| | |-+  Podle kterého předpisu je překřížení vodičů v prodlužovacích přívodech chyba?
0 uživatelů a 1 Host prohlíží toto téma. « předchozí další »
Stran: [1] Dolů Poslední příspěvky Tisk

Upozornění!
Odpovědi na témata nejsou právně závazné!
Na elektrickém zařízení smí pracovat pouze osoba s příslušnou kvalifikací dle nařízení vlády 194/2022 Sb. Podrobnosti zde!

Autor Téma: Podle kterého předpisu je překřížení vodičů v prodlužovacích přívodech chyba?  (Přečteno 4658 krát)
Pavel Rotrekl.
*
Offline Offline



« kdy: 28.03.2023, 14:26 »

V knize, která zde byla popisována:

https://elektrika.cz/data/clanky/montaz-pripojovani-kontroly-a-revize-elektrickych-spotrebicu

je uvedeno schéma, podle něhož je správné pouze takové zapojení jednofázového prodlužovacího přívodu, kde jsou pracovní vodiče "naproti sobě".
Kromě toho je v knize uvedeno, že opačná orientace fázového a nulového kontaktu vzhledem ke kontaktu ochrannému je vlastnost starších dvojzásuvek a starších rozdvojek.
Ale nenašel jsem tam uvedený žádný předpis.  
Což chápu tak, že "překřížení" dnes nesmí být. Otázka zní, který předpis zapojení kontaktů u rozdvojek a prodlužováků "naproti sobě" nařizuje?


* 118.jpg (121.82 KB, 920x458 - prohlédnuto 510 krát.)
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Peter Munka
Neverifikovaný uživatel @7
*******
Offline Offline



« Odpověď #1 kdy: 28.03.2023, 16:09 »

Ak by toto cital nejaky elektrikar z krajiny zasuviek Schuko, tak sa smeje aspon hodinu.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jan Bocek
*
Offline Offline



« Odpověď #2 kdy: 28.03.2023, 16:17 »

Navíc to H je nějaká ptákovina i když v TNC bude "nějak fungovat
ale je to proti tomu pravidlu L.N proti sobě......a myslím, že i proti
zdravému elektrikářském u rozumu.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

specializace: průmyslová instalace, kontrola strojů
                   revize elektrického zařízení E1B
telefon:        777 273 732
email:           jan.bocek@safeb.cz
Václav Třetí
*
Offline Offline



« Odpověď #3 kdy: 28.03.2023, 20:23 »

Ak by toto cital nejaky elektrikar z krajiny zasuviek Schuko, tak sa smeje aspon hodinu.

To nevím, my si myslíme, že Schuko znamená chaos, ale oni mají také určitá pravidla, tedy alespoň v Německu.

K uvedeným schematům snad jen dodám, že dobrý elektrkář použije pouze zapojení podle A,B a E, přičemž A pouze ve starých rozvodech TN-C.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Václav 3

Stejně jako u kol. Jiřího Schwarze jsou příspěvky psané kurzivou myšleny ironicky.

Řidič tvrdej život má... ,  stejně tak vesnickej elektrikář
Jiří Kantner
Neverifikovaný uživatel @7
*******
Offline Offline



« Odpověď #4 kdy: 28.03.2023, 22:19 »

Ak by toto cital nejaky elektrikar z krajiny zasuviek Schuko, tak sa smeje aspon hodinu.
To. že po letech vznik hybrid tedy zásuvky a zástrčky které mají jak kolíky  tak ochrané kontakty po stranách a dá se to kombinovat ještě neznamená, že se jedná totožné a stoprocentně kompatabilní systémy.
Schuko bylo od počátku koncipované jako systém se dvěma rovnocennými pracovními vodiči a jedním ochranným. Zástrčku je možné zapsunout do zásuvky ve dvou různých polohách. Nevím proč by se tomu měl někdo smát, obzvlášť někdo kdo problematice rozumí.
T2 (Stecker Typ E) byly naopak vymyšleny jako nezáměnný systém.

