Domů Nápověda Vyhledávání Přihlásit Registrovat
Novinky:               PROSÍME VŠECHNY UŽIVATELE, PŘED POUŽITÍM DISKUSÍ ČTĚTE MÍSTNÍ PRAVIDLA! ZDE ...!


+  Diskuse Elektrika.cz
|-+  Pracovní zóna
| |-+  -B- 30 denní zóna dostupných diskusí
| | |-+  Jak se může na pevně uloženém kabelu v rozvaděči poškodit izolace?
0 uživatelů a 1 Host prohlíží toto téma. « předchozí další »
Stran: [1] Dolů Poslední příspěvky Tisk

Upozornění!
Odpovědi na témata nejsou právně závazné!
Na elektrickém zařízení smí pracovat pouze osoba s příslušnou kvalifikací dle nařízení vlády 194/2022 Sb. Podrobnosti zde!

Autor Téma: Jak se může na pevně uloženém kabelu v rozvaděči poškodit izolace?  (Přečteno 1728 krát)
Olda Brkoslav
Neverifikovaný uživatel @4
***
Offline Offline



« kdy: 12.03.2023, 03:43 »

Podrobnosti:
-nevypadl žádný jistič. Zdá se, že zahořel decentní oblouk, který se přerušil když uhořela část materiálu.
-půl roku starý rozvaděč v serverovně, na ten kabel ještě nebylo nic zapojeno, takže se nemohl ohřát. Vodič byl sice opřený o hranu (hliníková DIN lišta),    ale asi ne nějak enormní silou, není na něm vidět otisk té hrany, hrana není nijak zvlášť ostrá.

Teoreticky by tam mohla být někde rezerva, ale rozmotat ji by znamenalo v podstatě rozebrat celý rozvaděč. Tak jsem na to navlíkl izolaci a díru v liště jsem překryl plastem (z PET flašky) a považuju to za vyřešené. Nebo bych neměl?

(Obrázky vznikly až po nějaké manipulaci s tím vodičem. Původně byl vidět jen ten kráter v liště a trochu ožehlá izolace)


Moderátor - Původní otázka: "Prošvihnutá izolace - jak k tomu mohlo dojít a co s tím?".


* pruraz11.jpg (199.2 KB, 912x684 - prohlédnuto 342 krát.)

* pruraz10.jpg (173.1 KB, 882x678 - prohlédnuto 309 krát.)

* pruraz12.jpg (79.66 KB, 494x364 - prohlédnuto 293 krát.)
Zaznamenáno
Jiří Blažej
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline



« Odpověď #1 kdy: 12.03.2023, 11:53 »

Zdá se, že totéž za chvíli nastane i na hnědém vodiči...
Zaznamenáno
Otakar Dosbaba
*
Offline Offline




« Odpověď #2 kdy: 12.03.2023, 17:03 »

Tipoval bych, že při montáži se mezi vodič a lištu mohla dostat hliníková "špona",  která tam zapadla např. během vrtání otvorů apod. Nebyla vidět a pod tlakem vodiče se zapíchla kousek do izolace. Pak tomu možná i napomohly přepěťové špičky při opakovaném vypínání indukční zátěže a tím došlo k probití zbytku izolace. Blesklo se, odtavila se ta malá špona, do lišty se vypálil důlek a tím se zvětšila vzdálenost, oblouk rychle zhasl, aniž by zareagoval jistič. 

 
Zaznamenáno
Martin Kurka
*
Online Online



Projektant automatizace a strojů


« Odpověď #3 kdy: 12.03.2023, 17:47 »

Podle stop omačkání a odhoblování izolace nad kráterem bych řekl, že izolace byla poškozena mechanicky již během montáže rozvaděče a do nařízlého vrypu se dostala voda, která udělala svod na hliníkovou kostru a pak vodní pára odstřelila nařízlé PVC, zbytek dokončil oblouk.

Oprava je nedostatečná, kráter je hluboký a zeslabil průřez vodiče. Vodič se bude v tomto zeslabení přehřívat a může zapálit celý rozvaděč. Je nutné vadný úsek vyříznout a opravu provést odborně, použitá izolace nemá elektrotechnic ký atest na stálost a samozhášivost.

Obloukem opálená izolace hnědého vodiče již asi také ztratila izolační schopnosti. Uvědomte si, že oblouk dosahuje teplot několika tisíců stupňů a odpařený kov se pak ukládá na chladnější okolí (šopování). A tento kovový povlak je vodivý, je nutné se jej zbavit a dodržet původní izolační vlastnosti i u vodičů v okolí zkratu.


Zaznamenáno

Nikdy není dost času,aby se to udělalo dobře. Ale pak je dost času, aby se to udělalo znovu

Teorie=vše víme ale nic nefunguje
Praxe=vše funguje a nevíme proč
Teorie spojena s praxí=nic nefunguje a nikdo neví proč

Vysoce odborných omylů se dopouští jen specialisté

Ďábel je skryt v detailu