Autor Téma: Jaký použít způsob zapojení záložního výstupu střídače?  (Přečteno 1954 krát)
Kamil Řehák
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« kdy: 12.03.2023, 16:23 »


Jaký způsob dle obrázku má být použit v ČR a proč v jednom zapojení je oddělen N vodič a v druhém zapojení je použit N vodič jak ze střídače tak z N můstku?


* f_screen.png (149.61 KB, 545x720 - prohlédnuto 273 krát.)
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jiří Schwarz
*
Offline Offline




« Odpověď #1 kdy: 14.03.2023, 20:37 »

Spínat by se měly všechny pracovní vodiče, tedy i vodič N

Pokud vodič N zůstává propojený, může tam vzniknout i jisté bezpečnostní riziko

Navíc na tom druhém obrázku je chyba - když je namalovaný přívod se samostatnými vodiči N a PE, už se nesmí spojit!
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!
Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)
Juraj Rojko
*
Offline Offline



« Odpověď #2 kdy: 14.03.2023, 23:37 »

Z těch schémat není úplně jasné, jak je vnitřně provedeno přepínání backup výstupu. Bývá to tak, že se přepínání provádí na všech čtyřech pracovních vodičích a v backup režimu se zároveň propojí výstupní N a PE. Tím se zajistí funkčnost případných RCD. Tomu by mělo odpovídat prvni schéma, které je určeno pro naše podmínky.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Stran: [1] Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Kutil.elektrika.cz

Aktuální slova (1)



Poháněno MySQL Poháněno PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006, Simple Machines Validní XHTML 1.0! Validní CSS!
+420 910 100 100
Stránka vytvořena za 0.044 sekund, 23 dotazů.