| | |-+  Je chybějící kryt před UV zářivkou na jevišti pro kladnou revizi problém?
0 uživatelů a 1 Host prohlíží toto téma. « předchozí další »
Stran: [1] 2 Dolů Poslední příspěvky Tisk

Upozornění!
Odpovědi na témata nejsou právně závazné!
Na elektrickém zařízení smí pracovat pouze osoba s příslušnou kvalifikací dle nařízení vlády 194/2022 Sb. Podrobnosti zde!

Autor Téma: Je chybějící kryt před UV zářivkou na jevišti pro kladnou revizi problém?  (Přečteno 4448 krát)
Milan začínající zvukař
*
Offline Offline



« kdy: 07.03.2023, 19:49 »

Je chybějící kryt před UV zářivkou na jevišti pro kladnou revizi zásadní problém?  Teď mi volal kamarád, že revizní technik vyžaduje na takové UV světlo na jevišti kryt!

Nerozumím jeho požadavku ani já a nikdo z okolí. Je to v opravdu rozporu s nějakou ČSN?


* 160414-side1_w1600_h1600.jpeg (98.41 KB, 1600x1600 - prohlédnuto 296 krát.)
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jiří Schwarz
*
Offline Offline




« Odpověď #1 kdy: 07.03.2023, 20:13 »

Svítidlo je výrobek, u kterého výrobce garantuje nějaký stupeň bezpečnosti pokud bude používáno v prostředí, pro které je určeno, a ve stavu jak bylo výrobce vyrobeno.

Nekompletní výrobek nebo použití výrobku v jiném prostředí je riziko provozovatele.
A Revizní zpráva není zákon. Pokud má provozovatel "odvahu",  může riziko popsané RT přijmout jako přijatelné a provozovat to tak.
Ale je to do prvního problému...
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!
Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)
Jakub Drbohlav
*
Offline Offline




« Odpověď #2 kdy: 07.03.2023, 20:15 »

ČSN 33 2420 ed. 2
odstavce 6.1.1, 6.1.2 a 6.1.3

Asi tak Úsměv
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Obyčejnej elektrikář, §6, §7, §8, §10 se zaměřením na záložní zdroje a požárně bezpečnostní zařízení.
OZO v požární ochraně dle zák. 133/1985Sb.
Milan začínající zvukař
*
Offline Offline



« Odpověď #3 kdy: 07.03.2023, 20:21 »

Možná jsem to špatně napsal. On ten kryt není už od výrobce. Ten kryt chybí jen reviznímu technikovi :-) Jinak asi nikomu :-)))
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jakub Drbohlav
*
Offline Offline




« Odpověď #4 kdy: 07.03.2023, 21:23 »

Napsal jste to dobře.
A kryt tam kolegovi RT chybí správně.
Koukněte do normy co jsem psal v předchozím příspěvku.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Obyčejnej elektrikář, §6, §7, §8, §10 se zaměřením na záložní zdroje a požárně bezpečnostní zařízení.
OZO v požární ochraně dle zák. 133/1985Sb.
Jan Yossarian
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline




« Odpověď #5 kdy: 07.03.2023, 21:31 »

Napsal jste to dobře.
A kryt tam kolegovi RT chybí správně.
Koukněte do normy co jsem psal v předchozím příspěvku.
To tedy vypadá, že uvedený e-shop dodává něco špatně a spotřebitel je klamán?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Marketing ti kreslí svou mapu ke štěstí na celý život, ale co když chceš jít vlastní cestou?
Jakub Drbohlav
*
Offline Offline




« Odpověď #6 kdy: 07.03.2023, 21:55 »

To tedy vypadá, že uvedený e-shop dodává něco špatně a spotřebitel je klamán?

Vaší poznámce, bohužel, nerozumím.
Na uvedeném odkazu není uvedeno, že se jedná o svítidlo, které je určeno na jeviště, takže nevím, proč by měl být spotřebitel klamán. Něco jsem přehlédl?

Za mě v tomto případě norma (i když to není vždy zvykem  Mrknutí)  hovoří dost jasně.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Obyčejnej elektrikář, §6, §7, §8, §10 se zaměřením na záložní zdroje a požárně bezpečnostní zařízení.
OZO v požární ochraně dle zák. 133/1985Sb.
Jan Yossarian
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline




« Odpověď #7 kdy: 07.03.2023, 23:02 »

Vaší poznámce, bohužel, nerozumím.
Na uvedeném odkazu není uvedeno, že se jedná o svítidlo, které je určeno na jeviště, takže nevím, proč by měl být spotřebitel klamán. Něco jsem přehlédl?

Za mě v tomto případě norma (i když to není vždy zvykem  Mrknutí)  hovoří dost jasně.
Pravda, omlouvám se. Určitě k výrobku je dodán list s podrobnostmi a návodem k použití. A pokud tam je určení uvedeno a to bez krytu, pak je to v pořádku. Návod výrobce je nad ČSN. Ale já tedy nic nenašel.

Je chybějící kryt před UV zářivkou na jevišti pro kladnou revizi zásadní problém? 
Rozumíte výsledku? Pokud máte dokumentaci kde je uvedeno, že lze zařízení používat bez krytu, pak to lze. V opačném případě platí normativní alternativa.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Marketing ti kreslí svou mapu ke štěstí na celý život, ale co když chceš jít vlastní cestou?
Milan začínající zvukař
*
Offline Offline



« Odpověď #8 kdy: 07.03.2023, 23:26 »

Pánové skvělé, stručné, jasné! Přitom mě to mohlo také napadnout! Tento princip užití technické normy se uplatňuje i v našem oboru.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Zdenek Skotnica
*
Offline Offline



« Odpověď #9 kdy: 08.03.2023, 06:24 »

UV zářivky se snad provozují bez krytu, jinak by byla jejich funkce k ničemu.  Pro jejich bezpečný provoz se musí použít zářivková tělesa které to umožňují.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jan Yossarian
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline




« Odpověď #10 kdy: 08.03.2023, 07:28 »

UV zářivky se snad provozují bez krytu, jinak by byla jejich funkce k ničemu.  Pro jejich bezpečný provoz se musí použít zářivková tělesa které to umožňují.
Přesně tak. Ovšem tato skutečnost, či fakt snad není podkladem pro revizi. Souhlasím s uvedenými dvěma alternativami. Buď mám závazný návod k použití nebo postupuji podle platné konkrétní ČSN.

Postupovat metodou "to je přece jasné, tak se to dělává, on říkal ..." je v rovině hospodské zábavy. Nikoliv vyjádřené odpovědnosti. Vypadá to, že ten e-shop na stažení žádný návod výrobce neposkytuje. Takže ČSN a kryt. UV s krytem je však nesmysl. Proto tedy vyžadovat po prodejci zmiňovaný dokument!
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Marketing ti kreslí svou mapu ke štěstí na celý život, ale co když chceš jít vlastní cestou?
Jakub Drbohlav
*
Offline Offline




« Odpověď #11 kdy: 08.03.2023, 13:52 »

Takže ČSN a kryt.

On ten kryt může být třeba ochranný koš.
Nemám s UV zkušenosti - i koš by byl z hlediska světelných parametrů problém?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Obyčejnej elektrikář, §6, §7, §8, §10 se zaměřením na záložní zdroje a požárně bezpečnostní zařízení.
OZO v požární ochraně dle zák. 133/1985Sb.
Pavel Horský
ČESKÝ ŽIVNOSTNÍK
*
Offline Offline



Podbořany - projekční a revizní činnost E2A, E2B


WWW
« Odpověď #12 kdy: 08.03.2023, 15:06 »

Uvedené svítidlo se prodává i na profi hudebních obchodech jako jsou např. kytary.cz
https://kytary.cz/beamz-uv-blacklight-set-60cm-teleso-s-uv-trubici-60cm-20w-rozbalene/HN250514/?gclid=Cj0KCQiAgaGgBhC8ARIsAAAyLfGxgAz596rIPLxRfQVT0EDYwdKiOS9QW6ssYHH_2VDOx_8W48ttw6kaAgRoEALw_wcB

Zkuste si u nich vyžádat nějaký canc, že je toto svítidlo jako takové určeno pro.........

Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B
Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví
Návrhy a výpočty umělého osvětlení
Návrhy ochrany před bleskem a přepětím
Revizní technik E2A, E2B
http://www.severocech.cz/ mob. 721 141 602
email: horac@podborany.cz
Milan začínající zvukař
*
Offline Offline



« Odpověď #13 kdy: 15.03.2023, 14:54 »

Zkuste si u nich vyžádat nějaký canc, že je toto svítidlo jako takové určeno pro.........
Canc a to doslovně v příloze! To by vyhovovalo?  zle

* manual-590438-120cm-metall-sw-uv-svitidlo-se-zarivkou-sada-36-w-cerna.pdf (390.08 KB - staženo 86 krát.)
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jiří_Hrubý
Neverifikovaný uživatel @7
*******
Offline Offline



« Odpověď #14 kdy: 15.03.2023, 16:37 »

Zas až takový canc to není, velmi přesně je tam popsán způsob použití a instalace, aby to neohrožovalo účastníky akce.
Výrobce si je vědom nízkého krytí a toto zohledňuje v návodu. Pokud RT na první dobrou vidí, že na svítidlo lze chrstnout pivo, nebo jej použít jako taneční tyč, je jasné, že má námitky.
Z návodu je patrné, že montáž má být stylem "chráněno polohou" a instalováno tak, aby defekt trubice neohrozil lidi pod ní.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jan Yossarian
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline




« Odpověď #15 kdy: 15.03.2023, 16:43 »

Canc a to doslovně v příloze! To by vyhovovalo?  zle
Předpokládám, že jsteto četl, tedy přeložil. Zádrhel vidím snad jen v té cizí mutaci. Tedy chybjícím překladu. I když určitě to lze přeložit i strojově, na místě smém revizní technik hovořící cz, sk a ru, trochu zděšen.

V části instalace si všimněte "The device has to be installed out of the reach of people." Instalovat mimo dosah lidí, což pak nemusí vyžadovat zmiňovaný kryt.

Ovšem!
V návodu je tolik upozornění, že by je měl znát jak provozovatel, tak i ten, kdo mu dá štempl! Osobně bych to bez závazného českého překladu neuznal. Už to slyším, že tu jedinou větu, co jsem zde uvedl by každý přelložil jinak!


Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Marketing ti kreslí svou mapu ke štěstí na celý život, ale co když chceš jít vlastní cestou?
Miroslav Minařík
"Nejvyšším úkolem není teoretické poznání, nýbrž praktické umění žít!" Sokrates
*
Offline Offline



Odborná publicistika v instalační elektrotechnice.


WWW
« Odpověď #16 kdy: 15.03.2023, 18:19 »

Zádrhel vidím snad jen v té cizí mutaci.
Kromě chybějícího českého znění si nejsem jistý, zda tento několikrát "ocyklostylovan ý slepenec" by některý z revizních techniků přiložil k revizní zprávě.

Něco mi napovídá, že by se Horácovi "splašila kladiva" a u Honzy Bocka a třeba Štefana Beláně bych to pouze s příplatkem za oficiální překlad také neviděl růžově!

Nebo?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

S Elektrikou.cz už čtvrt století! notone
Kamil Novák
OSVČ
*
Offline Offline




WWW
« Odpověď #17 kdy: 15.03.2023, 19:22 »

Kromě chybějícího českého znění si nejsem jistý, zda tento několikrát "ocyklostylovan ý slepenec" by některý z revizních techniků přiložil k revizní zprávě.

Něco mi napovídá, že by se Horácovi "splašila kladiva" a u Honzy Bocka a třeba Štefana Beláně bych to pouze s příplatkem za oficiální překlad také neviděl růžově!

Nebo? 

Žádné nebo. Máš "recht". Bez návodu v ČJ nelze žádný výrobek na území Čech a kupodivu ani Moravy a Slezska používat. Ale kontrolovat návody k obsluze naštěstí RT nepřísluší.
A doufám, že nějakého mudrlanta, co má zákonodárnou pravomoc, nenapadne na tom cokoli měnit...  Nerozhodný
Nehledě na fakt, že ochrana Polohou (mimo dosah) není v místech přístupných laikům povolena.
Ale to asi tvůrce toho "cancu" takto nemyslel.  Mrknutí
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Revizní technik E2/A - specializace na přístroje a zařízení ve zdravotnictví.
působnost : zdravotnictví - celá ČR, ostatní revize - Královéhradeck ý, Pardubický a Liberecký kraj
Stran: [1] 2 Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

