Autor Téma: Doporučíte vzdálené budově v objektu vlastní zemnič?  (Přečteno 4083 krát)
Dalibor Ovčačík
Neverifikovaný uživatel @2
*
Offline Offline



« kdy: 18.03.2023, 15:30 »

Dělám rekonstrukci dílny ve staré hospodářské budově. V místnosti zůstaly jen obité cihly a hlína na podlaze. Rozměr místnosti 5x10m.

Bydlím na starém mlejnu, dům je po kompletní rekonstrukci, ALE uzemnění do HDS zůstalo původní, od HDS do hlavního rozvaděče veden nový kabel Cyky 5x10mm měď, od hlavního rozvaděče veden kabel Cyky 4x6mm měď do nového rozvaděče pro dílnu kterou rekonstruji, rozvaděč je vzdálený od HDS 50m po kabelu cca zatím tedy jen cihly a hlína na zemi před rekonstrukcí dílny. Rekonstrukci dílny jsi dělám sám, jsem elektrikář.

Otázka zní, když nevím v jakém stavu je stávající uzemění v domě k HDS, doporučili by jste pod betonovou podlahu natáhnout 20m pásoviny a udělat pro rozvaděč v dílně dodatečné zemnění?



Moderátor - Původní nesmysl zněl: "Uzemění nového rozvaděče v dílně vzdáleného od HDS 50 a více metrů?").
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Pavel Horský
ČESKÝ ŽIVNOSTNÍK
*
Offline Offline



Podbořany - projekční a revizní činnost E2A, E2B


WWW
« Odpověď #1 kdy: 19.03.2023, 16:04 »

1./ kabel CYKY-4x6 je špatně. PEN musí být min. Al 16mm2 nebo Cu 10mm2.
2./ uzemnění se počítá za pomoci měrného odporu zeminy. Ten znáte, že si troufáte
     říci, že bude stčit 20m nějaké pásoviny?
3./ Dílna bude jen tak pro vaše kutilství, nebo bude součástí vaší fakturované obživy?
4./ Budete potřebovat výchozí revizi. Kdo vám ji udělá bez PD vzhledem k NV 190/2022 Sb.?

Jste elektrikář, tak byste měl vědět, že je nejlepší si na místo pozvat projektanta a nebo revizního technika, který vám to pak bude revidovat.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B
Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví
Návrhy a výpočty umělého osvětlení
Návrhy ochrany před bleskem a přepětím
Revizní technik E2A, E2B
http://www.severocech.cz/ mob. 721 141 602
email: horac@podborany.cz
Milan Hudec
*
Offline Offline



« Odpověď #2 kdy: 19.03.2023, 17:12 »

Bože, natáhnout dnes 4x6 zle
Tazatel buďto věděl o elektrice hodně málo, nebo naopak moc se záměrem vybudování TT.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Peter Lovacký
Neverifikovaný uživatel @7
*******
Offline Offline



« Odpověď #3 kdy: 19.03.2023, 20:12 »

Otázka zní, když nevím v jakém stavu je stávající uzemění v domě k HDS, doporučili by jste pod betonovou podlahu natáhnout 20m pásoviny a udělat pro rozvaděč v dílně dodatečné zemnění?
Každé uzemnenie je len ku prospechu...

Distribúcia ho má stanovené celkovo do 2ohm, ochrana pred bleskom do 10ohm...,  a pokiaľ dobre chápem, tak vy pre garáž neriešite ani jedno ani druhé...

No keď niekto vie, že na akú hodnotu existuje povinnosť uzemniť EI v objekte za meraním, verím že tuto hodnotu zverejní a oprie o konkrétnu normovú požiadavku....

Z princípu bezpečnosti je samozrejme najlepšie čo najmenej, ..no " čo najmenej" nie je nijaká normová hodnota,..
No a ten 4x6? ?..naozaj neide o preklep?..
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jan Bocek
*
Offline Offline



« Odpověď #4 kdy: 19.03.2023, 20:24 »

Dělám rekonstrukci dílny ..... Rekonstrukci dílny  dělám sám, jsem elektrikář.

Otázka zní, když nevím .....

Jste elektrikář, tak byste měl vědět, že je nejlepší si na místo pozvat projektanta a nebo revizního technika, který vám to pak bude revidovat.

Jste ELEKTRIKÁŘ
to znamená že jste odborně způsobilý k výkonu činnosti na elektrických zařízeních
a odborně způsobilý v elektrotechnic e

o té způsobilosti máte osvědčení s §6, nebo §7 jak podle staré V50/78 nebo nové NV 194/2022. Máte dvě možnosti:

1) Dostudovat potřebné
2) Využit možnosti, kterou nabízí Pavel Horský. Ta bude lepší, protože budete mít dokumentaci
a následně i revizi elektrického zařízení. Rekonstrukce EZ má svá pravidla....še tření na místě/vypracování projektu/ kontrola a revize po realizaci.