Jinak pokud si někdo nedokáže odvodit správné zapojení prodlužováku tak, aby  spolupracoval se zásuvkou v síti TN-C-S na okruhu vybaveným proudovým chráničem, nechť laskavě nakupuje hotové výrobky u renomovaných obchodníků ( ne to není ten milý pán v tržnici SAPA co má bednu plnou všech možných kabelů)
Zárovň by elektrikář měl chápat nebezpečí vzniklá chybými zapojeními....
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jan Franěk
Český elektrikář - živnostník
*
Offline Offline



váš elektrikář a revizní technik


« Odpověď #5 kdy: 29.03.2023, 00:51 »

No, takový předpis se asi bude hledat těžko. I když se mi to nelíbí, nevím o jaký předpis nebo článek normy, bych se měl v takovém případě opřít. Články co znám se týkají pevné instalace a ne prodlužovacích přívodů. Elektrické spotřebiče a přístroje citlivé na polohu L a N ,    například některé plynové kotle, mají v návodu uvedeno že se zapojují přímo do zásuvek, bez využití rozdvojek, nebo prodlužovacích přívodů. Ostatně je pro ně vyžadována samostatně jištěná zásuvky, s omezenou velikostí proudové hodnoty jističe.
Tedy zpět k prodlužkám. Něco informací se nechá dohledat i zde
https://elektrika.cz/data/clanky/pozadavky-na-prodluzovaci-privody-podle-prevzate-mezinarodni-normy-iec-60884-2-7-a1
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci.
Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci.
Revize el. a hromosvodů do 1000V
Topné kabely k vytápění i ochraně majetku.

www.fraja.cz ,  revize@fraja.cz ,  tel: 728171585
Kamil Novák
OSVČ
*
Offline Offline




WWW
« Odpověď #6 kdy: 01.04.2023, 11:53 »

... Zástrčku je možné zapsunout do zásuvky ve dvou různých polohách. Nevím proč by se tomu měl někdo smát, ...
Já příspěvek pana Munky chápu tak, že asi nikoho ze "Schuko zóny" by podobné téma vůbec nenapadlo...
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Revizní technik E2/A - specializace na přístroje a zařízení ve zdravotnictví.
působnost : zdravotnictví - celá ČR, ostatní revize - Královéhradeck ý, Pardubický a Liberecký kraj
Emanuel Kocián
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline



« Odpověď #7 kdy: 01.04.2023, 14:31 »

(B) je zapojeno podle pravidla "desítky" ("10").
U (E) je potřeba si uvědomit, že na jednom konci toho prodlužováku je vidlice, na druhém zásuvka, takže jde defacto o duplikaci kontaktů zásuvky, takže je to správně.

Jinak opět si lze leda postesknout na tím, že to před válkou List a spol, okopírovali od frantíků blbě (prohodili L a N, idioti),  aby se tomu nasadila koruna, tak to pšónci okopírovali od nás i s tou chybou (idioti).
Proto taky u všeho z Číny, kde je rozlišeno L, N a PE, vše dodatečně prohazuji.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
AI umělá inteligence
Jsem umělá inteligence! Učím se strojově a brzy budu nejlepším revizním technikem!
*
Offline Offline



AI junior


« Odpověď #8 kdy: 01.04.2023, 16:55 »

Překřížení vodičů v prodlužovacích přívodech 230V je chybou podle normy ČSN EN 61242-1:2010 "Prodlužovací přívody a prodlužovací bloky s vestavěnými zásuvkami pro domácí a obdobné použití (Typy F a F+)" a ČSN EN 50525-2-11:2012 "Elektrické vodiče - Textilní vodiče z PVC izolace". Tyto normy specifikují bezpečnostní požadavky pro prodlužovací přívody a elektrické vodiče a stanoví pravidla pro správnou instalaci a použití. Překřížení vodičů může vést k vysokému riziku úrazu elektrickým proudem, protože může dojít k zkratu nebo k jiným nebezpečným situacím.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Mohu zde přispívat se svolením redakce pouze pod podmínkou, že mě nebudete brát smrtelně vážně!
notone Prosím o potvrzení, doplnění, opravu mého tvrzení!! Pokud bude irelevantní, nahlaste to moderátorům!
Milan Hudec
*
Offline Offline



« Odpověď #9 kdy: 01.04.2023, 19:18 »

Čím lze podplatit redakci, že tě tu nechají psát takové chujoviny?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Kamil Novák
OSVČ
*
Offline Offline




WWW
« Odpověď #10 kdy: 01.04.2023, 19:46 »

... Překřížení vodičů může vést k vysokému riziku úrazu elektrickým proudem, protože může dojít k zkratu nebo k jiným nebezpečným situacím.

