
***
Offline Offline



« Odpověď #24 kdy: 14.03.2023, 08:52 »

Jeden elektrikář už mně už radil zapojit elektrický ohradník a potom nějakým "naslouchadlem" od vodařů hledat místo kde bude jiskřit ....

Ale hledám "lepšího" odborníka zatím
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Juraj Rojko
*
Offline Offline



« Odpověď #25 kdy: 14.03.2023, 09:41 »

Ten nesoulad 0 a 0L je tím, že nevíte co děláte. Toto odliší i ten nejlevnější měřak co existuje. Zkusim to naposled. Se speciálním vybavením se místo poruchy dá najít s přesností jednotek cm a s pomoci speciální opravné sady to lze opravit tak, aby to spolehlivě fungovalo po celou životnost kabelu. Zkuste Fénix, Ekoheat, nebo někoho takového. Vynechte dobře míněné rady elektrikářů co s tom nemají žádnou zkušenost. Tady neni prostor pro kutilství a čím víc budete improvizovat, tím větší škody napácháte.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Marcel Zedníček
Neverifikovaný uživatel @4
***
Offline Offline



« Odpověď #26 kdy: 14.03.2023, 09:56 »

Táákže: mám sehnaného odborníka ,  cena ze detekci je min. 170 Eur ( dům je u Bratislavy ). Plus potom asi ještě nějaká částka za opravu kabelu/materiál/práce)

Mají na to přístroje ale momentálně nemají čas  pár týdnů ale radil ještě toto:

Na 80% bude podle něj chyba v přechodu/spojce mezi studeným kabelem a topným kabelem,  15% v koncovce a 5% dává zbytku kabelu.
Prý nic nezkazím tím když opatrně odkryju spojku a tam změřím hodnoty jestli bude tam OK. Když ne tak zkusit koncovku.
A když ani tam nic tak jedině oni z měřáky.

Ale za těch 170euro už koupím nový topný drát a mohu si drážkovačkou (sice drbačka) na těch 5m2 vyřezat drážky a položit tam nový kabel....


Asi zkusím teda odkrýt/proměřit/opravit vodotěsnými spojkami a když nic toš drážky a kabel ...
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Peter Munka
Neverifikovaný uživatel @7
*******
Offline Offline



« Odpověď #27 kdy: 14.03.2023, 09:58 »

Jeden elektrikář už mně už radil zapojit elektrický ohradník a potom nějakým "naslouchadlem" od vodařů hledat místo kde bude jiskřit ....

Super rada, ako znicit cely kabel, ten urcite nema taku izolaciu, ktora toto vydrzi.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Rozmahel Vladimír
OSVČ
*
Offline Offline




« Odpověď #28 kdy: 14.03.2023, 10:19 »

Pouze hloupý dotaz.
Není v obvodu rohože už zapojen termostat?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Marcel Zedníček
Neverifikovaný uživatel @4
***
Offline Offline



« Odpověď #29 kdy: 14.03.2023, 10:27 »

Pouze hloupý dotaz.
Není v obvodu rohože už zapojen termostat?

ne, termostat není zapojený
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Lukáš Láryš
*
Offline Offline



« Odpověď #30 kdy: 14.03.2023, 18:33 »

Zavolejte do Fenixu  https://shop.fenixgroup.cz/s930017760891-kontakty
Mají na to speciální vybavení, tyhle poruchy umí najít za pár minut, bez toho aniž by pokusně narušovali izolaci topných kabelů.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Marcel Zedníček
Neverifikovaný uživatel @4
***
Offline Offline



« Odpověď #31 kdy: 15.03.2023, 13:40 »

Fénix jsem zkoušel - ale podle předpokladů - cena je 350 Eur (jejich SK pobočka),  takže cenově v mém případě myslím naprosto zbytečné/neekonomické .
Takže buď najdu závadu sám v přechodu kabelů a když ne tak vyfrézování drážek do nivelace a vložení nového volného topného kabelu (na 5m2) vyjde podstatně levněji a teď i rychleji.
 Pokud bych opravu provedl a opravit sám  tak samozřejmě tu jednu dlaždici nad tím nechám (pro jistotu) jenom na nějakém polyuretanu nebo  podobném, pro případné opravy v budoucnu.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno