josef josef
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« kdy: 21.02.2023, 21:31 »


po instalaci fve mi přepojili svodič přepětí ve vnitřním rozvaděči.
Podle přiloženého obrázku to mají: hlavní přívod -> hlavní jistič -> svodič přepětí a vnitřní okruh.
Koukal jsem na schéma, kde to vypadá: hlavní přívod -> svodič přepětí -> hlavní jistič -> vnitřní okruh.

Jsem sice laik, ale prostě se mi to nezdá a zajímá mě váš názor.


* 1677010642888_.jpg (751.85 KB, 3200x2400 - prohlédnuto 1097 krát.)

* Schema-zapojeni-prepetove-ochrany.PNG (59.15 KB, 989x697 - prohlédnuto 910 krát.)
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Miroslav Minařík
"Nejvyšším úkolem není teoretické poznání, nýbrž praktické umění žít!" Sokrates
*
Offline Offline



Odborná publicistika v instalační elektrotechnice.


WWW
« Odpověď #1 kdy: 22.02.2023, 11:03 »

Jsem sice laik, ale prostě se mi to nezdá a zajímá mě váš názor.
Můžete být konkrétnější "co se vám nezdá"?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

S Elektrikou.cz už čtvrt století! notone
josef josef
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #2 kdy: 22.02.2023, 15:25 »

Můžete být konkrétnější "co se vám nezdá"?
Jestli to nemělo být zapojené před hlavním jističem podružného rozvaděče(jak je to na schémátku),  já to mám zapojené až za.

Jestli je to ale takhle v pořádku, budu jedině rád s klidem v duši  Úsměv
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Miroslav Revús
RTEZ E1 A, B
*
Offline Offline




« Odpověď #3 kdy: 22.02.2023, 15:40 »

1.,  Máte krátke vodiče prívodného kábla. Na vrch zvodiča prepätia by nedosiahli.

2.,  Funkčne je to v poriadku

3.,  Máte na vývode z hlavného vypínača zapojené prepoje z tvrdého vodiča a prepoje s dutinkou do jednej svorky. To nie je správne s ohľadom na správne dotiahnutie oboch vodičov vo svorke. Pevný vodič je tvrdší, než dutinka.
Za toto by si realizátor zaslúčil "přes pracky".

Zbytok rozvádzača nevidno, tak sa k nemu neviem vyjadriť.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

You don´t have to be old to be wise. (Judas Priest)
But I am :-)
Lukáš Láryš
*
Offline Offline



« Odpověď #4 kdy: 22.02.2023, 18:28 »

Nádhera.
Ta svorka vedle jističe je PE, PEN, nebo snad MET?
Nacpat Jistič Bonega 3/C25 jako hlavní vypínač do rozvaděče Eaton a ještě to takhle propojit je za mně prasárna.
Ochranný vodič z přepěťovky má nedostatečný průřez.
Schéma zapojení se třemi ochrannými vodiči pod jednou svorkou přepěťovky je taky velmi zajímavé.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Petr Chalupa_
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline



« Odpověď #5 kdy: 22.02.2023, 19:10 »

3.,   Máte na vývode z hlavného vypínača zapojené prepoje z tvrdého vodiča a prepoje s dutinkou do jednej svorky. To nie je správne s ohľadom na správne dotiahnutie oboch vodičov vo svorke. Pevný vodič je tvrdší, než dutinka.
Za toto by si realizátor zaslúčil "přes pracky".

Zbytok rozvádzača nevidno, tak sa k nemu neviem vyjadriť.
Přesně tohle mě napadlo taky, ale k mému překvapení udávají v manuálu k jističům, že tam může být i více průřezů v jedné svorce, pokud jsem to tedy dobře pochopil.

To, že je přepěťovka až za vypínačem je naopak správně. V případě potřeby výměny proraženého modulu přepěťovky je možné si to shodit a nehrozí, že to v hlavním rozvaděči někdo nahodí.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
opatovice64
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline



« Odpověď #6 kdy: 22.02.2023, 20:48 »

Ve schématu máte svodič 4-pólový, fyzicky použit typ 3+0.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Vlado Konrád
Neverifikovaný uživatel @7
*******
Offline Offline



« Odpověď #7 kdy: 23.02.2023, 05:29 »

A je tá schéma správna?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jiří Blažej
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline



« Odpověď #8 kdy: 23.02.2023, 08:01 »

Žádné připomínky k neizolovaným vodičům v pravé dolní části, z toho jeden je zeleno/žlutý, přeznačený modrou páskou?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jiří Kantner
Neverifikovaný uživatel @7
*******
Offline Offline



« Odpověď #9 kdy: 23.02.2023, 09:14 »

Těch věcí co se mi nelíbí je víc.
Fotka nezobrazuje celý rozvaděč, nicméně kousíček modrého vodiče  který je u zakončemí přívodního kabelu naznačuje, že v tom kabelu je přítomen vodič N  v souladu se schematem a je li to skutečně tak, pak 3 pólová přepěťová ochrana je špatně!
Ve schematu je  uveden hlavní vypínač, podle fotky tam máte jistič.  Přepěťovka je za jističem, ve schematu je to jinak. Za mě by nebylo od věci předjištění tavnýma pojistkama.
Co se týče provedení odizolovaných konců kabelů atd, tak z toho nemám dobrý pocit.

Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
josef josef
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #10 kdy: 23.02.2023, 10:18 »

Dekuji vsem za prispevky.
Pochopil jsem spravne, ze zapojeni je vicemene v poradku a svodic bude fungovat, ano?
(a taky jsem koukal na jine schematko  angel)

Pro zajimavost pridavam foto celeho rozvadece.
Kabel prebarveny na modro ve spodni casti je privod HDO z venku do podruzneho.
Kabel prebarveny na modro v prave horni casti je HDO z podruzneho to tech. mistosti.


* 1677143478360_.jpg (1458.18 KB, 3000x4000 - prohlédnuto 838 krát.)
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jan Bocek
*
Offline Offline



« Odpověď #11 kdy: 23.02.2023, 11:23 »

po instalaci fve mi přepojili svodič přepětí ve vnitřním rozvaděči.

No, nějak to fungovat bude, pokud to již posvětil i revizní technik ve VRZ.

Z pohledu montéru FVE:
co jim zbývalo, když rozvaděč před nimi někdo sprasil.
Museli rozpojit vodič PE - ten nejsilnější od sběrny PE nebo MET
a vložit tam rozpojovací svorku proto, aby se dostali nejkratší cestou
od přepěťovky k MET.
Pomineme  to, že svorka není zeleno žlutá a ostatní "řemeslné" závady,
tak to funkční bude. K tomu se nakonec vyjádřil revizní technik.

Co tak asi vedlo montéra k tomu, aby použil svorkovnici PE nahoře, kdy má vývody kabelů dole. A dole zcela prázdnou svorkovnici PE. Na druhé straně domastil přídavné svorkovničky N s nedostatečným počtem svorek. Dávat do svorek 3-4 modré vodiče je na nakopnutí do sedací části těla. A potom to odisolování vodičů svědčí o tom, že dobré stripovačky nemá....a dávati na konce vodičů návlečky s adresou to  by byla asi vyšší dívčí.  Provedení v soutěži jakosti bych viděl na čtverku. Přitom jsem viděl hodně RM v praxi na jedničku s hvězdičkou. Rozvaděč musí být funkční, to každý chápe, ale musí se v tom jiný servisman vyznat a musí být také ten rozvaděč po sundaní krytu hezký provedený. A značení musí odpovídat s dokumentaci skutečného stavu. Takový rozvaděč my neměl projit výchozí revizi po roce 2022.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

specializace: průmyslová instalace, kontrola strojů
                   revize elektrického zařízení E1B
telefon:        777 273 732
email:           jan.bocek@safeb.cz
Jan Franěk
Český elektrikář - živnostník
*
Offline Offline



váš elektrikář a revizní technik


« Odpověď #12 kdy: 23.02.2023, 11:36 »

Neoznačené jednotlivé vodiče a kabely, Příliš odizolované vodiče co koukají ze svorek, mix žlutozelených a modrých vodičů na jedné svorkovnici, chybí koncovky na propojovacích lištách, nevhodný svodič přepětí, uvolněné N svorkovnice co nedrží na DIN liště. Stejně tak se mi nelíbí i setkání pevného vodiče a dutinky v jedné svorce jističe, když se jedná o tak rozdílné průřezy.
Osobně také nemám moc rád když se míchá příliš různých výrobců v jedné skříni. Nepůsobí to profesionálně, stejně jako celé provedení. I když uznávám že jsem viděl mnohem, mnohem horší provedení.

Ještě se zeptám, Co schéma rozvaděče, co dokumentace k rozvaděči a co výrobní štítek? Máte? Jestli ne, není to před zákonem rozvaděč ale jen něco, na čem se nedá "čistě" udělat revize.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci.
Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci.
Revize el. a hromosvodů do 1000V
Topné kabely k vytápění i ochraně majetku.

www.fraja.cz ,  revize@fraja.cz ,  tel: 728171585
Zdeněk Pikhart
OSVČ - Tábor
*
Offline Offline



revizní technik-E2/A , elektromontáže


WWW
« Odpověď #13 kdy: 23.02.2023, 12:20 »

Když už jsi Honzo v posouzení celého rozvaděče, tak ještě přidám.
Přívodní kabel je 5x a žlutozelený s modrým jsou zřejmě spojeny na jedné PEN svorkovnici.
Světelné okruhy nemají samostatné chrániče.
To už jsou velké důvody, proč nemůže rozvaděč projít kladnou revizí
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

revize, montáže a opravy převážně v občanské výstavbě a průmyslových provozech
Miroslav Revús
RTEZ E1 A, B
*
Offline Offline




« Odpověď #14 kdy: 23.02.2023, 15:15 »

Z prepojovacích hrebeňov trčia medené fázové zberne. :-)
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

You don´t have to be old to be wise. (Judas Priest)
But I am :-)
Karel Bělohlávek
*
Offline Offline



« Odpověď #15 kdy: 23.02.2023, 16:56 »

Ty "vykousané" prostupy pro kabely jsou také nádhera. Zejména ty ochrany hran otvorů.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Elektrikář
Lukáš Láryš
*
Offline Offline



« Odpověď #16 kdy: 23.02.2023, 17:39 »

Co se týká přepěťovky, tak se to dá zapojit i takhle. Fotka z výměny rozvaděče novostavby RD.


* IMG_20190610_130043.jpg (761.69 KB, 2250x3000 - prohlédnuto 599 krát.)
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Petr Chalupa_
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline



« Odpověď #17 kdy: 23.02.2023, 18:03 »

Ještě bych dodal prakticky nulovou rozšířitelnost rozvaděče. Není tam už žádné místo, pokud bude potřeba např. některý z okruhů rozdělit mezi víc chráničů.
Stačí pak koupit pračku s invertorem, která bude potřebovat jinou charakteristik u chrániče, nebo pořídit časem tepelné čerpadlo a už to nebude kam dát. I dnešní spotřebiče mají často vlastní klidové unikající proudy, které se posčítají a pak může majitel při každé bouřce chodit natahovat chránič a jinak to nepůjde, protože další se tam již nevejde...
Ani ta světla už nikdo nerozhodí zvlášť, aby to bylo dáno dopořádku podle platné legislativy. Ten rozvaděč prostě mohl být klidně dvojnásobný a nic by se nestalo.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Stran: [1] 2 Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