Tyto body nejsme schopni plnit zde na diskusním fóru Elektriky.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

specializace: průmyslová instalace, kontrola strojů
                   revize elektrického zařízení E1B
telefon:        777 273 732
email:           jan.bocek@safeb.cz
Jan Franěk
Český elektrikář - živnostník
*
Offline Offline



váš elektrikář a revizní technik


« Odpověď #5 kdy: 20.03.2023, 07:07 »

Každé uzemnenie je len ku prospechu...

Přesně tak, v těchto případech není prakticky žádný prostor pro další diskusi  podivej podivej (ano, malinko možná ano nad některými niancemi, ale v drtivé většině případů je to správně. ROzhodnout by měl dle místních podmínek projektant)

Stejně jako kolegové, se podivuji nad návrhem 4x6mm. Nejen že je to špatně z pohledu PEN, ale když čtu dílna, přijde mi vystřelení náhodného průřezu, jako nejkratší cesta do pekla. Osobně bych si nejprve ujasnil co v dílně bude za stroje (i s rezervou),  ověřil si ztráty na vedení a úbytky napětí. Napájecí kabel by nebylo to jediné, co bych si spolu s napájecím kabelem do země přiložil. Návrh je ale na delší povídání a rozhodně je to práce pro projektanta, včetně instalace v dílně. V těchto případech je skvělým nápadem, od začátku komunikovat s RT, který to pak bude na konci revidovat. Pomůže to předejít mnoha problémům na samotném konci díla.

Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci.
Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci.
Revize el. a hromosvodů do 1000V
Topné kabely k vytápění i ochraně majetku.

www.fraja.cz ,  revize@fraja.cz ,  tel: 728171585
František Šohajda
*
Offline Offline


RT E2-A


« Odpověď #6 kdy: 20.03.2023, 11:06 »

Obecně: Ždádného uzemění není nikdy dost v elektrotechnic e!! tanecek
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

RT -EZ   - elektroinstala ce domovní, specializace na zdravotnické rozvody... revize ve zdravotnictví ...už 40 let....
Jan Bocek
*
Offline Offline



« Odpověď #7 kdy: 20.03.2023, 11:15 »

Rozměr místnosti 5x10m.

od HDS do hlavního rozvaděče veden nový kabel Cyky 5x10mm měď,   od hlavního rozvaděče veden kabel Cyky 4x6mm měď do nového rozvaděče pro dílnu kterou rekonstruji. Rekonstrukci dílny jsi dělám sám, jsem elektrikář.


Snaha všech zde na tomto fóru je nějak pomoci.
Jenže byl jsem několikráte objednán k technické pomocí nebo i k revizi podobného případu.
A musel jsem od toho odejít....a pokud bych neodešel, tak ten kabel se vymění za 5x a uzemnění se stejně vytvoří u stodoly podle mého návrhu, včetně rozvaděče a rozvodu v dílně. Ale to do toho procesu budu vstupovat jako projektant a následně jako revizní technik. A toho elektrikáře, který bude provádět instalaci, tak budu kontrolovat .....a to bude křiku. Jenže je otázkou, zdá mi to bude stát za to.

1) nebude to malá dílnička o rozměrech 5x10 m. Ale nic nevíme o instalovaném příkonu
2) Přívod do domu z HDS je 5x a odvod do dílny bude 4x.....za to se odebírá výuční list
3) proto jsem trochu zpochybnil odbornou způsobilost v elektrotechnic e
4) Pavel Horský položil 4 důležité otázky, na které jsme ale nedostali odpovědi.....
5) platí zásada, že problémy se mají odborně řešit a ne je vytvářet
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

specializace: průmyslová instalace, kontrola strojů
                   revize elektrického zařízení E1B
telefon:        777 273 732
email:           jan.bocek@safeb.cz
Jan Bocek
*
Offline Offline



« Odpověď #8 kdy: 20.03.2023, 11:29 »

Obecně: Ždádného uzemění není nikdy dost v elektrotechnic e!! tanecek

Jen pro odlehčení a pro znalce.

