Autor Téma: Jaký uzamykatelný kryt zvolit pro vypínač Total Stop?  (Přečteno 1700 krát)
Kamil Novák
OSVČ
*
Offline Offline




WWW
« kdy: 05.04.2024, 15:33 »

Stav: rekonstrukce bývalé školy na bytový dům (cca 15 bytů). Za hlavním elektroměrem, tedy v HDV (budou zde podružné elektroměry),      v hlavní vstupní chodbě, je požadován vypínač Total Stop (ne stykač).
Samozřejmě do 5 metrů od vchodu, dimenzovaný dle hlavního jističe ...

Dotaz: Má někdo zkušenost s nějakým konkrétním typem krytu pro tento vypínač?
Asi uzamykatelný nebo jinak obtížně přístupný, se zaskleným průzorem (pro možnost rozbití) nebo bez průzoru a s klíčkem v nějakém krytu se sklem vedle?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Revizní technik E2/A - specializace na přístroje a zařízení ve zdravotnictví.
působnost : zdravotnictví - celá ČR, ostatní revize - Královéhradeck ý, Pardubický a Liberecký kraj
Vít Rotrekl
*
Offline Offline



« Odpověď #1 kdy: 07.04.2024, 11:29 »

Je možnost dodělat vypínací cívku k hlavnímu vypínači? A už je jedno jestli napěťovou, nebo podpěťovou.
Ja na toto používám tohle GEWISS GW42201 Nouzové tlačítko požární s podsvětleným tlačítkem IP55, červená https://viola.cz/produkt/3099-gewiss-gw42201-nouzove-tlacitko-pozarni-s-podsvetlenym-tlacitkem-ip55-cervena

Nebo je myšlen Hlavní vypínač např 100A pod nějakým krytem? To asi ne, že jo. Úsměv
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Mírně pokročilý RT Úsměv
Kamil Novák
OSVČ
*
Offline Offline




WWW
« Odpověď #2 kdy: 07.04.2024, 14:04 »

Nebo je myšlen Hlavní vypínač např 100A pod nějakým krytem? To asi ne, že jo. Úsměv 

Ana, právě něco takového je myšleno...
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Revizní technik E2/A - specializace na přístroje a zařízení ve zdravotnictví.
působnost : zdravotnictví - celá ČR, ostatní revize - Královéhradeck ý, Pardubický a Liberecký kraj
Vít Rotrekl
*
Offline Offline



« Odpověď #3 kdy: 08.04.2024, 07:59 »

No co jsem viděl v bytovkách, tak byl nějaký oceloplechový rozvaděč, vhodného rozměru, hned za vstupními dveřmi, s normálními plnými dvířkami, zámkem "D" a vedle na háčku pověšená klička. Jasně, kdokoliv kdo půjde okolo to může vypnout, ale to je riziko. Eventuelně zámek na klíč a klíč vedle pod sklem.
Např. https://www.sezam-chrudim.cz/pozarni-krabicka-na-klic-prosklena_id-2626.html
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Mírně pokročilý RT Úsměv
František Šohajda
*
Offline Offline


RT E2-A


« Odpověď #4 kdy: 08.04.2024, 08:47 »

Jsou v prodeji i vypínače se zámkem přímo v jeho těle ....
+ krabička s klíčem a sklem....
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

RT -EZ   - elektroinstala ce domovní, specializace na zdravotnické rozvody... revize ve zdravotnictví ...už 40 let....
Jiří_Hrubý
Neverifikovaný uživatel @7
*******
Offline Offline



« Odpověď #5 kdy: 08.04.2024, 19:12 »

Už jsem to viděl na jednom rekonstruované m DPS. Spínač od SCAME, v protipožárním provedení. Červená hliníková skříň a přístupný otočný spínač (s možností uzamknutí ovladače)
Dělá to i KATKO, ale asi jen do 40A třeba KEF440A.
Podle hasiče to má být v případě požáru bezprostředně přístupné, jako např hydrantová skříň, resp. její obsah. Takže maximálně zaplombovat. Hydrant prý taky nikdo nepouští jen tak z plezíru.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jakub Drbohlav
*
Offline Offline




« Odpověď #6 kdy: 09.04.2024, 10:20 »

je požadován vypínač Total Stop (ne stykač).

Opravdu je požadován Total Stop a ne Hlavní vypínač objektu?
To je totiž obrovský legislativní rozdíl.
A tím pádem jsou samozřejmě kladeny i jiné nároky na projekt, instalaci, údržbu a zkoušky.
On je TS totiž PBZ Úsměv.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Obyčejnej elektrikář, §6, §7, §8, §10 se zaměřením na záložní zdroje a požárně bezpečnostní zařízení.
OZO v požární ochraně dle zák. 133/1985Sb.
Kamil Novák
OSVČ
*
Offline Offline




WWW
« Odpověď #7 kdy: 09.04.2024, 23:21 »

Opravdu je požadován Total Stop a ne Hlavní vypínač objektu?
To je totiž obrovský legislativní rozdíl.
A tím pádem jsou samozřejmě kladeny i jiné nároky na projekt, instalaci, údržbu a zkoušky.
On je TS totiž PBZ Úsměv