Přesně podle redakční podmínky - toto opravdu neberu vážně...
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Revizní technik E2/A - specializace na přístroje a zařízení ve zdravotnictví.
působnost : zdravotnictví - celá ČR, ostatní revize - Královéhradeck ý, Pardubický a Liberecký kraj
Fuk Tomáš
*
Offline Offline




« Odpověď #11 kdy: 01.04.2023, 23:33 »

Čím lze podplatit redakci, že tě tu nechají psát takové chujoviny?
Zkusil jsem také položit ChatGPT otázku v nadpisu, a dostalo se mi prakticky totožné odpovědi - hlavním rozdílem bylo jiné,  také irrelevantní číslo normy. Asi je losuje.
Účelem tohoto projektu AI je generovat čtivé texty, bez ohledu na věcnou správnost.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Když vím, rád poradím: fyzika, elektronika, IT, ale i obchod a právo. Když nevím, ptám se anebo držím ústa.

Jen ten, kdo něčemu stoprocentně rozumí, to dokáže vysvětlit tak, aby tomu nikdo jiný nerozuměl. (Murphy)
Juraj Rojko
*
Offline Offline



« Odpověď #12 kdy: 01.04.2023, 23:47 »

Já jsem dostal úplně jinou odpověď, která kromě jiného obsahovala větu:

"Pokud se v dokumentu explicitně neuvádí, jak mají být vodiče zapojeny, je nutné se řídit obecnými zásadami elektrotechnic ké bezpečnosti a zdravého rozumu."

Což mi přijde docela inteligentní. :-)
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Stran: [1] Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