Před šedesáti léty jsme prováděli v jednom městě rekonstrukce elektriky v RD po té, co se zrušily pojistky na sloupech a na barácích se to ukončilo HDS. Byl jsem v roli šefmontéra i projektanta. Otázkou bylo, zdá zbudovat uzemnění nebo nezbudovat. Byly případy, kdy před barákem byl sloup s uzemněním. V té době se nedělaly revize ale na zprovoznění 3F přípojky musela být "přihláška". Přišel ředitel ROSu a hledal uzemnění a nebylo. Bránil jsem se, že podle normy nemusí.....

Měl jsem dvacet roků a průmyslovku a ředitel ROSu měl cca padesát, měl již šediný a chlap jak hora.

Synku, běž do pr.....i s těmi normami a nápady. To uzemnění tu bude a basta. Jsi ještě moc mladý a nechápeš, že by se ti sousede hádali. Jeden musí a druhý nemusí. A navíc každé uzemnění posiluje síť. Tak si to zapamatuj a inženýrský i zdůvodni. Taková je praxe v našem okrese. A psal se rok 1962.....
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

specializace: průmyslová instalace, kontrola strojů
                   revize elektrického zařízení E1B
telefon:        777 273 732
email:           jan.bocek@safeb.cz
Dalibor Ovčačík
Neverifikovaný uživatel @2
*
Offline Offline



« Odpověď #9 kdy: 18.04.2023, 14:50 »

1./ kabel CYKY-4x6 je špatně. PEN musí být min. Al 16mm2 nebo Cu 10mm2.
2./ uzemnění se počítá za pomoci měrného odporu zeminy. Ten znáte, že si troufáte
     říci, že bude stčit 20m nějaké pásoviny?
3./ Dílna bude jen tak pro vaše kutilství, nebo bude součástí vaší fakturované obživy?
4./ Budete potřebovat výchozí revizi. Kdo vám ji udělá bez PD vzhledem k NV 190/2022 Sb.?

1./Špatně jsem jse vyjádřil kabel CYKY 4x6 je původní rozvod pro hospodářskou budovu, byl natažen 15 roků zpět v čase, v té době jsem studoval elektrotechnik u...už nějákou dobu uvažuji o tomto problému, samozdřejmně ,   chci realizovat pro dílnu síť TN-S.

2./ Nejsem revizní technik, takže neznám...berte prosím mou otázku tak, že jsem ve chvíli co jsem jí psal jen uvažoval nahlas, můj děda má měřák, který dokáže zjistit kolik pásoviny je třeba natáhnout, určitě to budu konzultovat s revizním technikem, aby byl rozvaděč dostatečně v rámci možností uzeměn.

3./ Dílna bude všehochuť, ale jen pro mé osobní potřeby, pro mně nemá smysl mít tento rozvod schválený a orazítkovaný, jak jsem řekl výš rozvod v dílně bude TN-S a plánuji mít v rozvaděči nadproudovou ochranu 3f 300mA.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Dalibor Ovčačík
Neverifikovaný uživatel @2
*
Offline Offline



« Odpověď #10 kdy: 18.04.2023, 15:13 »

Každé uzemnenie je len ku prospechu...

Distribúcia ho má stanovené celkovo do 2ohm, ochrana pred bleskom do 10ohm...,    a pokiaľ dobre chápem, tak vy pre garáž neriešite ani jedno ani druhé...

No keď niekto vie, že na akú hodnotu existuje povinnosť uzemniť EI v objekte za meraním, verím že tuto hodnotu zverejní a oprie o konkrétnu normovú požiadavku....

Z princípu bezpečnosti je samozrejme najlepšie čo najmenej, ..no " čo najmenej" nie je nijaká normová hodnota,..
No a ten 4x6? ?..naozaj neide o preklep?..
Ten 4x6 je stávající rozvod 15 roků starý. Špatně jsem jse vyjádřil, moje chyba.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Dalibor Ovčačík
Neverifikovaný uživatel @2
*
Offline Offline



« Odpověď #11 kdy: 18.04.2023, 15:36 »

Stejně jako kolegové, se podivuji nad návrhem 4x6mm. Nejen že je to špatně z pohledu PEN, ale když čtu dílna, přijde mi vystřelení náhodného průřezu, jako nejkratší cesta do pekla. Osobně bych si nejprve ujasnil co v dílně bude za stroje (i s rezervou),    ověřil si ztráty na vedení a úbytky napětí. Napájecí kabel by nebylo to jediné, co bych si spolu s napájecím kabelem do země přiložil. Návrh je ale na delší povídání a rozhodně je to práce pro projektanta, včetně instalace v dílně. V těchto případech je skvělým nápadem, od začátku komunikovat s RT, který to pak bude na konci revidovat. Pomůže to předejít mnoha problémům na samotném konci díla.