 Mohu použít pro krytí stříkající vody použít IP24 nabo 34?
 Co je to přesně IP54 DIP22?
 Jak se vám líbí elektroinstalace venkovních vánočních stromků?
 Kde seženu těsnící kroužky k zářivkovým trubicím s vyšším IP?
 Která ČSN/čl. je porušena chybí-li na svítidle ochranné sklo?
 Jaký zvolit stupeň krytí přívodky mobilní buňky?
 Co znamená X v označení krytí IP?
 Jaké minimální IP krytí májí mít modulové prvky v rozváděči?
 Jak má výrobce správně určit krytí IP u svého nového výrobku?
 Který výrobce vyrábí zasuvky a spínače v krytí IP 5X?
 Jaké je krytí IP svítidla typu "kopyto"?
 Jak často, se setkáváte s krytím IP69 popř. IP69k?
 Krytí elektrických zařízení jako prostředek základní ochrany před úrazem elektrickým proudem.
 Jaké je krytí přístrojů uložených v podzemích skříních pro bazén?
 V jakém krytí má být realizováno napojení venkovní instalace?
 Jak řešit kondenzaci ve venkovním rozvaděči?
 Jak musí být uzemněny kryty plynem izolovaných kovově krytých rozvaděčů s napětím nad 52 kV?
 Jaký stupeň krytí musí splňovat zařízení s živými částí uvnitř krytů nebo za přepážkami při ochraně
 Už jste postřehli nově zavedený kód IP ?
 Jaké krytí IP určit pro laboratorní digestoř?
 Neměl by být jistič v krytu? A pokud ano, o jakou normu toto mohu opřít?
 Jaké krytí svítidel zvolit v místě s tlakovou vodou dle ČSN?
 Co dělat s kondezací vody v krabici rozběhového relé?
 Tabulka krytí IP (popis stupňů)
 Od jaké vlhkosti sklepa volit vyšší krytí?
 Víte o zvýšení IP kódu na IP 69?
 Jaké krytí má běžná domácí elektronika napájená ze zdoje bezpečného mn SELV?
 V které normě nebo vyhlášce je uvedeno, že dveře rozvaděče musí být zavřené?
 Je krytí IP44 pro venkovní prostředí elektroměrového sloupku dostačující?
 Počítá se krytí svítidla, nebo žárovky?
 Jak odstranit kondenzaci vlhkosti v plombovaném krytu jističů?
 Je možno osadit do vlastní domácnosti rozvaděč, s krytím po otevření < IP40?
 Je krytí IP68 pro trvalé ponoření?
 Ochrání sprej "NANOPROTECH Electric" elektroniku proti vlhkosti a vodě?
 Kde koupit gumové těsnění do duralové "U" rozvodnice?
 Jak řešíte kondenzaci vodní páry?
 Jaké krytí musí mít svítidla ve sprchách školní tělocvičny umístěná mimo zóny?
 Co to tvoří u zásuvek zvýšenou ochranu?
 Mohu rozšířit průchod ABB Variant+ pro dva kabely tak abych nepřišel o IP54?
 Mohu použit v prašném prostředí frekvenční měnič v krytí IP20?
 Je instalace spínače s krytím IP65 ve vlhkém prostředí závadou?
 Jak přistupujete k stožárům VO z hlediska elektrického krytí IP?
 Musí být dodrženo IPx5 i při zasunuté vidlici?
 Jaké krytí IP mají spínače od ABB?
 Jaké krytí má mít svítidlo nad umyvadlem ve výšce 1,8m?
 Ako sa po montáži signálnych LED do predných dverí mení IP rozvadzaca?
 Jak posoudit krytí rozvaděče pokud v něm byl při montáži vytvořen další otvor?
 Co je pro přístroje v rozvaděči horší, prach nebo vysoká teplota?
 Co znamená krytí IP XX S ?
 Jak byste provozovali transformátor s krytím IP00 při školní výuce?

Příbuzné diskuse a články z Kutil.elektrika.cz

Aktuální slova (1)



Poháněno MySQL Poháněno PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006, Simple Machines Validní XHTML 1.0! Validní CSS!
+420 910 100 100
Stránka vytvořena za 0.057 sekund, 22 dotazů.