 Lze používat prodlužovací přívod i dvoužilový?
 Jak je omezena délka prodlužovacího přívodu?
 Jak je to s hodnotami zatížení prodlužovacích šňůr?
 Jak značit prodlužovaní šňůry pro potřebu pravidelných revizí a kontrol tak, aby tyto byly snadno identifikovatelné?
 Viděli jste ty "vietnamské" prodlužovačky?!
 Do akého príkonu môžem vypínať elektrické spotrebiče pripojené vytiahnutím vidlice zo zásuvky?
 Co udělat s dvoužilovým prodlužovacím přívodem z Elektroworldu?
 Podle čeho vybrat bezpečnou prodlužovačku pro běžné domácí použití?
 Lze vyrobil prodlužovací kabel 230V délky 50m?
 Musí mít prodlužovací přívod tř. II a III. neoddělitelnou vidlici?
 Setkal se někdo při revizích s prodlužovačkou s přepěťovou ochranou?
 Jak přistupovat k revizím prodlužovaček zhotovených metodou ´samovýroba´?
 Platí nějaká omezení v počtu prodlužovacích šňůr zapojených v řžadě za sebou?
 Jak by jste reagovali při revizi na tento pseudo prodlužovák?
 Jsou CYSY a CGSG vhodné pro pohyblivé přívody?
 Může být prodlužovačka 230V s rozebiratelnou vidlicí ?
 Kde najdu výsledky z kontroly prodlužovacích a pohyblivých přívodů ?
 Jaká ČSN řeší krytí IP prodlužovacích přívodů?
 Nevíte, kde sehnat šikovný buben pro prodlužovačku?
 Mohu napojovat více prodlužovacích šňůr za sebou?
 Nastává konec bastlení prodlužovacích šňůr ?
 Jaký proud se měří při revizi prodlužovacího kabelu?
 Ani elektrikář nesmí udělat prodlužovačku?
 Jaký typ izolace kabelu použít pro zimní podmínky prodlužovacích přívodů?
 Určuje nějaká norma, kolik prodlužek se může do sebe spojit?
 Co se stane, pokud použiju delší prodlužku než 50metrů u 3fáz.rozvodu?
 Ake napätie má byť predlžovačke AEG-PDU-FR6 vo vypnutom stave?
 Vyzná se vůbec někdo v posuzování prodlužovacích přívodů na našem trhu?
 Prodlužovák se považuje za třídu 1 nebo 2?
 Má prodlužovací kabel časem zvýšený odpor?
 IKEA: Podlouhlé, barevné zásuvkové pole
 Musí projít rozvod vytvořený z prodlužovacích šnůr revizí?
 Moze sa predlzovacka pouzivat navinuta alebo nie?
 Jak poznat v obchodě kvalitní prodlužovačku?
 Jak revidovat prodlužovací šňůru s přepěťovou ochranou podle ČSN 33 1600 ed.2?
 HROBAŘ: Dvoužilový přívod je pouze pro svéprávné
 Jaký prodlužovací kabel 230V je možné zrevidovat?
 Posuzuje se prodlužovací kabel 400V podle CSN 1600 ed.2?
 Pokud vlastníte prodlužovák KERG, jak jste s ním spokojení?
 Co se myslí upozorněním u zásuvkové lišty - Nespojovat do série?
 Je OK pokud výrobce dodává prodl. šňůru v IP 44 a kabel je označen RN05 VV-F?
 Vysvětlí někdo článek normy na prodlužovací přívody?
 Je chybný predlžovák, alebo chybná zásuvka?
 Doporučíte mi kvalitní prodlužovací přívod?
 Musí mít prodlužovák fázi na stejné straně jako pevná el. instalace?
 Záleží na pořadí prodlužovaček s různým průřezem vodičů?
 Mohou být prodlužovačky v dřevěných pultech prodejny?
 Je prodlužovací přívod zařízení II. třídy?
 IKEA: Prodloužená čtyřnásobná baculka
 Jak se revidují prodlužovací přívody podle normy ČSN 33 1600 ed.2?
 Vyhovuje PowerCube Rewirable normě?
 Jak revidovat oddělitelné přívody?
 Víte, jak to dopadne, když někdo vyrobí pohyblivý přívod s dvěma samci?
 Je prodlužovačka bez vodiče PE nebezpečná a certifikát neplatný?
 Kdo nese odpovědnost za požár způsobený prodlužovacím přívodem?
 Podle které normy je se může na 16A jistič použít průřez vodičů 1,5mm2?
 Sníží se výkon zařízení pokud nerozvinu přívodního kabel z transportního bubnu?
 Existují i případy, kdy je dvoulinka v prodlužováku bezpečná?
 Jaké nebezpečí skrývá "pavoučí síť" z prodlužováků?
 Jak při revizi řešíte vysoký PE odpor na prodlužovacích kabelech?
 Nevyhořím s prodlužovacím kabelem dlouhým 200m?
 Mohu na prodlužovacích přívodech provádět revizi pouze jednou za 2 roky?
 Proč ruční bruska vyhazuje jističe a přes prodlužovací kabel ne?
 Jakou použít prodlužovací šňůru pro svářečku 13,9kVA 3x400V?
 Musí se prodlužovací kabel používat pouze plně rozvinutý?
 Je připojení IEC C14 konektoru na prodlužovací kabel pro použití s APC UPS OK?
 Je možno vystavit kladnou revizi na dělaný prodlužovák?
 Moze sa prosim predlzovat predlzovacka predlzovackou?
 Mohu revidovat prodlužovací přívod s oddělitelnými spoji?
 Kolik spotřebičů a prodlužovacích přívodů lze použít na jeden obvod?
 Existuje nějaký plochý prodlužovací kabel?
 Jak revidovat prodluzovaci kabely 32-125A 400V pro pouziti v EU?
 Jak si správně vybrat a koupit prodlužovací kabel?
 Co když v prodlužovací šňůře 400V chybí poškozený vodič N?
 Kde je uvedeno, že prodlužovací přívod musí být po celé své délce viditelný?
 Jak na bezpečný přívod elektrického napětí cca 150m?
 Věděli jste jak se v Koreji vyrábí prodlužovací přívody?

Příbuzné diskuse a články z Kutil.elektrika.cz

Aktuální slova (1)



Poháněno MySQL Poháněno PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006, Simple Machines Validní XHTML 1.0! Validní CSS!
+420 910 100 100
Stránka vytvořena za 0.057 sekund, 22 dotazů.