Příbuzné diskuse a články z Kutil.elektrika.cz

 Prý musí být po montáži hromosvodu doplněna v rozvaděči přepěťovka?
 Co vše potřebuji k instalaci přepěťových ochran?
 Jaký svodič přepětí zvolit do bytové rozvodnice v panelovém domě?
 Může být místo třífázové přepěťové ochrany chráněn každý vodič samostatně?
 Postačuje štandardná ochrana proti prepätiu aj v blízkosti zvodu ?
 Nepřehnal to OTTO se superlativy u přepěťové ochrany obyčejné zásuvkové lišty?
 Jakou přepěťovou ochranu zvolit u 4podlažního panel. domu při rekonstrukci?
 Ktorý spôsob signalizácie poruchy prepäťovej ochrany v zásuvke mi odporúčate?
 Aku prepetovu ochranu zvolit pre PC a TV ?
 Je dobré zvolit kombinovanou přepěťovou ochranu třídy B + C ?
 Které el.spotřebiče v domácnosti chránit přepěťovou ochranou třídy D?
 Jakou zvolit prodlužovačku s přepěťovou ochranou?
 Ako spravne pripojit hlavny svodic prepetia?
 Je nutnost použít svodiče typu D, když mám v rozvaděči DEHNVentil?
 Jaký je rozdíl mezi přepětovou ochranou v síti TN-S a TN-C ?
 Jak ochránit pc před elektromagnetickými vlnami?
 Ako odporúčate riešiť prepäťovú ochranu na tel. linke pri vstupe do domu?
 Jak se zapojuje svodič přepětí?
 Lze požadovat od EONu montáž prvního stupně přepěťové ochrany?
 Lze vyřešit protibleskovou ochranu obyčejnou pojistkou?
 Existuje plnohodnotná mobilní přepěťová ochrana?
 Jakou zvolit přepěťovou ochranu pro rodinný domek?
 Jak zapojit Dehn ochranu na starý rozvod?
 Staci mit jen prepetove zasuvky nebo staci pouze prepetova ochrana?
 Je povinné mít v bytě svodič přepětí?
 Mám pro rodinný dům použít hromosvod a přepěťové ochrany?
 Jak předejít vypálení zdroje PC přepětím?
 Je instalace přepěťových ochran povinná?
 Mám správně vybranou přepěťovou ochranu?
 Je rozumne dat pred prepatovku v RD poistkovy odpinac?
 Kam umístit svodič přepětí?
 Je v bytovce účelná dvoustupňová přepěťová ochrana za 1800Kč?
 Co se děje při úderu blesku, pokud je spojené uzemnění rozvaděče a hromosvodu?
 Co mohlo způsobit vyhoření přepěťové ochrany stupně D?
 Jak ochránit televizi před úderem blesku do střechy? Bleskojistka pomůže?
 Lze u dvoupatrového rodinného domu svodič přepětí kombi-T1,T2?
 Existuje levnější náhrada za svodič přepětí SALTEK 3xFLP-B+C, 1 a 2 stupeň?
 Jak odstranit potíže s předpěťovou ochranou z Alzy?
 Jak zapojit svodič přepětí v bytě?
 Kdy je přepěťová ochrana povinná?
 Je přepěťová ochrana v novostavbách povinná?
 Jaký svodič přepětí zvolit dočasně do bytové rozvodnice?
 Lze ještě opravit přepěťovou ochranu?
 Čím podložit požadavek na osazení všech stupňů přepěťových ochran?
 Doporučíte ke sklokeramické desce samostatný 3. stupeň přepěťové ochrany?
 Jak bývají v praxi skutečně zapojené přepěťové ochrany typu 3?
 Lze zapojit zásuvku s ochranou proti přepětí do sítě TN-C?
 Jaký je rozdíl mezi svodičem přepětí a svodičem bleskových proudů?
 Jaký svodič bleskových proudů použít v RD?
 Má smysl k ochraně pračky pouze zásuvka s přepěťovou ochranou?
 Jaké přepěťové ochrany vybrat do nájemního bytu?
 Jakou zvolit přepěťovou ochranu domu?
 Jak ochránit správně pohon vjezdové brány před přepětím?
 Lze použít ochranu DehnShield TN pro síť TN-S, on má TN-C?
 Kam se umísťuje svodič přepětí mimo hlavní rozvaděč?
 Kolik stupňů přepěťové ochrany je potřebných pro novostavbu?
 Jakou zvolit přepěťovou ochranu tříd 1+2?
 Je možné přepěťovou ochranu SALTEK SPL-275 VB/1 použít pro rodinný dům?
 Je investice do zásuvkové lišty s přepěťovou ochranou z Lídlu k něčemu?
 Jak předejít poškození hladinového spínače po úderu bleskem v okolí?
 Může být přepěťová ochrana typ 1+2 umístěna v hlavní rozvodnici rodinného domu?
 Kam a jaký svodič Dehn připojit pro venkovní vývody z HR?
 Má smysl přepěťová ochrana B+C do panelového bytu?
 Jaké je správné umístění I+II ochrany před bleskem a přepětím pro střešní FVE?
 Je možné použít nový bytový rozvaděč bez svodiče přepětí?
 Proč se tatáž přepěťová ochrana chová odlišně na jiném bytě?

Aktuální slova KUTIL (1)



Poháněno MySQL Poháněno PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006, Simple Machines Validní XHTML 1.0! Validní CSS!
+420 910 100 100
Stránka vytvořena za 0.066 sekund, 23 dotazů.