K otázce proč, je veden kabel CYKY 4x6, jsem jse vyjádřil výše...zmíním zde jeden příběh, elektroměr máme doma v chodbě v hlavním rozvaděči, pro domek, hlavní jistič jsi platíme 3x20A charakteristik a B" jak jsempovídal bydlím na strém stavení po rekonstrukci" Máme katr s 9KW motorem 3f, pak cirkulárku 5KW motor 3f a šroťák na obilí 1,5 KW motor 3f, samozdřejmně vše spuštěno naprázdno postupně jeden agregát za druhým a světe div se hlavní jistič 3x20A charakteristik a B jse neodpojil od sítě, měřil jsem klešťákem proudy na jednotlivých fázích a pohybovali jse mezi 19,5A aš 19,8A.

Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Dalibor Ovčačík
Neverifikovaný uživatel @2
*
Offline Offline



« Odpověď #12 kdy: 18.04.2023, 15:38 »

Snaha všech zde na tomto fóru je nějak pomoci.
Jenže byl jsem několikráte objednán k technické pomocí nebo i k revizi podobného případu.
A musel jsem od toho odejít....a pokud bych neodešel, tak ten kabel se vymění za 5x a uzemnění se stejně vytvoří u stodoly podle mého návrhu, včetně rozvaděče a rozvodu v dílně. Ale to do toho procesu budu vstupovat jako projektant a následně jako revizní technik. A toho elektrikáře, který bude provádět instalaci, tak budu kontrolovat .....a to bude křiku. Jenže je otázkou, zdá mi to bude stát za to.

1) nebude to malá dílnička o rozměrech 5x10 m. Ale nic nevíme o instalovaném příkonu
2) Přívod do domu z HDS je 5x a odvod do dílny bude 4x.....za to se odebírá výuční list
3) proto jsem trochu zpochybnil odbornou způsobilost v elektrotechnic e
4) Pavel Horský položil 4 důležité otázky, na které jsme ale nedostali odpovědi.....
5) platí zásada, že problémy se mají odborně řešit a ne je vytvářet

Opravdu jsi vážím to co jste napsal.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Dalibor Ovčačík
Neverifikovaný uživatel @2
*
Offline Offline



« Odpověď #13 kdy: 18.04.2023, 15:41 »

Jen pro odlehčení a pro znalce.

Před šedesáti léty jsme prováděli v jednom městě rekonstrukce elektriky v RD po té, co se zrušily pojistky na sloupech a na barácích se to ukončilo HDS. Byl jsem v roli šefmontéra i projektanta. Otázkou bylo, zdá zbudovat uzemnění nebo nezbudovat. Byly případy, kdy před barákem byl sloup s uzemněním. V té době se nedělaly revize ale na zprovoznění 3F přípojky musela být "přihláška". Přišel ředitel ROSu a hledal uzemnění a nebylo. Bránil jsem se, že podle normy nemusí.....

Měl jsem dvacet roků a průmyslovku a ředitel ROSu měl cca padesát, měl již šediný a chlap jak hora.

Synku, běž do pr.....i s těmi normami a nápady. To uzemnění tu bude a basta. Jsi ještě moc mladý a nechápeš, že by se ti sousede hádali. Jeden musí a druhý nemusí. A navíc každé uzemnění posiluje síť. Tak si to zapamatuj a inženýrský i zdůvodni. Taková je praxe v našem okrese. A psal se rok 1962.....
Opravdu pěkné povídání!
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Stran: [1] Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