1) ano, projektant to přesně takhle vymyslel
2) můžete mne nasměrovat, jaké zkoušky a jak často se u Total Stopu (a je jedno, jestli je řešen ryze mechanicky nebo elektromechani cky) v budovách provádí?  podivej
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Revizní technik E2/A - specializace na přístroje a zařízení ve zdravotnictví.
působnost : zdravotnictví - celá ČR, ostatní revize - Královéhradeck ý, Pardubický a Liberecký kraj
Jakub Drbohlav
*
Offline Offline




« Odpověď #8 kdy: 10.04.2024, 15:28 »

2) můžete mne nasměrovat, jaké zkoušky a jak často se u Total Stopu (a je jedno, jestli je řešen ryze mechanicky nebo elektromechani cky) v budovách provádí?  podivej

Tak to pan kolega projektant asi neudělal úplně košér Úsměv.

Pokud má být TS, kde je CS?
HV patří tam, kde v budově není zařízení s požadovanou funkcí při požáru.
CS vypíná vše mimo PBZ.
TS vypíná vše vč. PBZ. Může vypnout pouze velitel zásahu jednotky PO.
Pokud nejsou PBZ, není důvod mít TS.

Vyhláška 246/2001Sb.
ČSN 730848 ze září 2023, příloha A, odstavec A.6

Rozdíl mezi Hlavním vypínačem elektrické energie, CS a TS dobře popisuje odstavec 6.1.3 ČSN 730848.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Obyčejnej elektrikář, §6, §7, §8, §10 se zaměřením na záložní zdroje a požárně bezpečnostní zařízení.
OZO v požární ochraně dle zák. 133/1985Sb.
Stran: [1] Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

 Může mít staveništní rozváděč pro funkci nouzového vypnutí napěťovou cívku?
 Musí být ve stolařské dílně central stop co vypne všechny stroje?
 Která norma řeší umístění STOP tlačítka hlavního vypínače rozváděče?
 Musí mít kuchyň centrální STOP vypínající současně i světla?
 Jak řešit STOP tlačítka rozvaděčů v případě častého podpětí?
 Kde a za jakých podmínek má být umístěn nouzový vypínač strojovny?
 Nemá někdo blokové schéma zapojení cetrálního tlačítka stop?
 Musí mít přípojnicový rozvod bezpečnostní vypínání?
 Musí byt STOP tlacitko u stavenišťového rozvaděče uzamykatelné?
 Musí mít stavba (RD, BD,.)tlačítko central stop, total stop pro vypnutí el. ?
 Je toto zapojení nouzového stop tlačítka správně?
 Jak řešíte CENTRAL a TOTAL STOP ??
 Která norma řeší stop tlačítka?
 Co používáte jako "Total stop" podle ČSN 73 0848 ?
 Je třeba centrálmí stop tlačítko na starém stroji?
 Jaké mohou být vypínací časy u tlačítek Central Stop a Total Stop?
 Jak má vypadat označení "Total stop"?
 Jak často kontrolovat funkci nouzového zastavení?
 Lze použít spojení L a PE za chráničem k nouzovému vypnutí?
 Jak se realizovaly obvody nouzového zastavení v dobách dřívějších?
 Je potřeba nouzové stop tlačítko na zařízení bez pohyblivých částí ?
 Je možné spraviť central stop s napäťovou cievkou?
 Proč tlačítko Central stop se spíná do zkratu?
 Lze aplikovat ČSN EN 13525 na štěpkovače pevně zabudované ve výrobních linkách?
 Jsou nutné vypínače v kuchyni restaurace před spotřebiči?
 Jak připojit tlačítko nouzového zastavení k jističi 250A?
 Mohu pro vypinani hlavniho jistice/vypinace pouzit jeho napetovou spoust?
 Jak řešit Central STOP v bytovém domě s více vchody?
 Který zákon nebo předpis nařizoval na staré soustruhy dosazovat stop tlačítka?
 Proč některé plynové kotelny mají centrální vypínací tlačítka?
 Jak postupovat při dle ČSN nesprávném zapojeni central stop?
 Je oprávněný požadavek hasičů, na označení Total Stop u RD?
 Jakým textem se má označit tlačítko nouzového zastavení?
 Eaton uvedl na trh novou řadu tlačítek nouzového zastavení
 Existuje alternativa k běžně používaným vypínačům TOTAL STOP a CENTRAL STOP?
 Jak vhodně navrhnout bezpečnostní obvod pro hlídání krytu stroje?
 Existuje norma popisující provedení obvodu Stop tlačítko laboratoře?
 Instalovali jste ruční tlačítka odkouření?
 Jaké jsou požadavky na stykač k nouzovému zastavení ?

Příbuzné diskuse a články z Kutil.elektrika.cz

Aktuální slova (1)



Poháněno MySQL Poháněno PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006, Simple Machines Validní XHTML 1.0! Validní CSS!
+420 910 100 100
Stránka vytvořena za 0.057 sekund, 23 dotazů.