Autor Téma: Je několik zásuvek v jednom rámečku považováno za jeden zás.vývod?  (Přečteno 1498 krát)
Jiří Černých
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline



« kdy: 08.04.2024, 10:50 »

Jeden obvod může mít nanejvýš 10 zásuvkových vývodů, to je známá věc
Jedna dvojzásuvka je brána jako jeden zásuvkový vývod.

Vícenásobný rámeček (třeba 5 zásuvek v jednom rámečku) je brán jako jeden zásuvkový vývod, nebo ne? Protože při užitíí 10ti rámečků na 5 zásuvek bychom se dostali na jeden obvod na množství 50 zásuvek!

V publikaci PŠIS se tvrdí, že několik zásuvek v montážním společném rámečku se považuje za jeden zásuvkový vývod, což se mi nezdá. jaká je pravda?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Karel Bělohlávek
*
Offline Offline



« Odpověď #1 kdy: 08.04.2024, 13:09 »

Viz ČSN 33 2130 ed. 3, čl. 7.7.8.

Dle toho článku normy se jedná o vícenásobnou přístrojovou krabici. Logickou podmínkou je zapojení všech zásuvek ve společném obvodu. Vícenásobný rámeček a prostorově oddělené krabice jsou uvedeny až v souvislosti se zapojením více obvodů.

Pamatuji si, že ještě před platností výše uvedené třetí edice se to na seminářích vysvětlovalo tak,
že pokud je to propojení zásuvek nedílnou součástí toho výrobku, tak se to považuje za jeden vývod. Pokud to propojuje montér v rámci instalace, tak se to za jeden vývod nepovažuje.


* SN 33 2130 ed3-7.7.8.jpg (22.46 KB, 541x67 - prohlédnuto 128 krát.)
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Elektrikář
Jiří Blažej
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline



« Odpověď #2 kdy: 08.04.2024, 21:07 »

Je-li tedy 5 zásuvek v jednom rámečku bráno jako jeden vývod a bude-li na jeden jistič zapojeno 6 takových skupin bude to správně?
Když budou všechny zásuvky zapojeny smyčkováním (toto řešení má své odpůrce) bude to jistě něco jiného jak když budou tyto zásuvky zapojeny vždy v každé skupině hvězdicově (také má své odpůrce). Takto budou mít zásuvky v jedné skupině vždy stejný počet spojů směrem od jističe.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jan Franěk
Český elektrikář - živnostník
*
Offline Offline



váš elektrikář a revizní technik


« Odpověď #3 kdy: 08.04.2024, 21:30 »

Je-li tedy 5 zásuvek v jednom rámečku bráno jako jeden vývod a bude-li na jeden jistič zapojeno 6 takových skupin bude to správně?
..

Ano, bude. Pravděpodobně. Vždy půjde o to jak nebo k čemu jsou zásuvky využívány. Někdy je správně klidně 30 zásuvek(5*6 zásuvek),  jindy jsou špatně 2 zásuvky.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci.
Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci.
Revize el. a hromosvodů do 1000V
Topné kabely k vytápění i ochraně majetku.

www.fraja.cz ,  revize@fraja.cz ,  tel: 728171585
Jiří Černých
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline



« Odpověď #4 kdy: 09.04.2024, 14:07 »

Tak jak to tedy je? Příklad ABB tango. Jsou proklemovane tak, jak se to běžné dělá.
Je to bráno jako "jedna zasuvka" nebo jako 4 samostatné zásuvky?


* Screenshot_20240409-140619.png (1647.94 KB, 1080x1920 - prohlédnuto 116 krát.)
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jiří Černých
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline



« Odpověď #5 kdy: 09.04.2024, 14:08 »

Jak mohu editovat mnou již vloženou odpověď?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Milan Hudec
*
Offline Offline



« Odpověď #6 kdy: 10.04.2024, 06:52 »

Tak jak to tedy je? Příklad ABB tango. Jsou proklemovane tak, jak se to běžné dělá.
Je to bráno jako "jedna zasuvka" nebo jako 4 samostatné zásuvky?

332130 co se týká násobných krabic a rámečků jak v ed1 tak ed2 je psána stylem "vyber si"  zle
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Stran: [1] Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Kutil.elektrika.cz

Aktuální slova (1)



Poháněno MySQL Poháněno PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006, Simple Machines Validní XHTML 1.0! Validní CSS!
+420 910 100 100
Stránka vytvořena za 0.053 sekund, 23 dotazů.