 Z jakého důvody je zakázáno ukládání vodičů ze slitin hliníku do země?
 Jak provést uzemnění u skladu výbušnin?
 Jakou metodou je nejlépe měřit uzemnění RD?
 Ako realizovať uzemnenie v kamenistom podloží?
 Je nutné uzemňovat lešení?
 Co je vhodnější, společné nebo oddělené uzemnění?
 Je možné spojenie dvoch uzemňovačov?
 Je vhodné udělat pospojování-přizemnění na trubky ve sklepě?
 Jak řešit uzemnění u starého domu?
 Po kolika metrech je potřeba přizemnit vedení?
 Mohu provést společné základové uzemnění pro el. instalaci a hromosvod?
 Jak posoudit zemnění montované haly?
 Jak odstranit brum z el. sítě, slyšitelný z Hi-Fi přístroje?
 Ako vypočítam odpor uzemnenia okolo trafačky?
 Může se uzemnění pořád provádět do základových pasů a desek?
 Poadíte mi s dodatečným přizemněním rozvaděče?
 Je niekde predpísaný min. prierez uzemnenia uzla sekundáru trafa 22/0,4kV?
 Kam se připojí druhý konec FeZn z výkopu?
 Jak správně připojit oddálené uzemnění?
 Poradíte s revizí uzemnění silničního mostu?
 Jakým způsobem provést ochranné uzemnění nadzemního parního potrubí?
 Jak mám udělat přizemnění podružného rozvaděče?
 Jak provést přizemnění můstku v bytové rozvodnici třetího patra paneláku?
 Lze realizovat přizemnění bodu rozdělení PEN na PE a N spojením s topením?
 Jaká má být hodnota uzemnění HOP u rodinného domu?
 Jak provést přizemnění rozvaděče RD?
 Jaká by měla být opatření v prostoru pod kovovou konstrukcí stožáru?
 Kam připojit svorku ozn. "Funkční zem" v PLC regulátoru v rozvaděči MaR?
 Kam umístnit krabici s pospojováním
 Musím opravdu zemnit i jednoplamenné lampy, které mají skrze kovovou trubku?
 Kam je správné přivést uzemnění od zkušební svorky?
 Co s pc síťí mezi domy a s rozdíly potenciálů?
 Jak často zemnit potrubí na mostech?
 Je nutné chránit kovový plášť předváděcího kufru uzemněním?
 Jak se správně uzemní Kolejnice zdvihacích strojů?
 Je možné použít jako uzemnění hromosvodu roxor 12mm v základech domu?
 Je nutno dodatečně přizemnit starší elektroměr, který nemá zemnicí svorku?
 Jak odstranit napětí na PEN, které způsobuje brnění ve sprše?
 Uzemnit rackovou skříň či nikoliv?
 Musi byť zemnenie medzi elektromerom a istiacou skriňou nad 100 m ?
 Jak lze měřit uzemnění hlavního rozvaděče bez odpojení uzemnění?
 Co říkáte na můj postup přívodu pro maringotku se stálým umístěním?
 Aký záverečný verdikt u revízie bleskozvodu z nevyhovujúcim R uzemnenia?
 Podľa akých pravidiel uzemňovať tam, kde to nie je povinné ?
 Stačí uzemnenie elektrokotla proviest pomocou svorky na vstupe a výstupe?
 Kde se vnitřní instalace připojí na uzemnění?
 Co s horším ukostřením PC zdrojů?
 Jak správně připojit kostru rozvaděče?
 Jak zhotovit uzemnění vážícího zařízení pro auta?
 Nevyhlásíme soutěž o nějšílenějšího Uzemňovače?
 Stačí dát v koupelně na kostru CU6 mm2 jako třeba na boiler?
 Jakým způsobem uzemnit lešení?
 Je nutné propojit svorkovnici PE(N) s tyčovým zemničem hromosvodu?
 Musia sa pripájať kovové poplastované odkvapy na zvod bleskozvodu?
 Jak provést uzemnění a pospojování u staršího objektu?
 Je správne prepojiť stožiar (CYA 16) so zariadením?
 Mám spojit páskem FeZn 30x4 HOP s HDS?
 Jak musí být vzdáleno uzemnění hromosvodu?
 Proč je nutné provést uzemnění PE v soustavě TN-S po 100m?
 Jak ovlivní nerezové uzemnění jedné budovy pozinkované uzemnění druhé budovy?
 Je napojení nerezového komínu na zemnicí soustavu dostatečnou ochranou ?
 Jaký vliv má uzemnění uzlu zdroje na funkci ochran v síti TN-C-S?
 Mohu mít v objektu více než jednu HOP, vzájemně nepropojeny?
 Připevňovat PE svorkovnici přes izolátor nebo přímo na skelet rozvodnice?
 Existuje něco jako izolační mezipřírubový spoj i na potrubí bez přírub?
 Jak uzemnit plovoucí ostrov?
 Jak dosáhnout dobrého uzemnění?
 Je nutné v určených lehotách námatkovo odkopať uzemnenie na kontrolu?
 Jak uzemnit kovové části stolů?
 Musí být přizemnění komínové stříšky?
 Dalo by se v koupelně zakopat uzemnění?
 Jak byste řešili přizemnění bodu rozdělení ve velkoměstě?
 Spojiť či nespojiť obvodový základový zemnič s KARI sieťou v základovej doske?
 Mohu propojit uzemnění dvou RD vzdálených 13m od sebe?
 Víte určitě jak správně zemnit?
 Musí být křídlo posuvné brány zemněno?
 Ako uzemniť elektrickou prípojku, aby vyhovovala STN?
 Může být uzemnění uvnitř budovy?
 Jak se díváte na používání nestandardních řešení při uzemňování?
 Použití společné soustavy pospojování a zemnění v budovách vybavených zařízeními informační technologie
 Doplňující požadavky na uzemnění a ochranné vodiče v legislativních předpisech a normách navazujících na novou ČSN 33 2000-5-54 ed. 3.
 Společná soustava pospojování a zemnění dle ČSN EN 50310 ed. 3
 Musí být připojeny všechny rozváděče v objektu na HOP?
 Provedení společné soustavy pospojování a uzemnění (CBN)
 Ako urobiť uzemnenie kovovej časti, keď sú iba dva vodiče?
 Typy uzemňovacích soustav
 Jak mám propojit uzemnění dvou objektů?
 Uzemňovací soustava
 Nie je lepšie mať dve zemniace sústavy ako jednu?
 Mám připojit zakopanou ocelovou jímku ke svodům hromosvodu?
 Má se přípojka přizemnit již u pojistek nebo až v rozvaděči?
 Jak nejlépe provést uzemnění starého bytového domu v centru města?
 Jak uzemnit sendvičové PUR panely?
 Mohu uzemnovací přívod CYA16 vést betonovou podlahou v domě?
 Neni uzemnenie strojov vodičom CYA 6mm2 chybne?
 Lze svést uzemnění od SPD ochran vf kabelů do zvlášť strojeného zemnicího bodu?
 Co ještě nevíte o uzemňování ochranných vodičů?
 Jak se dá zkontrolovat funkčnost uzemnění a nuláku?
 Čím měřit odpor uzemnění při krokovém napětí cca 1V/1m?
 Jak řešit uzemnění stožáru VN s kontrolou hodnoty Ue?
 Musí se vždy provádět u jednosloupové trafostanice 22/0,4kV kruhové uzemnění?
 Musí být uzel PEN v HDS připojen i k uzemnění 40 ohmů?
 Jak musí být uzemněny a zkratovány na zařízení vn všechny části na kterých se pracuje?
 Může být propojeno uzemnění zařízení do 1000V a nad 1000V?
 Lze při instalaci zemničů a uzemňovacích přívodů používat chemikálie pro zvýšení vodivosti půdy?
 Které součásti blokové transformovny mají být spojeny s uzemňovací soustavou?
 Poruchový proud protékající uzemněním transformovny vyvolává významný růst potenciálu vůči zemi. Na
 Mohou být vzájemně propojena ochranná uzemnění u zařízení různých rozvodných soustav nad 1000V?
 Uzemňovací soustavy vysokého napětí a nízkého napětí musí být odděleny, jestliže není splněna žádná
 Po jakých úsecích by měla být uzemněna nebo spojena s povrchovým nebo s tyčovým zemničem nadzemní ko
 Kolik uzemnění je potřeba k uzemnění každé jedné nádrže umístěné ve skladovacím areálu na jednom mís
 Kolik uzemnění vyžaduje samostatně stojící nádrž o délce 15m?
 Samostatně stojící nádrže nebo kontejnery by měly být uzemněny. Kolik uzemnění vyžaduje nádrž s vodo
 Jakým způsobem smí být kontrolováno jednoduché uzemnění ochranných barier umístěných mimo prostor s
 Jaký smí být minimální průřez pro uzemňovací přívod od přípojnice pospojování k uzemňovací sou
 Při provedení pospojování se využívá zapojení do hvězdy S, nebo zapojení mřížové M. Jak musí zapojen
 Jaký typ uzemňovací soustavy se upřednostňuje ve stavbách,kde jsou instalovány elektronické systémy
 Vhodné uzemnění a pospojování je založeno na kompletním systému uzemnění. Co tento systém zahrnuje?
 Jaké spoje se provádí na uzemnění k zařízení LPS?
 Jaké zemniče se mají přednostně používat jako zemniče náhodné?
 Jaké zemnice se používají pro pracovní uzemnění kladného pólu ve stejnosměrných zařízeních?
 Opravdu znáte pravidla pospojování a uzemňování?
 Jak uzemnit podružné rozvodnice v rodinných domech?
 SOLID: Uzemnění a ochranné vodiče #2
 Používali jste tabulku přepočtu zemních odporů uzemnění?
 Jak vytvořit uzemňovací bod na střeše?
 Může jít uzemňovací přívod nn instalace hořlavým materiálem?
 Jak správně uzemnit bleskojistku/přepěťovou ochranu?
 Ako správne zrealizovať uzemnenie kancelárskych kontajnerov (containex)?
 Z čeho vyplývá požadavek na samostatné uzemnění zdroje (generátoru)?
 Co může být příčinou destrukce uzemnění rozvodny 110/22/6,3?
 Má smysl ochraňovat SS zařízení vodičem PE?
 Existuje úleva na max. hodnotu uzemnění pro půdy s vysokou rezistivitou?
 Je zemní vrut plnohodnotné uzemnění?
 K čemu mezi rozvaděči ubytovny zemnící lano 25mm?
 Víte, jak se správně přizemní staveništní rozvaděč?
 Když je uzemnění v základech, musí se sestrojit i základová deska ?
 Jaké uzemnění dřevostavby na zemních vrutech?
 Jak určujete vodivost zeminy u uzemnění?
 Jak správně provést ochranné uzemnění uvnitř přístroje?
 Kdy mohu použít na uzemnění a pospojování rozvaděče drát a kdy pásek?
 Jaký typ a trasu uzemnění rozvaděče zvolit u RD?
 Kam nejlépe připojit armování žel.betonové podlahy v černé vaně?
 Je nutné přizemňovat ER vzdálený 2m od HDS?
 Jak dodatečně realizovat HOP?
 Jaký typ jiskřiště pro uložení do země se pro takový případ nejlépe hodí?
 Položili by jste do betonové desky pod bazen zemnicí pásek?
 Jak je podlaha spojena s uzemněným uzlem sítě?
 Jak mám správne realizovat uzemnenie na MET za pomoci uzemňovacích bodov v RD ?
 Jak umístit zemnící pásek ke kari síti pod bazén?
 Jakým způsobem spojit pásovinu a kulatinu FeZn při uzemnění v čisté půdě?
 Ktera norma narizuje uzemneni rekreacniho objektu, drevostavby?
 Může být připojovací místo uzemnění na venkovní stěně RD?
 Musí být uzemnění po celém obvodu domu ?
 Proč je připojen kovový komínek na střeše k hromosvodu?
 Mám výložník satelitu připojit k hromosvodu, tak jak je připojeno vše okolo?
 Ve kterém místě se uzemňuje plynovod ?
 Jak se vám líbí DEHN clip v praxi?
 Je zrusene uzemneni pojistkove skrine korektni?
 Je nutné řídící venkovní skříň připojit na ochranný vodič?
 POSPOJ #1.1 Jak se uzemňuje a pospojuje u mobilního operátora
 Může být připojení ze zemniče do HOP provedeno bez krycího úhelníku?
 Je na zavadu bojler, ktory neni pripojeny na uzemnenie?
 Kde je nejvhodnější společný bod (PE) pro měření spojitosti ochranných obvodů?
 Jakou formu uzemnění zvolit pro stínící zábranu?
 Jak přizemnit nerezový komín chráněný oddáleným hromosvodem?
 Co je důvodem (ne)uzemnění elektrické soustavy různých hladin napětí?
 Proč je uzel transformátoru uzemněn?
 Mohu na hale ze sendvičových panelů použít jako svody ocelové nosníky?
 ARisk#20 Co by mělo obsahovat uzemnění?
 Musí být patky železné skladovací haly uzemněny všechny?
 Musí být ukostření kovového krytu neživé části v každém případě?
 ARisk#19 Jaké jsou nejčastější mylné domněnky v oblasti uzemnění?
 Jak uzemněnit anténní sloup s více spotřebiči?
 Je nutné výstupy FeZn pásku ze základů vždy nějak ošetřit?
 Má se spojit uzemnění pojistkové skříně s ostatním uzemněním?
 Propojujete přístroje v rozvaděči tak, abyste minimalizovali zemní smyčky?
 Přizemnit PE svorkovnici v garáži s rozdílnou nadmořskou výškou v terénu?
 Proč protéká proud hromosvodem když není bouřka?
 Je nutné uzemnit sekundární stranu transformátoru 400 (IT)/230V?
 Ako, alebo čím správně uzemnit sněhové zábrany?
 Pospojování v koupelně
 Ako spravne riesit prizemnenie RE urceny na zapustenu montaz?
 Jak správně uzemnit přepěťovou ochranu?
 Je nutné připojovat rozvaděč na základový zemnič, neudělá pak škodu blesk?
 Jak propojit obvodový zemnič z armováním desky na XPS?
 Musí se "samostatně" uzemnit i druhý rozvaděč?
 Existuje nerezová svorka Dehn pre krížový spoj pásoviny >30mm ?
 Lze použít nerezový drát 8mm coby zemní přívod?
 Jak připojit spotřebič zemněný nulováním na zemnění zemněním?
 Jak zemnit datový rozvaděč (rack) pokud se nedá uzemnění rozumně přivést?
 Je nutné/vhodné propojit uzemnění garáže s domem?
 Proč se krbaři brání uzemnění krbové vložky?
 Je viacero vývodov zemniča k prizemneniu v poriadku?
 Je urcena vzdialenost MET od RH?
 Využívá se někdy jiskřiště mezi HOP (MET) a zemničem LPS?
 Má smysl připojit zemní kabel k hromosvodu?
 Je nutné zahradní sloupková svítidla uzemnit jako stožáry VO?
 Jak si představit Kirchhoffův zákon v plynovém rozvodu panelového domu?
 Opravdu nezemnit anténní stožár?
 Je nutný základový zemnič v armovaných základech?
 Musí mít autozvedák doplnující pospojování ke konstrukci?
 Proč se v telekomunikacích zemní +48V?
 JSS: O pospojování a spojení zemniče hromosvodu s uzemněním instalace
 Jak udelat uzemneni abych si neuzavrel cestu k moznym budoucim antenam ?
 Je možné nebo nutné spojovat blízké uzemňovací soustavy?
 eDEHN: Uzemňovací soustava, včetně koroze
 Jakou životnost má uzemnění hromosvodu?
 Kdy je přizemnění bodu rozdělení PEN zahradního rozvaděče efektivní?
 Jak provest uzemneni prihradoveho stozaru?
 Jak správně rozdělit uzemňovací pásku na koncovém pilíři?
 Jaký se důvod uzemnění nulového bodu site TN-?
 Kde sehnat uzemnění v nerezi?
 Jak správně spojit zemnící pásek v kaskádových základech?
 Uzemnění a ochranné vodiče (z roku 2002)
 Je nutné uzemniť každý stĺp oceľovej konštrukcie objektu?
 Příručka Uzemňování elektrických zařízení je ZPĚT!
 Vzpomenete si, jak ve škole vysvětlovali relativitu potenciálu?
 TIP na zemnicí průchodky HEA
 Ako meriate odpor uzemňovacej sústavy bez možnosti rozpojenia sk. svoriek?
 Jaký je odpor uzemnění u RD na plovoucí desce?
 Jaký zvolit vodič pro zemní uložení pro FVE?
 POSPOJ#1.2 Jak vidí uzemňování technik BTS a soudní znalec
 #EH: Kniha Uzemnění a jeho měření (1973)
 Jaký je rozdíl mezi uzemněním pro hromosvod a uzemněním lišty napěť. potenciálů?
 Jakým způsobem chráníš vývody zemniče před korozí?
 Jakou metodou navrhujete konstrukci strojeného zemniče?
 Jaké jsou rozdíly mezi povrchovým, hloubkovým, sdruženým strojeným zemničem?
 Kdy volíš pro uzemňování pásek a kdy kulatinu ty?
 Uzemňuje se rozvaděč RD samostatně nebo k zemnícímu pásku v pasech?
 Jakou svorkou lze uvést na stejný potenciál armování v betonu?
 K čemu slouží molitan u zemních bodů DEHN?
 Jaká musí být celková hodnota zemního odporu pro uzemnění instalace?
 Je možné vyhotoviť základový uzemňovač ak je základ podsýpaný štrkom ?
 Jaká je při měření uzemnění vzdálenost elektrod?
 Jak vyřešit uzemnění elektroinstalace v řadovém domku s přívodem v síti TT?
 Jak správně realizovat uzemnění FV panelů?
 Jak pochopit přizemnění bodu rozdělení, MET a doplňkovou ochranu pospojováním?
 Jaký je vliv kovového sacího potrubí ve studni na čistotu vody?
 Jak provádíte uzemnění PEN vodiče u veřejného osvětlení?
 Jak řešit uzemnění u RD na základových patkách ?
 Jak realizovat kvalitní uzemnění pomocí zemničů typu A v pevné kamenité půdě?
 Může být ze zemniče okolo RD vyvedena kulatina 10mm pro HOP umístěnou na fasádě?
 Jaké přizemnění zvolit souběžně s přívodním kabelem? CYA nebo Fe Zn pásek?
 Jak dodatečně nainstalovat zemnič u novostavby RD?
 Jak umístit HUS vůči instalovaným ochranám proti přepětí?
 Co lze u rodinného domu považovat za MET?
 Jak propojit dvě zemnící soustavy vzduchem?

Příbuzné diskuse a články z Kutil.elektrika.cz

Aktuální slova (1)



Poháněno MySQL Poháněno PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006, Simple Machines Validní XHTML 1.0! Validní CSS!
+420 910 100 100
Stránka vytvořena za 0.041 sekund, 23 dotazů.